salve, nel menù storico della misurazione COP, ci sono 2 valori, I: e O: , che signficano? come valutate voi i COP annuali? si sommano tutti i valori mensili?
ma dove lo hai letto? se vado nel pannello dei giorni ci sono già tutti i gg della settimana, quindi che senso ha Ieri ed Oggi?
Nessuno ti obbliga a confrontare ieri e oggi, e' solo una info in piu' che da'. Il senso e' quello di confrontare due dati a colpo d'occhio, magari a diverse impostazioni che uno sta provando per capire meglio. Se non ti serve non lo usare.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
domanda: io ho la split con la 3 vie interna, quando commuta da riscaldamento a ACS e viceversa, si sente un rumore come di presenza di bolle di aria nel circolatore, che poi spariscono dopo una decina di secondi, capita anche a voi? inoltre la valvola jolly interna allo split, la lasciate aperta, come tutte le altre dell'impianto?
Buonasera a tutti,
volevo chiedere cortesemente un vostro gradito consiglio/riscontro in merito ai valori da impostare sulla mia PDC Aquarea sere J da 9 kW splittata.
Attualmente ho impostato il set-point acqua di riscaldamento in modo diretto a 38 °C e la temperatura ambiente del pannellino di comando a 21 °C.
Con questa impostazione la PDC funziona senza on/off alla frequenza di 19 Hz.
Le mie richieste di un vostro autorevole parere di esperti sono le seguenti:
Mi consigliate di modificare il Dt set-point temperatura accensione riscaldamento attualmente impostata a -2 °C portandolo ad un valore "standard" di…? Mi consigliate di modificare il Dt set-point temperatura spegnimento riscaldamento attualmente impostata a -1 °C portandolo ad un valore "standard" di…?
Per maggiori dettagli dei parametri allego screenshot che illustrano la situazione sopra descritta.
Ringrazio anticipatamente per un gradito riscontro.
non capisco come mai, parlando con utenti del forum, la loro in acs spara a 70 hz e la mia arriva al massimo a 48/51 con consumo massimo di 2,20 kw al limite
e se vi può essere utile anche FORZANDO ACS il risultato rimane invariato. Può essere che sia da modificare la portata della pompa? in ACS mi segna di media 11,58 litri al minuto quasi sempre. che sia questo valore troppo basso?
e se vi può essere utile anche FORZANDO ACS il risultato rimane invariato. Può essere che sia da modificare la portata della pompa? in ACS mi segna di media 11,58 litri al minuto quasi sempre. che sia questo valore troppo basso?
La mia 9kw in ACS arriva max a 64hz compressore e 14L/min portata pompa
La differenza tra mandata e ritorno in ACS è sempre di 10° circa.
Invece in Riscaldamento il compressore arriva a 75hz mentre la pompa a 25L/min
Nessuna modalità silenziosa attiva
Seconda me la tua PDC sta funzionando bene, chiaramente 500 litri non sono pochi da scaldare
Esempio: la mia 9kw oggi per reintegrare da 39° a 47° ci ha messo mezz'ora. Accumulo da 300 litri.
Salve a tutti.
[...] perchè cosi facendo sta moltissimo a caricare ACS PIT DA 500 LT [...]
quanto è "moltissimo"? e che innalzamento di temperatura dei 500 Litri richiedi? Se fa il suo lavoro girando a "soli" 48Hz non è meglio? Molto dipende dalla configurazione: la mia è simile alla tua (J-7K + HYC 500L + 50L) e normalmente fa ACS a 35Hz, con portata 10,8 L/sec
anche a me in modalità risc+ACS anche se ho impostato il delta T per ACS a -10°C, riparte dopo che la temperatura dell accumulo è scesa di soli 2 gradi! e come mai?
Stesso problema
È un anno quasi che combatto tra cat e panasonic. La pdc non rispetta il delta ripartenza e parte sempre a 49° o comunque un grado in meno rispetto al setpoint impostato.
Dovranno cambiarmi la scheda ma non mi fa ben sperare sapere che molti utenti serie j hanno questo stesso problema. Significa secondo me che è proprio la logica(assurda) della serie j e sarebbe una follia
Faccio un aggiornamento dopo circa una settimana dall'accensione del riscaldamento (volevo mettere dei grafici ma avendo fatto delle prove sono poco significativi o fuorvianti): fino a venerdì le T esterne sono state piuttosto alte, oscillando tra i 10 e i 15 gradi. Ricordo che avevo impostato una climatica con mandata 30 a 15 esterni e 40 a 0 esterni, riscaldamento ACS in modalità variabile, e modalità silenziosa livello 3.
Sul riscaldamento niente da dire, posso ritenermi soddisfatto:
- mercoledì: T esterna costante sui 10 gradi, mandata in media a 33 gradi a 20-22 hz, T in casa in media sui 22-23 gradi, consumi sulle 380 watt, totale giornaliero PDC 7 KWH. 1 solo OFF (tolti quelli per ACS);
- giovedì: T esterna costante sui 12 gradi, mandata in media a 32 gradi a 19 hz, T in casa in media sui 22-23 gradi, consumi sulle 340 watt, totale giornaliero PDC 7 KWH. 2 OFF (tolti quelli per ACS);
- venerdì: T esterna tra i 12 e i 15 gradi, mandata in media a 31 gradi a 15-16 hz, T in casa in media sui 22-23 gradi (anche 24), consumi sulle 270-30 watt, totale giornaliero PDC 6,3 KWH. 2 OFF (tolti quelli per ACS);
Sabato ha fatto freddo (rispetto a come siamo abituati nelle nostre zone, amici del nord non insultatemi!): T esterna tra i 4 e i 7 gradi, mandata in media a 35 gradi a 28 hz, T in casa in media sui 22-23 gradi, consumi sulle 500-550 watt, totale giornaliero PDC 10,5 KWH. 3-4 OFF (tolti quelli per ACS; dai grafici non riesco a capire se riguardavano anche degli ulteriori reintegri ACS);
Addirittura mia moglie sabato si è "lamentata"/sorpresa del caldo in casa, direi prova superata quindi. A quel punto la sera ho provato a modificare la curva impostando sempre mandata 30 a 15 esterni e 40 però a -5 esterni, giusto per capire se si riesce a consumare qualcosa in meno.
- domenica: T esterna tra i 7 e i 15 gradi, mandata tra 31 e 33 gradi a 16 hz il pomeriggio e tra 23 e 25 hz la mattina e la sera, T in casa in media sui 22-23 gradi, consumi tra 260 e 500 watt, totale giornaliero PDC 7,5 KWH. 1-2 OFF (tolti quelli per ACS; anche qui probabilmente riguardano gli ACS);
Nei prossimi giorni continuerò a tenere sott'occhio l'andamento, aspettando giorni più freddi.
I problemi ci sono invece sul reintegro ACS, ma vi dirò meglio in un altro post.
- la T di mandata acqua impostata sulla climatica (ma credo sia lo stesso a punto fisso) equivale alla T che la PDC mantiene come mandata o come ritorno? Immaginavo fosse la T di mandata ma in base ai valori della climatica che ho impostato sembra più essere quella del ritorno. Non è che faccia tutta sta differenza, alla fine ho sempre 1 solo grado di differenza, è giusto per capire. In altre parole, la PDC lavora in modo da mantenere la T impostata come valore di mandata o di ritorno?
- c'è qualche estensione di garanzia che si può fare, oltre quella legale di 2 anni? Ho visto che ci sono dei pacchetti, ma sembrano più un contratto di manutenzione che di garanzia. Qualcuno di voi ce l'ha? Al termine della garanzia legale, con uno di quei pacchetti indicati sul sito, in caso di parti da sostituire tali importi sono compresi o no? O si tratta solo di un canone mensile/annuale che copre l'intervento di manutenzione del tecnico?
- la T di mandata acqua impostata sulla climatica (ma credo sia lo stesso a punto fisso) equivale alla T che la PDC mantiene come mandata o come ritorno? Immaginavo fosse la T di mandata ma in base ai valori della climatica che ho impostato sembra più essere quella del ritorno. Non è che faccia tutta sta differenza, alla fine ho sempre 1 solo grado di differenza, è giusto per capire. In altre parole, la PDC lavora in modo da mantenere la T impostata come valore di mandata o di ritorno?
- c'è qualche estensione di garanzia che si può fare, oltre quella legale di 2 anni? Ho visto che ci sono dei pacchetti, ma sembrano più un contratto di manutenzione che di garanzia. Qualcuno di voi ce l'ha? Al termine della garanzia legale, con uno di quei pacchetti indicati sul sito, in caso di parti da sostituire tali importi sono compresi o no? O si tratta solo di un canone mensile/annuale che copre l'intervento di manutenzione del tecnico?
mi aggrego alla domanda, non ho una panasonic, ma una beretta che usa un unità esterna panasonic.
nel manuale c'è scritto I valori di setpoint inseriti in queste schermate si riferiscono alle
temperature dell’acqua in impianto.
In particolare
• le temperature di setpoint in riscaldamento e in raffreddamento si
riferiscono alle temperature di ritorno impianto
• le temperature di setpoint sanitario si riferiscono alla temperatura
a cui viene portato il serbatoio inerziale sanitario
ora a vedere non sembra perchè se metto il setpoint a punto fisso vedo la mandata più vicino a quel valore, ad ogni modo posso da configurazione scegliere a che sonda associarlo di default è il ritorno
Della beretta non so, la temperatura che si imposta e' quella di mandata. La garanzia e' di 4 anni se prima accensione viene effettuata da Panasonic ed in genere e' integrata nella fattura di acquisto macchina. Se poi e' cambiato ultimamente (ma non mi sembra) non saprei. Piu' o meno tutti hanno i 4 anni di garanzia. Chi acquista installa e non fa la prima accensione con Panasonic (e' a pagamento perche comprende anche estensione garanzia) non avra' i 4 anni di garanzia. I 5 anni di garanzia el compressore dovrebbero comunque essere assicurati a tutti.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ieri Panasonic ha mandato un comunicato stampa che annuncia la serie M. PDC con R290 della serie T-Cap. Potrebbe ripetersi lo schema della serie J per cui da 12Kw in su, le macchine saranno solo T-Cap.
Come novità, c'è che le T-Cap vengono costruite con compressore ad iniezione invece della tecnica precedente... quindi potenzialmente potrebbero modulare di più.
Ieri Panasonic ha mandato un comunicato stampa che annuncia la serie M. PDC con R290 della serie T-Cap. Potrebbe ripetersi lo schema della serie J per cui da 12Kw in su, le macchine saranno solo T-Cap.
Come novità , c'è che le T-Cap vengono costruite con compressore ad iniezione invece della tecnica precedente... quindi potenzialmente potrebbero modulare di più.
Vedremo quando arriveranno sul mercato.
La comunicazione e' del 20, ma nulla cambia, comunque eccola qui per gli interessati.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ho chiesto a Panasonic della garanzia, questa la risposta. Sinceramente speravo qualche anno in più, tipo ad es. Daikin sui climatizzatori dà 6 anni, non so se sulle pdc dà anche lei solo 2 anni.
Grazie per aver contattato Panasonic.
La garanzia dei nostri prodotti è di 2 anni dalla data di acquisto.
La garanzia di legge 2 anni ma se hai fatto fare accensione a cat Panasonic,ovviamente pagando,la garanzia di 4 anni per macchina e 5 il compressore. Ti ho scritto sopra. Fai lo gnorri e chiedi a Panasonic come mail il tuo vicino ne ha 4?
Codice garanzia macchina 4 anni e prima accensione Panasonic:PIT-A2W-START UP
Il codice e' lo stesso per i canonici 2 anni di garanzia, tuttavia puoi scegliere tra due anni e 4 anni. Estensione a 4 anni + avviamento costa 280, accensione e i soli due anni 210. Ma se hai gia' fatto accensione con i soli due anni canonici non so se tu possa pagare la differenza per avere gli altri due. Devi chiamare e sentire il cat che ti ha avviato la macchina. Io ho usufruito dei 4 anni di garanzia ma chiunque in accensione scelga i 4 anni li ha regolarmente.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]