Originariamente inviato da marco.lisbona
Visualizza il messaggio
Il contatore ti serve almeno da 6kw, la pdc quando fa acqua calda assorbe circa 5,5kw, e se sei tutto in elettrico e devi cucinare devi già stare attento. Io ho 6kw e a volte il contatore stacca. Ci vuole un po' di abitudine, o un sistema domotico di gestione carichi (che potresti valutare, anche quello mi pare sia agevolato con il superbonus).
Occhio che però la therma v è scarsamente domotizzabile, ha un sistema piuttosto chiuso (thinq) e quindi poco gestibile. Io stavo cercando il modo di forzare l'interruzione della produzione di acqua calda quando accendo il piano a induzione, ma al momento non sono riuscito. O meglio, a mano si, apro l'app della pdc è spengo a mano.
Anche io ho 6kw di fotovoltaico, ma senza accumulo. Ovvio che quando hai sole o batterie cariche anche 4,5 ti basterebbe, ma in un inverno tipo questo c'è poca resa.
Occhio all'accumulo di acqua calda, 200 litri alla fine non sono tanti, dipende quanti siete e quanto state in doccia. Io ho un 300 litri, e quando la parte bassa non è riscaldata dal solare termico la quarta doccia di fila non ci entra (con le prime tre un po' lunghette...)
Per curiosità, quanto ti hanno chiesto per la parte pdc (compreso accumulo e tutto il resto) e quanto per il fotovoltaico?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Commenta