  • Novità sulla modulazione in raffrescamento di queste macchine?
    La mia quest'anno si comporta così:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   pdc raffrescamento.png 
Visite: 379 
Dimensione: 85.9 KB 
ID: 2244858
    Temperatura di uscita 17 gradi (ma non cambia scendendo o salendo), ho provato tutte le impostazioni di isteresi (type 0,1,2,3) ma non cambia nulla...
    Non campisco neanche perchè si comporti diversamente dall'anno scorso, quando mi sembrava che modulasse...

    Certo che se si accende e spegne 20-30 volte al giorno ci credo che ho già cambiato una volta il compressore....

    Commenta


    • io fortunatamente la uso molto poco in raffrescamento , ma è una pecca evidente di questa macchina.... comunque confermo ( purtroppo)
      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

      Commenta


      • Oggi ho provato a metterla a 13 gradi, e riesce a non spegnersi:

        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_2023-07-11-15-29-04-51_c3a231c25ed346e59462e84656a70e50.jpg 
Visite: 377 
Dimensione: 148.6 KB 
ID: 2244982 L'anno scorso pensavo che per l'estate non fosse sovradimensionata, a questo punto direi che è più sovradimensionata per l'estate che per l'inverno, se la devo spingere così in basso per non farla spegnere. Considerando anche che fuori oggi ci sono 39 gradi...

        Commenta


        • scusa ma io nelle impostazioni installatore posso mettere al minimo 16 gradi!!! come fai a mettere 13?
          LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

          Commenta


          • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
            ...
            Certo che se si accende e spegne 20-30 volte al giorno ci credo che ho già cambiato una volta il compressore....
            puoi provare a limitare il consumo massimo in raffrescamento a 1.5 kW ?

            e vedere cosa succede...
            Winter is coming ...
            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

            Commenta


            • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
              scusa ma io nelle impostazioni installatore posso mettere al minimo 16 gradi!!! come fai a mettere 13?
              Vai nel menu 13 “temp stop acqua durante raffreddamento” seleziona FCU usare, questo abilita la modalita’ fancoil permettendo di scendere con la mandata acqua fredda

              devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto cerca il Menu che ti ho detto ed abilita i fancoil. Controlla il menu temperatura in raffrescamento quanti gradi sono impostati.

              Commenta


              • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio

                puoi provare a limitare il consumo massimo in raffrescamento a 1.5 kW ?

                e vedere cosa succede...
                E come si fa?

                Commenta


                • io non conosco l'LG, ma altre macchine hanno la possibilità di limitare il consumo in kW (a step di 0.5kW)
                  per sapere come si fa (se si può...) devi vedere sul tuo manuale di uso/installazione
                  Winter is coming ...
                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                    io non conosco l'LG, ma altre macchine hanno la possibilità di limitare il consumo in kW (a step di 0.5kW)
                    per sapere come si fa (se si può...) devi vedere sul tuo manuale di uso/installazione
                    LG non lo prevede... O meglio, prevede la limitazione di potenza tramite dip switch, ma non ad intervalli regolabili, e la limitazione è piuttosto piccola.
                    Speravo tu sapessi qualcosa che io non sapevo, e ci fosse davvero il modo di limitata ad 1 kW.
                    Purtroppo da un punto di vista fw questa macchina è molto acerba...e nessuno si degna di aggiornarmi il fw, né il cat, né LG stassa.
                    Ma qualcuno che ha una therma v nuova può dirmi se questo problema è davvero risolto o no?

                    Commenta


                    • e quanto è il limite inferiore di consumo che si può impostare con i dip switch ?
                      se è minore di 3 kW cominci a tagliare i picchi
                      Winter is coming ...
                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                        e quanto è il limite inferiore di consumo che si può impostare con i dip switch ?
                        se è minore di 3 kW cominci a tagliare i picchi
                        Non me lo ricordo, ma l'ho già impostato. Mi pare che senza peak control arrivi ad assorbire 35 ampere (o forse 25? Non mi ricordo...)

                        Commenta


                        • 35A sono circa 8kW
                          25A sono circa 5.7kW

                          un po altini come limiti, dovresti mettere 10A o 12A...
                          Winter is coming ...
                          PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                          https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                            35A sono circa 8kW
                            25A sono circa 5.7kW

                            un po altini come limiti, dovresti mettere 10A o 12A...
                            Come ti dicevo, non posso decidere, è solo un dip switch:

                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   peak.png 
Visite: 324 
Dimensione: 46.8 KB 
ID: 2245122

                            Da 35 limita a 25 (la mia è una 14, e con una 9 cmq limiterebbe da 15 a 14...ma che è, una presa di giro...), ma sono comunque troppi...maledetti sovradimensionamenti...

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                              Oggi ho provato a metterla a 13 gradi, e riesce a non spegnersi:

                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_2023-07-11-15-29-04-51_c3a231c25ed346e59462e84656a70e50.jpg 
Visite: 377 
Dimensione: 148.6 KB 
ID: 2244982 L'anno scorso pensavo che per l'estate non fosse sovradimensionata, a questo punto direi che è più sovradimensionata per l'estate che per l'inverno, se la devo spingere così in basso per non farla spegnere. Considerando anche che fuori oggi ci sono 39 gradi...
                              io ho diminuito anche drasticamente la capacita della pompa al 50% e mi sembra fa meno on-off
                              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio

                                io ho diminuito anche drasticamente la capacita della pompa al 50% e mi sembra fa meno on-off
                                Ah! Provo! Per curiosità, di che anno è la tua PDC? Sai la versione del fw?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio

                                  Ah! Provo! Per curiosità, di che anno è la tua PDC? Sai la versione del fw?
                                  versione fw 3055
                                  LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio

                                    versione fw 3055
                                    No, quella è la versione del fw del pannellino. Devi guardare sull'app (informazioni sul dispositivo).

                                    Commenta


                                    • se per app intendi sul telefonino , non ho il wifi , quindi niente app.
                                      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio

                                        io ho diminuito anche drasticamente la capacita della pompa al 50% e mi sembra fa meno on-off
                                        Uhhhh funziona!

                                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_2023-07-14-12-43-33-90_c3a231c25ed346e59462e84656a70e50.jpg 
Visite: 468 
Dimensione: 135.1 KB 
ID: 2245162

                                        Commenta


                                        • cosi direi che è più che buona...
                                          Winter is coming ...
                                          PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                          https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio

                                            Uhhhh funziona!

                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_2023-07-14-12-43-33-90_c3a231c25ed346e59462e84656a70e50.jpg 
Visite: 468 
Dimensione: 135.1 KB 
ID: 2245162
                                            funziona, funziona,,, .....con pompa al 50% delta entrata/uscita 6/7gradi
                                            LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                            Commenta


                                            • delta abbassato a 5/6 gradi, stabile sui 820W , ma ho visto anche 730W.
                                              direi buono.....
                                              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
                                                delta abbassato a 5/6 gradi, stabile sui 820W , ma ho visto anche 730W.
                                                direi buono.....
                                                Che intendi per delta? Come fai a regolarlo? Io conosco solo il "Termico su off variabile acqua raffr.", che con type3 va da -3 a +3 rispetto al set point.

                                                Però ragazzi...posso dire che sta macchina a livello fw è veramente lacunosa...sembra quasi di avere un prodotto di sviluppo, dove devi andare a toccare tutto a mano per avere la prestazione voluta...
                                                Tutti questi paramentri dovrebbe essere la macchina a impostarli automaticamente, in base alla temperatura target desiderata...

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio

                                                  funziona, funziona,,, .....con pompa al 50% delta entrata/uscita 6/7gradi
                                                  La tieni così anche in riscaldamento?

                                                  Commenta


                                                  • no , ma quel delta lo tiene lei non sono io che lo imposto.
                                                    no , non la tengo cosi in riscaldamento

                                                    ma ripeto , io la uso molto poco in raffreddamento
                                                    LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                                    Commenta


                                                    • Ragazzi io ho la 9kw con il radiante a pavimento ed una VMC che mi deumidifica... non so che magheggi ho fatto rispetto all'anno scorso ma ricordo che mi lavorava ad 0,8kw ed anche a 0,4kw tutta la giornata e di tanto in tanto mi si spegneva, ora mi va sempre a 0,9kw... voi vi lamentate che la macchina si spegne ma perché? Io vorrei che si spegnesse per riaccendersi quando necessario invece di consumare sempre... dai commenti precedenti devo dare per scontato che la macchina così come sta lavorando per molti di voi va bene perché "modula" probabilmente ma - - l'anno scorso scendeva anche a 400w e mi funzionava bene per poi anche spegnersi, l'ambiente era perfetto come lo è adesso solo che mi lavora sempre, 24 ore su 24 senza tregua. Secondo me non è corretto e non capisco come regolarla in modo più efficiente per le mie tasche. Vorrei poter capire come regolarla, forse devo spegnerla io direttamente con degli orari? o comunque come posso limitarla? In prima istanza ho pensato di non farla lavorare con il riferimento dell'ambiente della "stanza" ma con l'acqua come l'avevo settata l'anno scorso ma non sembra che sia cambiato alcunché (voi avete preferenze su farla lavorare col riferimento dell'aria rispetto l'acqua?).
                                                      In realtà ora che vi sto scrivendo ho la macchina spenta (con il sole che gli batte sopra), ce l'ho impostata a 19° acqua (in origine l'avevo messa a 16°), fuori 34°, dentro 26,5°, acqua 21-21 con la macchina spenta.
                                                      Aggiornamento: Mentre riscrivo è ritornata a 0,9kw... non capisco perché l'anno scorso mi lavorava tanto a 0,4kw però

                                                      Qualcuno può chiarirmi l'opzione "Temp.Stop Acqua durante Raffr." a cosa mi serve se l'attivo? .. se per esempio ho impostato 19° e attivo questa opzione impostandola a 18°, cosa dovrebbe fare la macchina? grazie e saluti a tutti voi.


                                                      p.s.: avevo chiesto aiuto con il libretto di impianto, qualcuno di buon cuore può aiutarmi girandomi il suo gentilmente?
                                                      Ultima modifica di alexamore; 21-07-2023, 15:24.

                                                      Commenta


                                                      • io ho notato che è una macchina molto sensibile sulla portata dell'acqua, quindi sia pressione circuito,che velocità pompa

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da alexamore Visualizza il messaggio
                                                          Ragazzi io ho la 9kw con il radiante a pavimento ed una VMC che mi deumidifica... non so che magheggi ho fatto rispetto all'anno scorso ma ricordo che mi lavorava ad 0,8kw ed anche a 0,4kw tutta la giornata e di tanto in tanto mi si spegneva, ora mi va sempre a 0,9kw... voi vi lamentate che la macchina si spegne ma perché? Io vorrei che si spegnesse per riaccendersi quando necessario invece di consumare sempre... dai commenti precedenti devo dare per scontato che la macchina così come sta lavorando per molti di voi va bene perché "modula" probabilmente ma - - l'anno scorso scendeva anche a 400w e mi funzionava bene per poi anche spegnersi, l'ambiente era perfetto come lo è adesso solo che mi lavora sempre, 24 ore su 24 senza tregua. Secondo me non è corretto e non capisco come regolarla in modo più efficiente per le mie tasche. Vorrei poter capire come regolarla, forse devo spegnerla io direttamente con degli orari? o comunque come posso limitarla? In prima istanza ho pensato di non farla lavorare con il riferimento dell'ambiente della "stanza" ma con l'acqua come l'avevo settata l'anno scorso ma non sembra che sia cambiato alcunché (voi avete preferenze su farla lavorare col riferimento dell'aria rispetto l'acqua?).
                                                          In realtà ora che vi sto scrivendo ho la macchina spenta (con il sole che gli batte sopra), ce l'ho impostata a 19° acqua (in origine l'avevo messa a 16°), fuori 34°, dentro 26,5°, acqua 21-21 con la macchina spenta.
                                                          Aggiornamento: Mentre riscrivo è ritornata a 0,9kw... non capisco perché l'anno scorso mi lavorava tanto a 0,4kw però

                                                          Qualcuno può chiarirmi l'opzione "Temp.Stop Acqua durante Raffr." a cosa mi serve se l'attivo? .. se per esempio ho impostato 19° e attivo questa opzione impostandola a 18°, cosa dovrebbe fare la macchina? grazie e saluti a tutti voi.


                                                          p.s.: avevo chiesto aiuto con il libretto di impianto, qualcuno di buon cuore può aiutarmi girandomi il suo gentilmente?
                                                          non ho capito bene il tuo problema, però quel che conta sono i consumi nn l'assorbimento istantaneo.
                                                          i consumi dipendono dall'abitazione e dalla temperatura/umidità. visto che la casa è la stessa e che il clima non è mai lo stesso non lavorerà mai alla stessa maniera.

                                                          che poi la terma moduli è tutto un altro discorso, non so che modello hai tu ma è noto che fino ad un certo punto l'andamento era a sinusoide, quindi è normale che a volte vada al minimo e a volte sia sopra (il periodo delle oscillazioni dipende dal tuo impianto, dalla portata sopratutto).
                                                          se hai un monitoraggio (elettrico e/o temperatura) puoi verificare
                                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                          Commenta


                                                          • ho visto che LG ha rilasciato un pacchetto inverter batterie che dialoga con la pdc per ottimizzarne i consumi , invece di chiudere il solito contatto per aumentare temperatura, la regolazione è fatta dal loro inverter in base alla produzione fotovoltaico e ai parametri settati, credo che sia un po l'evoluzione degli inverter per ora sono di nicchia , ma in futuro lo faranno un po tutti bisogna capire se le pdc apriranno un'interfaccia per gestirlo in automatico tipo un dialogo tra inverter e batterie , o se rimarra una cosa chiusa , vedremo di buono è che lG sta implementando il pacchetto PDC fotovoltaico

                                                            Commenta


                                                            • Buona domenica a tutti.
                                                              Volevo sapere se qualcuno ha provato a caricare su Home Assistant i parametri della LG THERMA V mediante modulo MODBUS. Se si, potrebbe fornire i dettagli di come fare?

                                                              Grazie

                                                              Commenta