Ok provo a spiegare la nimbus a 60° in acs (o in riscaldamento a chi dovesse servire) erogando 10kw di potenza assorbe tra 4 e 4,5kw, questo se non ricordo male i grafici di mario i 4,5kw erano a T esterna 0 e umidità elevatissima.
La pocket non ha nessuna resistenza di nessun tipo.
Le splittate si.
Sul discorso daikin non tocchiamo quel tasto.... pensare ad una pdc che assorbe 4,5kw al max e 500w al minimo ti da' l'idea di quale modulazione è in grado di garantire.
Non a caso nel confronto ti dicevo che
La Daikin perde il 10% di cop salendo alla 8kw, La Nimbus NO!
La Nimbus 70M in caso di emergenza eroga davvero tanta potenza in più SENZA necessità di essere biventola con i relativi problemi di modulazione di una biventola.
Poi vogliamo dire che assorbe più del dichiarato, si è così.
Questi sono dati di fatto e mi piacerebbe che tu contestasi le mie affermazioni mettendo la tua vicino.... ovviamente mi servirebbe per imparare.
La pocket non ha nessuna resistenza di nessun tipo.
Le splittate si.
Sul discorso daikin non tocchiamo quel tasto.... pensare ad una pdc che assorbe 4,5kw al max e 500w al minimo ti da' l'idea di quale modulazione è in grado di garantire.
Non a caso nel confronto ti dicevo che
La Daikin perde il 10% di cop salendo alla 8kw, La Nimbus NO!
La Nimbus 70M in caso di emergenza eroga davvero tanta potenza in più SENZA necessità di essere biventola con i relativi problemi di modulazione di una biventola.
Poi vogliamo dire che assorbe più del dichiarato, si è così.
Questi sono dati di fatto e mi piacerebbe che tu contestasi le mie affermazioni mettendo la tua vicino.... ovviamente mi servirebbe per imparare.
Commenta