  • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
    Sono tutte sonde di T per terze parti, l'ultima è la più completa.


    Si, lo puoi remotare dopo aver tirato il suo filo.


    Si.
    Grazie robypeach! Vorrei approfondire... Il mio idraulico è giovane e non ha mai installato Panasonic... Vorrei "indirizzarlo" al meglio, per quanto possibile...

    1 - Qualcuno sa dirmi che differenza c'è tra le varie sonde? PAW-TS1, TS4 e il kit CZ-TK1? Tra TS1 e TS4 cambia il diametro della sonda, ma perché scegliere uno o l'altro?

    2 - Poi, da quello che ho capito, una valvola a 3 vie è necessaria per il collegamento all'accumulo ACS (Hybridcube).
    C'è qualche ragione per preferire il kit interno di Panasonic (CZ-NV1) o è meglio prenderla esterna?

    3 - Infine, quanto alla scheda aggiuntiva con funzioni "avanzate" CZ-NS4P: mi spiegate come funziona, nella sostanza? Collego l'inverter (Fronius Primo), e poi? Quando c'è produzione di FV "in eccesso", mi scalda automaticamente l'acqua sanitaria?
    Ne vale la pena il suo acquisto?
    In mancanza di questa scheda apposita CZ-NS4P, c'è la possibilità di caricare l'accumulo ACS "manualmente" dal pannello di controllo? Cioè, quando vedo che c'è surplus di produzione FV, "schiaccio un bottone" e mi scalda l'accumulo (indipendentemente dagli orari pre-impostati)?

    Grazie ancora!
    Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
    PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
    FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

    Commenta


    • Mi aggiungo anch'io alla richiesta di info sul raffrescamento con PDC Panasonic magari da chi lo utilizza,
      il mio dubbio alla fine è sul costo della deumidificazione magari abbinata ad una VMC, ho dei preventivi
      e non si parla di meno di 7000 euro non ivati... ne vale la pena?
      Contate che in casa avrò solo radiante al primo piano + 2 radiatori aquarea air in mansarda

      Commenta


      • quanto è grande al primo piano? molti hanno risolto con dei semplici split in deumidifica

        veloce pratico ed economico

        Commenta


        • Secondo me uno deve anche valutare se il dover raffrescare sia essenziale o se si possa farne a meno per quel mese all'anno.

          Ad esempio da me, il raffrescamento "potrebbe servire" per si e no 3 settimane all'anno, quando le massime superano i 30°. Quindi non mi sono proprio posto il problema.

          Certo che se uno vive nel ferrarese in pieno luglio dove a mezzanotte hai 30°...
          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

          Commenta


          • Sono d'accordo. Dipende dalla zona. E dalla temperatura esterna dopo le 22.. se si dispone di una casa con sfasamento di almeno 12ore...e di sera dopo le 22 la temperatura esterna è confortevole non ci penso 2 volte ad aprire le finestre e basta. Un climatizzatore è quasi inutile per non parlare della vmc... aprite le finestre all'occorrenza!! Prima di spendere in dispersioni 8milaeuro del costo di una vmc ne passano di anni.

            Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
            Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
            Ecocombi 1 pdc pit 454lt
            Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

            Commenta


            • La casa non è grande sono 85mq al primo piano + 70 di mansarda "open space",
              però per me è fondamentale raffrescare in qualche modo (soffro tantissimo il caldo)

              Commenta


              • metti degli split che coprano tutta casa...magari parti con uno e vedi come va...fai prima risparmi e ti trovi un macchinario che ti aiuta nelle mezze stagioni se nn vuoi accedere radiante per togliere giusto un pò di freddo/caldo

                Commenta


                • Scusate, è possibile avere un installatore Aquarea in provincia di Roma?
                  Grazie mille per i vs consigli

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                    Grazie robypeach! Vorrei approfondire... Il mio idraulico è giovane e non ha mai installato Panasonic... Vorrei "indirizzarlo" al meglio, per quanto possibile...

                    1 - Qualcuno sa dirmi che differenza c'è tra le varie sonde? PAW-TS1, TS4 e il kit CZ-TK1? Tra TS1 e TS4 cambia il diametro della sonda, ma perché scegliere uno o l'altro?

                    2 - Poi, da quello che ho capito, una valvola a 3 vie è necessaria per il collegamento all'accumulo ACS (Hybridcube).
                    C'è qualche ragione per preferire il kit interno di Panasonic (CZ-NV1) o è meglio prenderla esterna?

                    3 - Infine, quanto alla scheda aggiuntiva con funzioni "avanzate" CZ-NS4P: mi spiegate come funziona, nella sostanza? Collego l'inverter (Fronius Primo), e poi? Quando c'è produzione di FV "in eccesso", mi scalda automaticamente l'acqua sanitaria?
                    Ne vale la pena il suo acquisto?
                    In mancanza di questa scheda apposita CZ-NS4P, c'è la possibilità di caricare l'accumulo ACS "manualmente" dal pannello di controllo? Cioè, quando vedo che c'è surplus di produzione FV, "schiaccio un bottone" e mi scalda l'accumulo (indipendentemente dagli orari pre-impostati)?

                    Grazie ancora!
                    Ciao a tutti! Mi premetto di "sollecitare" una risposta, se qualcuno sa aiutarmi, perché l'idraulico mi sta pressando...

                    Tra l'altro, mi ha proposto (in luogo dell'Hybridcube da 500lt) un accumulo, ITS Elio R2, da 300 litri, in acciaio al carbonio con interno vetrificato e anodo al magnesio, con 2 serpentine collegate in serie per ottenere un ampia superficie di scambio (totale 4,7m2). Minime dispersioni e classe B...

                    Con questo accumulo Elio, dovrò aggiungere 600€ rispetto alla Daikin HPSU Compact da 8kW prevista da capitolato (c'è più lavoro da fare).
                    Se voglio l'Hybridcube, devo aggiungere oltre 1000€... Sob!

                    Che dite? Qualcuno ha esperienze su questo ITS Elio?

                    ELIO | Alisios

                    Cosa è "meglio"? PIT o accumulo? Anzi, so che sarebbe meglio il PIT, ma posso "accontentarmi" per soli 600€???

                    Grazie infinite per ogni indicazione saprete fornirmi!

                    Ciao!
                    Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                    PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                    Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                    FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                    Commenta


                    • Ciao
                      molto velocemente:
                      1 - non ne ho idea
                      2 - la 3 vie serve di sicuro, con la Panasonic non hai dubbi sulla compatibilità, anche se credo che possano andare bene anche terze parti; inoltre è protetta all'interno, niente di che ma comunque ingombri ridotti
                      3 - in caso di sovraproduzione di EE ti permette di aumentare il setpoint dell'accumulo ACS (mi pare del 10%); l'avevo letto in qualche forum, non ricordo bene, l'impressione complessiva è che alla fine della fiera non so se convenga, tra maggiori dispersioni, minor EE ceduta (considera anche che fare ACS in estate comunque costa molto poco).

                      Se vuoi farlo manualmente, puoi impostare una T di setpoint più alta nelle fasce orarie di maggior produzione FV, secondo me è già più che sufficiente per recuperare efficienza.
                      Ti consiglio Hybridcube, niente cicli antilegionella (quelli si che costano) e qualità ed efficienza dimostrata.

                      Commenta


                      • Grazie mille robypeach! Ho ordinato anche la 3 vie Panasonic... Quanto alla centralina, ne farò tranquillamente a meno, vista la tua giusta osservazione...
                        Provo ad "insistere" per l'Hybrudcube, altrimenti - se è "solo" questione della legionella - accetterò il boiler proposto...
                        In fine dei conti, siamo in 4 e ristagni di acqua non ce ne saranno, a parte quelle due settimane di ferie ad agosto. Tutto il resto dell'anno, consumiamo una montagna di acqua calda! E, in ogni caso, potrei far fare il ciclo antilegionella manualmente quando c'è il sole!

                        Grazie ancora!

                        P.S: allego anche schema impianto proposto... E' corretto, considerando che voglio la PDC "in diretta"? Vedo un sacco di valvole (e non ho termosifoni), ma chiedo conferma a voi... Avrò solo un accumulo di 50 litri in serie sul ritorno per garantire acqua a sufficienza in estate per i 2 fancoil canalizzati...
                        File allegati
                        Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                        PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                        Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                        FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                        Commenta


                        • Stai trascurando il fattote più importante: l'affidabilità comprovata dell'hybridcube. Prendi una decisione tua e non ti smuovere da quella,non ti fare condizionare dall'idraulico te ne pentirai. Inoltre la legionella è una brutta bestia e i cicli antilegionella durano circa 24 ore sul mio boiler, quindi non li copri di certo con la produzione del tuo fv. Se l'idraulico spinge in quella direzione, 99% di probabilità, ha più ricarico su quel prodotto o al limite, essendo di primo pelo, lo vede più facile da installare. Non sono fatti tuoi da cui farti condizionare.
                          FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                          Commenta


                          • Ciao LuckyLukeJohn,

                            Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                            .. Inoltre la legionella è una brutta bestia e i cicli antilegionella durano circa 24 ore sul mio boiler, quindi non li copri di certo con la produzione del tuo fv...
                            fammi capire hai un boiler pdc da 300 litri con 5 mq di pannelli piani a Lecce e il ciclo di legionella ti dura circa 24 ore ??????
                            Controlla l'impianto perchè c'è qualcosa che non va.

                            Commenta


                            • 'Ma il ciclo ho bisogno di farlo solo in inverno,nelle altre stagioni sono quasi sempre intorno ai 70 gradi con i soli pannelli solari. In inverno però il ciclo antilegionella dura circa 24 ore, quello è il tempo che la t nel boiler deve essere superiore a 65 gradi
                              FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                              Commenta


                              • Ciao LuckyLukeJohn,

                                scusa, ma a Lecce con 5 mq di pannelli piani d'inverno non riesci a superare i 55° (che già bastano), ma poi con un uso regolare e costante dell'acs problemi di legionella sono molto limitati

                                Commenta


                                • Questi sono i tempi e le T necessarie per la sterilizzazione:

                                  • 66 °C – 2 minuti
                                  • 60 °C – 30 minuti circa
                                  • 55 °C – 5/6 ore

                                  Commenta


                                  • La legionella in ambito domestico....... grazie a daikin per aver inventato serbatoi in plastica con un tubo all'interno venduti a peso d'oro.....
                                    F.

                                    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk

                                    Commenta


                                    • Visti i tempi di sterilizzazione (compatibili con qualche ora di sole) e il sarcasmo di Fabry, sembra che non sia così determinante avere un PIT.
                                      A me piacerebbe anche per l'idea di evitare la manutenzione periodica e la sostituzione dell'anodo...
                                      Ma l'Hybridcube "soffre" eventuali incrostazioni calcaree? Che manutenzione richiede, nello specifico?

                                      Se, alla fine dei conti, le differenze non sono così eclatanti, direi che, se riesco a spuntare un prezzo migliore, prendo l'Hybridcube, altrimenti, mi accontenterò dell'accumulo proposto!

                                      Grazie a tutti!
                                      Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                      PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                      Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                      FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                      Commenta


                                      • Manutenzione? Mah, direi spolverarlo ogni tanto.


                                        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                          Ma l'Hybridcube "soffre" eventuali incrostazioni calcaree? Che manutenzione richiede, nello specifico?
                                          L’acqua tecnica dell’hyc é, per così dire, isolata dal resto del circuito idraulico..visto che carico e scarico avvengono tramite serpentina..quindi non da problemi di incrostazioni calcare perché é impossibile l’accumulo stesso dei sedimenti..
                                          come dice anche Sergio la manutenzione é nulla..solo l’eventuale rabbocco ogni 2/3 anni per evaporazione (che seppur minima un po’ ci sarà)
                                          Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione

                                          Commenta


                                          • speriamo valga quanto speso e soprattutto duri quanto promesso

                                            idraulico ha ripetuto più volte: "bel prodotto, ma tutta quella plastica... io non lo amo"
                                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                            Commenta


                                            • Il metodo di calcolo da voi usato per il dimensionamento dell'est della Pompa di calore(quello della casa elettrica) è stato sbertucciato dal mio termotecnico il quale lo ha definito empirico e non tecnico. Lui banalmente ha fatto kwh/m2 per metri e mi dice: Servono 9 kw a temperatura di progetto... Con l'altro metodo solo 4,5...
                                              Ebbene mi potete dare in link dove il metodo (kw/m*m2* delta t/gradi giorno/ore) sia ben spiegato..

                                              Commenta


                                              • Vuoi tagliare la testa al toro,fatti dire le dispersioni della casa senza la ventilazione.
                                                A me il termotecnico consigliava la 11 kw,poi dopo lunghe discussione e saltato fuori che la casa senza la ventilazione disperde 4.7kw alla temp di progetto,quando la sua legge. 10 dice 8.2kw.
                                                Fa due conti e dimmi se dalle 10 di sera fino alle 8 di mattina uno si alza ad aprire le finestre.
                                                Due settimane fa ho parlato con un rivenditore e installatore di una marca che non mi interessa(purtroppo) e mi ha confermato tutti cio che diciamo qua e che in fine sono i termotecnici che non sono aggionati nell'uso pdc radiante e che se si lavora in climatica ancora meno.

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
                                                  Il metodo di calcolo è stato sbertucciato dal mio termotecnico il quale lo ha definito empirico e non tecnico. Lui banalmente ha fatto kwh/m2 per metri e mi dice: Servono 9 kw a temperatura di progetto... .
                                                  un genio della Termotecnica , sei in una botte di ferro
                                                  Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7

                                                  La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
                                                    Ebbene mi potete dare in link dove il metodo (kw/m*m2* delta t/gradi giorno/ore) sia ben spiegato..
                                                    Dimensionamento pompa di calore aria acqua: calcolo semplificato

                                                    Commenta


                                                    • Chiedo gentilmente informazioni sulla potenza minima erogabile dalle aquarea a temperature elevate, su alcuni siti tedeschi riportano che la generazione H da 5kw arriva a circa 1kw a 12c, qualcuno ha conferme pratiche? Ringrazio
                                                      Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                      Commenta


                                                      • @Mo679panasonic dichiara 1,4kw a 12°C

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                                          @Mo679panasonic dichiara 1,4kw a 12°C
                                                          ti ringrazio per la risposta, hai per caso del materiale da scaricare con le potenze minime della serie H? Grazie
                                                          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                          Commenta


                                                          • giusto qualche pagina fa: PDC Panasonic Aquarea post #2667

                                                            Commenta


                                                            • Grazie mi mancavano giusto le ultime pagine del 3d!
                                                              Comunque la modulazione a 3.1 della 7kw mi sembra elevata, come fanno le carrier a modulare così in basso rispetto alle altre? Oppure i dati dichiarati non corrispondono alla realtà? Poi le Mitsubishi sembrano anche modulare poco, dal Databook la 5kw a12c rende circa 2kw che equivale ad un rapporto 1:3.
                                                              Però i compressori Mitsubishi sono prodotti da Siam Mitsubishi, e dichiarano una modulazione da 10-120. Sono montati in molte pdc, con valori di modulazione diversi. Templari dichiara 1:5, bosch, junkers, buderus, che montano lo stesso compressore della 5kw arrivano a modulare fino a 0.8! 1:8! anche se il dato non è certificato ma frutto di misurazioni di utenti di un forum tedesco dove quelle macchine sono molto apprezzate.
                                                              quindi la differenza sta nella logica dell'inverter. La stessa carrier dichiara i valori di modulazione tra il 20-120
                                                              Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.