PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Sto sperimentando visto che non ci abito ancora,e per adesso con il punto fisso riesco ad avere un buon confort, va in continuazione senza mai fermarsi .
    proverò anche la climatica anche per capire bene come funziona,pero sara un po' piatta,e

    Commenta


    • Come sempre, la climatica dipende dalle dispersioni della casa e da come è l'impianto.

      Commenta


      • Io ho casa da 184 m eph nd 45 zona E (veneto)
        volevo chiedere a qualcuno xhe ha la casa con le condizioni simili che consumi ha medi(solo riscaldamento) giornaliere in questo periodo ?
        E per farmi un'idea

        Commenta


        • ragazzi una domanda sul defrost... casa classe a2 120 mq, 120litri di radiante temperatura mandata impostata a 30 gradi con temperatura esterna di 2 gradi... ho consumato 25kW in 10 ore (2,5kW/h in media) e la mia therma V monoblocco da 7KW ha fatto defrost ogni 40 minuti circa +5 minuti per riprendere il normale funzionamento. oggi ha faticato molto a portare l'acqua in temperatura e casa ne ha risentito ho avuto un abbassamento di un grado in casa nonostante il consumo elevato. consigli????

          Commenta


          • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
            Io ho casa da 184 m eph nd 45 zona E (veneto)
            volevo chiedere a qualcuno xhe ha la casa con le condizioni simili che consumi ha medi(solo riscaldamento) giornaliere in questo periodo ?
            E per farmi un'idea
            Stessa zona, prov PD, in questi giorni tra 20 e 30 kWh (ieri mattina - 3,3°) con casa di 204 mq Eph 51, termosifoni
            P.S. PDC LG Therma V 9 kW
            Ultima modifica di Boh!; 09-01-2022, 22:09.

            Commenta


            • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
              ragazzi una domanda sul defrost... casa classe a2 120 mq, 120litri di radiante temperatura mandata impostata a 30 gradi con temperatura esterna di 2 gradi... ho consumato 25kW in 10 ore (2,5kW/h in media) e la mia therma V monoblocco da 7KW ha fatto defrost ogni 40 minuti circa +5 minuti per riprendere il normale funzionamento. oggi ha faticato molto a portare l'acqua in temperatura e casa ne ha risentito ho avuto un abbassamento di un grado in casa nonostante il consumo elevato. consigli????
              PUnto fisso o climatica?
              Falla andare qualche ora in più alla sera magari abbassando di 1 o 2 gradi,
              Cosi il giorno dopo riparte facendo meno fatica,o la fai andare tutta la notte e non ci pensi più

              Commenta


              • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio

                PUnto fisso o climatica?
                Falla andare qualche ora in più alla sera magari abbassando di 1 o 2 gradi,
                Cosi il giorno dopo riparte facendo meno fatica,o la fai andare tutta la notte e non ci pensi più
                ho provato entrambe le soluzioni ma con scarsi risultati.
                può essere un problema legato alla bassa tensione della rete ieri ero molto sotto i 170V? ovvero il compressore visto che c'è bassa tensione non ce la fa?

                Commenta


                • Hai provato a farla andare piu ore?

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                    Hai provato a farla andare piu ore?
                    si ho provato 16 ore ma non ho avuto buoni risultati

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio

                      si ho provato 16 ore ma non ho avuto buoni risultati
                      Strano che una 7 kw non riesce a riscaldare una superficie di 120 mq con radiante .. dovresti capire quali sono i consumi istantanei della pdc magari collegano uno shelly e verificare le temperature ritorno e uscita in modo da calcolarti un cop teorico per capire se la pdc sta lavorando nei cop dichiarati , e col cop riesci a capire quanta energia stai immettendo ,se hai messo pdc deduco che l'involucro non era proprio un colabrodo .. io che ho la 7 kw noto che quando parte al mattino verso le 8,30 dopo che era stata spenta la notte spara i sui 3,3 kw per un oretta / oretta e mezza poi piano piano scende e rimane sui 700/1200 w dipende dalla temperatura esterna , ad ogni modo se hai fotovoltaico puoi alzare la mandata di qualche grado nel periodo di massimo irraggiamento per accumulare il calore.. comunque a gennaio al nord se riesci ad avere temperature interne dai 19.5 ai 20.5 un consumo di 25 kw giornalieri per 120 mq magari anche con acs non è esagerato ..

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                        Strano che una 7 kw non riesce a riscaldare una superficie di 120 mq con radiante .. dovresti capire quali sono i consumi istantanei della pdc magari collegano uno shelly e verificare le temperature ritorno e uscita in modo da calcolarti un cop teorico per capire se la pdc sta lavorando nei cop dichiarati , e col cop riesci a capire quanta energia stai immettendo ,se hai messo pdc deduco che l'involucro non era proprio un colabrodo .. io che ho la 7 kw noto che quando parte al mattino verso le 8,30 dopo che era stata spenta la notte spara i sui 3,3 kw per un oretta / oretta e mezza poi piano piano scende e rimane sui 700/1200 w dipende dalla temperatura esterna , ad ogni modo se hai fotovoltaico puoi alzare la mandata di qualche grado nel periodo di massimo irraggiamento per accumulare il calore.. comunque a gennaio al nord se riesci ad avere temperature interne dai 19.5 ai 20.5 un consumo di 25 kw giornalieri per 120 mq magari anche con acs non è esagerato ..
                        si ho collegato lo shelly EM e uno shelly1 con i sensori di temperatura noto quindi la potenza media di 2,8kW con una tensione che va da 160 a 180V mentre le temperature sono max 30° in uscita e 24° in ingresso che diminuisco di 2/3° quando fa defrost ogni 40 minuti (tenendo presente che ho settato 35° come temp. di uscita). ieri era umido con temp. esterna di 2° casa isolata con cappotto, poroton e doppi vetri in centro italia 400m slm

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio

                          si ho collegato lo shelly EM e uno shelly1 con i sensori di temperatura noto quindi la potenza media di 2,8kW con una tensione che va da 160 a 180V mentre le temperature sono max 30° in uscita e 24° in ingresso che diminuisco di 2/3° quando fa defrost ogni 40 minuti (tenendo presente che ho settato 35° come temp. di uscita). ieri era umido con temp. esterna di 2° casa isolata con cappotto, poroton e doppi vetri in centro italia 400m slm
                          è molto strana una tensione di 160 180 V rispetto allo standard dei 220V io ad esempio ho 230 V chiaramente per la stessa potenza erogata assorbe piu corrente , hai provato a misurare la tensione al contatore senza carichi allacciati? per capire quale è la tensione di rete .. e se c'è una caduta di tensione magari legata a sezioni fili piccole sul tuo impianto.. se verifichi che la tensione è gia bassa all'origine devi sentire Enel e capire quale è la tensione minima che dovrebbero fornire al contatore..

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                            è molto strana una tensione di 160 180 V rispetto allo standard dei 220V io ad esempio ho 230 V chiaramente per la stessa potenza erogata assorbe piu corrente , hai provato a misurare la tensione al contatore senza carichi allacciati? per capire quale è la tensione di rete .. e se c'è una caduta di tensione magari legata a sezioni fili piccole sul tuo impianto.. se verifichi che la tensione è gia bassa all'origine devi sentire Enel e capire quale è la tensione minima che dovrebbero fornire al contatore..
                            sto lottando con il distributore (piccolo comune, non e-distribuzione) per farmi cambiare cavo, ma loro non hanno soldi, io sono a fine linea con cavo di sezione insufficiente. la tensione minima è 0,8Vn ovvero 0,8x230V=184V. ho provato a mettere uno stabilizzatore ma ce la fa parzialmente perché quando la Pdc chiede energia lui va fuori range

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio

                              sto lottando con il distributore (piccolo comune, non e-distribuzione) per farmi cambiare cavo, ma loro non hanno soldi, io sono a fine linea con cavo di sezione insufficiente. la tensione minima è 0,8Vn ovvero 0,8x230V=184V. ho provato a mettere uno stabilizzatore ma ce la fa parzialmente perché quando la Pdc chiede energia lui va fuori range
                              certo ai tempi facevano linee per accendere le lampadine .. e un bel problema anche se solo devi allacciare il fotovoltaico con quella linea non è il massimo inoltre anche il fotovoltaico si adeguerebbe a quella tensione .. chi troppo chi nulla vedevo ora io sono a 30 mt da cabina enel che allaccia una fabbrica che adesso è chiusa per cui la tensione era a 240 V tu fai presente che se devi collegare un'auto elettrica è l'auto che ricarica la linea

                              Commenta


                              • Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile impostando una climatica (ad esempio 38° con -5° esterni e 28° con 18° esterni) sensore acqua, potrebbe in automatico cambiare le impostazioni Con un abbassamento ad orari? Non so se mi sono spiegato. Grazie

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
                                  Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile impostando una climatica (ad esempio 38° con -5° esterni e 28° con 18° esterni) sensore acqua, potrebbe in automatico cambiare le impostazioni Con un abbassamento ad orari? Non so se mi sono spiegato. Grazie
                                  Ciao Si metti in automatico e non in riscaldamento e imposti a che ora vuoi far scendere la temperatura e di quanto, stessa cosa per lora in cui vuoi farla ritornare normale e metti a 0

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Aledb87 Visualizza il messaggio

                                    Ciao Si metti in automatico e non in riscaldamento e imposti a che ora vuoi far scendere la temperatura e di quanto, stessa cosa per lora in cui vuoi farla ritornare normale e metti a 0
                                    Grazie, ma non trovo dove impostare l'ora e la nuova temperatura, io non uso il sensore aria sul pannellino/termostato, ma solo sensore acqua

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio

                                      Grazie, ma non trovo dove impostare l'ora e la nuova temperatura, io non uso il sensore aria sul pannellino/termostato, ma solo sensore acqua
                                      Ciao se guardi un po di post indietro era la mia richiesta a cui Raffaelem aveva risposto citando le pagine del manuale dove veniva spiegata la programmazione nel mio caso non trovavo la voce a menu perche il tecnico cat aveva impostato la presenza termostato , tolta questa opzione la voce stanza nella programmazione è comparsa, la programmazione per l'accensione e lo spegnimento come aumentare o diminuire la temperatura mandata che nel caso di impostazione AL agisce col piu o meno sulla temperatura target la trovi sul pannellino scorrendo a destra con le frecce fin quando vedi una icona che sembra un calendario vado a memoria comunque se scorri sulle varie icone la vedi entri e devi programmare lo scostamento sulla voce stanza

                                      Commenta


                                      • ciop1 se la notte la temperatura esterna scende è normale che la PDC aumenti la mandata è il concetto di climatica non è un problema di logica della LG, lo fanno tutte a prescindere. Se si spegne è verosimile che tu abbia una PDC eccessiva. Metri q, classe della casa e potenza PDC?

                                        nuvolax hai una PDC un po' troppo grande se casa è classe A2 e stai mandando troppo alto, più la PDC spinge e più farà defrost. Un inerziale aiuta in questi casi perché ad ogni defrost la PDC preleva acqua dall'impianto e poi per ripristinare spinge e quindi si va incontro ad un altro defrost... abbassa la mandata.
                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                        Commenta


                                        • Ma io sto lavorando a temperatura fissa,
                                          se imposto mandata acqua 25,quella deve restare capisco che puo andare 26 27 e poi ritorna 25 ma non fissa a 27 o addirittura 28quando io chiedo 25.
                                          Mettendo silenzioso fa quello che chiedo(per il momento) fa acqua a 25 e se non ce la fa aumenta la richesta di energia alla pdc per mandare 25.
                                          e come se tu in climatica a 0gradi richesta 28 ( da te configurato) ti manda 31 cosi perche vuole.
                                          La differenza in due giornate simili, ho provato a non mettere il silenzioso e i consumi sono aumentati di 10 kw con defrost ogni 30 minuti invece di 50 minuti
                                          Attualmente uscita 25 alle 18 fino alle 12 silenzioso casa viene aperta solo nel fine settimana (non ce la faccio prima) consumo 26kw temperatura 19 gradi
                                          Condizioni simili o migliori senza silenzioso consumi 35 kw temperatura 19
                                          Casa zona E impianto a pavimento 184 m200l di acqua nell'impianto ,mattoni lecca da 25 piu intercapedine e isolante da 10 cm più mattone da 13.
                                          CLasse casa A++++ eph nd 45..
                                          Pdc 9 kw therma split r32
                                          Ultima modifica di ciop1; 12-01-2022, 12:44.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                            Ma io sto lavorando a temperatura fissa,
                                            se imposto mandata acqua 25,quella deve restare capisco che puo andare 26 27 e poi ritorna 25 ma non fissa a 27 o addirittura 28quando io chiedo 25.
                                            Mettendo silenzioso fa quello che chiedo(per il momento) fa acqua a 25 e se non ce la fa aumenta la richesta di energia alla pdc per mandare 25.
                                            e come se tu in climatica a 0gradi richesta 28 ( da te configurato) ti manda 31 cosi perche vuole.
                                            La differenza in due giornate simili, ho provato a non mettere il silenzioso e i consumi sono aumentati di 10 kw con defrost ogni 30 minuti invece di 50 minuti
                                            Attualmente uscita 25 alle 18 fino alle 12 silenzioso casa viene aperta solo nel fine settimana (non ce la faccio prima) consumo 26kw temperatura 19 gradi
                                            Condizioni simili o migliori senza silenzioso consumi 35 kw temperatura 19
                                            Casa zona E impianto a pavimento 184 m200l di acqua nell'impianto ,mattoni lecca da 25 piu intercapedine da 10 più mattone da 13.
                                            CLasse casa A++++ eph nd 45..
                                            Per un impianto a pavimento quei valori di consumo sono altini quindi credo che la casa credo si A4 solo per via della PDC (hai solare pure?) l'eph non mi pare consono (e pure la stratigrafia delle pareti è come la mia solo che io ho fatto insufflaggio in 15cm di intercapedine)

                                            cmq c'è qualcosa che non mi torna, tu come monitori l'andamento?

                                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                                            Commenta


                                            • Guardo il contatore, non ci abito.
                                              ho provato a farla funzionare per il bollitore Hybrid cube 500 litri.
                                              Acqua a 27 mandata 36 ritorno 29 4,5 kw consumo Sabato e domenica controllo di persona a

                                              Commenta


                                              • L'acqua gira a 30 litri minuto fissa Nel calcolo c'è pompa di calore e fotovoltaico
                                                Ultima modifica di ciop1; 12-01-2022, 13:22.

                                                Commenta


                                                • Si calcolava un consumo termico energetico di 4KW a meno 5 senza arieggiare
                                                  Ultima modifica di ciop1; 12-01-2022, 13:28.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                                    Guardo il contatore, non ci abito.
                                                    ho provato a farla funzionare per il bollitore Hybrid cube 500 litri.
                                                    Acqua a 27 mandata 36 ritorno 29 4,5 kw consumo Sabato e domenica controllo di persona a
                                                    io non ti sto capendo, come fai dal contatore a monitorare? se la temperatura esterna varia variano i giri del compressore e di conseguenza il consumo aumenta/diminuisce anche se vai a punto fisso

                                                    fai gli screenshot o scrivi i parametri che hai impostato perché se hai 7° di delta con pavimento radiante hai decisamente qualcosa che non va nelle impostazioni... che potenza è la PDC?

                                                    (se scrivi un messaggio invece che diversi di fila è meglio comunque :-) )
                                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                    Commenta


                                                    • La pdc e impostata Sensore solo acqua
                                                      Impostato in riscaldamento
                                                      MAndata fissa a 25 gradi regolabile nel pannello come schermata principale.
                                                      la pdc e una 9kw .
                                                      LA pdc va in diretta all'impianto e con una valvola tre vie vado a deviare per l'acqua dei sanitari ( il delta t di 7 era per la ricarica dei sanitari)
                                                      per capire i consumi due volte al giorno vado a vedere i consumi nel contatore e e faccio un calcolo kw e ore.
                                                      mentre sabato e domenica controllo piu spesso perche sono la a fare dei lavori.
                                                      Le altre impostazioni sono state messe dal tecnico
                                                      Ciao


                                                      ​​​​​​

                                                      File allegati

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                                        La pdc e impostata Sensore solo acqua
                                                        Impostato in riscaldamento
                                                        MAndata fissa a 25 gradi regolabile nel pannello come schermata principale.
                                                        la pdc e una 9kw .
                                                        LA pdc va in diretta all'impianto e con una valvola tre vie vado a deviare per l'acqua dei sanitari ( il delta t di 7 era per la ricarica dei sanitari)
                                                        per capire i consumi due volte al giorno vado a vedere i consumi nel contatore e e faccio un calcolo kw e ore.
                                                        mentre sabato e domenica controllo piu spesso perche sono la a fare dei lavori.
                                                        Le altre impostazioni sono state messe dal tecnico
                                                        Ciao​​​​
                                                        Quindi tu in realtà non monitori mandata e ritorno in modo costante, semplicemente guardi il pannello quando sei la fare i lavori.

                                                        Se metti due sonde e fai un monitoraggio serio (con gli shelly ormai bastano 15 minuti per fare elettrico e temperature ) capisci cosa fa realmente, defrost etc... dal pannello capisci poco.

                                                        Occhio ai tecnici che qui se ne sono viste di tutti i colori :-)

                                                        PS ma quindi fai pure ACS? non hai disabilitato? perché se parti da 15° minimo minimo ti partono 5/6kWh per caricare a ~50°
                                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                        Commenta


                                                        • Il monitoraggio costante non ce l'ho,pero riesco a vedere i defrost dal pannello come interruzioni di notte tante di giorno nenche una.
                                                          Volevo fare una domanda usando la climatica La pompa dell'acqua modula o va a punto fisso?

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
                                                            Il monitoraggio costante non ce l'ho,pero riesco a vedere i defrost dal pannello come interruzioni di notte tante di giorno nenche una.
                                                            Volevo fare una domanda usando la climatica La pompa dell'acqua modula o va a punto fisso?
                                                            Il circolatore non è modulante quindi va sempre alla stessa portata, climatica o meno
                                                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                            Commenta


                                                            • A quanti litri fate girare l'acqua?
                                                              IO ho 30litri