  • Mi avete convinto alla zona unica e regolare con i flussimetri, altra domanda: la pompa di circolazione inclusa nella Nimbus ce la fa a mandare su 3 piani? Sarà posizionata in garage e deve raggiungere anche il piano terra ed il primo

    Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di mut; 20-02-2020, 20:14.
    Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

    Commenta


    • Domanda sull'installazione del PIT + nimbus70m:
      Ho trovato il collegamento della 3 vie (morsetto V1), ma la sonda temperatura dell'acqua del pit per fargli capire quando fare il carico dove si collega?

      Commenta


      • Dovrebbe essere qui:


        Sul manuale della Nimbus Plus c'è scritto che:
        TNK - Connessione della sonda bollitore (NIMBUS FLEX S)
        tu hai preso la PLUS con il kit 3 vie 3318975?

        Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
        Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
        https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

        Commenta


        • come indicato sul manuale di installazione va connessa nella lightbox sui pin TNK:
          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   sonda.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 167.2 KB 
ID: 1973981
          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
          VMC SuedWind
          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

          Commenta


          • Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
            la pompa di circolazione inclusa nella Nimbus ce la fa a mandare su 3 piani? Sarà posizionata in garage e deve raggiungere anche il piano terra ed il primo
            L'idraulico mi ha detto che inserirà 3 pompe collegate a 3 valvole termostatiche, una per collettore, che sono uno per piano: secondo voi ha senso?
            Ovviamente le valvole termostatiche le posso mettere tutte aperte..
            Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
            https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

            Commenta


            • pensaci bene alle 3 pompe perchè potresti avere più lati negativi che benefici, per non avere problemi dovresti avere almeno un collettore sempre aperto altrimenti causeresti il blocco della pdc
              Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
              PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
              VMC SuedWind
              Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

              Commenta


              • Sono d'accordo, motivo per cui probabilmente terrò almeno un piano con il termostato sempre aperto.
                Ma per quel che riguarda la "forza" per andare su tutti i piani, chiedevo qui sul forum se la pompa di circolazione interna alla pdc bastasse, ma nessuno ha risposto.
                L'idraulico dice che secondo lui deve mettere le 3 pompe, una per piano.
                Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                Commenta


                • se metti 3 pompe fai in modo che almeno siano comandate dalla pdc altrimenti avrai problemi sul flussostato con conseguente blocco della PDC
                  Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                  PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                  VMC SuedWind
                  Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

                  Commenta


                  • Scusa ma non mi è chiaro: qui sul forum mi è stato consigliato di non mettere il gestore di zone, e tenere tutto aperto.
                    Se ho radiante a pavimento su 3 piani con circa 40mq a piano e la pdc in garage: la pdc ce la farebbe a mandare acqua ovunque?
                    Se non ce la fa, ed aggiungo le 3 pompe mettendo tutti i termostati come "sempre attivi", sarebbe un problema come dici?
                    Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                    Commenta


                    • gestisti dalla pdc significa che si accenderebbero solo quando si accende il circolatore della pdc. In caso contrario avresti circolatori sempre accesi anche a pdc spenta e ciò alla partenza di causerebbe un errore sul flussostato. Se vedi sul manuale è presente un uscita ausiliaria per consentire l'accensione di circolatori aggiuntivi. Non comanda più zone ma da solanto il comando di accensione a tutti i circolatori aggiuntivi.
                      In ogni caso per me non avresti problemi ma puoi comuqnue lasciare la predisposizione e nel caso peggiore in cui ti rendi conto che non reisce a far ciroclare tutta l'acqua aggiungi quelli necessari.
                      Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                      PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                      VMC SuedWind
                      Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
                        Se ho radiante a pavimento su 3 piani con circa 40mq a piano e la pdc in garage: la pdc ce la farebbe a mandare acqua ovunque?
                        La pompa ce la fà perchè si tratta di un circuito chiuso , al massimo devi regolare i flussi in modo da mandarne meno dove si scalda di +.....
                        AUTO BANNATO

                        Commenta


                        • La pompa ce la fà perchè si tratta di un circuito chiuso...
                          Vorrei averle io queste certezze senza sapere come è l'impianto e con che prevalenze è stato progettato

                          Quello che è sicuro è che con pompe di rilancio serve un disgiuntore idraulico che in diretta non metterebbe. Quindi cambiare l'impianto poi non è così immediato.

                          Commenta


                          • Non ho studiato idraulica, ma la pompa non spinge solamente, ma ha anche lo stesso peso della colonna d'acqua a premere in ingresso o no ? mica devo fare lavoro per sollevare qualcosa o sbaglio ? non è stato riportato più volte nel forum che in un circuito chiuso l'altezza incide poco o niente ? io sono nella condizione opposta PDC al 3° piano e mando anche al primo radiatori....
                            AUTO BANNATO

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                              Vorrei averle io queste certezze senza sapere come è l'impianto e con che prevalenze è stato progettato
                              su 120mq hai dubbi sulle perdite di carico dell'impianto? dai

                              PS la prevalenza è del circolatore
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Ci sono le resistenze date da tubi e perdite di carico.. Se il circuito più svantaggiato richiede 600-800 mbar di prevalenza per avere la corretta circolazione lì circolerà poco e niente.

                                Su impianti nuovi non succede perchè si progettano con prevalenze basse (soprattutto quelli a pavimento 300-400 mbar), ma fino a inizio anni 2000 progettavano con prevalenze alte.. 700-800 mbar... usando tubi piccoli.. adesso si usano tubi più grossi così le perdite diminuiscono.

                                Commenta


                                • Giusto per chiarire, lo schema è questo:
                                  40mq primo piano,
                                  40mq piano terra,
                                  30mq interrato
                                  PDC in interrato

                                  Per la cronaca, l'idraulico vuole farmi firmare scarico di responsabilità: quali sono le condizioni per cui potrebbe non funzionare il tutto?



                                  Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
                                  Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                                  https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                                  Commenta


                                  • Scarico di responsabilità ? Il progetto l'hai fatto tu ?

                                    P.s. Il disgiuntore è già nell'unità interna ma con quel circuito devi sempre lasciare una zona aperta.

                                    Commenta


                                    • Il disegno che vedi sì.
                                      Lui voleva mettere il riscaldamento in uscita dal pit, dicendo che dando il mio schema precedenza all'ACS, quando ci sono temperature troppo basse (-5/-10) rimango al freddo.
                                      Adesso mi ha detto che l'impianto non ce la fa a mandare l'acqua su 3 piani, e quindi mette 3 pompe, una per piano, con termostato.
                                      Quando gli ho detto che non le voglio, mi ha detto che devo firmare un foglio..

                                      Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
                                      Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                                      https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                        P.s. Il disgiuntore è già nell'unità interna ma con quel circuito devi sempre lasciare una zona aperta.
                                        Potresti spiegarmi meglio per favore?
                                        Il circuito, senza pompe di rilancio, sarebbe sempre tutto aperto, no?
                                        Inoltre il disgiuntore non dovrebbe servire in particolare se hai le pompe di rilancio?
                                        Ultima modifica di mut; 06-03-2020, 19:30.
                                        Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                                        https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
                                          Potresti spiegarmi meglio per favore?
                                          Il circuito, senza pompe di rilancio, sarebbe sempre tutto aperto, no?
                                          Inoltre il disgiuntore non dovrebbe servire in particolare se hai le pompe di rilancio?
                                          Senza pompe di rilancio è tutto aperto se non chiudi le mandate.
                                          Si, il separatore idraulico serve se hai pompe di rilancio... come vuole fare il tuo idraulico.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
                                            Dovrebbe essere qui:
                                            Sul manuale della Nimbus Plus c'è scritto che:
                                            TNK - Connessione della sonda bollitore (NIMBUS FLEX S)
                                            tu hai preso la PLUS con il kit 3 vie 3318975?
                                            grazie. no io ho la pocket mono che fa solo riscaldamento, stavo capendo cosa comporta farle fare anche acs.

                                            Commenta


                                            • Mut ma hai già il progetto dei circuiti del radiante?
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • Me li aveva mostrati, ad esempio le stanze più grandi avevano 2 circuiti, ho chiesto se me li inoltra.

                                                Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
                                                Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                                                https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                                                Commenta


                                                • Ciao a tutti.

                                                  In questo periodo volevo che va verso la fine della stagione fredda volevo provare a spegnere il riscaldamento di notte e fare lavorare la pdc solo di giorno.

                                                  Ieri ho provato a settare la programmazione oraria (da app) spegnendo alle 22 e riaccendendo alle 06.
                                                  Risultato è che stanotte la pdc ha sempre lavorato.

                                                  Devo aver sbagliato sicuramente qualcosa. Ma non capisco dove.

                                                  Attualmente lavora solo in climatica...
                                                  Quando setto per la programmazione oraria devo settare anche le T comfort e ridotta?

                                                  Ho provato adesso dal display della pdc ma non ne vado fuori.



                                                  Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                                  Commenta


                                                  • Da app devi attivare il simbolo con l'orologio e non la manina sul riscaldamento nella schermata principale
                                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                    Commenta


                                                    • Grazie. Ci riprovo anche se mi sembrava che fosse già sul orologio.

                                                      Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                                      Commenta


                                                      • Niente. Non si ferma. O meglio sia con la prima regolazione e sia con la seconda alle ore 22, orario in cui ho impostato lo stop, la PDC effettivamente si ferma per circa una mezz'ora e poi riparte e va tranquillamente come nulla fosse.

                                                        Allego scree shot del monitoraggio che mostra lo stop e app con i vari serraggi.

                                                        Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                                        Commenta


                                                        • Ciao a tutti,
                                                          Sapete dirmi cosa intende la nota sul DTU 65.11? Non sono riuscito a trovare il documento.



                                                          Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
                                                          Zona climatica E (quasi F), 2.952 gradi giorno
                                                          https://pvoutput.org/list.jsp?userid=83389

                                                          Commenta


                                                          • per lo stop hai provato a vedere se la programmazione impsotata sulla sensys è uguale a quella da app? Ho ntoato che alcune volte a causa della perdita di connessione non si sincronizza bene la sensys
                                                            Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                                                            PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                                                            VMC SuedWind
                                                            Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
                                                              Sapete dirmi cosa intende la nota sul DTU 65.11?
                                                              Salvo smentite, si intende che il pavimento per legge non può essere mandato oltre una certa T , non so esattamente ma 30-35° , se per caso la PDC 'impazzisce e manda a 40 o 50 il termostato interviene staccando la PDC , e siccome è a riarmo manuale come tutta la maggior parte dei dispostivi di sicurezza , così sai che è intervenuto e deve essere risolto il problema.....
                                                              AUTO BANNATO

                                                              Commenta