  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    ma questi calcoli non li ha fatti il termotecnico?
    Ciao, se ti riferisci a me, cercavo solo di calcolare a spanne quanto consumerà in € la PDC.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

    Commenta


    • appena finito primo avviamento della mia Aquarea da 7 kw collegata in diretta su impianto per effettuare asciugatura massetto..
      Per ora temperatura impostata a 30 gradi (tra pochi gg arriverò a 55 gradi da tenere per 10 gg).
      Ma già il primo problema.
      Con delta T 5, la macchina manda la pompa di circolazione a velocità molto bassa (è una pompa di circolazione a velocità variabile) e l'acqua non riesce a girare bene in tutti i circuiti.
      Il CAT sta tentando di capire se la velocità della pompa di circolazione può essere forzata manualmente...
      Se così non sarà, temo che si dovranno mettere pompe di rilancio.

      Uff...

      Commenta


      • Il CAT non conosce le proprie macchine ?! andiamo bene
        Non conosco come funziona , ma siamo in estate , il massetto non è già a 25-26-27° come la T interna esterna , come fà a mandare 30 e ritorno 25 se lui è più caldo , se forzi pompa la massimo probabile che trovi ritorno a 28-29..... i prossimi giorni ci saranno 30-35° in tutta Italia .....
        AUTO BANNATO

        Commenta


        • Il cat non conosce bene la macchina. Ma per questo si sta documentando, non è un problema. In massetto stava a 18, figurati...

          Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

          Commenta


          • Tienici aggiornati @paoloan. Avevi valutato l'utilizzo di un riscaldatore per lo shock dal massetto?

            Commenta


            • Originariamente inviato da paoloan Visualizza il messaggio
              In massetto stava a 18, figurati...
              Ma dove sei per avere il massetto a 18?
              Il cemento mentre 'tira' non dovrebbe scaldarsi già di suo ?
              AUTO BANNATO

              Commenta


              • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                Tienici aggiornati @paoloan. Avevi valutato l'utilizzo di un riscaldatore per lo shock dal massetto?
                Sì, valutato. Ma ho preferito farlo con PDC per evidente risparmio in energia

                Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                Commenta


                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                  Ma dove sei per avere il massetto a 18?
                  Il cemento mentre 'tira' non dovrebbe scaldarsi già di suo ?
                  Sinceramente non è questo ora il problema che mi sto ponendo. In ogni caso l'acqua nel massetto era a 18. Ora è già a 23

                  Il problema è che forse questo famigerato impianto in diretta, che da tanti utenti del forum mi veniva consigliato, nel mio caso non funziona

                  Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da paoloan Visualizza il messaggio
                    Il problema è che forse questo famigerato impianto in diretta, che da tanti utenti del forum mi veniva consigliato, nel mio caso non funziona

                    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
                    Perchè scusa?
                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                    Commenta


                    • Paololan , stai usando un impianto radiante in piena estate , non puoi sapere cosa succede di inverno , cercavo di farti capire che adesso non può lavorare a modo per via delle T esterne che ci sono , fra un pò la PDC andrà di on off per forza , sarà tutto a 30°.....
                      AUTO BANNATO

                      Commenta


                      • Forse non sono stato chiaro: non è la PDC a non farcela (figurati, lavora al minimo) ma i settaggi che questa ha e che manda il circolatore a bassa velocità

                        Quando sarà tutto a 30 gradi e la PDC andrà in on off allora sarà ancora peggio


                        Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                        Commenta


                        • Questo l impianto

                          Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                          Commenta


                          • Perchè dici che la pompa non riesce a far circolare l'acqua come si deve? Quanti m² è il radiante?
                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                            Commenta


                            • Lo vedo dai flussostati, stanno quasi tutti a zero

                              Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                              Commenta


                              • Forse stanno a zero perché non hai dispersioni e la macchina sta andando al minimo perché avendo fuori 30 gradi non riesce ad andare piu piano.
                                In teoria se tu adesso la facessi andare a 55 gradi vedresti la pompa far girare piu acqua ,e la vedresti lavorare bene fino a quando arriva in temperatura poi penso che ricomincerebbe la storia perché l'acqua e a 55 ma non il massetto

                                Commenta


                                • Ok. Ma con la pompa al minimo anche in pieno inverno si avrà il problema.....

                                  Commenta


                                  • Ma quanti circuiti hai e cosa vuol dire quasi 0 ?
                                    Se per prova chiudi una parte di circuiti gli altri quanto segnano , e nella foto che hai messo partono 2 coppie di tubi che a me sembrano multistrato molto piccolo sono di 16 ? saranno quelli definitivi , sicuri che non ci sia aria , etc ....
                                    AUTO BANNATO

                                    Commenta


                                    • Sono 2 collettori con 10+9 circuiti. I tubi che vedi sono multistrato 26x3 (più che sufficienti). I tubi dei circuiti 17x2. Prevalenza calcolata a 1000 litri/min è di 1,5 metri... Prevalenza che il circolatore, da carta, riesce tranquillamente a sostenere.
                                      Quello che non si capisce è perché il circolatore tenga la portata bassa.
                                      Cmq vi tengo aggiornati


                                      Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                                      Commenta


                                      • Ci sono Novità paoloan?

                                        Commenta


                                        • Ciao, anche io seguo interessato. Nel mentre il mio shock è al quinto giorno e temperatura di 35°. In casa ci sono 32 gradi umidi per l'evaporazione dell'acqua del massetto, sembra di essere a Bangkok.
                                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                          Commenta


                                          • Nessuna novità. Per ora ho deciso di fare lo shock dividendo i piani. Tutto bene, se non che non riesco a portare la mandata a 55. Per ora m 52 e r 42.

                                            Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • La pompa funziona?
                                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                              Commenta


                                              • Per ora test per un piano. Pare di sì...

                                                Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                                                Commenta


                                                • Benissimo! Seguo interessato. Ciao
                                                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                  Commenta


                                                  • Proprio ora ho controllato la PDC. Unità esterna ferma, t m 46 e t r ritorno 46. T esterna 33 gradi. Chissà perché non parte?



                                                    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk

                                                    Commenta


                                                    • E pensare che la T esterna limite per bloccare l'operatività dell'unità esterna è 35 gradi!

                                                      Poco fa ancora peggio: leggo T ambiente esterna -64! L'unità esterna ovviamente non parte...
                                                      Per non vanificare i giorni di riscaldamento per lo shock termico al massetto ho dovuto azionare la resistenza ausiliaria di 3 kw.

                                                      Ed il CAT non risponde al telefono...

                                                      Andiamo proprio bene!

                                                      Commenta


                                                      • Ciao, proprio per questo motivo (oltre che per logistica) ho preferito usare una macchina elettrica carrellabile per eseguire lo shock. Mi spiace che stai riscontrando problemi e sinceramente mi preoccupa un po per quando dovrò avviare la mia...
                                                        Non è che magari funziona in raffrescamento a quelle T e non in riscaldamento? Ma com'è il tuo impianto?Diretto a radiante o con accumulo?
                                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                        Commenta


                                                        • A 33 gradi la macchina dovrebbe funzionare. E'tarata a 35...
                                                          impianto diretto su radiante. Devo dire che finora la pdc se l'era cavata bene. E forse fare lo shock con altro impianto è una buona idea. Avevo deciso per pdc per risparmio di elettricità (questi giorni, con queste T esterno, la macchina lavorava a Cop altissimi).
                                                          Tu a che T hai dovuto fare lo shock?

                                                          Commenta


                                                          • Il macchinario che sto usando ha una sua impostazione shock termico massetto, è partita da 28°, piano piano è salita ora è a 38°, la T massima alla quale deve arrivare mi pare che sia 45°. Domani a mezzogiorno è una settimana esatta che è in funzione.
                                                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                            Commenta


                                                            • che massetto hai? Autolivellante senza giunti?
                                                              T massima alla quale devi arrivare intendi T di mandata?

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...