appena finito primo avviamento della mia Aquarea da 7 kw collegata in diretta su impianto per effettuare asciugatura massetto..
Per ora temperatura impostata a 30 gradi (tra pochi gg arriverò a 55 gradi da tenere per 10 gg).
Ma già il primo problema.
Con delta T 5, la macchina manda la pompa di circolazione a velocità molto bassa (è una pompa di circolazione a velocità variabile) e l'acqua non riesce a girare bene in tutti i circuiti.
Il CAT sta tentando di capire se la velocità della pompa di circolazione può essere forzata manualmente...
Se così non sarà, temo che si dovranno mettere pompe di rilancio.
Uff...
Commenta
-
Il CAT non conosce le proprie macchine ?! andiamo bene
Non conosco come funziona , ma siamo in estate , il massetto non è già a 25-26-27° come la T interna esterna , come fà a mandare 30 e ritorno 25 se lui è più caldo , se forzi pompa la massimo probabile che trovi ritorno a 28-29..... i prossimi giorni ci saranno 30-35° in tutta Italia .....AUTO BANNATO
Commenta
-
Originariamente inviato da paoloan Visualizza il messaggioIn massetto stava a 18, figurati...
Il cemento mentre 'tira' non dovrebbe scaldarsi già di suo ?AUTO BANNATO
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioTienici aggiornati @paoloan. Avevi valutato l'utilizzo di un riscaldatore per lo shock dal massetto?
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioMa dove sei per avere il massetto a 18?
Il cemento mentre 'tira' non dovrebbe scaldarsi già di suo ?
Il problema è che forse questo famigerato impianto in diretta, che da tanti utenti del forum mi veniva consigliato, nel mio caso non funziona
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da paoloan Visualizza il messaggioIl problema è che forse questo famigerato impianto in diretta, che da tanti utenti del forum mi veniva consigliato, nel mio caso non funziona
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando TapatalkZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Paololan , stai usando un impianto radiante in piena estate , non puoi sapere cosa succede di inverno , cercavo di farti capire che adesso non può lavorare a modo per via delle T esterne che ci sono , fra un pò la PDC andrà di on off per forza , sarà tutto a 30°.....AUTO BANNATO
Commenta
-
Forse non sono stato chiaro: non è la PDC a non farcela (figurati, lavora al minimo) ma i settaggi che questa ha e che manda il circolatore a bassa velocità
Quando sarà tutto a 30 gradi e la PDC andrà in on off allora sarà ancora peggio
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Perchè dici che la pompa non riesce a far circolare l'acqua come si deve? Quanti m² è il radiante?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Forse stanno a zero perché non hai dispersioni e la macchina sta andando al minimo perché avendo fuori 30 gradi non riesce ad andare piu piano.
In teoria se tu adesso la facessi andare a 55 gradi vedresti la pompa far girare piu acqua ,e la vedresti lavorare bene fino a quando arriva in temperatura poi penso che ricomincerebbe la storia perché l'acqua e a 55 ma non il massetto
Commenta
-
Ma quanti circuiti hai e cosa vuol dire quasi 0 ?
Se per prova chiudi una parte di circuiti gli altri quanto segnano , e nella foto che hai messo partono 2 coppie di tubi che a me sembrano multistrato molto piccolo sono di 16 ? saranno quelli definitivi , sicuri che non ci sia aria , etc ....AUTO BANNATO
Commenta
-
Sono 2 collettori con 10+9 circuiti. I tubi che vedi sono multistrato 26x3 (più che sufficienti). I tubi dei circuiti 17x2. Prevalenza calcolata a 1000 litri/min è di 1,5 metri... Prevalenza che il circolatore, da carta, riesce tranquillamente a sostenere.
Quello che non si capisce è perché il circolatore tenga la portata bassa.
Cmq vi tengo aggiornati
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Ciao, anche io seguo interessato. Nel mentre il mio shock è al quinto giorno e temperatura di 35°. In casa ci sono 32 gradi umidi per l'evaporazione dell'acqua del massetto, sembra di essere a Bangkok.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
La pompa funziona?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Benissimo! Seguo interessato. CiaoZona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
E pensare che la T esterna limite per bloccare l'operatività dell'unità esterna è 35 gradi!
Poco fa ancora peggio: leggo T ambiente esterna -64! L'unità esterna ovviamente non parte...
Per non vanificare i giorni di riscaldamento per lo shock termico al massetto ho dovuto azionare la resistenza ausiliaria di 3 kw.
Ed il CAT non risponde al telefono...
Andiamo proprio bene!
Commenta
-
Ciao, proprio per questo motivo (oltre che per logistica) ho preferito usare una macchina elettrica carrellabile per eseguire lo shock. Mi spiace che stai riscontrando problemi e sinceramente mi preoccupa un po per quando dovrò avviare la mia...
Non è che magari funziona in raffrescamento a quelle T e non in riscaldamento? Ma com'è il tuo impianto?Diretto a radiante o con accumulo?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
A 33 gradi la macchina dovrebbe funzionare. E'tarata a 35...
impianto diretto su radiante. Devo dire che finora la pdc se l'era cavata bene. E forse fare lo shock con altro impianto è una buona idea. Avevo deciso per pdc per risparmio di elettricità (questi giorni, con queste T esterno, la macchina lavorava a Cop altissimi).
Tu a che T hai dovuto fare lo shock?
Commenta
-
Il macchinario che sto usando ha una sua impostazione shock termico massetto, è partita da 28°, piano piano è salita ora è a 38°, la T massima alla quale deve arrivare mi pare che sia 45°. Domani a mezzogiorno è una settimana esatta che è in funzione.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
Commenta