PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
considera che al massimo a temperature molto sotto lo 0 e mandando a temperature alte, arriva ad assorbire oltre 4kw, anche 4,6-4,7. facendo il rapporto con i minimi che ti ho indicato arriviamo all'eccellente rapporto di modulazione 13,5:1 pubblicizzato.
il problema semmai è che avrebbero potuto mettere un compressore più piccolo,che magari garantiva meno potenza in situazioni estreme ma maggiore modulazione.
in ogni caso non puoi confrontarla con la nimbus 50, che ha metà potenza
Commenta
-
Originariamente inviato da Lorenzo energia Visualizza il messaggioè un sensore necessario per il controllo della temperatura ambiente
Commenta
-
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggionon puoi confrontarla con la nimbus 50, che ha metà potenza
Commenta
-
Originariamente inviato da Morpheo Visualizza il messaggioBeh, in realtà la potenza massima della 50 è (dichiarata) di 7,1 kW. Purtroppo la LG ha fatto un'unica macchina per tutte e tre le taglie, quindi il minimo della 9 e della 5 sono pressoché identici. Speravo che riuscisse a scendere un po' di più, dato che come potenza massima la 5kW della LG sarebbe perfetta.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Impianto a pavimento? Mq?
Comunque la LG 9kW assorbe circa 440w al minimo
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da Morpheo Visualizza il messaggioBeh, in realtà la potenza massima della 50 è (dichiarata) di 7,1 kW. Purtroppo la LG ha fatto un'unica macchina per tutte e tre le taglie, quindi il minimo della 9 e della 5 sono pressoché identici. Speravo che riuscisse a scendere un po' di più, dato che come potenza massima la 5kW della LG sarebbe perfetta.
Commenta
-
@francy Sì, le tabelle le ho viste, infatti sia la Nimbus 50 che la Therma 5 sarebbero sufficienti.
@max circa 140mq su due livelli, radiante a pavimento, solo riscaldamento. La casa è in (tentativo di) costruzione, sono in attesa di legge 10.
Commenta
-
Per me vai con la 50M su una casa in costruzione dato che dovrai rispettare le trasmittanze di legge non avrai nessun problema su 140mq.
La LG ha fatto un ottimo lavoro con la 9kW ma purtroppo è e rimane pur sempre una gas injection e la modulazione rimane comunque minore della 50M che arriva a 250W.
Io avrei pochi dubbi e se la legge 10 conferma i 5kW non ci penserei mai e poi mai alla LGCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Infatti, max, era anche la mia considerazione. Stavo valutando la LG per un discorso di gas e di rendimento alle eventuali basse temperature, ma con una potenza minima così alta temo che vada in sofferenza per troppo tempo. Oltretutto, nella peggiore delle ipotesi, la Nimbus ha anche due resistenze elettriche...
Commenta
-
Concordo sulla sofferenza al minimo che potrebbe avere la LG su una casa come la tua
Originariamente inviato da Morpheo Visualizza il messaggioOltretutto, nella peggiore delle ipotesi, la Nimbus ha anche due resistenze elettriche...Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da Morpheo Visualizza il messaggioEsatto, se non ho letto male ha due resistenze da 2kW l'una ad integrazione del riscaldamento, che possono comunque essere escluse.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
scusate, qualcuno sa suggerirmi dove trovare l'elenco dei rivenditori delle ThermaV in provincia di Milano/Varese ?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Ciao,
qualcuno sa dove si attacca il connettore del dispositivo INTERFACCIA wifi PWFMDD200?
Sul manuale trovo scritto:
2. Aprire la scatola di controllo dell’unità interna.
3. Connettere il cavo USB all’unità interna PCB (CN_WF).
Ma sullo schema elettrico non si trova il CN_WF.
Allego foto dal manuale e schema elettrico.
CiaoCasa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioscusate, qualcuno sa suggerirmi dove trovare l'elenco dei rivenditori delle ThermaV in provincia di Milano/Varese ?
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggiomax232 posso chiederti se quei 9,2kw è la dispersione massima dell'appartamento oppure la potenza consigliata del generatore?
Commenta
-
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioScusami per il ritardo nel rispondere.. 9.2kw sono il risultato del fabbisogno energetico di ogni stanza
Ma sei sicuro 9,2kw di dispersione su 116mq? Praticamente vivi con le finestre aperte?
Sarei curioso di leggerlo questo calcolo..... magari apprendo qualcosa di nuovoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioDi nulla figurati
Ma sei sicuro 9,2kw di dispersione su 116mq? Praticamente vivi con le finestre aperte?
Sarei curioso di leggerlo questo calcolo..... magari apprendo qualcosa di nuovo
Commenta
-
Max questo non è un calcolo di dispersione termica......
E' la potenza erogata dal radiante....
Non hai la legge 10 o qualcosa di simile?
Un documento dove ci siano la composizione dei muri e tetto e relativo calcolo?
PS Questo documento NON ti serve a nulla per il dimensionamento della pompa di calore
PPS ma ti mettono un multistrato del 26 dalla caldaia al collettore? Fagli mettere un 32mm!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioMax questo non è un calcolo di dispersione termica......
E' la potenza erogata dal radiante....
Non hai la legge 10 o qualcosa di simile?
Un documento dove ci siano la composizione dei muri e tetto e relativo calcolo?
PS Questo documento NON ti serve a nulla per il dimensionamento della pompa di calore
PPS ma ti mettono un multistrato del 26 dalla caldaia al collettore? Fagli mettere un 32mm!
Commenta
-
Ok chiedigli di avere i calcoli termotecnici con le dispersioni massime per trasmissione.
Meno male per il 32! Bravo l'idraulicoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
il 32 se il tratto è lungo e deve fare pure freddo, altrimenti il 26 non è che si tira indietro.
Hanno messo il 26, perchè con 1000 l/h la perdita di carico è praticamente quasi nulla.
Poi nella realtà con la pdc se vuole mandare fino al doppio, qualche problema potrebbe iniziare ad averlo, quindi meglio il 32.
E' previsto nei calcoli un salto termico di quasi 9 gradi, che ovviamente come sappiamo con la pdc è di solito di 5 gradi, quindi per ottenerlo, si mandano più litri.
Mi piace come è fatto questo impianto comunque, l'ho guardato al volo, ma mi sembra ok.
L'unica cosa sono le serpentine sopra i 100m, che a me non piacciono, ma solo solo poco più lunghe, nulla di straordinario.
Ma il problema che vi ponete sul dimensionamento della lg quale è? se la 9 è troppo potente?
Commenta
-
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggioil 32 se il tratto è lungo e deve fare pure freddo, altrimenti il 26 non è che si tira indietro.
Hanno messo il 26, perchè con 1000 l/h la perdita di carico è praticamente quasi nulla.
Poi nella realtà con la pdc se vuole mandare fino al doppio, qualche problema potrebbe iniziare ad averlo, quindi meglio il 32.
E' previsto nei calcoli un salto termico di quasi 9 gradi, che ovviamente come sappiamo con la pdc è di solito di 5 gradi, quindi per ottenerlo, si mandano più litri.
Mi piace come è fatto questo impianto comunque, l'ho guardato al volo, ma mi sembra ok.
L'unica cosa sono le serpentine sopra i 100m, che a me non piacciono, ma solo solo poco più lunghe, nulla di straordinario.
Ma il problema che vi ponete sul dimensionamento della lg quale è? se la 9 è troppo potente?
Commenta
-
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggiocasomai devi capire se è troppo grossa, non se ti basta...!
Commenta
-
Potresti metterti a fare i calcoli e scoprire quanto sia preciso, ma alla fine, se l'obiettivo è scegliere se mettere la 9 kw lg o più grande, è inutile farli. E la 5 e la 7 sempre lg, qui sul forum fin quando non si avranno notizie sulle potenze minime raggiungibili da tutte 3, con certezze e dati, mai nessuno credo le sceglierà.
In ogni caso, dal foglio che hai allegato, parla di "potenza necessaria: 8800watt", quindi in teoria secondo il progettista dovrebbe essere quella la potenza necessaria, ma credo sia al solito molto sovrastimata per stare tranquilli.
Commenta
-
Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggioPotresti metterti a fare i calcoli e scoprire quanto sia preciso, ma alla fine, se l'obiettivo è scegliere se mettere la 9 kw lg o più grande, è inutile farli. E la 5 e la 7 sempre lg, qui sul forum fin quando non si avranno notizie sulle potenze minime raggiungibili da tutte 3, con certezze e dati, mai nessuno credo le sceglierà.
In ogni caso, dal foglio che hai allegato, parla di "potenza necessaria: 8800watt", quindi in teoria secondo il progettista dovrebbe essere quella la potenza necessaria, ma credo sia al solito molto sovrastimata per stare tranquilli.
Commenta