  • Quello della mia non è modulante, ma si può impostare la portata che si vuole.
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • Ariston sui termosifoni infatti fa esattamente quello che dici.
      E' fondamentale dove devi mandare alte T sui termi per aumentare lo scambio, e quindi pochi litri ma caldissimi.
      Lo fa, e sinceramente pensavo fosse lo standard...mi stupite dicendo che le altre non lo fanno.

      Commenta


      • Da me darebbe solo fastidio per via dell’integrazione solare, ma è una situazione particolare.

        In ogni caso se dici che è fondamentale a T molto alte non sarei così stupito che in molte pdc non c’è.

        Avevo provato una volta a impostare il circolatore modulante a DT fisso su una caldaia..... ottenendo il risultato che cercava di abbassare così tanto la portata che l’acqua non circolava più...
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • No istallazione a parte

          Commenta


          • Riguardo la modulazione del circolatore, credo che la modulazione avvenga in funzione del range di temperatura, quindi in funzione della mandata. Questo è da verificare poichè l’unica volta che ho mandato in climatica il flusso mi sembrava fisso. Il circolatore è comunque modulante ed ha il cavo connesso per il pwm. Suppongo quindi che si autoregoli in funzione delle perdite di carico settando lamprevalenza di mandata e di conseguenza la portata. Ho notato oggi con il circolatore impostato al 100 e con T di mandata a 30g acqua tornava a 28/29 e faceva onoff. Alche’ ho impostato il circolatore al 75% e ha cominciato a tornare a 27 con una stabilità tanto che non si è più spenta e modulava intorno ai 2.4A. Test 18c Tint 23
            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

            Commenta


            • Ciao a tutti,
              Ieri ho chiamato il numero unico di assistenza Lg per chiedere chiarimenti sulla garanzia 2/4 anni. Mi hanno detto che la lg in prima persona da la garanzia di 2 anni , per tempi oltre i 2 anni , sono i vari centri assistenza che possono offrire ai loro clienti delle estensioni nella forma e nei modi che ritengono loro, ma non é Lg che da questa estensione..... vi risulta?
              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

              Commenta


              • il prezzo che mi hanno fatto per 4 anni è 380 € vi risulta?
                Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                Commenta


                • scusa, questi 380€ a chi li paghi al centro assistenza o alla LG?
                  LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
                    scusa, questi 380€ a chi li paghi al centro assistenza o alla LG?
                    alla ditta che me la vende assieme ad altri accessori
                    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                      alla ditta che me la vende assieme ad altri accessori
                      scusa,
                      la ditta che te la vende è anche centro assistenza autorizzato? o solo un rivenditore?
                      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                      Commenta


                      • non lo so, perché?
                        Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                          non lo so, perché?
                          era per capire se l'operatore con cui ho parlato ha detto una cretinata....
                          se è solo un rivenditore allora è LG che offre la garanzia , in quanto un rivenditore non potrà assicurare di suo una garanzia di 4 anni

                          fosse in Centro assistenza potrebbe essere un servizio che paghi a loro, come fosse un contratto di manutenzione programmata di 4 anni.

                          .... è solo una curiosità, giusto per capire come funziona sta benedetta estensione di 4 anni....
                          LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                          Commenta


                          • E tra l'altro se lo paghi alla ditta XXX Srl che garantisce in proprio con il suo contrattino di manutenzione è un discorso.... se lo paghi ad LG ed è lei a garantire è un altro!!!
                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                            Commenta


                            • La garanzia di 4 anni costa 380 euro + iva, e si paga direttamente al venditore, che deve fatturarla al prezzo di costo, quindi non te la può che vendere a questo prezzo preciso. A sua volta il venditore, tramite l'agenzia di vendita della sua regione, attiverà il centro assistenza per l'avviamento, anche se è di altra regione.
                              Non ci sono altre modalità.
                              Se la comprate sui vari siti internet quindi statevi attenti, perchè sono loro che dovranno fare tutta la procedura, e se non la fanno loro, o scompaiono nel nulla, poi non avete + modo di farla. Quindi accordatevi prima, e non vi fate dire altre modalità perchè non ve ne sono!
                              Se gli operatori non sanno, è tutto esattamente sotto controllo, come volevasi dimostrare per ogni azienda che impiega dei poveracci per metterli lì al telefono, a parlare di cose che non conoscono, e che neanche istruiscono. Servono solo a tenervi un pò buoni quando chiamate :-)

                              Commenta


                              • scusa fnucera, IVA è al 10% o al 22% su acquisto PdC per detrazione 65%?
                                Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

                                Commenta


                                • ok...
                                  allora ieri ho parlato con un ignorante... ( nel senso che ignora le cose )
                                  .... mi stupisce di parlare con un call center ufficiale e ricevere informazioni errate!
                                  LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                  Commenta


                                  • aggiorno il discorso del circolatore. funziona in sola logica pwm non e' modificabile. decide lei. eventualmente al massimo si potrebbe pensare di sostituirlo con il upmk hybrid, che permette di modificare tutto, mantenendo pero' la compatibilità con la logica PWM. bisogna vedere se la macchina lo accetta o va in errore. non credo che abbia un controllo particolare pero'...
                                    attualmente la PDC con queste temperature fa continui on off. sto tenendo 24c in casa e la pompa si accende e spegne ogni 5 min. dunque ho deciso di impostare uno scheduling per farla spegnere di giorno e farla accendere di notte con mandate basse. la programmazione è a questo scopo molto ben fatta poichè si possono creare numerosi set point durante il giorno
                                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                    Commenta


                                    • Grazie Maurizio per l'aggiornamento, potresti spiegare ai profani la logica pwm in parole povere?

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Regio Visualizza il messaggio
                                        Grazie Maurizio per l'aggiornamento, potresti spiegare ai profani la logica pwm in parole povere?
                                        la Pulse width Modulation. tipo 1 e tipo 2 permette, nel tipo uno (monodirezionale), un controllo di base della velocità della pompa basato su un impulso mandato dalla sorgente. in questo caso la PDC. il tipo due (bidirezionale) permette alla pompa, attraverso un cavo accessorio, di comunicare il carico effettivo con un meccanismo di Feedback.
                                        Da quello che sto investigando il circolatore si tratta di un controllo monodirezionale della PDC sul circolatore. anche se il circolatore dispone effettivamente di due cavi potenzialmente potendo essere bidirezionale.
                                        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                        Commenta


                                        • in parole povere la pdc manda un segnale dc a "gradini" per indicare quanto il circolatore debba girare, a differenza dei vekki ai quali potevi mandare solo la 230Ac e accenderli in base alla velocità che potevi preimpostare meccanicamente.

                                          Quindi da ciò che dice Mo, è la pdc che decide la velocità, in modo elettronico, e non il circolatore stesso in base alle pressioni agli estremi.
                                          Dovrebbe essere l'algoritmo lg a decidere il tutto dunque.
                                          Giusto?

                                          Commenta


                                          • scusate, dove posso trovare le caratteristiche del circolatore delle versioni 12-14-16 kw monoblocco r32?
                                            grazie
                                            LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                            Commenta


                                            • Questo è valido dalla 12 alla 16kw
                                              File allegati
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • Ciao a tutti,
                                                Vi faccio una domanda, mettiamo il caso che l'idraulico mi installi la lg therma,chi mi compila il libretto dell'impianto?
                                                E la monoblocco ,ha gia la documentazione per il gas ecc, essendo una monoblocco?
                                                Ciao

                                                Commenta


                                                • Ciao breve aggiornamento per il primo funzionamento, ho montato il monitoraggio e sto utilizzando la macchina anche per scaldare oltre che per acs, complice il mal tempo. Ho aperto la macchina ed installato le sonde di temperatura, ed ho colto l’occasione per coibentare la mandata ed il ritorno. Lo scambiatore non ho ancora deciso se e come coibentarlo.
                                                  la produzione acs devo ancora capire il set point migliore ma il cop reso dal monitoraggio è intorno a 3 sul mio boiler, (200)l. Ho settato il peak control a max 17A come si può vedere dall’immagine in alto a dx Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   EF4A8ABA-676A-4CBC-9A60-19C384E719F7.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 288.5 KB 
ID: 1970193
                                                  il monitoraggio del calore mi riporta dei dati di cop discreti, Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   6616E9C7-24E5-4C8E-BF92-522CBF721751.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 229.8 KB 
ID: 1970194 compreso di acs il cop sembra essere 4, la pdc funziona praticamente solo di notte con Test intorno a 10-12c.

                                                  Ho notato un consumo di circa 90w in stand by.

                                                  ho provato a disconnettere la resistenza anticondensa della base ma nulla. Ci deve essere qualcosa, tipo un pre riscaldamento olio o qualcosa di simile che ruba corrente.
                                                  se si riuscisse ad eliminare sarebbe un consumo al minimo sotto i 500w. (Ho rilevato da monitoraggio con 16c est e mandata a 31, ritorno a 28 550w)
                                                  Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                  Commenta


                                                  • ciop, lui te lo deve fare l'aggiornamento del libretto. doc gas ke intendi????

                                                    Commenta


                                                    • Intendo che la macchina ha bisogno del libretto e certificato gas(se non sbaglio) in pratica deve essere registrato.
                                                      Sulle split il certificato del gas te lo fa chi ti fa circolare il gas dentro ai tubi,ma la monoblocco dovrebbe gia avere la documentazione dalla casa mandre(questo non lo so )

                                                      Commenta


                                                      • Non deve avere niente oltre la documentazione che ti ritroverai come per qualsiasi altro prodotto, e i dati di targa con il gas dentro.
                                                        Non è soggetta ai controlli gas per quanto mi risulta, in particolar modo i modelli piccoli.
                                                        La installi, fai il libretto impianto, e poi non devi fare mai + niente.

                                                        Commenta


                                                        • Ciao Mo, hai verificato se con il peak control attivato hai un assorbimento superiore rispetto al funzionamento con modalità notturna? [QUOTE=Mo679;119894042]Ciao breve aggiornamento per il primo funzionamento, ho montato il monitoraggio...Ho settato il peak control a max 17A

                                                          Commenta


                                                          • Ok grazie fnucera

                                                            Commenta


                                                            • Grazie Mo grafici molto interessanti.
                                                              Si può vedere comunque che nonostante sia un boiler è davvero di ottima fattura e lo scambiatore mi sembra molto prestante per un boiler.
                                                              Sul consumo da spenta purtroppo è già dichiarato elevato e anche sui test del sito ehpa si vedono 60w assorbiti.
                                                              Quindi per il consumo a regime minimo sono 550w? Peccato mi sarei aspettato qualcosa in meno da quanto scritto sulle brochure.
                                                              Sicuro sia quello il regime minimo prima dello spegnimento?
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta