nuovi messaggi

  • Riepilogo il consumo elettrico riportato dalla Nimbus solo riscaldamento da fine ottobre : 1,75 MWh (200 novembre, 500 dicembre, 700, gennaio, 350 febbraio). Circa 300€ in "soldoni".

    Commenta


    • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
      Riepilogo il consumo elettrico riportato dalla Nimbus solo riscaldamento da fine ottobre : 1,75 MWh (200 novembre, 500 dicembre, 700, gennaio, 350 febbraio). Circa 300€ in "soldoni".
      Ciao, puoi dirmi le caratteristiche della tua abitazione e zona climatica. Grazie
      Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
      PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
      Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
      FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

      Commenta


      • Zona e, classe a, bifamiliare, 130m2 (dei quali 90 radiante e resto scantinato con fancoil), setpoint 22 in dicembre gennaio, 21 il resto, esperimenti a parte), curva climatica 0,3-0,4, accensione h24. Tariffa edisonbest a 2cent la notte, che purtoppo scade oggi

        Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

        Commenta


        • marbles la 70M lì è sovradimensionata parecchio.
          Comunque il modulo plus (il pocket non c'è proprio, è solo la scheda elettronica che va all'interno), non va altro che aggiungere qualche componente che puoi comprare per i fatti tuoi a minor prezzo, e sposta qualche altro componente all'interno invece che sull'unità esterna.
          Sulle monoblocco non ha senso di esistere se monozona. Ha senso solo sulla splittata, dove è un componente necessario ovviamente.
          Ma qualche genio in ariston ha deciso di proporlo anche sulla mono per far confusione.

          Commenta


          • I consumi non sembrano proprio da casa classe a, senza acs poi...

            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
              Zona e, classe a, bifamiliare, 130m2 (dei quali 90 radiante e resto scantinato con fancoil), setpoint 22 in dicembre gennaio, 21 il resto, esperimenti a parte), curva climatica 0,3-0,4, accensione h24. Tariffa edisonbest a 2cent la notte, che purtoppo scade oggi

              Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
              Quindi riscaldi in modo continuativo solo i 90 mq col radiante?
              Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
              PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
              Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
              FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

              Commenta


              • Non mi rendo conto , prima della ristrutturazione avevo pellet ad aria e termi a gpl, zero isolamento, 50 metri 2 in meno, e spendevo di piu (1,5 bancali 500€) ( oltre a un 3-400 di gpl) e si stava male.

                Ora che incidono in negativo ho la casa nuova da asciugare, il sovradimensiinento, e la temperatura alta di setpoint.

                Il confronto termico è impossibile, ma sicuramente si sta meglio e spendo meno..

                L'ape risulta a2, ma sembra che sia solo per il gpl dell'acs. Lo scantinato resta a 16 nei mesi peggiori.

                Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                Commenta


                • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                  Quindi riscaldi in modo continuativo solo i 90 mq col radiante?
                  Riscaldo tutto quanto in modo continuativo.

                  Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                  Commenta


                  • scusa ma non ho capito: lo scantinato lo riscaldi? perchè resta a 16 °?
                    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw

                    Commenta


                    • Ho dei vecchi fancoil non adatti a bt, con il freddo resta a 16, il restante 18-20. È poco utilizzato per adesso e va bene così...

                      Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                      Commenta


                      • non adatti a bt intendi che non ti partono se il sensore nn rileva una temperatura minima dell'acqua?

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                          non adatti a bt intendi che non ti partono se il sensore nn rileva una temperatura minima dell'acqua?
                          No, sono sempre su on, ma con acqua a 30 gradi non tengono i 18 in ambiente, anche aumentando la velocita' .... in aggiunta sono a soffitto.

                          Un vantaggio è stata la totale rimozione dell l'umidità, e anche a 16 non è male.

                          Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                          Commenta


                          • allora diciamo che sono sottodimensionati, più che non buoni per la bassa temperatura.
                            Considera che i modelli di ora invece non partono proprio a 30 gradi, ed è un bel casino, perkè devi lavorare a T fissa, t che deve essere più alta della loro T di minima partenza.

                            Commenta


                            • Sono fancoil piccoli ma lavorano su 10m2 l'uno,e hanno 45 gradi come t minima indicata. Con il lavoretto del pit di cui parlavamo probabilmente risolvero'

                              Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                              Commenta


                              • su 10m2 è stranissimo anche che il più piccolo fancoil non ce la faccia...ma con la ventola al massimo non ci riescono?????
                                Non è che è un problema di portata, perchè non passa abbastanza acqua invece?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                  allora diciamo che sono sottodimensionati, più che non buoni per la bassa temperatura.
                                  Considera che i modelli di ora invece non partono proprio a 30 gradi, ed è un bel casino, perkè devi lavorare a T fissa, t che deve essere più alta della loro T di minima partenza.
                                  Volevo chiedere se esiste una temperatura minima dalla quale un fancoil comincia a deumidificare ossia se, in raffrescamento, da PDC devi necessariamente andare sotto i 10 gradi per cominciare ad effettuare una certa deumidificazione oppure ne bastano 15/16.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                    su 10m2 è stranissimo anche che il più piccolo fancoil non ce la faccia...ma con la ventola al massimo non ci riescono?????
                                    Non è che è un problema di portata, perchè non passa abbastanza acqua invece?
                                    Puo' essere, tali fancoil sono in serie, influisce? Delle tre velocita arrivo alla seconda sempre h24, la terza è rumorosa e fastidiosa. Resta il fatto che con gpl a 50 gradi facevano un bel caldino.

                                    La taverna ha comunque muri e pavimento freddi, sono costruzioni anni 80.

                                    Dimenticavo, i fancoil sono i piu' distanti in assoluto dal collettore ( circa 23 metri il primo)
                                    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                                    Commenta


                                    • Forse ho trovato la differenza fondamentale tra plus e pocket...la plus ha le resistenze integrative la pocket no. Può essere?


                                      Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                      marbles la 70M lì è sovradimensionata parecchio.
                                      Comunque il modulo plus (il pocket non c'è proprio, è solo la scheda elettronica che va all'interno), non va altro che aggiungere qualche componente che puoi comprare per i fatti tuoi a minor prezzo, e sposta qualche altro componente all'interno invece che sull'unità esterna.
                                      Sulle monoblocco non ha senso di esistere se monozona. Ha senso solo sulla splittata, dove è un componente necessario ovviamente.
                                      Ma qualche genio in ariston ha deciso di proporlo anche sulla mono per far confusione.

                                      Commenta


                                      • si, può essere, e il vaso di espansione mi pare abbia...mi scoccio pure di andare a guardare, tanto è che non le tollero :-)
                                        Se con la nimbus hai bisogno delle resistenze, hai sbagliato a installare la nimbus in quel posto. Quindi non dovrebbe neanche esserci una nimbus con le resistenze ;-)

                                        marb, in serie in che senso? l'acqua esce da uno ed entra in quello successivo?
                                        Qualche problema di portata dei tubi c'è comunque da come descrivi la situazione.

                                        felix, non c'è una T precisa che dipende dal fancoil, conta la T di rugiada in quel momento, che dipende da una serie di fattori.
                                        Normalmente la batteria del fancoil è comunque l'oggetto più freddo della casa, e se si forma condensa, si formerà su di essa, indipendentemente dalla T assoluta dello stesso.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                          marb, in serie in che senso? l'acqua esce da uno ed entra in quello successivo?
                                          Qualche problema di portata dei tubi c'è comunque da come descrivi la situazione.
                                          .
                                          Dal collettore parte una sola linea verso lo scantinato, e alimenta tutti e tre i fancoil. Adesso che siano in serie o parallelo non saprei dirlo, di certo c'e' una sola linea che arriva.

                                          Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                                          Commenta


                                          • Allora fatti il segno della croce che è per quello che non ti vanno, perchè pure che aumenti la velocità della ventola, non fai altro che aumentare il deltaT di ritorno dell'acqua, ma ciò non comporta poi un maggior afflusso della stessa, perchè da quel tubo arriva sempre la stessa quantità.

                                            Commenta


                                            • Ok, devo trovare una soluzione per far arrivare acqua almeno a 10 gradi in piu' .... ora che ricordo, sparando con il termometro laser sulla bocca dei fancoil segnava sui 22 gradi.

                                              Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                                              Commenta


                                              • o fare arrivare più acqua...!molta di più...!

                                                Commenta


                                                • Ragazzi un informazione se acquisto la nimbus verrà installata a sud della mia casa quindi il sensore della climatica dovrà essere installato a nord giusto? Sarebbe un po’ un problema perché dovrei fare il giro della casa circa 35m.... esiste qualcosa in Wi-Fi oppure si è obbligati anpassare tutti quei metri di cavo più canalina?
                                                  FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                  caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                                  Commenta


                                                  • 6 obbligato se vuoi un funzionamento ottimale! io non lo sto facendo con vaillant da un anno, perchè penso alle pdc degli altri invece ke alla mia, e in questi periodi inizia a romperti le scatole con le temperature rilevate male.
                                                    Comunque ti basta un cavettino, vedi se riesci a passarlo internamente meglio, senza fare una canalina apposita.

                                                    Commenta


                                                    • Quindi questo accessorio che ho trovato sul sito della Ariston non serve?
                                                      Sensore Esterno Wireless - Sensore Temperatura | Ariston
                                                      FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                      caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                                      Commenta


                                                      • wowwwww, grazie per la info...è la prima volta che lo vedo...chiedo subito al rappresentante, sarà un prodotto nuovo. grazie davvero

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                          wowwwww, grazie per la info...è la prima volta che lo vedo...chiedo subito al rappresentante, sarà un prodotto nuovo. grazie davvero
                                                          ecco fammi sapere pure a me poi perché se risolve il mio problema appena avrò qualche spicciolo investirò sulla pdc
                                                          FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                          caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                                          Commenta


                                                          • Ti chiedo scusa per la info inesatta che ti avevo dato, ma a quanto pare nell'ultimo listino c'è.
                                                            Però va comprato anche il ricevitore, non solo il sondino. Poi stasera cerco di capire come si monta. Resta il fatto che la cosa è sorprendentemente interessante.
                                                            Speriamo sia un kit ke si possa utilizzare anche su altri marchi, così me lo compro volando per la mia :-)
                                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 120.8 KB 
ID: 1969533

                                                            Commenta


                                                            • Alla fine il giocattolo più una nimbus 70m viene 3900€ giusto
                                                              FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                              caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150