Originariamente inviato da mutozorro
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
Commenta
-
Originariamente inviato da lucass Visualizza il messaggio
La nuova HM091MRU44 rispetto a HM091MRU43, cosa cambia? Invece per quanto riguarda il firmware dove si possono reperire informazioni? Perchè da quanto ho letto non tutte le versioni hanno il monitor dei consumi giornalieri/mensili/annuali e delle potenze, grazie a chi può fornirmi queste informazioni
Commenta
-
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
Le Therma consegnate da almeno un anno dovrebbero avere attivo il monitoraggio std dei consumi a livello basico come mostrato dallo screenshot. A me e ad altri non funzionava per un bug interno al sw che ho risolto dopo numerose insistenze con il CAT ed altrettanti interventi tecnici in garanzia.
Per cui vengono mostrati solo i consumi elettrici non quelli termici prodotti? come si vede i questa foto
oppure usando l emulatore del PENKTH000
Ultima modifica di lucass; 21-08-2023, 15:03.
Commenta
-
Originariamente inviato da lucass Visualizza il messaggio
Per cui vengono mostrati solo i consumi elettrici non quelli termici prodotti? come si vede i questa foto
oppure usando l emulatore del PENKTH000
Commenta
-
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
Le Therma consegnate da almeno un anno dovrebbero avere attivo il monitoraggio std dei consumi a livello basico come mostrato dallo screenshot. A me e ad altri non funzionava per un bug interno al sw che ho risolto dopo numerose insistenze con il CAT ed altrettanti interventi tecnici in garanzia.
Commenta
-
Originariamente inviato da ttetsuya Visualizza il messaggio
Risolvendo il bug sw dovrebbe essere possibile anche per la mia LG HM123M.U33?
Commenta
-
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggio
Non so, è una domanda per il CAT o meglio ancora, l'assistenza centrale LG Italia
Commenta
-
Originariamente inviato da lucass Visualizza il messaggioMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da mutozorro Visualizza il messaggioBuona domenica a tutti.
Volevo sapere se qualcuno ha provato a caricare su Home Assistant i parametri della LG THERMA V mediante modulo MODBUS. Se si, potrebbe fornire i dettagli di come fare?
Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da lucass Visualizza il messaggio
Le nuove versioni presumibilmente quelle che finiscono con U4X mostrano la portata e le temperature di mandata perciò è possibile calcolare il COP
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
io chiesi a suo tempo ma mi dissero che non c'era verso di fare una sostituzione della PCB, mi accontento dello shellyEM che fa il suo dovereLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e ho letto tutte le 173 pagine del thread per cercare ci capirci il più possibile di questa pdc, in vista dell'inverno che arriverà .
Ho una 9 kw monoblocco versione U43, casa 100 mq su due piani, esposta su tre lati (est sud ovest), radiante a pavimento (no ACS), volano termico da 50 L in serie su ritorno. Per adesso posso solo dirvi le mie impressioni in raffreddamento perchè ce l'ho da luglio scorso. A me non sembra malvagia, vi spiego: nei giorni più caldi (T esterna > 35 °), con mandata fissa a 17 ° ha consumato circa 1 kwh all'ora, abbastanza regolarmente, sia nelle ore più calde che in quelle un po' meno calde (la accendevo dalle 11 del mattino fino alle 23 circa), la temperatura interna non superava mai i 26,5 ° (non ho VMC ne deumidificatori). Il problema sono gli on/off, circa uno ogni cinque minuti. Modificando alcuni parametri sono riuscito a farla lavorare per circa 60 minuti senza mai spegnersi (isteresi type 3, circolatore 10 minuti on//2 minuti off), mentre il consumo è rimasto lo stesso nelle ore calde centrali (circa 1kwh all'ora), mentre nelle ore dalle 20 in poi il consumo è di circa 0,500 kwh all'ora! Non ho shelly EM collegato ma solo app dell'enel con i consumi orari, però da questi dati a me sembra che stia modulando abbastanza.
Originariamente inviato da lucass Visualizza il messaggio
Le nuove versioni presumibilmente quelle che finiscono con U4X mostrano la portata e le temperature di mandata perciò è possibile calcolare il COP
Commenta
-
[QUOTE=fadderico;n2249064
La mia è una U43 e non ha il sensore di portata incorporato, ne posso vedere i consumi. Il CAT mi ha confermato che la mia è la penultima versione, quella a cui ti riferisci tu è la U44. Qualcuno è riuscito a capire se il fw è aggiornabile? Io ho la versione 3056.[/QUOTE]
Anche io ho la versione 3056 del firmware. Credo dovrebbe esserci una versione più aggiornata anche per la serie 3 ma quando ho chiesto al mio CAT di farmi l'aggiornamento si è rifiutato. Ha detto che non poteva farlo a meno di problemi specifici...
Non è esattamente quello che mi aspettavo in termini di assistenza, anche considerando che ho attivato con loro il contratto di estensione della garanzia e assistenza per una bella cifra...
Commenta
-
Originariamente inviato da mutozorro Visualizza il messaggio
Anche io ho la versione 3056 del firmware. Credo dovrebbe esserci una versione più aggiornata anche per la serie 3 ma quando ho chiesto al mio CAT di farmi l'aggiornamento si è rifiutato. Ha detto che non poteva farlo a meno di problemi specifici...
Commenta
-
Originariamente inviato da mutozorro Visualizza il messaggio
Anche io ho la versione 3056 del firmware. Credo dovrebbe esserci una versione più aggiornata anche per la serie 3 ma quando ho chiesto al mio CAT di farmi l'aggiornamento si è rifiutato. Ha detto che non poteva farlo a meno di problemi specifici...
Non è esattamente quello che mi aspettavo in termini di assistenza, anche considerando che ho attivato con loro il contratto di estensione della garanzia e assistenza per una bella cifra...
PS non so perchè ma al posto degli accenti mi mette questi caratteri strani, scusate
Commenta
-
Ciao a tutti, ormai è 1 anno che ho messo in funzione la pdc (9kw versione u43, fw 3056). Avrei un paio di domande:
- conviene che contatti il CAT per richiedere un primo controllo/manutenzione? Voi ogni quando fate controllare la macchina?
- al rientro dalle ferie ho provato a far partire il programma di disinfezione del boiler ma non ho capito come funziona (il manuale non dice molto). Impostando 70 gradi mi aspettavo che la pdc portasse la temperatura a quella cifra ma non mi sembra lo abbia fatto. Qualcuno di voi ha usato il programma? Nel caso potete darmi qualche indicazione?
Grazie mille per l’aiuto
Vincenzo
Commenta
-
Originariamente inviato da VincenzoM Visualizza il messaggioCiao a tutti, ormai è 1 anno che ho messo in funzione la pdc (9kw versione u43, fw 3056). Avrei un paio di domande:
- conviene che contatti il CAT per richiedere un primo controllo/manutenzione? Voi ogni quando fate controllare la macchina?
- al rientro dalle ferie ho provato a far partire il programma di disinfezione del boiler ma non ho capito come funziona (il manuale non dice molto). Impostando 70 gradi mi aspettavo che la pdc portasse la temperatura a quella cifra ma non mi sembra lo abbia fatto. Qualcuno di voi ha usato il programma? Nel caso potete darmi qualche indicazione?
Grazie mille per l’aiuto
Vincenzo
Commenta
-
Originariamente inviato da fadderico Visualizza il messaggioDomanda forse banale: come gestite l'acqua proveniente dagli sbrinamenti? La mia PDC è installata su un terrazzo, quindi devo prevedere n bacino di raccolta della condensa. Esistono delle vaschette apposite?
Ho rinunciato. Se trovi una soluzione economica faccelo sapere.
Commenta
-
Originariamente inviato da fadderico Visualizza il messaggioDomanda forse banale: come gestite l'acqua proveniente dagli sbrinamenti? La mia PDC è installata su un terrazzo, quindi devo prevedere n bacino di raccolta della condensa. Esistono delle vaschette apposite?
Commenta
-
Nel mio caso il problema è che con il gelo i fori di scolo si chiudono e l'acqua dello sbrinamento trabocca e va a formare una lastra di ghiaccio sul terrazzo su cui è collocata la PDC. Da cui l'esigenza di una vasca di raccolta da cui rimuovere il ghiaccio quando diventa troppo.
Commenta
-
Originariamente inviato da Giorgio25 Visualizza il messaggioNel mio caso il problema è che con il gelo i fori di scolo si chiudono e l'acqua dello sbrinamento trabocca e va a formare una lastra di ghiaccio sul terrazzo su cui è collocata la PDC. Da cui l'esigenza di una vasca di raccolta da cui rimuovere il ghiaccio quando diventa troppo.
Commenta
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
Insieme alla PDC c'erano dei tappi per chiudere i fori sotto + un gomito (a cui collegare un tubo ) da inserire nel foro di scolo prescelto , per veicolare la condensa dove si vuole. Se invece si lasciano tutti i fori aperti è necessario un vassoio dedicato se si vuole veicolare
Commenta
-
Originariamente inviato da fadderico Visualizza il messaggio
Il gomito di cui parli tu io l'ho messo sul foro tutto a destra, dove arriva il tubicino di scarico della condensa nel vano dove sono presenti scambiatore compressore ecc. Non ho altri gomiti da inserire nei fori sotto la batteria... Eventualmente posso spostare il gomito, ma a quel punto devo prevedere un altro tubo per lo scarico della condensa, giusto?
Commenta
-
Grazie LLL. Ottima idea il cavo scaldate. Oltretutto non mi costa nulla, perché già ce l'ho montato a protezione delle tubazioni, e poiché è lungo e ne avanza un bel po'. Mi basta solo farlo scorrere (ma sarà un bel lavoro perché è arrotolato attorno ai tubi) e posizionarne una porzione attorno al foro del vassoio di raccolta!
Commenta
-
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
Ho dato una leggera pendenza , ho verificato tappando tutti i fori meno l'ultimo a sx sulla sx (nel mio caso e con la pendenza che ho dato io) che la condensa finisse li (se togli le 2 coperture davanti puoi lavorare tranquillamente sui fori ed eventualmente provare a mettere dell'acqua per vedere dove va) e ho messo gomito piu' tubo in quel foro. Il tubicino nero non ricordo se l'ho fatto scaricare allinterno del vassoio (tanto poi scarica anche lui nel foro con gomito) oppure ho lasciato quel foro libero, devo verificare
Commenta
-
comunque in questi giorni mi ero accorto che l'app thinq mi dava la pdc sempre off line ho controllato il wifi e funzionava ho visto che l'app era aggiornata ai primi di agosto magari non funzionava da allora e non me ne ero accorto , cancellato pdc su app e aggiunta come fosse nuova e ha ripreso a funzionare
Commenta
-
I centri assistenza dovrebbero essere molto più disponibili con chi ha acquistato questo tipo di prodotti.
Io ho una Pdc Lg Therma V monoblocco con boiler inerziale e accumulo da 300 LT
Sembra funzionare tutto bene, ma ogni volta che finisce un ciclo di acqua calda spunta sul display Errore CH 14
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
Commenta