  • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

    Non esiste. E' solo da pannellino. Il peak control è il 3 , con il 2 si puo' dire alla macchina di fregarsene della modalita' silenziosa (se impostata da pannellino) per raggiungere il target. Il peak control limita la 16Kw a 22A . Saluti
    Dal manuale di installazione si può vedere che, per tutte e tre le potenze - 12, 14 e 16, sulla versione 4 ci sono due step di limitazione: 25A oppure 22A. Sulla versione 3 (la mia) purtroppo si può limitare solo a 25A.

    Commenta


    • Originariamente inviato da Giorgio25 Visualizza il messaggio

      Dal manuale di installazione si può vedere che, per tutte e tre le potenze - 12, 14 e 16, sulla versione 4 ci sono due step di limitazione: 25A oppure 22A. Sulla versione 3 (la mia) purtroppo si può limitare solo a 25A.
      Ho la versione 3 e con il peak control la limiti a 22 , misurato con pinza amperometrica e con LGMV . Purtroppo la documentazione lascia spesso a desiderare. Saluti

      Commenta


      • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

        Ho la versione 3 e con il peak control la limiti a 22 , misurato con pinza amperometrica e con LGMV . Purtroppo la documentazione lascia spesso a desiderare. Saluti
        Solo switch 3? Ma hai il monitoraggio continuo? Io agendo sullo sw3 misuro 25 A! Se si potesse abbassare ancora un po' non mi dispiacerebbe!

        Commenta


        • Originariamente inviato da Giorgio25 Visualizza il messaggio

          Solo switch 3? Ma hai il monitoraggio continuo? Io agendo sullo sw3 misuro 25 A! Se si potesse abbassare ancora un po' non mi dispiacerebbe!
          Solo switch 3, non ho monitoraggio continuo perchè avevo fatto la prova con LGMV e settando la t di mandata a 55 gradi, tutta sparata era a 22A (io ho la 16)

          Commenta


          • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

            Solo switch 3, non ho monitoraggio continuo perchè avevo fatto la prova con LGMV e settando la t di mandata a 55 gradi, tutta sparata era a 22A (io ho la 16)
            Si, ma se non monitori è difficile riuscire a 'beccare' proprio il momento in cui l'assorbimento è al picco. Nel mio caso, ad esempio, per trovare il valore massimo ho dovuto scorrere diversi giorni. Dal grafico si vede: 5720W/230V= 24,8 AClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_2023-01-16-21-52-22-574_com.emporiaenergy.emporos.v2.jpg 
Visite: 357 
Dimensione: 33.2 KB 
ID: 2225744

            Commenta


            • Originariamente inviato da Giorgio25 Visualizza il messaggio

              Si, ma se non monitori è difficile riuscire a 'beccare' proprio il momento in cui l'assorbimento è al picco. Nel mio caso, ad esempio, per trovare il valore massimo ho dovuto scorrere diversi giorni. Dal grafico si vede: 5720W/230V= 24,8 AClicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_2023-01-16-21-52-22-574_com.emporiaenergy.emporos.v2.jpg  Visite: 0  Dimensione: 33.2 KB  ID: 2225744
              Non volermene ma ho un monitoraggio continuo su temperature e assorbimento decisamente "fine" ( i ritorni olio della mia 16 circa ogni ora )
              Non ci eravamo capiti sul monitoraggio. L'ho spinta al massimo solo una volta impostando la t molto alta per vedere a quanto arrivava,22A.
              SalutiClicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   ritolio.jpg  Visite: 0  Dimensione: 81.6 KB  ID: 2225773
              Ultima modifica di LLL.; 17-01-2023, 08:51.

              Commenta


              • Come si interviene sulla climatica per spostarla di 1 ° in piu o in meno?

                Commenta


                • LLL
                  Scrivesti che la tua PDC da 16 Kw funzionava a 700W con t esterne di 4, 5 °C. Che climatica hai impostato?

                  Commenta


                  • Per chi ha un puffer sul ritorno può far vedere lo schema?

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                      LLL
                      Scrivesti che la tua PDC da 16 Kw funzionava a 700W con t esterne di 4, 5 °C. Che climatica hai impostato?
                      Vado a punto fisso (acqua) perchè lo trovo meno ballerino . Saluti

                      Commenta


                      • Che punto fisso hai impostato?

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
                          Non volermene. . .
                          Ma ci mancherebbe altro: ogniuno, nel possibile, da il suo contributo.
                          Ora sarebbe utile capire come mai la mia, come picco, pompa un po' di più. Anche se la differenza non è tantissima, aumentare un po' il margine di potenza disponibile prima che scatti il contatore mi piacerebbe non poco.

                          Commenta


                          • Buonasera a tutti,
                            credo di avere bisogno del vostro aiuto
                            la mia therma v 12kw 121 u34 non sembra modulare... si va a schiantare aumentando l'assorbimento fino a T 2 gradi sopra la temperatura target, anzi in procinto di raggiungerla aumenta l'assorbimento e poi arresta la PDC e la pompa interna.
                            Resta attiva la pompa esterna che prende acqua calda dal volano per la distribuzione all'impianto
                            PDC-->Volano100lt-->pompa esterna--->termosifoni e splitter
                            Riassumo con un po di dati:
                            temperatura target fissa=40
                            offset +-2 gradi
                            casa 270mq
                            impianto a termosifoni alluminio + splitter
                            volano termico 100lt
                            4 zone casa
                            andamento di assorbimento come da foto dopo un primo picco per scaldare l'acqua Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_20230119_220902.jpg  Visite: 0  Dimensione: 165.1 KB  ID: 2226272 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Screenshot_20230119_220928.jpg  Visite: 0  Dimensione: 172.3 KB  ID: 2226273
                            Mi stupisce che non riesca ad abbassare la potenza quando già supera la temperatura target.
                            Secondo voi dove devo indagare

                            Grazie a tutti

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Fabiopax Visualizza il messaggio
                              . . . non sembra modulare... si va a schiantare aumentando l'assorbimento fino a T 2 gradi sopra la temperatura target, anzi in procinto di raggiungerla aumenta l'assorbimento e poi arresta la PDC e la pompa interna.
                              . . .
                              Secondo voi dove devo indagare

                              Grazie a tutti
                              Io non ho pompa esterna ma avevo lo stesso identico problema.
                              Ho agito su due parametri. Ho impostato il parametro "Termico su off variabile acqua risc. " a "Type 2", impostazione che permette una oscillazione di +- 4° rispetto al target senza spegnere il compressore. Altro parametro che ho modificato è la portata massima della pompa di circolazione, abbassandola al 65% della portata massima.
                              Non so però se entrambe le modifiche siano state utili/necessarie o se sarebbe bastata una delle due. Nel tuo caso poi, avendo una pompa esterna di rilancio, la situazione potrebbe essere molto diversa.
                              Comunque sia, adesso la mia PDC fa ogni tanto qualche start-stop (diciamo 5 o 6 al giorno) ma per la maggior parte della giornata modula tra circa 700 e 3000 W.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Giorgio25 Visualizza il messaggio
                                Io non ho pompa esterna ma avevo lo stesso identico problema.
                                Ho agito su due parametri. Ho impostato il parametro "Termico su off variabile acqua risc. " a "Type 2", impostazione che permette una oscillazione di +- 4° rispetto al target senza spegnere il compressore. Altro parametro che ho modificato è la portata massima della pompa di circolazione, abbassandola al 65% della portata massima.
                                Non so però se entrambe le modifiche siano state utili/necessarie o se sarebbe bastata una delle due. Nel tuo caso poi, avendo una pompa esterna di rilancio, la situazione potrebbe essere molto diversa.
                                Comunque sia, adesso la mia PDC fa ogni tanto qualche start-stop (diciamo 5 o 6 al giorno) ma per la maggior parte della giornata modula tra circa 700 e 3000 W.
                                Uhm... Non riesco a trovare il parametro "termico su off..." trovo solo l'histeresys... Che ho portato a +-4... Ma niente... Con periodi di un paio di minuti più lunghi fa la stessa cosa!
                                Monoblocco firmware 3.06.4
                                Thanks cmq

                                Commenta


                                • Anche io ho una 12 Kw, e cerco il modo migliore per farla funzionare. Quale è la temperatura esterna? La pompa di rilancio parte con un termostato?.
                                  Telecomando 3.06.4 come te.
                                  Io ho impostato una climatica (2-16/51-36) ma modula a circa 1,2 Kw, con utilizzo medio di 25 Kwh/giorno. Pompa al 100%.
                                  Stamattina la temperatura esterna era 6°.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Fabiopax Visualizza il messaggio

                                    Uhm... Non riesco a trovare il parametro "termico su off..." trovo solo l'histeresys... Che ho portato a +-4... Ma niente... Con periodi di un paio di minuti più lunghi fa la stessa cosa!
                                    Monoblocco firmware 3.06.4
                                    Thanks cmq
                                    Mandi troppo alto
                                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                                    Commenta


                                    • Anche io non trovo il parametro "termico su Off"

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Fabiopax Visualizza il messaggio
                                        Buonasera a tutti,
                                        credo di avere bisogno del vostro aiuto
                                        la mia therma v 12kw 121 u34 non sembra modulare... si va a schiantare aumentando l'assorbimento fino a T 2 gradi sopra la temperatura target, anzi in procinto di raggiungerla aumenta l'assorbimento e poi arresta la PDC e la pompa interna.
                                        Resta attiva la pompa esterna che prende acqua calda dal volano per la distribuzione all'impianto
                                        PDC-->Volano100lt-->pompa esterna--->termosifoni e splitter
                                        Riassumo con un po di dati:
                                        temperatura target fissa=40
                                        offset +-2 gradi
                                        casa 270mq
                                        impianto a termosifoni alluminio + splitter
                                        volano termico 100lt
                                        4 zone casa
                                        andamento di assorbimento come da foto dopo un primo picco per scaldare l'acqua Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot_20230119_220902.jpg  Visite: 0  Dimensione: 165.1 KB  ID: 2226272 Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot_20230119_220928.jpg  Visite: 0  Dimensione: 172.3 KB  ID: 2226273
                                        Mi stupisce che non riesca ad abbassare la potenza quando già supera la temperatura target.
                                        Secondo voi dove devo indagare

                                        Grazie a tutti
                                        Metti +-4 di isteresi , ipotizzo che tu sia solo sul sensore acqua , non mettere in climatica ma a punto fisso (per capire qualcosa senza incasinare con la climatica) , se hai la possibilita' di disabilitare il delta T disabilitalo. Sulla pompa di rilancio dovresti avere la possibilita' di piu' curve , prova a giocare con quelle. Saluti

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                                          Anche io ho una 12 Kw, e cerco il modo migliore per farla funzionare. Quale è la temperatura esterna? La pompa di rilancio parte con un termostato?.
                                          Telecomando 3.06.4 come te.
                                          Io ho impostato una climatica (2-16/51-36) ma modula a circa 1,2 Kw, con utilizzo medio di 25 Kwh/giorno. Pompa al 100%.
                                          Stamattina la temperatura esterna era 6°.
                                          Stessa temperatura esterna al mattino.
                                          non ho strumento di indagine delle temperature e mi rifaccio ai sensori che mi danno temperatura di in ed out...
                                          anche raggiungendo la temperatura target il Delta T si aggira intorno ai 5° per cui la PDC spinge e non decellera nell'assorbimento...
                                          poi raggiunta, con la temperatura di mandata, il valore max possibile (target + isteresi) si va a spegnere cmq anche con delta elevato.
                                          Ho visto che la pdc in generale cerca di modulare quando percepisce un delta in/out più basso...
                                          Ipotesi di intervento:

                                          1) temperatura target impostata su "inlet" abbassandola di un 4 gradi - forse stabilizza nel mio caso?
                                          2) allargo la forbice del DT sulla modulazione del circolatore interno - ma non so che effetto potrebbe avere.

                                          Il circolatore esterno spinge a manetta poiché ci son zone più lontane che vengono servite meno per fargli arrivare un decente quantitativo di calore e non avere aria fredda pompata in casa!

                                          Tarare macchina più impianto è proprio un bel dilemma!



                                          Commenta



                                          • Fabiopax

                                            2) allargo la forbice del DT sulla modulazione del circolatore interno - ma non so che effetto potrebbe avere.
                                            Io faccio il paragone con quello che sto facendo io.
                                            La forbice del DT sulla modulazione del cicolatore interno, secondo me deve essere minima(0,1°C)
                                            Oltre i termosifoni hai i condizionatori dove mandi l'acqua alla temperatura dei termosifoni. Qualcuno ti potrà dare un buon consiglio. Dovrebbero unzionare a bassissima velocità.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Fabiopax Visualizza il messaggio

                                              Uhm... Non riesco a trovare il parametro "termico su off..." trovo solo l'histeresys...
                                              Probabilmente è la stessa cosa.
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla.Ãà  Nome:   IMG_20230121_172742.jpgÃà Visite: 0Ãà Dimensione: 58.8 KBÃà ID: 2226555
                                              Dipenderà dal SW del pannello di controllo.

                                              Originariamente inviato da Fabiopax Visualizza il messaggio
                                              Monoblocco firmware 3.06.4
                                              Io ho un software più vecchio:3.05.6a, anche se da app ThinQ dà un numero di FW in formato completamente diverso: Clicca sull'immagine per ingrandirla.Ãà  Nome:   Screenshot_2023-01-21-17-32-25-698_com.lgeha.nuts.jpgÃà Visite: 0Ãà Dimensione: 8.1 KBÃà ID: 2226554Probabilmente 3.05.6a non è la versione FW della PDC ma quella del SW del pannello di controllo.
                                              In ogni caso i menù disponibili dipendono da quello, ed il mio non è aggiornato. Qualcuno sa come fare per aggiornarlo?

                                              Commenta


                                              • Salve. Ho da poco installato (... o meglio, mi hanno installato) una LG Therma V da 16KW. Mi sono (af)fidato ciecamente di una ditta specializzata. Nessuno, compresa assistenza LG, riesce a spiegarmi come utilizzarla nel migliore dei modi. Vorrei confrontarmi con qualcuno che ha già esperienza di qualsiasi tipo con le Therma V e se possibile con 16KW. Vi dico che la mia prima impressione è che la macchina sia molto sovradimensionata. Infatti la mi difficoltà principale è capire come regolarla al meglio per avere consumi ragionevoli.
                                                La casa è sviluppata su 180mq su due livelli. Cappotto in stiferite da 8cm. Infissi legno doppio vetro. Termosifoni in alluminio.
                                                Altro dettaglio. Si trova in Sardegna in una zona abbastanza mite. Quest'anno clima molto anomalo. Circa 18 gradi a Natale. Adesso 8 gradi durante il giorno.
                                                Qualcuno può aiutarmi sopratutto sulle impostazioni?
                                                Grazie.
                                                Ultima modifica di cril; 24-01-2023, 13:42.

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

                                                  Non esiste. E' solo da pannellino. Il peak control è il 3 , con il 2 si puo' dire alla macchina di fregarsene della modalita' silenziosa (se impostata da pannellino) per raggiungere il target. Il peak control limita la 16Kw a 22A . Saluti
                                                  Si, confermo. Anche io ho depotenziato la 16KW.

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da cril Visualizza il messaggio
                                                    Salve. Ho da poco installato (... o meglio, mi hanno installato) una LG Therma V da 16KW. Mi sono (af)fidato ciecamente di una ditta specializzata. Nessuno, compresa assistenza LG, riesce a spiegarmi come utilizzarla nel migliore dei modi. Vorrei confrontarmi con qualcuno che ha già esperienza di qualsiasi tipo con le Therma V e se possibile con 16KW. Vi dico che la mia prima impressione è che la macchina sia molto sovradimensionata. Infatti la mi difficoltà principale è capire come regolarla al meglio per avere consumi ragionevoli.
                                                    La casa è sviluppata su 180mq su due livelli. Cappotto in stiferite da 8cm. Infissi legno doppio vetro. Termosifoni in alluminio.
                                                    Altro dettaglio. Si trova in Sardegna in una zona abbastanza mite. Quest'anno clima molto anomalo. Circa 18 gradi a Natale. Adesso 8 gradi durante il giorno.
                                                    Qualcuno può aiutarmi sopratutto sulle impostazioni?
                                                    Grazie.
                                                    Ciao, io ho una LG therma V da 12kw su impianto a radiatori in alluminio in Sardegna ma in zona climatica E, dunque sicuramente più fredda della tua che avevo acquistato prima di fare gli interventi di cappotto, infissi, fotovoltaico ecc...

                                                    Le dimensioni della casa non dovrebbero essere molto diverse dalla tua e ti dico gia da subito che molto probabilmente ora la mia 12kw con l attuale nuovo isolamento è un po sovradimensionata... Figuriamoci una 16kw...
                                                    Gli on/off saranno pressoché inevitabili, specie nelle mezze stagioni.

                                                    Io attualmente la uso in modalità climatica (-5/16 e 44/28 abbassando la curva prima di -3 e poi di -5 la notte) con sensore solo acqua e va benissimo , in casa anche in questi giorni con neve fuori e temperature sotto lo zero ci sono 21 gradi.

                                                    Quello che mi viene da consigliarti è magari prima di usare la climatica puoi fare qualche prova a mandata fissa per vedere con che temperatura più o meno la casa ha un comfort che ti va bene (ovviamente per almeno 14/18 ore) e via via abbassando i gradi per poi impostare una climatica.

                                                    Ma ripeto con quella macchina, con quell isolamento e quelle temperature sarà molto difficile se non impossibile raggiungere buone efficienze in termini di consumi...
                                                    In pratica ti hanno dato un trattore per trasportare 2 trolley...

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da cril Visualizza il messaggio
                                                      Salve. Ho da poco installato (... o meglio, mi hanno installato) una LG Therma V da 16KW. Mi sono (af)fidato ciecamente di una ditta specializzata. Nessuno, compresa assistenza LG, riesce a spiegarmi come utilizzarla nel migliore dei modi. Vorrei confrontarmi con qualcuno che ha già esperienza di qualsiasi tipo con le Therma V e se possibile con 16KW. Vi dico che la mia prima impressione è che la macchina sia molto sovradimensionata. Infatti la mi difficoltà principale è capire come regolarla al meglio per avere consumi ragionevoli.
                                                      La casa è sviluppata su 180mq su due livelli. Cappotto in stiferite da 8cm. Infissi legno doppio vetro. Termosifoni in alluminio.
                                                      Altro dettaglio. Si trova in Sardegna in una zona abbastanza mite. Quest'anno clima molto anomalo. Circa 18 gradi a Natale. Adesso 8 gradi durante il giorno.
                                                      Qualcuno può aiutarmi sopratutto sulle impostazioni?
                                                      Grazie.
                                                      Urca...Sardegna una 16Kw mi sembra tanta roba
                                                      Punto fisso su sensore solo acqua (piu' facile da settare) , isteresi acqua +-4 (type 2) , Delta T --> rilascia, metti 32 gradi e guarda se la t. in casa si mantiene o sale (x 24 ore naturalmente) . Saluti

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Uacko Visualizza il messaggio

                                                        Ciao, io ho una LG therma V da 12kw su impianto a radiatori in alluminio in Sardegna ma in zona climatica E, dunque sicuramente più fredda della tua che avevo acquistato prima di fare gli interventi di cappotto, infissi, fotovoltaico ecc...

                                                        Le dimensioni della casa non dovrebbero essere molto diverse dalla tua e ti dico gia da subito che molto probabilmente ora la mia 12kw con l attuale nuovo isolamento è un po sovradimensionata... Figuriamoci una 16kw...
                                                        Gli on/off saranno pressoché inevitabili, specie nelle mezze stagioni.

                                                        Io attualmente la uso in modalità climatica (-5/16 e 44/28 abbassando la curva prima di -3 e poi di -5 la notte) con sensore solo acqua e va benissimo , in casa anche in questi giorni con neve fuori e temperature sotto lo zero ci sono 21 gradi.

                                                        Quello che mi viene da consigliarti è magari prima di usare la climatica puoi fare qualche prova a mandata fissa per vedere con che temperatura più o meno la casa ha un comfort che ti va bene (ovviamente per almeno 14/18 ore) e via via abbassando i gradi per poi impostare una climatica.

                                                        Ma ripeto con quella macchina, con quell isolamento e quelle temperature sarà molto difficile se non impossibile raggiungere buone efficienze in termini di consumi...
                                                        In pratica ti hanno dato un trattore per trasportare 2 trolley...
                                                        Grazie per la risposta. Magari quando passo alla climatica ti chiedo una mano per le impostazioni. Si tratta di regolare la curva con T est e T uscita?
                                                        Adeddo provo con mandata fissa.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio

                                                          Urca...Sardegna una 16Kw mi sembra tanta roba
                                                          Punto fisso su sensore solo acqua (piu' facile da settare) , isteresi acqua +-4 (type 2) , Delta T --> rilascia, metti 32 gradi e guarda se la t. in casa si mantiene o sale (x 24 ore naturalmente) . Saluti
                                                          Si, mi sembra esagerato, e qusto mi fa un po girare. Cosa intendi per Delta T --> rilascia?
                                                          Trovo Metodo di controllo <Fisso Delta T>
                                                          si tratta di questo?
                                                          Ultima modifica di cril; 24-01-2023, 15:09.

                                                          Commenta


                                                          • Per impostare la climatica devi entrare nel menu installatore... Vai su impostazioni, tieni premuta la freccia in su per qualche secondo e ti chiederà una password di 4 cifre che dovrebbe essere la versione del firmware... Immagino 305X ma questi 4 numeri li devi cercare nella tua macchina perché possono variare, ora come anche ti ha suggerito un altro utente prova a mettere una mandata fissa sui 32/33 gradi e vedi come risponde la casa

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da cril Visualizza il messaggio

                                                              Si, mi sembra esagerato, e qusto mi fa un po girare. Cosa intendi per Delta T --> rilascia?
                                                              Trovo Metodo di controllo <Fisso Delta T>
                                                              si tratta di questo?
                                                              Si , abbiamo fiware diverso , se hai la possibilita' NON mettere Fisso Delta T (non so nella tua cos'hai)
                                                              Io ho ottenuto risultati meno ballerini non impostando il delta T
                                                              Saluti

                                                              Commenta