Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20190626-145624_Drive.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 506.9 KB 
ID: 1970576
    Questa la scheda tecnica delle splittate. Minimo contenuto d'acqua nel primario da 20 litri della 40 a minimo 35 litri della 70.

    Commenta


    • @FNUCERA hai poi potuto provare la sonda esterna Wi-Fi dell ariston?
      FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
      caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

      Commenta


      • no, provare no, non mi serviva personalmente.

        Commenta


        • 35 lt li ho sicuramente anche a radiante chiuso dai termostati, per quest'anno faccio una prova cosi' poi vedrò

          Thx

          Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

          Commenta


          • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
            Colpa Di max.c e fnucera..

            Troppa pubblicità

            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
            Ma no dai.... :P
            Comunque scriverò in Ariston linkando tutti i miei post, chissà se una pizza me la offrono davvero

            A parte gli scherzi eccetto un sito che ha i prezzi prima sotto i piedi e poi alle stelle il resto sono tutti sul prezzo di 4300€
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • Speravo di essermi perso qualcosa che aveva fatto impennare i costi.. avranno parecchio lavoro e hanno deciso di alzare i preventivi.

              Visto il clima... chi sta usando la nimbus in raffrescamento ? Magari con radiante a pavimento..

              Non avevo pensato alla cosa, ma ho visto che il limite superiore in mandata acqua in raffrescamento è 22°C.. in questi giorni è sotto il punto di rugiada (23-24°C), quindi mi troverei i pavimenti belli bagnati

              Commenta


              • E perchè vorresti mandare acqua a più di 22°?
                Un bel deumidificatore al centro della casa e risolvi il problema
                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                Commenta


                • Cmq mi devo inventare delle vaschette per i termosifoni di alluminio, raccogli condensa, perchè per deumidificare secondo me sono perfetti :-D problemi con la vernice non dovrebbero averne essendo alluminio....dai, è un esperimento da fare :-D

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                    E perchè vorresti mandare acqua a più di 22°?
                    Un bel deumidificatore al centro della casa e risolvi il problema
                    Il deumidificatore ci vuole sicuramente, purtroppo non saprei dove metterne uno fisso.. ma uno mobile si.

                    A più di 22 perchè mi sembra alto il salto rispetto alla temperatura esterna per un utilizzo saltuario. Quello di mitigare i periodi più caldi, giusto non avere 31°C in casa ma 28. Casa mia non posso certo climatizzarla, sarebbe un debito

                    Se a 36°C esterni mando a 22... che curva ottengo quando la temperatura esterna scende.. piatta XD

                    Commenta


                    • Un utilizzo saltuario ma comunque almeno su 10 ore altrimenti ci fai poco o nulla con il radiante.
                      A 22 avrai pavimento a 24 minimo ma anche di più dipende dal radiante (e il tuo se non ricordo male è abbastanza datato) quindi ammesso tu abbia 24 direi che il salto è anche troppo poco per contribuire a qualcosa.


                      Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                      Se a 36°C esterni mando a 22... che curva ottengo quando la temperatura esterna scende.. piatta XD
                      Che curva vuoi ottenere mica è obbligatoria la curva
                      Mettere 22 a 36° su una curva è praticamente una mandata fissa ma penso che non potrai farlo perchè la pdc farà on off ogni 5 minuti
                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                      Commenta


                      • Saltuario, intendo qualche giorno. Altrimenti non serve a niente, con l'inerzia che ha il radiante.
                        Dici che il salto termico debba essere di più e quindi acqua più fredda ?

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                          Saltuario, intendo qualche giorno. Altrimenti non serve a niente, con l'inerzia che ha il radiante.
                          Dici che il salto termico debba essere di più e quindi acqua più fredda ?
                          Direi proprio di sì alcuni con 18 gradi hanno difficoltà a raffrescare.
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • con l'interno di casa a 30-31°C e acqua a 18°C c'è un salto di 12°C.
                            Per dire, adesso ho l'aria a 31°C e il pavimento a 30°C.. già abbassarlo di 5 gradi per me poi si sta bene.

                            Commenta


                            • Ah ok per te....
                              Nanotek il raffrescamento a pavimento non funziona così....
                              Non diamo info errate
                              Poi quando avrai la pdc ci dirai se funziona
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Non sto dando info.. le sto chiedendo
                                Io dico per me perchè climatizzare casa mia a 24-25 gradi è un debito, non è in classe A. Già abbassare a 28 gradi rende molto più sopportabile la situazione e per me andrebbe bene.

                                Commenta


                                • ma non puoi ragionare su quanto "abbassi la temperatura" ma devi ragionare su una 110M che consuma al minimo 930w e che rende 4,7kw a 18mandata/35° esterni
                                  questi 4,7 li devi dissipare e questo dipenderà dalla potenza del tuo radiante.... se non li eroga a 18 devi abbassare la T di mandata altrimenti avrai solo on off
                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                  Commenta


                                  • Ragazzi scusate, un dubbio.
                                    Ho 2 valori di temperatura esterna che visualizzo sulla pdc uno nel menù tecnico dove mi dice mandata ritorno ecc ecc ed una sulla visualizzazione base.
                                    allego screen.
                                    ma secondo voi qual'è la temperatura corretta?
                                    devo inserire una compensazione? potrei farlo nella misura da +/-0 a +/-10°

                                    che ne pensate?
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20190628_220010.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 479.6 KB 
ID: 1970591 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20190628_220020.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 550.1 KB 
ID: 1970592Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20190628_220031.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 1.41 MB 
ID: 1970593

                                    Commenta


                                    • No non toccare nulla una è la temperatura esterna che rileva l'unità esterna l'altra è la temperatura che rileva la sonda quella grigia che hai messo all'esterno
                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                        No non toccare nulla una è la temperatura esterna che rileva l'unità esterna l'altra è la temperatura che rileva la sonda quella grigia che hai messo all'esterno
                                        ahh ecco perfetto ti vedo ferrato su questo menù XD riusciresti a darmi una mano a capire come funziona la modulazione del compressore?, ad esempio stava modulando a 41 in quel momento della foto con mandata a 10 e ritorno a 13 poi non capisco gli altri valori come incidano, temp refrigerante, temp mandata compressore ecc...

                                        Commenta


                                        • Ma quei dati non ti servono a molto è solo per capire come sta lavorando
                                          Direi che sono relativamente bassi
                                          Se posti di nuovo le schermate 17.10 e 17.11 si può capire i kw di potenza che sta erogando, per avere però un'idea del cop serve che tu sappia l'assorbimenti elettrico di quel momento e se non hai un "contawatt" non puoi saperlo
                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                            Ma quei dati non ti servono a molto è solo per capire come sta lavorando
                                            Direi che sono relativamente bassi
                                            Se posti di nuovo le schermate 17.10 e 17.11 si può capire i kw di potenza che sta erogando, per avere però un'idea del cop serve che tu sappia l'assorbimenti elettrico di quel momento e se non hai un "contawatt" non puoi saperlo
                                            ecco le schermate prese adesso ore 23:33 la temperatura ambiente si è stabilizzata su 27° che è quella che ho impostato come desiderata.
                                            che ne pensi dalle immagini?

                                            purtroppo non ho un contawatt
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_2.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1,020.2 KB 
ID: 1970596 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1,022.8 KB 
ID: 1970595
                                            File allegati

                                            Commenta


                                            • Manca la schermata 17.11
                                              Serve 17.10 e 17.11 quella con la dicitura "flussimetro" per vedere i litri al minuto
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                Manca la schermata 17.11
                                                Serve 17.10 e 17.11 quella con la dicitura "flussimetro" per vedere i litri al minuto
                                                nella 17.11 ho solo questo

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 575.7 KB 
ID: 1970597

                                                modalità operative se premo ok mi dice che è in modalità raffrescamento non mi da altre info... non so dove guardare quello che dici :|

                                                edito per dire che vedo anche questo

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Senza titolo-1.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 712.6 KB 
ID: 1970598 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Senza titolo-2.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 714.8 KB 
ID: 1970599

                                                Commenta


                                                • Controlla 17.12 o 17.13 o 17.14 in uno di questi lo trovi per forza
                                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                  Commenta


                                                  • ho editato il mess sopra con le schermate che mi hai suggerito

                                                    Commenta


                                                    • Niente da fare il valore "flussimetro" non lo hai.
                                                      Purtroppo non ho sottomano il manuale della versione plus che sembra essere molto diverso dalla pocket
                                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                      Commenta


                                                      • mi sa che hai ragione...confrontando i manuali (ho trovato online quello della pocket) ho visto che sul mio che ho qui a casa nel menu 17.11 ci sono solo quelle 2 voci dell'immagine..mentre nella pocket ci sono molte più voci anche la pressione del compressore, il flussimetro ecc..

                                                        forse il mio modello è pre 2017 e non c'è modo di avere quelle misurazioni

                                                        Commenta


                                                        • Che versione di Nimbus hai esattamente?
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • https://www.ariston.com/it-it/prodot...o/nimbus-plus/ questa versione e la mia versione in particolare è la 8kw 1z

                                                            casa 118 mq impianto sdoppiato con 2 ventilconvettori uno zona notte ed uno zona giorno

                                                            Commenta


                                                            • Hai solo 2 ventilconvettori e basta?
                                                              La tua è la versione precedente rispetto alle nostre
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta