io non capisco di che parametri stai parlando, cosa sarebbe Aria1 Risc?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioio non capisco di che parametri stai parlando, cosa sarebbe Aria1 Risc?
nei parametri di Temperatura Automatica Stagionale
oltre a Acqua ed Esterna c'e' anche
Aria1 Risc.
Aria2 Risc.
io su T. Acqua ho messo 26 e 40 gradi
su T. Esterna ho messo 16 e -7 gradiLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggioin menu installatore
nei parametri di Temperatura Automatica Stagionale
oltre a Acqua ed Esterna c'e' anche
Aria1 Risc.
Aria2 Risc.
io su T. Acqua ho messo 26 e 40 gradi
su T. Esterna ho messo 16 e -7 gradi
- Selezionare la temperatura del sensore
Da usare per decidere che tipo di sensore si vuole utilizzare. Se ho capito bene, la sonda esterna è "embedded" nella monoblocco. Ma nel mio caso, che ho il pannello di controllo nel locale tecnico, non posso usare aria + acqua, oppure aria si riferisce alla temperatura esterna?
- Temp. impost. risc. aria
- Temp. impost. risc. acqua
"Determina l’impostazione dell’intervallo della temperatura di riscaldamento quando la temperatura dell’aria/acqua viene selezionata come temperatura di impostazione."
Questi due parametri impostano la climatica a seconda del tipo di sensore? Corretto?
(nota, sto solo seguendo il manuale, non ho il pannello su cui spippolare al momento)
- Termico su off variabile aria risc.
- Termico su off variabile acqua risc.
"Si tratta di una funzione per modificare la temperatura del riscaldamento dell'aria/acqua. Temperatura Thermal On/Off a seconda dell’ambiente circostante, in preparazione del riscaldamento o di una richiesta di riscaldamento."
Non ho idea di cosa significhi e a cosa serva...E' lo scostamento dalla climatica? Come si applica?
- Impostazioni temp. di risc.
"Impostazione posizione controllo temperatura del riscaldamento dell’acqua, all’uscita dell’acqua in modalità riscaldamento"
Vuol dire forse su quale linea la PdC deve controllare la temperatura, se in mandata o in ritorno?
- Temp. automatica stagionale
"Si tratta della funzione per impostare il valore funzionale di riferimento nella modalità Automatica Stagionale."
Direi che si tratta dell'impostazione principale della climatica, giusto? Ma la parte "Impostazioni tempo ACS" descritta nel manuale come si combina con la climatica?
Più lo leggo 'sto manuale, più mi sembra che ci prendano in giro...
Commenta
-
- Selezionare la temperatura del sensore
questo è se vuoi usare la climatica "pura" oppure in aggiunta al sensore ambiente
- Temp. impost. risc. aria
- Temp. impost. risc. acqua
questo è semplicemente il range di temperatura entro cui vuoi muoverti
- Termico su off variabile aria risc.
- Termico su off variabile acqua risc.
questa è l'isteresi, serve per evitare che la PDC si spenga se la mandata sale sopra il target di tot gradi e a farla riaccendere solo quando scende al di sotto del target - tot gradi
in pratica la PDC resterà accesa finché la mandata resta in un range di +/- gradi che gli dici con quel parametro (Type0, Type1, etc...)
- Impostazioni temp. di risc.
se deve prendere il ritorno o la mandata come riferimento
"Impostazioni tempo ACS" descritta nel manuale come si combina con la climatica?
se stai scaldando casa e parte ACS puoi impostare un limite entro cui resti senza riscaldamento, se imposti 40 minuti lei farà ACS ed al 41-esimo minuto tornerà a fare riscaldamento
usate il manuale in inglese che è meglio... un paroloneMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio- Selezionare la temperatura del sensore
questo è se vuoi usare la climatica "pura" oppure in aggiunta al sensore ambiente
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio- Temp. impost. risc. aria
- Temp. impost. risc. acqua
questo è semplicemente il range di temperatura entro cui vuoi muoverti
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio- Termico su off variabile aria risc.
- Termico su off variabile acqua risc.
questa è l'isteresi, serve per evitare che la PDC si spenga se la mandata sale sopra il target di tot gradi e a farla riaccendere solo quando scende al di sotto del target - tot gradi
in pratica la PDC resterà accesa finché la mandata resta in un range di +/- gradi che gli dici con quel parametro (Type0, Type1, etc...)
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio- Impostazioni temp. di risc.
se deve prendere il ritorno o la mandata come riferimento
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiousate il manuale in inglese che è meglio... un parolone
Commenta
-
Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggioCiao,
scusate io sono rimasta alla versione firmware 3041, a quale versione siamo arrivati?
Vale la pena fare aggiornare la mia ThermaV?
GrazieLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioI + e - della modalità automatica sono semplicemente gli scostamenti dalla climatica o dalla temperatura ambiente. Io dalle 22 alle 6 (se la PDC è accesa) ho programmato un -1° sulla mandata, se necessario il -2° vado con l'app. Alle 6 torna "liscia", senza scostamento.
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioio non capisco di che parametri stai parlando, cosa sarebbe Aria1 Risc?
ecco la schermata che dicevo nella finestra del menu installatore > Temperatura automatica stagionaleLG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
@luio ok tu hai una versione del firmware diversa, io ho la 3051 (buono a sapersi). Comunque dovrebbero essere i valori per l'uso del sensore ambiente, come li hai adesso dici alla PDC di restare tra 20 e 22 +/- l'isteresi che con il mio firmware vorrebbe dire (di default) 19.5 - 23.5. Quindi si spegne se superi i 23.5 e si accende se scendi sotto i 19.5
@bowen abito nell'area dei monti prenestini ad est di Roma (tra Genazzano e San Vito Romano), 1884gg, temp di progetto 0°, casa è ~120m²
@polvere79 la programmazione si imposta dal calendario, devi passare per le impostazioni
Per evitare gli on/off è meglio impostare type4 e per quanto riguarda l'inerziale io ce l'ho sul ritorno.
Fuori da quei range di temperatura il pannello utente non ti fa andare, serve per evitare stupidaggini fatte da utenti poco accortiMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioPer evitare gli on/off è meglio impostare type4 e per quanto riguarda l'inerziale io ce l'ho sul ritorno.
Fuori da quei range di temperatura il pannello utente non ti fa andare, serve per evitare stupidaggini fatte da utenti poco accorti
Per quanto riguarda le voci che ha luio anche io ho il firmware 3.0.5.5 ma non le vedo, forse lui ha qualche pin abilitato che gli fa apparire quel menù aggiuntivo.
Commenta
-
Sì hai ragione è Type2 (questi sono i valori)
Type0 -2 °C 2 °C
Type1 -3 °C 3 °C
Type2 -4 °C 4 °C
Type3 -1 °C 1 °CMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio3055
GrazieCasa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiogradi giorno
Commenta
-
ho questa climatica ma la notte abbasso di 1° (quando non spengo proprio) quindi mando mediamente a 32-33°, i termosifoni erogano 6.5kW a 45° (dt25)
la casa è degli anni '70 ma c'era intercapedine che ho insufflato, 15cm lato est e 25cm nord/sud, gli infissi sono in PVC doppio vetro trasmittanza 1.7 mi pare
non ho la più pallida idea del fabbisogno m²Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioho questa climatica ma la notte abbasso di 1° (quando non spengo proprio) quindi mando mediamente a 32-33°, i termosifoni erogano 6.5kW a 45° (dt25)
[ATTACH=CONFIG]78946[/ATTACH]
la casa è degli anni '70 ma c'era intercapedine che ho insufflato, 15cm lato est e 25cm nord/sud, gli infissi sono in PVC doppio vetro trasmittanza 1.7 mi pare
non ho la più pallida idea del fabbisogno m²
Commenta
-
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]78951[/ATTACH]
compresa ACS
il COP è molto buono (non butto numeri perché è stimato considerando il flusso minimo che ho osservato perché non ho circolatore modulante)
in ACS il circolatore arriva anche a 25lt/m verso la fine del ciclo quindi non ci penso nemmeno a stimarlo
Commenta
-
Rispetto al GPL non c'è storia, sul metano le cifre sono quelle e io avevo il primo (per soli 6 mesi).
In questi giorni usando il minimo del flusso come stima il COP è ben sopra i 4.65 dichiarati a 7/35, nei giorni precedenti con media notturna ~3° era intorno a 4Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioRispetto al GPL non c'è storia, sul metano le cifre sono quelle e io avevo il primo (per soli 6 mesi).
In questi giorni usando il minimo del flusso come stima il COP è ben sopra i 4.65 dichiarati a 7/35, nei giorni precedenti con media notturna ~3° era intorno a 4
Usate il circolatore della pdc o una pompa esterna?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioRispetto al GPL non c'è storia, sul metano le cifre sono quelle e io avevo il primo (per soli 6 mesi).
In questi giorni usando il minimo del flusso come stima il COP è ben sopra i 4.65 dichiarati a 7/35, nei giorni precedenti con media notturna ~3° era intorno a 4
Commenta
-
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioMi sfugge come fate a calcolare il COP...e come fare a misurare il flusso del circolatore... Avete un flussimetro?
Usate il circolatore della pdc o una pompa esterna?
La media che ho citato sopra è delle ore notturne del giorno di freddo quasi vero che c'è stato la scorsa settimana.
@bowen chiaramente va considerato tutto ma con il GPL c'è poca storia (ed io lo pagavo veramente poco), con il metano forse ci avrei pensato.
Spenderò la metà per avere tra 20 e 22° fissi in casa (cosa improponibile con GPL), a livello di comfort non c'è storia, l'isolamento poi - che è indubbiamente l'investimento migliore da fare - mi ha consentito di abbassare drasticamente la mandata. Anche rientrassi in 5/6 anni il resto sarà in discesaMonti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta