Originariamente inviato da fcattaneo
Visualizza il messaggio
sotto 2 grafici.. uno si vede la TS, linea blu ( temperatura nella parte centrale dell'accumulo..) si vede che questa notte dove la PDC si è spenta e ha spento anche la circolazione dell'acqua ( linea gialla ) la T nella parte centrale è rimasta invariata a 45 gradi x 6 ore.
Nel secondo grafico sempre oggi , nel pomeriggio dove la PDC funzionava e il ritorno della PDC passa per la serpentina nel basso ( BIV ) proprio a circa 35 gradi... si vede che in 6 ore cosi ha perso 1 grado.
Un trasferimento di calore quindi c'e' perché si vede con la differenza rispetto alla notte... ma è anche vero che cosi il carico ACS dura molto meno ... resta da vedere come cambiano i cicli di carico come durata e come frequenza.
Quello che traspare comunque che non c'e' nessun calo drastico dovuto al passaggio di acqua più fredda sotto... il fenomeno c'e' ma è trascurabile rispetto ai vantaggi che offre.
Ricordiamoci che Spider dice di metterlo in mandata.... io l'ho previsto in opzione sul ritorno con un altro scopo... ; in mandata l'effetto di raffredamento è ancora piu' ridotto.
F.