Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • illupus
    ha risposto
    rinoronie: il dubbio era anche sui kWh termici, visto che non corrispondevano ai dati dell'accumulo ACS (ci puoi descrivere il tipo?).
    I dati del log servirebbero anche a vedere che mandata fa per il carico ACS, quanti l/min fa la pompa, la T esterna e valutare come mai ci sia un apparente COP cosi' basso.

    Comunque, per tornare alla tua richiesta iniziale: sulla scheda dell'unita' esterna c'e' un dip switch che puoi settare in modo che la potenza assorbita massima sia limitata al 50 o al 75%. C'e' poi un connettore su cui puoi mettere un cavo e abilitare la limitazione di potenza on demand tramite interruttore o relay (oppure anche metterlo fisso e limitato sempre). Cerca il service manual per i dettagli (o anhe il databook FTC5).

    Lascia un commento:


  • rinoronie
    ha risposto
    Come puoi vedere i ke consumati rilevati dal meccloud corrispondono esattamente con quelli rilevati dal contakw e monitorati con raspberry

    Lascia un commento:


  • Another
    ha risposto
    scusa illupus, quando fai queste operazioni (spegnimenti) ci sono accorgimenti particolari da seguire per non dare preoccupazione alla pdc?

    Lascia un commento:


  • illupus
    ha risposto
    rinoronie: mi pare a suo tempo avessimo appurato che i valori forniti da melcloud fossero sparati a caso. Puoi fornire i valori disponibili sul pannello di controllo (te li annoti per qualche giorno)? Oppure se ti va, c'e' una scheda SD dentro l'unita' interna con il log dei dati degli ultimi 35-36 giorni: spegni dal pannello, apri, la estrai, copi il contenuto, rimetti dentro e riavvii. Poi posso decodificarti il log e cerchiamo di capire dove sta il problema.

    Lascia un commento:


  • Lore_
    ha risposto
    Ciao Devid,

    Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
    mi dite la vostra su qual è il sistema di reintegro più veloce x acs? L'ultimo preventivo con una ecodan mi hanno proposto il sistema puffermas cordivari da 800/1000 lt con modulo macs e intendono anche usare il puffer come accumulo per il riscaldamento ... mai sentito prima ... è un'idea malsana?
    ti confermo le tue paure, è un idea malsana. Il puffermas è un puffer studiato per solare termico e non è proprio indicato per le pdc, ma poi di quei litraggi assurdi, manco veramente avessi un albergo da servire.
    Se vuoi un PIT c'è il tml maxi-warm 600 litri che sembra un ottimo prodotto, mentre cordivari fa dei boiler specifici per PDC, come il Bolly 1 PDC con una particolare scambiatore che permette carichi veloci e un ottima stratificazione e parte da 300 litri fino a 800 litri.
    Per il resto PDC in diretta ed eventualmente piccolo accumulo sul ritorno.

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
    Ti serve un accumulo da 800/1000 se hai un albergo. Quella soluzione poi e' pessima per l'uso dello scambiatore a piastre (pompa aggiuntiva e devi aspettare che lo scambiatore vada in temperatura). Come ti e' gia' stato detto, l'hybridcube da 500l va benissimo per il tuo caso.
    grazie, anche per la ... comprensione!

    Lascia un commento:


  • manfre73
    ha risposto
    Quel monitoraggio dice che l’energia termica fornita è piu di 5 kwh... su acs. Capisco bene?

    Lascia un commento:


  • fcattaneo
    ha risposto
    Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
    Ecco i dati di ieri:
    Effettivamente ho scaldato più di 6 gradi...
    Sembrano 13 gradi, in questo caso il COP della tua PDC nella produzione di ACS è di 1.5.

    ( 200 * 13 )* 0.00116 = 3 kwh termici

    3/2 = 1.5 ( COP )

    Lascia un commento:


  • rinoronie
    ha risposto
    Ed il 9 marzo


    Lascia un commento:


  • rinoronie
    ha risposto
    Ecco i dati di ieri:
    Effettivamente ho scaldato più di 6 gradi...



    Lascia un commento:


  • fcattaneo
    ha risposto
    Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio



    Consumo circa 2kw elettrici (4 termici) per scaldare i 200 litri di acqua di 6 gradi, è corretto?
    Non si capisce bene cosa intendi dire... ad ogni modo per riscaldare di 6 gradi 200 Lt di acqua servono 1,4 kwh di energia termica.

    Se per produrre quell'energia termica consumi 2 kwh elettrici, significa che la tua PDC lavora con un COP inferiore a 1 ( cosa improbabile ).

    Forse sbagli qualcosa nello stimare i consumi elettrici, perche quelli termici sono imposti dalla fisica e sono di 1,4 kwh.

    Ciao,
    F.

    Lascia un commento:


  • Another
    ha risposto
    sei già in eco, quindi nn penso tu possa abbassare

    ps: quella T la acquisisci direttamente con raspberry o con altri micro?

    Lascia un commento:


  • rinoronie
    ha risposto
    Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA

    Scusate, c’è modo durante la produzione di ACS di consumare meno potenza ed allungare il tempo per scaldare l’acqua?
    Ora ci mette circa 30’ con picco di 5kw


    Ps ho accumulo da 200 litri, temperatura massima acqua 45 gradi, quando scende sotto i 40 riparte, modalità ACS eco

    Consumo circa 2kw elettrici (4 termici) per scaldare i 200 litri di acqua di 6 gradi, è corretto?

    Lascia un commento:


  • illupus
    ha risposto
    Ti serve un accumulo da 800/1000 se hai un albergo. Quella soluzione poi e' pessima per l'uso dello scambiatore a piastre (pompa aggiuntiva e devi aspettare che lo scambiatore vada in temperatura). Come ti e' gia' stato detto, l'hybridcube da 500l va benissimo per il tuo caso.

    Lascia un commento:


  • Another
    ha risposto
    evidentemente ci sono diverse scuole di pensiero, anche a me una ditta voleva fare usare l'accumulo in quel modo

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
    Ok ma fra i diversi sistemi: boiler- pit-puffer con sambiatore esterno quale dà maggiori garanzie di continuità di acs? Ascolto anche consigli sulla pdc ... Sto vedendo anche la tua @manfre ...
    Scusate se ritorno alla carica ... mi dite la vostra su qual è il sistema di reintegro più veloce x acs? L'ultimo preventivo con una ecodan mi hanno proposto il sistema puffermas cordivari da 800/1000 lt con modulo macs e intendono anche usare il puffer come accumulo per il riscaldamento ... mai sentito prima ... è un'idea malsana?

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Ok ma fra i diversi sistemi: boiler- pit-puffer con sambiatore esterno quale dà maggiori garanzie di continuità di acs? Ascolto anche consigli sulla pdc ... Sto vedendo anche la tua @manfre ...

    Lascia un commento:


  • manfre73
    ha risposto
    La moglie ti reintegra prima di insulti in ogni caso...ma devi ragionare sull’accumulo più che sulla pdc...cioè avere la necessaria acs alla temperatura adeguata per i tuoi (suoi) fabbisogni....tanto nessuna delle due pdc ti ricarica acs all’istante...

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Sono in dubbio fra la Ecodan 75 e la Zubadan 8: con la prima sono tiratino sulla T a -4 ma modula molto più in basso dell'altra( a+7 una fa 2,9 kw e l'altra sopra i 4). Per esperienza con Zuba pensate che potrei avere problemi di pendolamento? perchè in alternativa potrei pensare di usare una resistenza da 2 kw per quelle poche volte che la Ecodan non ce la facesse (70-80 ore ad inverno). Inoltre il sistema migliore per avere sempre una buona quantità disponibile di Acs (è una fissa della moglie ...) cioè quella che reintegra prima?

    Lascia un commento:


  • illupus
    ha risposto
    zubadan gestisce i defrost in modo piu' efficiente e/o veloce, non necessariamente ne fa in numero significativamente inferiore, la principale caratteristia e' che mantiene potenza alta anche a T molto basse. Nella tua situazione e' un non-problema. I defrost sono un problema solo su pdc di marche sospette e sulle rotex/daikin che prelevano energia dall'accumulo di acs, una cosa idiota.

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Ma secondo voi zubadan ha meno defrost della ecodan in giornate umide e temperatura a 3-4 gradi?

    Lascia un commento:


  • Another
    ha risposto
    boh.. io ho preso la zubadan per cautelarmi a Tprogetto -7,5 ma leggendo quello che riportano sul thread Acquarea dove di trovano bene anche con la standard rispetto alla TCAP forse nel tuo caso ce la fai anche con la ecodan

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Ieri principale partnet mitsubishi della mia regione mi ha proposto ... zubadan 8 kw perche dice che elimina i defrost che invece avrei con la ecodan. Hybridcube reintegra prima di un boiler?

    Another: hai ragione su tutto: il progettista lo sto cercando da 6 mesi ...

    Lascia un commento:


  • illupus
    ha risposto
    Devid: ho fatto la stessa esperienza 3 anni fa, una dozzina di preventivi inutili da gente che non sa quello che fa. Ci sono degli idraulici bravi, ma statisticamente e' difficile trovarli. La cosa migliore e' progettarsi l'impianto da soli, andare da 2-3 e fargli fare il preventivo su cose che gli dici tu e non lasciare scegliere a loro. Io alla fine gli ho dato i codici precisi del produttore, non si sa mai.
    Per ACS prendi hybridcube da 500l, poi scegli la pdc adeguata (ovviamente non zubadan o tcap 12 per la tua situazione) e se hai pochi litri di impianto, fai mettere puffer da 100-150 sul ritorno. Niente disgiunture e pompe di rilancio.

    Lascia un commento:


  • Another
    ha risposto
    Devid, potresti pensare di affidarti ad un progettista, anche se non è facile trovarne uno aggiornato sulle pdc

    Lascia un commento:


  • leonik82
    ha risposto
    Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
    Hai letto male quello che ho scritto. Al 99% stai mettendo una pdc sovradimensionata, a meno che, appunto, tu non abbia una casa completamente senza isolamento.
    Si, le pareti perimetrali sono senza isolamento. Isolerò solamente il solaio che da verso il sottotetto

    Lascia un commento:


  • Devid
    ha risposto
    Ragazzi perdite fabbricato a -4 calcolate da termotecnico 8 kw anche se lo sviluppo dell'apporto termico dei miei termosifoni a 42° di mandata / T esterna -4 è 5,5 mentre a 38° / + 4 è 4,2kw (in entrambe le situazioni temperatura interna 20.5) per cui 8 kw dovrebbero essere sufficienti. Sto chiedendo diversi preventivi ed ho appena ricevuto due proposte dai due installatori ufficiali Mitsubishi della mia regione ...
    1) ecodan 100vaa con puffer cordivari da 800 lt (???) con macs per produzione acs istantanea : cioè lavorerebbe come una caldaia biomassa?
    2) Zubadan hydrobox 80 con separatore idraulico: motivazione su Zubadan nonostante la T media degli ultimi 5 anni sia +6°: rispetto alla Ecodan si eliminano quasi totalmente gli sbrinamenti.
    poi sono andato dagli ufficiali Panasonic:
    3) Tcap 12 kw (anche 9 ma la 12 è più veloce a fare Acs, dicono) + separatore idraulico e boiler Pleion diviso in 2:sopra 370 lt x acs e sotto 130 di acqua tecnica
    Tutti con questi separatori idraulici ... e tutti con idee completamente diverse e tutti che sostengono che la loro soluzione è la migliore per limitare i pendolamenti ... Io pensavo, (anche su imbeccata di Francy) alla ecodan 75vaa in uscita a breve, in modo da avere una modulazione bassa più adatta alla T media della mia zona.
    Preciso anche che ci piace usare un caminetto dalle 18 alle 23 e che preferiremo avere un T più bassa nelle camere di notte. Fatto delle prove e staccando il riscaldamento alle 23 con 21 gradi interni al mattino seguente alle 6 ho 19 (con +2/0 esterni): per ottimizzare la gestione è possibile pensare di spegnere la pdc alle 22.00 fino alle 5.00 oppure meglio pensare a qualche soluzione affinchè la pdc non stacchi?
    Ascolto tutto e tutti !! Quale soluzione x Acs? Siamo in 4 (3 donne però ...): 1 doccia veloce al mattino (io) e altre 2 di media la sera
    grazie a chiunque voglia dare il suo pensiero perchè ho difficoltà a tirare le fila (neanche stò a dirvi gli altri 10 "tubisti" che mi hanno proposto le cose più strane ...)

    Lascia un commento:


  • illupus
    ha risposto
    Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
    Perchè dici che se ho casa senza isolamento non mi serve una PDC grossa? Non dovrebbe essere il contrario?
    Hai letto male quello che ho scritto. Al 99% stai mettendo una pdc sovradimensionata, a meno che, appunto, tu non abbia una casa completamente senza isolamento.

    Lascia un commento:


  • leonik82
    ha risposto
    Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
    leonik: con mandata 35, 7 gradi esterni 3.8 kW per SW75 e 5.4 kW per SW100. Cerca su google "ecodan ftc5 databook" e trovi le tabelle complete.
    Hai una casa senza nessun isolamento che ti serve una pdc cosi' grossa?
    Le temperatura sul controller si settano di grado in grado.
    L'efficienza e' maggiore con temperature di mandata basse (low temperature). La temperatura esterna viene indicata con colder temperature vs warmer temperatures.

    rino: io metto che scaldi tra le 11:30-12:15, ai massimi della produzione FV e (quasi) massimi della T esterna. Spesso la disabilito, pero', e vado in modalita' manuale quando serve.
    Grazie mille per la preziosa informazione che mi hai dato in merito al file contenente le informazioni che cercavo.
    Perchè dici che se ho casa senza isolamento non mi serve una PDC grossa? Non dovrebbe essere il contrario?

    Lascia un commento:


  • Giottina
    ha risposto
    Aumento o diminuisco la T. di mandata in funzione delle temperature medie del momento. A meno di bruschi cambiamenti, come accaduto ieri l'altro, non c'è bisogno di correzioni quotidiane. Possono passare anche molti giorni senza dover intervenire. Tuttavia, pur essendo più che contenta di comfort e consumi, ambisco ad una programmazione più raffinata.

    Lascia un commento:

Attendi un attimo...
X