Serve una interfaccia, la PENKTH000, nei messaggi precedenti è stata citata qualche volta.
il COP istantaneo non sarebbe di nessuna utilità in ogni caso trattandosi di una misura puntuale, le performance di una PDC si valutano su periodi che siano rappresentativi delle condizioni climatiche in cui si trova ad operare.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Serve una interfaccia, la PENKTH000, nei messaggi precedenti è stata citata qualche volta.
il COP istantaneo non sarebbe di nessuna utilità in ogni caso trattandosi di una misura puntuale, le performance di una PDC si valutano su periodi che siano rappresentativi delle condizioni climatiche in cui si trova ad operare.
Nei messaggi dietro un utente mi pare abbia scritto ~600€ io su un sito spagnolo o tedesco avevo letto 1000€... chiedi al tuo rivenditore (poi magari facci sapere ) anche se a questi prezzi francamente è meglio una cosa più spartana ma altrettanto efficace
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Nei messaggi dietro un utente mi pare abbia scritto ~600€ io su un sito spagnolo o tedesco avevo letto 1000€... chiedi al tuo rivenditore (poi magari facci sapere ) anche se a questi prezzi francamente è meglio una cosa più spartana ma altrettanto efficace
Scusa ma con chi hai parlato? con il CAT?
No perché questa pennetta wifi di cui parli (che è il modem) serve soltanto per controllare la pompa di calore dall'app ThinQ, i consumi si possono leggere dal pannello di controllo e senza quell'accessorio non puoi (e spero di sbagliarmi sinceramente).
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Scusa ma con chi hai parlato? con il CAT?
No perché questa pennetta wifi di cui parli (che è il modem) serve soltanto per controllare la pompa di calore dall'app ThinQ, i consumi si possono leggere dal pannello di controllo e senza quell'accessorio non puoi (e spero di sbagliarmi sinceramente).
Il mio installatore mi ha detto così adesso verifichiamo...
Io non ho trovato nulla per fare il reset, quello che puoi fare è prendere il manuale installatore e rimettere i parametri di default delle varie configurazioni che hai modificato.
PS come vedi nell'immagine qui sotto (presa dal manuale installatore) per vedere i consumi devi comprare quell'accessorio, il modem wifi non c'entra nulla. Quindi se non ti interessa controllare la PDC dall'app e non vuoi spendere i soldi inutilmente...
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Buongiorno
domanda per Raffaelem vista la sua situazione gia avviata e simile alla mia.
In pratica volevo, cortesemente, chiederti cosa acquistare per controllare un PIT (cordivari eco combi) con la PDC THERMA V.
Da quello che ho capito, leggendo varie discussioni, mi serve la valvola 3 vie (cod. LG OSHA-3V) ed il sensore per controllo temperatura serbatoio ACS (cod. LG PHRSTA0).
Giusto? con questi il controllo e la gestione del PIT avviene tramite l'elettronica della PDC.
Grazie mille
Per la 3 vie tieni presente che non è una valvola LG (adesso non ricordo il marchio) anche se te la indicano come tale, quindi puoi prendere quel che preferisci.
Il sensore di temperatura per il bollitore è quello che hai indicato tu, PHRSTA0 che però è incluso nel kit PHLTA... vedi se puoi prenderlo a parte perché nel kit ci mettono pure un differenziale che poi non userai (oppure prendi una sonda che sia compatibile).
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Ok, grazie.
Il sensore mi è stato quotato da solo.
Poi ti chiederò info in merito ai collegamenti, ma giusto per togliermi ogni dubbio la 3 vie e il sensore vanno entrambi collegati, elettricamente, a qualche uscita della PDC, fatto questo l'elettronica della PDC agisce in modo da deviare il flusso verso PIT quando la temeratura all'interno del PIT e inferiore a quella impostata, giusto?
Da ultimo come ti trovi tu con questa PDC?
E' proprio grazie alle tue considerazioni qui riportate che mi sono orientato su questa macchina.
Ok, grazie.
Il sensore mi è stato quotato da solo.
Ottimo, a me hanno rifilato pure il magnetotermico... che uso come fermacarte.
la 3 vie e il sensore vanno entrambi collegati, elettricamente, a qualche uscita della PDC, fatto questo l'elettronica della PDC agisce in modo da deviare il flusso verso PIT quando la temeratura all'interno del PIT e inferiore a quella impostata, giusto?
Esattamente (hai l'isteresi ed altre impostazioni ma è così che funge).
Da ultimo come ti trovi tu con questa PDC?
E' proprio grazie alle tue considerazioni qui riportate che mi sono orientato su questa macchina.
Mi trovo benissimo, configurazione e programmazione semplice ed immediata (i manuali sono molto sintetici però, c'è da interpretare/intuire in alcuni casi... credo sia un problema legato alla traduzione però)
Con i suoi parametri di default va da se devi solo fare attenzione all'eventuale fenomeno del CAT che ti proporrà di metterla a mandata fissa, preparati i parametri della climatica e fagli impostare quelli invece. Non è per smanettoni che amano passare la giornata davanti al pannello sui parametri di configurazione e proprio per questo non lascia molto spazio ad eventuali scappellamenti.
Se già non lo hai preso, ti consiglio di prendere anche il sensore di temperatura ambiente.
I dati degli ultimi due giorni, in climatica più sensore ambiente
Ultima modifica di raffaelem; 21-02-2020, 11:22.
Motivo: nota sui manuali
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
I dati degli ultimi due giorni, in climatica più sensore ambiente
[ATTACH=CONFIG]75696[/ATTACH]
Ottimo vedo che gli on off non mancano oppure è un andamento altalenante?
Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
La tre vie LG dovrebbe essere la Caleffi ed è perfettamente compatibile con la Therma V, io ho usato una FAR che lavora con una logica diversa (cosiddetta fase fissa) e richiede un montaggio sulla scheda interna della pdc in modo diverso rispetto alla LG/Caleffi. La FAR a differenza della LG/Caleffi e della stragrande maggioranza di tre vie motorizzate è il fatto di essere a tutto passaggio, ovvero non ha riduzioni interne di diametro rispetto a quello esterno.
domanda per Raffaelem vista la sua situazione gia avviata e simile alla mia.
In pratica volevo, cortesemente, chiederti cosa acquistare per controllare un PIT (cordivari eco combi) con la PDC THERMA V.
Da quello che ho capito, leggendo varie discussioni, mi serve la valvola 3 vie (cod. LG OSHA-3V) ed il sensore per controllo temperatura serbatoio ACS (cod. LG PHRSTA0).
Giusto? con questi il controllo e la gestione del PIT avviene tramite l'elettronica della PDC.
Grazie mille
La tre vie LG dovrebbe essere la Caleffi ed è perfettamente compatibile con la Therma V, io ho usato una FAR che lavora con una logica diversa (cosiddetta fase fissa) e richiede un montaggio sulla scheda interna della pdc in modo diverso rispetto alla LG/Caleffi. La FAR a differenza della LG/Caleffi e della stragrande maggioranza di tre vie motorizzate è il fatto di essere a tutto passaggio, ovvero non ha riduzioni interne di diametro rispetto a quello esterno.
Salve ragazzi,per sapere la temperatura esterna bisogna prendere qualche accessorio??oppure bisogna impostarla da menu..mi riferisco alla therma v 12..grazie
Senza strozzature hai minori perdite, questo può essere utile se hai impianto con perdite importanti. Il mio termotecnico mi ha consigliato/previsto dei tubi da 1 pollice e 1/4 come connessione alla pdc (nonostante gli attacchi siano da 1 pollice) che poi arrivano al termoaccumulo o al circuito risca.
Con riferimento alla 3 vie vi allego schema. ....da cui ho liberamente interpretato che fosse una Caleffi (visto che la suggeriscono)
E ciò che vantaggio comporta?[/QUOTE]
@rocco69.vonella la temperatura esterna non la leggi, devi attrezzarti da solo con un sensore.
@Regio io ho il collegamento a due punti (ricordo bene in sede di installazione si fece riferimento alla fase fissa). La valvola che mi hanno mandato è questa
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
@rocco69.vonella la temperatura esterna non la leggi, devi attrezzarti da solo con un sensore.
@Regio io ho il collegamento a due punti (ricordo bene in sede di installazione si fece riferimento alla fase fissa). La valvola che mi hanno mandato è questa
Grazie mille.. potresti indicarmi un modello di sensore gentilmente grazie...
Io uso DS18S20 su mandata e ritorno e ne sto mettendo un altro per la temperatura esterna ma lo uso per monitoraggio...
Ce ne sono tanti a seconda degli usi, dipende cosa vuoi farci tu, comunque non vedrai la temperatura esterna sul pannello della PDC, sia chiaro.
Poi magari rilasceranno un aggiornamento del software e cambieranno le cose... tutto è possibile.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Buonasera e grazie per le indicazioni.
Io metterò la monoblocco, voglio andare sul semplice e non avere complicazioni.
L'installatore non è molto ferrato per cui con la monoblocco gli semplifico il lavoro.
a questo punto ne approfitto e vi chiedo:
per 4 persone in famiglia PIT da 500 o 800 litri?
Noi siamo in 4 (due piccoli) e con 500 si va benone, poi dipende pure dalle abitudini (se passi mezz'ora o più sotto la doccia o hai vasche da riempire o fai 8 docce di fila, ...)
Puoi anche prenderlo da 300lt e sopperire con la temperatura, io lo tengo a 50° ma nulla vieta di tenerlo a 55°.
Oppure puoi alzare la soglia per rimandarlo a temperatura, ad esempio non farlo scendere sotto i 42° o 45°...
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Noi siamo in 4 (due piccoli) e con 500 si va benone, poi dipende pure dalle abitudini (se passi mezz'ora o più sotto la doccia o hai vasche da riempire o fai 8 docce di fila, ...)
Puoi anche prenderlo da 300lt e sopperire con la temperatura, io lo tengo a 50° ma nulla vieta di tenerlo a 55°.
Oppure puoi alzare la soglia per rimandarlo a temperatura, ad esempio non farlo scendere sotto i 42° o 45°...
sono d’accordo, da considerare pure la taglia della pdc per il reintegro per la 9 il match giusto è 500. Se hai 16kw anche 1000l ok. Altrimenti starà ore a fare acs
Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.