PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da davibax Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa indicarmi la potenza elettrica della 9 kW che la macchina può assorbire quando produce acs? O comunque il massimo assorbimento da considerare, mi occorre per il dimensionamento del fotovoltaico.
    Che non c'entra niente con il fotovoltaico già te lo hanno fatto notare (e con ACS nemmeno visto che potresti voler tenere l'accumulo a 50° mentre la PDC arriva fino a 65°).
    Queste invece le specifiche elettriche della 5, 7 e 9kW

    Monti prenestini (RM) - 1885gg
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
    Fotovoltaico 4.76 kWp

    Commenta


    • Come corrente massima la 9 kW arriva a 23 A, sono più di 5kW di assorbimento o sbaglio?
      Oppure a -5 di temp esterna per produrre acs a 55 gradi consuma 4, 5 kW.

      DaviBax

      Commenta


      • io ho il modello precedente r410 la 9kw e quando va al massimo siamo sui 3kw 3.3kw elettrici

        Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk

        Commenta


        • Ciao avevo contatore da 4.5kw e ce la facevo, poi per comodità sono passato a 6 mono e non è mai saltato anche con assorbimenti ben oltre i 6.6

          ho peak control per cui non supera mai i 3.9kw sia la 9 che la 7. Con il famoso aggiornamento la 7 dovrebbe scendere a 15A di picco massimo, la 9 credo rimanga invariata.

          confermo quindi che con il 6kw stai abbastanza sereno
          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

          Commenta


          • Io ho il contatore da 4.5kW e finora è andato sempre liscio, mentre faceva ACS il massimo che ho osservato di mandata è stato 57°.
            Monti prenestini (RM) - 1885gg
            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
            Fotovoltaico 4.76 kWp

            Commenta


            • Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggio
              la therma V in accordo con lo standard SG ha a disposizione due ingressi SG1 e SG2 che settano la PDC con due step di temperatura diversi.

              questo lo schema di collegamento
              Ciao, mi diresti che datalogger potrei acquistare?
              Grazie
              Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3

              Commenta


              • Come suggerito da Nuvolax qualche messaggio fa, con tanto di spiegazione delle connessioni, questo sicuramente fare al casoElios4you a confronto | 4-noks
                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                Fotovoltaico 4.76 kWp

                Commenta


                • Ciao a tutti, mi sapete dire la potenza termica MINIMA e la massima delle therma V monoblocco da 5,5 e da 7 kW termici nominali?
                  I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                  https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                  Commenta


                  • Credo tu possa ricavarla dividendo la potenza per i vari COP, i migliori per la minima ed i peggiori per la massima. Di seguito le tabelle per la 5 e la 7 (se preferisci il pdf tocca che ti registri sul sito... inviarlo è pesantuccio)

                    Monti prenestini (RM) - 1885gg
                    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                    Fotovoltaico 4.76 kWp

                    Commenta


                    • No direi di no... il COP è legato a T esterna e T di mandata, la Pmin (termica) è essenzialmente legata al funzionamento inverter e la "modulazione" che riesce a fare, non vedo un nesso...sbaglio?
                      I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                      https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                      Commenta


                      • La potenza termica è legata all'energia immessa dal COP, metto 1kW e ottengo tot kW,t
                        Ho appena compilato la domanda ENEA per la detrazione al 65%, vogliono la potenza assorbita dalla PDC a 7/35° (7 esterni e 35 di mandata) ovvero 1.93kW ( 9 diviso 4,65).

                        Nel caso della LG 5kw vedo che il COP peggiore è 1.57 (ma con 4.13 termici) ~2.6kW di assorbimento, il migliore 8.11 quindi ~0.62kW.

                        Vedrai che se ho scritto stupidaggini qualcuno mi salterà alla giugulare B-)
                        Ultima modifica di raffaelem; 29-01-2020, 16:41. Motivo: correzione kw cop 1.57
                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • beh non capisco, mischi dati di temperature esterne e di mandata diverse, ma la Pmin termica non credo sia 4,13 kW, dovrebbe essere meno
                          I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
                          https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli

                          Commenta


                          • La tabella riporta le combinazioni più significative di temperatura e mandata associata, vedi tu quelle che più si avvicinano alle condizioni climatiche.
                            Sicuramente è meno la potenza minima termica, quelle sono dichiarate al massimo della potenza inclusi gli effetti degli sbrinamenti, forse @mo679 può dirti quanto ha visto assorbire al minimo...

                            Comunque ci sono le tabelle di efficenza stagionale se possono interessarti dati parziali
                            LG HU051MR.U44 - Therma V Split - LG Business

                            LG HU071MR.U44 - Therma V Split - LG Business
                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                            Commenta


                            • Raffaele non ti avventurare.... non si guardano in quel modo i dati
                              LG NON li dichiara e quindi è impossibile avere un dato "certificato"

                              Riccardo per la 7kW si parla di 300W di assorbimento (riportati da Mo) che non sono niente male, i kW termici erogati si possono ipotizzare intorno a 1,2-1,5kW difficile dirlo
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                                beh non capisco, mischi dati di temperature esterne e di mandata diverse, ma la Pmin termica non credo sia 4,13 kW, dovrebbe essere meno
                                se guardate nei post dietro descrivevo la modulazione delle monoblocco con un calcolo che veniva confermato dall’esperienza che ho avuto, la 9 scende fino a 2 kw termici, la 7 fino a 1.8kw, la 5 a 1.6 o giù di li ma la modulazione è, per una gas injection, tra le migliori sul mercato. Sicuramente meglio di zubadan and co, meglio delle nuove yutaky r32 che tra l’altro non sono gas inj
                                Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                  Raffaele non ti avventurare.... non si guardano in quel modo i dati
                                  LG NON li dichiara e quindi è impossibile avere un dato "certificato"
                                  Mi accorgo ora che Riccardo parlava di potenza termica... io pensavo parlasse dell'assorbimento elettrico
                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                  Commenta


                                  • Comunque per le Monoblocco (richiurci a quelle si riferiva) dal sito del venditore sono scaricabili le schede tecniche complete sia della 5 che della 7kw, senza registrarsi
                                    https://www.climatecstore.com/it/the...098246939.html
                                    non alla voce "Scheda Tecnica", ma alla voce "Documenti Allegati"

                                    Commenta


                                    • Ho una grande curiosità rispetto a questa PDC.
                                      Nelle specifiche tecniche che qui allego, parrebbe che anche in condizioni estreme (- 5 gradi e oltre) la pdc è in grado di erogare una potenza termica (al netto degli sbrinamenti!!!) pari alla potenza nominale, in questo caso 9 kw.
                                      Possiedo da ormai 2 anni una Nimbus 70 testata in ogni situazione possibile ed immaginabile, è una grande PDC, ma in condizioni estreme (-5 in giù) raggiunge la potenza nominale ma non certo al "netto" degli sbrinamenti. Dati alla mano nell'unità di tempo la potenza costante diventa poco piu della metà del valore nominale .

                                      Qualcuno può confermare dati alla mano e non per semplice sensazione che la LG mantiente in modo costante la potenza dichiarata al "netto" degli sbrinamenti ??

                                      Mi spiegate perchè nel primo grafico la potenza termica sembra mantenersi costante a tutte le temperature, ma nel secondo grafico pare che la potenza vari molto rispetto alla temperatura esterna? ( forse non ho capito bene i 2 grafici che allego e che evidenzio nelle parti che mi interessano)

                                      Ringrazio chi risponderà alle mie curiosità.
                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ThermaV 1.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 118.1 KB 
ID: 1973377Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ThermaV2.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 129.2 KB 
ID: 1973378

                                      Commenta


                                      • Occhio che la U43 è il modello a R410, la schermata a destra...
                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                        Commenta


                                        • Non so se è un refuso ma i dati li ho presi dalla stesso file che parla di questo....
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ThermaV3.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 63.1 KB 
ID: 1973379

                                          Questo il link...
                                          https://www.climatecstore.com/it/the...098246946.html

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                            No, gestisce due zone però.
                                            Mi sto leggendo tutta la discussione ma sono arrivato solo al post 1203..

                                            Farla andare in diretta con impianto misto radiante e termosifoni anche se maggiorati è possibile?

                                            DaviBax

                                            Commenta


                                            • Radiante che passo?
                                              Termosifoni maggiorati quanto? Fabbisogno termico dei locali?
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • Premetto che sia legge 10 che i dimensionamenti al momento sono solo in bozza.
                                                I termosifoni del piano terra sono stati dimensionati per lavorare a 40° con temp est -5°, il radiante del piano primo dovrebbe essere passo 10.
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Dispersioni locali.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 136.0 KB 
ID: 1973383

                                                Bozza termosifoni
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Bozza radiatori.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 141.4 KB 
ID: 1973384

                                                Bozza radiante

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Radiante2.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 164.1 KB 
ID: 1973386
                                                File allegati

                                                Commenta


                                                • Se i termosifoni sono dimensionati a 40° per la t di progetto purtroppo devi perdere efficienza in qualche modo perché con un passo 10 supererai difficilmente i 30° visto la dispersione di 4,6kW.
                                                  Da valutare un eventuale messa in serie di termosifoni e poi radiante ma da vedere le perdite di carico e comunque potrebbe essere sempre sbilanciato
                                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                  Commenta


                                                  • Accoppiata radiante termi non mi piace, troppo disomogeneo. Ma può funzionare anche senza puffer, non penso vorrai raffrescare vero? Comunque siamo OT
                                                    Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da davibax Visualizza il messaggio
                                                      Mi sto leggendo tutta la discussione ma sono arrivato solo al post 1203..
                                                      Se non sbaglio c'è un thread apposito per impianti misti radiante+termosifoni.

                                                      Farla andare in diretta con impianto misto radiante e termosifoni anche se maggiorati è possibile?
                                                      Sempre dal solito manuale installatore
                                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata del 2020-01-31 10-04-53.png 
Visite: 1 
Dimensione: 127.0 KB 
ID: 1973391
                                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                      Commenta


                                                      • I termosifoni da sostituire hanno tubi in rame diam est 10 mm, andando a montare dei nuovi termosifoni maggiorati posso mantenere questi tubi? Non posso toccare il pavimento al piano terra e rifare l'impianto vorrebbe dire passare nel solaio del piano primo.

                                                        Nel mio caso seguendo lo schema del produttore quindi bisognerà tenere il puffer alla temp aduguata per i termosifoni e miscelare per il radiante. Questo implica una temp più alta in uscita dalla pdc per l'intero impianto, sarà ancora conveniente montare questa pdc o una pdc in generale?

                                                        Che passo andrebbe il radiante per lavorare ad una temperatura simile?

                                                        Per il raffrescamento avevo pensato di usare il radiante al piano primo e montare un canalizzato al piano terra, ma il termotecnico dice che la resa sarebbe davvero bassa al piano primo.

                                                        DaviBax

                                                        Commenta


                                                        • Siamo parecchio OT, dovresti aprire un thread sul tuo caso specifico
                                                          Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                          LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                          Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                          Commenta


                                                          • Sorry mi sono lasciato trasportare..

                                                            DaviBax

                                                            Commenta


                                                            • Salve a tutti
                                                              chiedo qui senza aprire una nuova discussione...
                                                              sono quasi a fine lavori
                                                              abitazione 120 mq, cappotto cm. 6, finestre triplo vetro, zona climatica C
                                                              i calcoli del mio tecnico sono:
                                                              fabbisogno riscaldamento 6,5 W
                                                              fabbisogno raffrescamento 7,1 W
                                                              avrei intenzione di aggiungere un PIT 300 litri rotex
                                                              secondo questi calcoli quale modello dovrei prendere ?
                                                              LG HM071M.U43 oppure LG HM091M.U43