Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa č una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Kekkus 77 Visualizza il messaggio
    adesso ha raggiunto la temperatura di 21,7 e la macchina si e' spenta ..... non quelli a basse temperature.
    Ok 21,5 era la T impostata e quindi č corretto che a 21,7 si sia spenta.
    Probabilmente dobbiamo ancora abbassare lo spostamento parallelo ma una cosa per volta.
    Quanti gradi ci sono fuori adesso?
    Ora č ripartita? Si č spenta altre volte?

    Comunque non esistono termosifoni a basse temperature.. l'unica cosa č pensare se si puō aumentare la superficie
    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

    Commenta


    • allora fuori ci sono 13 gradi. non e' ancora ripartita perche' siamo a 21,5. Potrei max aggiungere x il prossimo inverno altri 10 elementi non di piu'.

      Commenta


      • Originariamente inviato da Kekkus 77 Visualizza il messaggio
        allora fuori ci sono 13 gradi. non e' ancora ripartita perche' siamo a 21,5. Potrei max aggiungere x il prossimo inverno altri 10 elementi non di piu'.
        Oppure puoi sostituirne qualcuno con i modelli alti, io per esempio ho cambaito quasi tutti quelli in alluminio alti circa 90 con modelli tubolari in acciaio alti 200
        Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
        PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
        VMC SuedWind
        Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

        Commenta


        • Allora visto che dopo 2 ore ancora non riparte facciamo queste altre modifiche
          4.2.3 imposta a -10
          4.2.4 imposta a 1
          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

          Commenta


          • ok fatto, adesso bisogna aspettare perche' con il calore della mano e' tornata a 22 gradi la temperatura internaClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20190121_152121.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1,008.7 KB 
ID: 1968261

            Commenta


            • Si questo č normale.

              visto che ci sei resetta anche i 3 dati di queste schermate basta che tieni premuto ok e vanno a 0, cosė poi vediamo come procede

              Originariamente inviato da Kekkus 77 Visualizza il messaggio
              [ATTACH=CONFIG]69647[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69648[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69649[/ATTACH]
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • ore 16.44 macchina accesa a 21,4 e parametri azzerati

                Commenta


                • Bei grafici Max. Fai sempre carico acs alle 12, indipendentemente da qualunque condizione, capisco bene?
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • Grazie appena ho un attimo mi metto anche a fare grafici un po' pių interattivi che questi di home assistant li devi prendere a calci e non puoi andare indietro con la visualizzazione.
                    Carico sempre dalle 11,30 in poi i miei consumi sono abbastanza stabili solo qualche mattina capita una piccola ricarica alle 8-9 altrimenti vado a sfruttare quel poco di fotovoltaico di questo periodo e ovviamente il cop ad una T esterna pių alta.
                    Come spiegavo se non sbaglio in altro thread con il TML riesco a caricare 18kwh termici in un'unica ricarica senza problemi e a consumare fino all'ultimo kwh mantenendo comunque una piccola parte alta a 45° che garantisce acqua pių che calda per fare la doccia. La Nimbus ricarica in emergenza solo se la sonda arriva a 35° (secondo pozzetto dei 4 partendo dall'alto) perchč comunque sopra ho 43-45°utili.
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da Kekkus 77 Visualizza il messaggio
                      ore 16.44 macchina accesa a 21,4 e parametri azzerati
                      Ok facci sapere quante volte si spegne
                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                      Commenta


                      • Ciao, ore 20 la macchina si e' spenta con temperatura 21,8. temperatura esterna 10 gradi con pioggia

                        Commenta


                        • Ok allora fai queste modifiche
                          4.2.1 impostalo a 3
                          4.2.3 impostalo a -12
                          4.2.6 impostalo a 33

                          Vediamo come va
                          Dovresti cercare di notare se il compressore si spegne anche senza aver raggiunto la temperatura desiderata perché abbiamo abbassato la t minima di mandata
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • Ok da domani verifico anche questo. Ti vorrei ringraziare x il tempo che stai spendendo x aiutarmi a trovare un equilibrio del pdc. Grazie

                            Commenta


                            • Di nulla figurati per cosė poco
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                Carico sempre dalle 11,30 in poi i miei consumi sono abbastanza stabili solo qualche mattina capita una piccola ricarica alle 8-9 altrimenti vado a sfruttare quel poco di fotovoltaico di questo periodo e ovviamente il cop ad una T esterna pių alta.
                                Capito. E i picchetti pių piccoli che si vedono qua e lā su tutto il grafico di temperatura cosa sono?
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • Riporto direttamente il paragrafo del manuale
                                  "RITORNO D’OLIO
                                  Ogni 4 ore la logica controlla per quanto tempo il compressore abbia lavorato ad una frequenza superiore a 65 HZ.
                                  Se questo tempo calcolato č inferiore a 5 minuti,il sistema costringe il compressore a funzionare al minimo 75 Hz.
                                  Se questo tempo calcolato č superiore a 5 minuti, la logica reinizia il calcolo dell’intervallo di 4 ore."

                                  Su questo parametro sarebbe interessante sapere la gestione degli altri costruttori di pdc.
                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                  Commenta


                                  • Sulla mia mai visto. Sai o sapete perché lo fa?
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • Lavorando a frequenze molto basse per tante ore si rischia di non lubrificare correttamente il compressore.
                                      Immagino che su tutte le pdc con ampia modulazione tale funzionalitā sia prevista, o almeno dovrebbe esserlo....
                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                      Commenta


                                      • E si vede che la mia sarā a bassa modulazione....
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • max mi sembra che abbia un tempo di campionamento molto stretto nel suo grafico evidenziando variazioni veloci e tu sergio non č che magari il tempo di campionamento č inferiore a quello di max e quel picco per la tua passa in sordina?
                                          codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                          nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                          Commenta


                                          • Si potrebbe essere gruppo io ho campionamento a 30 secondi. Se si ha 5 minuti magari nemmeno viene rilevato.
                                            Comunque per rispondere a Sergio potrebbero aver gestito la cosa in maniera diversa.
                                            Sul manuale o nelle specifiche non dice nulla?
                                            Che frequenza minima ha la tua e che assorbimento?
                                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                            Commenta


                                            • Campionamento 1 minuto..... ma poi la pdc la vedo funzionare spesso..... escludo che abbia quel comportamento.

                                              Assorbimento minimo anche 250 W, frequenza mimima compressore non lo so....
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • Mi sembra di ricordare che sul manuale della Rotex Hybrid č riportato da qualche parte il recupero dell'olio e che sulla centralina durante il recupero dell'olio viene usato lo stesso simbolo del defrost.
                                                Sinceramente non mi č mai capitato di vederlo nonostante, sopratutto d'estate, la pdc gira al minimo per tante ore. Comunque č previsto.

                                                Ciao.

                                                Commenta


                                                • Ciao, non ho sentito la macchina spegnersi pur non avendo raggiunto la temperatura. da ieri a oggi ha consumato sui 19 kw. la temperatura adesso e' 21,3 su 21,5 impostato e i termosifoni sono tiepidi.

                                                  Commenta


                                                  • kekko, che temperatura di mandata stai avendo praticamente? 30 gradi?

                                                    Commenta


                                                    • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20190122_133904.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.24 MB 
ID: 1968277Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20190122_133836.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.34 MB 
ID: 1968278

                                                      Commenta


                                                      • Temperatura raggiunta 21,5. da 15 minuti il compressore ha smesso di funzionare ma la pompa continua a far circolare acqua nell'impianto. temperatura esterna 10 gradi

                                                        Commenta


                                                        • a parte i valori letti come ti sembra il comfort in casa?
                                                          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                                                          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                                                          VMC SuedWind
                                                          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

                                                          Commenta


                                                          • temperatura scesa a 21.4 compressore ripartito

                                                            Commenta


                                                            • diciamo che ho ambienti a 21 gradi e altri a 19.5 ma ho una temperatura esterna a 10 gradi. I consumi sono quasi uguali alle altre configurazioni x adesso siamo sui 19/20 kw al giorno