Ciao rispondo qui, secondo me il discorso dell’isteresi puo’ influenzare fino ad un certo punto. Considera che adesso la fai lavorare in funzione della t di mandata. L’isteresi prende in relazione la temperatura che la Pdc vuole raggiungere e mantenere. Non il ritorno. Ed ha senso se fosse troppo esuberante quindi puo’ “sparare” in alto con la temperatura nelle ripartenze da perioi di off in modo da scaricare meglio la potenza nell’acqua( sempre se l’impianto lo permette) evitando di innescare cicli di on off. Il tuo problema e’ un pendolamento che potrebbe essere collegato al poco contenuto di acqua (per la cronaca ho 120L netti ma con perdite di carico elevate), ma non necessariamente, il pendolamento si instaura in situazioni specifiche di temperatura esterna, non necessariamente ai bassi regimi( per altro sto facendo dei test e ho verificato la presenza di pendolamenti anche nel mio impianto, non accentuati come i tuoi ma presenti intorno e solo intorno ai 10c esterni e non alle teperature alte, chiudendo alcuni circuiti riducendo la massa d’acqua circolante. Ma cio’ che nel mio caso sembra innescare il pendolamento e’ l’aumento della perdita di carico, aprendo il circuito piu’ lungo al minimo possibile.
quindi: mettere l’inerziale sicuramente fara’ bene ma ti aumentera’ la dispersione irrimediabilmente. E non e’ sicuro, secondo me, che ti risolva il problema.
sempre che di problema si tratti e non ci stiamo facendo solo pippe...
quindi: mettere l’inerziale sicuramente fara’ bene ma ti aumentera’ la dispersione irrimediabilmente. E non e’ sicuro, secondo me, che ti risolva il problema.
sempre che di problema si tratti e non ci stiamo facendo solo pippe...