    ok grazie, adesso sto lavorando a 40 di mandata e sembra andare meglio, cmq già' fatto il discorso di settare la produzione di ACS di giorno per sfruttare il fotovoltaico, cosa intendi per climatica?
    nel mio caso un puffer di 1000 lt max , potrebbe aiutare?
    la climatica è il settaggio su AL come opzione sul pannellino delle configurazioni tra le opzioni se scorri sull'icona hai RISC RAF AL quindi RISC riscaldamento quello che hai adesso, RAF è in raffreddamento che userai in estate AL è la climatica ovvero automatico ,ci sono delle voci di menu dove puoi impostare la temperatura esterna minima e la massima e di conseguenza le relative temperature interne di riferimento esempio -5 esterna 40 interna, 18 esterna 32 interna e la pdc si adegua a seguire la curva delle temperature in base ai parametri impostati quindi non manderà a 40 gradi quando fuori fa 18 gradi sarebbero troppi e la pdc continuerebbe a spegnersi e riaccendersi consumando anche di piu di quello che serve ,la regola delle pdc è quella di far lavorare sempre la PDC senza farla spegnere e mandare la minima temperatura in uscita in base alle esigenze involucro questi parametri vanno configurati in base al proprio involucro e con diversi tentativi

    Commenta


    • Ciao in questo periodo dalle 23:00 alle 10:00 un defrost ogni 30 minuti nonostante il silenzioso.
      nebbia e - 2 o 3 .
      Ciao

      Commenta


      • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
        Ciao in questo periodo dalle 23:00 alle 10:00 un defrost ogni 30 minuti nonostante il silenzioso.
        nebbia e - 2 o 3 .
        Ciao
        Scusa ma perché la batteria non dovrebbe brinare in modalità silenziosa?
        Se ci sono le condizioni atmosferiche (bassa temperatura e elevata umidità) più aumenta la mandata più i defrost saranno frequenti. A quanto stai mandando a quelle temperature?
        Monti prenestini (RM) - 1885gg
        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
        Fotovoltaico 4.76 kWp

        Commenta


        • Non e che non fa defrost,ma speravo meno.
          mando a 24 gradi

          Commenta


          • Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio
            Non e che non fa defrost,ma speravo meno.
            mando a 24 gradi
            boh... 24° sono talmente pochi, ma io non ho impianto a pavimento e vivo in zona D quindi non ho riscontro su questo, si vede che avrai umidità relativa ~100%

            tu sei sicuro che non stia facendo on/off vero?
            Monti prenestini (RM) - 1885gg
            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
            Fotovoltaico 4.76 kWp

            Commenta


            • Si sicuro no on off, comunque l'umidità e molto molto alta nebbia in val Padana.
              con 24 gradi di mandata ho 18,5 gradi in casa Per adesso.

              Commenta


              • Buon Giorno Ragazzi qualcuno mi sa dire a cosa serve il cavetto nella foto (Allegata) che ho trovato in dotazione con la PDC LG Therma V 14 KW HM141M. U33
                File allegati

                Commenta


                • Ragazzi c'e qualcuno che sa' cosa sia il cavetto allegato nella foto precedente?

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                    la prima risposta non era per te

                    il tuo problema con i consumi è che hai la mandata a 55°, del resto puoi disinteressartene tranquillamente per ora
                    una PDC non è una caldaia e non va usata come tale nemmeno su termosifoni, se non vuoi che consumi uno sproposito devi puntare a ridurre la mandata di almeno 10° e accendere molte più ore.
                    Riguardo a quello evidenziato, questo discorso vale sempre? se per esempio la mattina in casa non c'è nessuno, e magari anche per parte o per tutto il pomeriggio, conviene sempre cercare di settare la temperatura di mandata più bassa possibile per mantenere la temperatura desiderata (tipo 22°), tenendo per 24 ore la pdc accesa, oppure se la casa è disabitata la mattina/ pomeriggio, conviene spegnerla e farla ripartire ad una temp. più alta quando si è in casa? (nel mio casa il mio ragionamento riguarda il funzionamento con fancoil)

                    Commenta


                    • Buonasera, sto ristrutturando casa eliminando il gas e mettendo PDC per riscaldamento/raffrescamento e ACS e 5 Fancoil (1 per ogni stanza da letto, 1 cucina e 2 soggiorno). La casa è situata a Messina (zona climatica B), è di circa 96 mq calpestabili, si trova in condominio con solo 2 lati scoperti, e tutti gli altri circondati da altri appartamenti. (senza cappotto, cambierò tutti gli infissi)

                      Potreste dirmi in cosa potrei preferire una PDC LG Therma V 9 kw Split con il suo bollitore da 300 L (LG 300F), alla Panasonic aquarea split 9 kw nella stessa configurazione con il suo bollitore Stainless steel tank? cosa ha in più o in meno?

                      Da quanto ho potuto vedere io, la LG raggiunge i 65° di temp. di mandata senza resistenza, mentre la panasonic 60. Ma non so se sia un dato rilevante.

                      Mentre come potenza sonora nelle schede tecniche vedo che la Panasonic dichiata 69 db(a) mentre la LG 60 db(a). é realmente più silenziosa la LG?

                      (In entrambi casi parlo degli ultimi modelli di entrambe le marche)

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio

                        Riguardo a quello evidenziato, questo discorso vale sempre? se per esempio la mattina in casa non c'è nessuno, e magari anche per parte o per tutto il pomeriggio, conviene sempre cercare di settare la temperatura di mandata più bassa possibile per mantenere la temperatura desiderata (tipo 22°), tenendo per 24 ore la pdc accesa, oppure se la casa è disabitata la mattina/ pomeriggio, conviene spegnerla e farla ripartire ad una temp. più alta quando si è in casa? (nel mio casa il mio ragionamento riguarda il funzionamento con fancoil)
                        Il principio alla base dell'utilizzo delle pompe di calore è accendere per più tempo e a mandata più bassa possibile. Anche h24 se non si trova l'equilibrio con meno ore.
                        Poi ogni situazione è diversa (radiante, fancoil, termosifoni, casa isolata più o meno) ma il principio resta valido sempre.

                        Devi soltanto trovare la quadra nel tuo caso specifico, inizia con 12 ore (ad es.) e vedi come va.

                        Usarla come una caldaia, tipo gli utenti vittime di installatori pressapochisti o della loro stessa scarsa informazione, è controproducente sia in termini di benessere abitativo che di consumi.
                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio
                          Buonasera, sto ristrutturando casa eliminando il gas e mettendo PDC per riscaldamento/raffrescamento e ACS e 5 Fancoil (1 per ogni stanza da letto, 1 cucina e 2 soggiorno). La casa è situata a Messina (zona climatica B), è di circa 96 mq calpestabili, si trova in condominio con solo 2 lati scoperti, e tutti gli altri circondati da altri appartamenti. (senza cappotto, cambierò tutti gli infissi)

                          Potreste dirmi in cosa potrei preferire una PDC LG Therma V 9 kw Split con il suo bollitore da 300 L (LG 300F), alla Panasonic aquarea split 9 kw nella stessa configurazione con il suo bollitore Stainless steel tank? cosa ha in più o in meno?

                          Da quanto ho potuto vedere io, la LG raggiunge i 65° di temp. di mandata senza resistenza, mentre la panasonic 60. Ma non so se sia un dato rilevante.

                          Mentre come potenza sonora nelle schede tecniche vedo che la Panasonic dichiata 69 db(a) mentre la LG 60 db(a). é realmente più silenziosa la LG?

                          (In entrambi casi parlo degli ultimi modelli di entrambe le marche)
                          La LG è una gas injection, una PDC che rende al top nelle situazioni peggiori di freddo intenso... tu abiti a Messina, dove nel corso dell'inverno le temperature medie che si avvicinano allo zero si contano sulle dita di una mano. Dovrai preoccuparti più del raffrescamento.

                          Vai di Panasonic, fidati, e cambia taglia perché una 9kW è abbondante per me che ho ~190m² da scaldare e sono in zona D. Tu con 96m² a Messina non puoi averne bisogno, credo nemmeno in raffrescamento. Fai una diagnosi alla casa e controlla il fabbisogno (estate/inverno).

                          Il dato di temperatura massima non è rilevante.
                          Ultima modifica di raffaelem; 31-01-2022, 05:48.
                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                            La LG è una gas injection, una PDC che rende al top nelle situazioni peggiori di freddo intenso... tu abiti a Messina, dove nel corso dell'inverno le temperature medie che si avvicinano allo zero si contano sulle dita di una mano. Dovrai preoccuparti più del raffrescamento.

                            Vai di Panasonic, fidati, e cambia taglia perché una 9kW è abbondante per me che ho ~190m² da scaldare e sono in zona D. Tu con 96m² a Messina non puoi averne bisogno, credo nemmeno in raffrescamento. Fai una diagnosi alla casa e controlla il fabbisogno (estate/inverno).

                            Il dato di temperatura massima non è rilevante.
                            Per quanto riguarda "il vai di Panasonic" posso chiederti come mai me la consigli a scapito della LG?

                            Mercoledi ho appuntamento con un grande rivenditore di termodraulica che dice di portare piantina per fare un calcolo, ma è lo stesso che mi consigliava LG essendo che arriva fino a 65° ed impostando una temperatura alta dell'acqua di mandata tipo 55/60° i fancoil arrivano presto a far arrivare l'ambiente alla temperatura desiderata e poi modulano per mantenerla. Ma a quanto mi pare di capire non è un giusto ragionamento. o sbaglio?

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio

                              Per quanto riguarda "il vai di Panasonic" posso chiederti come mai me la consigli a scapito della LG?

                              Mercoledi ho appuntamento con un grande rivenditore di termodraulica che dice di portare piantina per fare un calcolo, ma è lo stesso che mi consigliava LG essendo che arriva fino a 65° ed impostando una temperatura alta dell'acqua di mandata tipo 55/60° i fancoil arrivano presto a far arrivare l'ambiente alla temperatura desiderata e poi modulano per mantenerla. Ma a quanto mi pare di capire non è un giusto ragionamento. o sbaglio?
                              Il grosso problema che vedo è: "portare piantina per fare un calcolo". Per fare un calcolo serio è si necessaria la piantina ma andrebbero valutate le stratigrafie etc.. in modo da capire il vero fabbisogno dell'abitazione.

                              Condivido quanto dice Raffaelem, 9kW a Messina per 96m2 non sono concepibili a meno che la tua casa non abbia tetto e finestre

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Brabus Visualizza il messaggio

                                Il grosso problema che vedo è: "portare piantina per fare un calcolo". Per fare un calcolo serio è si necessaria la piantina ma andrebbero valutate le stratigrafie etc.. in modo da capire il vero fabbisogno dell'abitazione.

                                Condivido quanto dice Raffaelem, 9kW a Messina per 96m2 non sono concepibili a meno che la tua casa non abbia tetto e finestre
                                per cercare di capire meglio io...il problema è che sarebbe controproducente, oppure che non serve? considerate però che a Messina fa molto caldo in estate.

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio

                                  per cercare di capire meglio io...il problema è che sarebbe controproducente, oppure che non serve? considerate però che a Messina fa molto caldo in estate.
                                  Come già ti ho detto in precedenza, se non sai quale è il tuo fabbisogno è inutile dare numeri a caso e poi trovarsi con impianti che non servono e lavorano male.
                                  Esistono professionisti in grado di fare una diagnosi energetica, solo in quel modo puoi capire cosa ti occorre in termini di potenza.

                                  Detto questo, è meglio che apri un thread specifico per il tuo caso, è inutile postare qui e nel thread aquarea, rischi solo di far confusione o che si smetta di seguirti.
                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                  Commenta


                                  • Ciao Raffaele.............

                                    Azz.................. e io con 9Kw devo scaldare 280Mq in Toscana................................... cappotto e quant'altro ma sempre di zona E si tratta
                                    E il fabbisogno medio degli ultimi 2 anni è 6Kw per 18 0re giorno
                                    Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                    Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                    Utente EA dal 2009

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                      Ciao Raffaele.............

                                      Azz.................. e io con 9Kw devo scaldare 280Mq in Toscana................................... cappotto e quant'altro ma sempre di zona E si tratta
                                      E il fabbisogno medio degli ultimi 2 anni è 6Kw per 18 0re giorno
                                      hey, ciao Moreno, se quelli sono i tuoi valori stimati dal metano (se non ricordo male) c'è poco da dire, con la 9kW ci stai dentro
                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                      Commenta


                                      • Si quello è il consumo reale, misurato direttamente in caldaia rilevando i secondi di accensione e confrontando le letture del contatore.
                                        Si ottiene anche la discriminazione del consumo cucina e Acs
                                        Qui a 5 Km ho un installatore/venditore ufficiale LG............................. è quasi un anno che aspetto, serve un appuntamento anche per telefonare......
                                        Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                        Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                        Utente EA dal 2009

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                          Si quello è il consumo reale, misurato direttamente in caldaia rilevando i secondi di accensione e confrontando le letture del contatore.
                                          Si ottiene anche la discriminazione del consumo cucina e Acs
                                          Qui a 5 Km ho un installatore/venditore ufficiale LG............................. è quasi un anno che aspetto, serve un appuntamento anche per telefonare......
                                          Per darti un'idea dell'ACS nel caso peggiore, oggi che è stata una giornata fredda e aveva ~7° di delta da coprire e ci ha messo poco meno di 1h per fare ACS (la sonda è nella parte alta del PIT) e calcola che io con quell'affare sono penalizzato visto che non si tratta del modello PDC (che ha 1.5m di serpentina in più se non ricordo male) e l'ambiente dove si trova non è ancora riscaldato.

                                          Per il resto vai tranquillo, in zona E ha molto più senso che qui da me.
                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                          Commenta


                                          • Per Acs usero di sicuro un normale puffer con piastra esterna..........................
                                            Ho gia tutto il necessario con integrazione solare almeno predisposta
                                            Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                            Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
                                            Utente EA dal 2009

                                            Commenta


                                            • Ciao a tutti, ho una pdc Therma V 7kw splittata (1 accensione novembre 2021), fino ad oggi la uso solo per riscaldamento, ora la vorrei utilizzare come integrazione acs (ho un Vaillant Arostor LT 270 con serpentino per integrazione esterna), ho acquistato il kit necessario, ma lo schema allegato non è molto chiaro e le foto allegate non sono uguali alla scheda presente nella mia pdc, non riesco a reperire schema elettrico su internet, qualcuno ha lo schema elettrico? Grazie

                                              Commenta


                                              • Ciao a tutti,

                                                da qualche giorno ho notato un sostanziono aumento della rumorosità della PDC (che ho sul tetto), tanto che sento vibrare la parete subito sotto la PDC.
                                                Devo andare a controllare i bulloni che la fissano al basamento (spero siano quelli), ma se non fossero quelli? Compressore? E' successo a qualcuno?

                                                Grazie

                                                Commenta


                                                • OcChioTE=Polvere79;n2183766]Ciao a tutti,

                                                  da qualche giorno ho notato un sostanziono aumento della rumorosità della PDC (che ho sul tetto), tanto che sento vibrare la parete subito sotto la PDC.
                                                  Devo andare a controllare i bulloni che la fissano al basamento (spero siano quelli), ma se non fossero quelli? Compressore? E' successo a qualcuno?

                                                  Grazie[/QUOTE]

                                                  Descrivi il rumore, ché se è come quello che sentivo io di motore a due tempi può essere che il compressore stia tirando le cuoia...fai un video ed invialo al cat

                                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                                    OcChioTE=Polvere79;n2183766]Ciao a tutti,

                                                    da qualche giorno ho notato un sostanziono aumento della rumorosità della PDC (che ho sul tetto), tanto che sento vibrare la parete subito sotto la PDC.
                                                    Devo andare a controllare i bulloni che la fissano al basamento (spero siano quelli), ma se non fossero quelli? Compressore? E' successo a qualcuno?

                                                    Grazie
                                                    Descrivi il rumore, ché se è come quello che sentivo io di motore a due tempi può essere che il compressore stia tirando le cuoia...fai un video ed invialo al cat

                                                    [/QUOTE]

                                                    Mah in realtà non è molto diverso dal rumore che ha sempre fatto, solo molto più forte, ed ora sento pure vibrare la parete.
                                                    Se il compressore stesse tirando le cuoia sarebbe un bel problema, la macchina ha 2 anni e 2 mesi...

                                                    Commenta



                                                    • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio

                                                      Mah in realtà non è molto diverso dal rumore che ha sempre fatto, solo molto più forte, ed ora sento pure vibrare la parete.
                                                      Se il compressore stesse tirando le cuoia sarebbe un bel problema, la macchina ha 2 anni e 2 mesi...
                                                      Io potrei suggerirti di far pesare il gas, non so se le due cose fossero correlate (e francamente non ricordo di aver chiesto) però quando il CAT è venuto a sostituire il compressore c'era poco più della metà del gas che avrebbe dovuto esserci...
                                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                      Commenta


                                                      • Buongiorno, come già avevo scritto precedentemente ho una Therma V splittata, avviata a novembre 2021, prima faceva solo riscaldamento, ora vorrei facesse anche integrazione acs, ho montato e collegato la V 3 vie ho spostato gli switch sulla u.i. ma c'è qualcosa che non va, qualcuno sa come posso fare? Ho chiamato il cat della 1 accensione ed è latitante, allego foto. Grazie

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
                                                          Buongiorno, come già avevo scritto precedentemente ho una Therma V splittata, avviata a novembre 2021, prima faceva solo riscaldamento, ora vorrei facesse anche integrazione acs, ho montato e collegato la V 3 vie ho spostato gli switch sulla u.i. ma c'è qualcosa che non va, qualcuno sa come posso fare? Ho chiamato il cat della 1 accensione ed è latitante, allego foto. Grazie
                                                          Ciao! Devi selezionare L icona della doccia e poi premere il tanto di accensione

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggio

                                                            Ciao! Devi selezionare L icona della doccia e poi premere il tanto di accensione
                                                            Sono riuscito ad attivarla, sai se è possibile dargli un comando on/off dall'esterno per attivare acs (contatto pulito o 220v), grazie

                                                            Commenta


                                                            • Ciao a tutti, con la mia pdc (lg thema V split) vado a punto fisso 35° in mandata h24,v abbassare la temperatura la temperatura di mandata in alcuni orari ad esempio dalle 22 alle 06, qualcuno sa indicarmi come fare? Grazie