Originariamente inviato da Mo679
Visualizza il messaggio
Come si fa a vedere se modula? Quello che ho notato è che pendola molto, perchè uso l'app LQthinQ per impostare la mandata, e aprendola spesso vedo che la temperatura di uscita in realtà a volte è sopra a volte sotto quella impostata.
Oggi per curiosità ho impostato a 5°, e non è cambiato granchè, compresa la condensa sul pavimento.
Anche dal log si vede che ogni quarto d'ora passa da 5 a 12, poi di nuovo a 5 etc.. On/off non ne ho visti.
Vedo però che la temperatura dell'acqua nell'inerziale (100L) rimane intorno ai 10°-11°, non arriva a 5.
Ho notato anche, usando un termometro a infrarossi, che l'acqua che entra nel radiante è intorno ai 13-14°, mentre i ritorni variano sensibilmente da stanza a stanza: 18-19° per la camera, 22 per la cucina e soggiorno. Lo strano è che la cucina è quella coibentata (ampliamento), ma è a tetto.
In generale, sono 105mq per il primo piano, tutti con radiante, e 20mq per il sottotetto, anch'esso con il radiante. Le altezze sono varie, soffitti a 3,20m in 3/4 di casa, 2,70m per un quarto. Sottotetto con altezza massima 2,70, minima 1,30.
Fw della macchina 3.05.01a
Un'altra cosa che ho notato: le portate dei vari circuiti sono diverse tra sottotetto e primo piano, nel sottotetto si arriva a più di 2,5l/m, al primo piano non si va oltre 1,5l/m. Forse devo limitare le portate nel sottotetto per mandare più acqua al primo piano?
Vi allego anche lo schema idraulico, e gli schemi dei vari circuiti del radiante. Riguardandoli, forse il problema sono davvero le portate reali diverse da quelle di progetto?
Ciao
Commenta