Templari Kita aggiornamento firmware v.13

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da GnuDuncan Visualizza il messaggio
    c'è il release note?
    no ma mi hanno detto:

    risolto il bug dei sinottici,
    sono cambiati alcuni default, Impostati differentemente (mod. Eco e sanitario)
    Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
    Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

    Commenta


    • a me stasera è andata in protezione per sovratemperatura scambiatore durante ACS. Mi sa che non c'è più il meccanismo che diminuisce gli RPS quando si avvicina a 57° (sulla 12 mi pare ci fosse). Stavo facendo fare il ciclo antilegionella al rientro da qualche giorno fuori porta.
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

      Commenta


      • baggior ce la fai una valutazione dei consumi nonostante i problemi che hai avuto? giusto per capire...
        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

        Commenta


        • il mio riepilogo dei consumi

          Novembre 257 Kwh
          Dicembre 489 Kwh
          Gennaio 365 Kwh
          Febbraio 438 Kwh
          Marzo 276 Kwh


          NOTA fino a metà Febbraio avevo il software con gravi bug che mi hanno fatto consumare un 20% in più come minimo
          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

          Commenta


          • Comprende acs immagino. Abbiamo consumi molto simili...
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • COn la funziona timer mi sto trovando molto molto bene devo dire!
              ho impostato il cambio di stagione manuale tramite interruttore "estate inverno" nel quadro generale.
              posso impostare la pdc in solo acqua calda sanitaria? Con la versione 12.x si poteva fare semplicemente ma con la 13 non trovo il comando

              Commenta


              • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                posso impostare la pdc in solo acqua calda sanitaria? Con la versione 12.x si poteva fare semplicemente ma con la 13 non trovo il comando
                ma lo vuoi fare da display o tramite un contatto esterno? il Digital Input 8 fa l'on/off remoto di tutto, il Digital Input 5 disabilita invece solo l'impianto; basta che nel quadro metti un interruttore anche per quello e sei apposto Te per fare commutazione estete/inverno ti sarai agganciato al Digital Input 1
                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                Commenta


                • Non so a quale contatto si siano attaccati, ma ho un interruttore estate inverno e basta... è vero che se i termostati non chiamano la pdc sta a riposo, ma forse sarebbe più sensato metterla in modalità "solo acs) nelle mezze stagioni

                  Commenta


                  • Certamente ha senso. Puoi farlo o con quel contatto hardware o tra i menu principali da display dove decidi lo stato macchina.
                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                    Commenta


                    • Mi sapresti indicare il menù? Con la 12 lo facevo dal menu principale ma da quel menu adesso si può solo regolare on off timer

                      Commenta


                      • non ricordo a memoria, il display non lo uso mai. Non trovi un menu modalità? è dove scegli "solo sanitario, sanitario+inverno, sanitario+estate, etc"
                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                        Commenta


                        • Ho dovuto impostare la regolazione in "tastiera" anziché usare l'interruttore, altrimenti con interruttore posso decidere solo inverno e estate, non solo acs

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                            Ho dovuto impostare la regolazione in "tastiera" anziché usare l'interruttore, altrimenti con interruttore posso decidere solo inverno e estate, non solo acs
                            ehm, certo con l'interruttore che hai si, ti serviva aggiungerne uno nuovo collegato sull'altro contatto
                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                            Commenta


                            • comuqnue il passaggio di modalità si può comandare anche via modbus da qual che ho capito
                              Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

                              Commenta


                              • si, si può cambiare anche da mobdbus. Ma se hai iniziato con estate/inverno con interruttore pensavo volessi "interruttonare" tutto
                                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                Commenta


                                • Mi hanno messoninterruttore estateninverno non lo avevo chiesto io! Ora ho regolato impostazione da macchina e ho escluso interruttore così ho più flessibilità di impostazione.
                                  l'altro giorno l'idraulico mi ha montato le valvole di non ritorno per acs (mi ero accorto che acs in fase tardiva di produzione defluiva al contrario verso fan coil e sul ritorno del pavimento): devo dire che la mia idea ha funzionato, la macchina impiega molto meno tempo a fare acs e non ho più il problema.
                                  Tuttavia ho Notato una casa del menù: se imposto solo acs (anziché inverno estate ecc) se clicco freccia su e freccia giù non ho più visione del menù che mi diceva il consumo istantaneo della pdc, i range ecc

                                  Commenta


                                  • Non ho capito una cosa: dove è stata messa la vnr? Essendoci la tre vie tra impianto e boiler non capisco come l'acqua vada verso impianto se sta facendo acs
                                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                    Commenta


                                    • Valvola di non ritorno tra boiler e pompa di calore. Quando macchina produceva acs riusciva a defluire a ritroso nell'accumulo dell'impianto a pavimento e da lì in ritorno fino al radiante e ai fan coil! Sembra impossibile, l'idraulico non ci credeva, eppure capitava... pensa quanti consumi inutili ho avuto

                                      Commenta


                                      • Non capisco. Se stai facendo acs il non ritorno tra boiler e pdc non capisco dove serva, l'acqua può circolare solo in un senso. Servirebbe uno schemino. Non so se qualcun altro ha capito.

                                        Inoltre è messa su mandata o ritorno?
                                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                        Commenta


                                        • ps questa settimana faccio gli interventi per sistemare le dispersioni sul boiler e sostituisco il puffer da 100lt con quello da 300lt
                                          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                          Commenta


                                          • AValvola messa su ritorno tra boiler e pdc.
                                            Questi perché i 3 tubi di ritorno alla pdc (radiante, boilerone, fancoil) confluiscono tutti in un tubo unico che entra nella pdc.
                                            quando macchina produceva acs in un modo non ben noto riusciva a spingere così tanto da far andare l'acqua a 50 gradi che circolava nel boiler (boiler integra che quindi fa acs istantanea) nel tubo di ritorno del radiante e dei fan coil in senso contrario

                                            Commenta


                                            • Da me metteremo un volano da 300L credo che chiederò all'idraulico di mettermi un bypass almeno sulla mandata per andare in diretta sull'impianto
                                              Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt

                                              Commenta


                                              • tornando al fw versione 13 c'è qualcun altro che l'ha installato?
                                                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                Commenta


                                                • Altra nuova versione del software Kita
                                                  13.07.003 ?del 20/04/2018
                                                  Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                  Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                  Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                  Commenta


                                                  • Cambiamenti interessanti?

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
                                                      Cambiamenti interessanti?
                                                      bugfixing e impostazioni predefinite costruttore
                                                      Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                      Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                      Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                      Commenta


                                                      • vi segnalo che le Kita attuali a fine ciclo acs deviano subito su impianto e mantengono per un minutino o due il circolatore acceso. In modalità inverno poco male, ma in modalità estate si butta acqua bollente in impianto/puffer sprecando tanta energia.

                                                        Ho sollevato la questione a Templari tante volte, mi sa che serve che i solleciti arrivino da più fronti perchè il problema non è considerato prioritario...
                                                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                                          vi segnalo che le Kita attuali a fine ciclo acs deviano subito su impianto e mantengono per un minutino o due il circolatore acceso. In modalità inverno poco male, ma in modalità estate si butta acqua bollente in impianto/puffer sprecando tanta energia.

                                                          Ho sollevato la questione a Templari tante volte, mi sa che serve che i solleciti arrivino da più fronti perchè il problema non è considerato prioritario...

                                                          sarebbe veramente l'ennesimo BUG ridicolo
                                                          ma chi c'hanno paperino a fare il software?
                                                          Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                                          Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                                          Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                                          Commenta


                                                          • son tutte cose "sciocche" che escono fuori ora perché probabilmente nessuno si è mai messo a fare un monitoraggio serio.

                                                            su certe cose mi stanno cominciando a cascare le braccia, tra l'altro è una cosa segnalata da novembre dicendo che andava assolutamente corretta prima dell'estate che si lavorava in freddo.... invece.... serve che si faccia un po da coro.

                                                            Cmq è banale da vedere anche senza monitoraggio. basta vedere anche da display di quanto aumenta la temperatura del puffer dopo la fine acs. Certo se si lavora in diretta il problema passa inosservato. Però che bello che nei fancoil con acqua a 12 gradi (o nel radiante con acqua a 18) all'improvviso arrivi acqua a 45....

                                                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                            Commenta


                                                            • Questa cosa l'avevo segnalata io perché credevo il problema fosse quello che dici tu.
                                                              a fine ciclo acs trovavo spia fan coil che mi permetteva di fare caldo (anche se in estate mando acqua a 12 gradi) e credevo il problema fosse quello che dici tu.
                                                              poi mi sono accorto che il RITORNO del radiante andava a 50 gradi e non la mandata.
                                                              da quando ho messo delle valvole di non ritorno tra boilerone e pdc (nel RITORNO) ho risolto.
                                                              non ho più 50 gradi nel ritorno del radiante.
                                                              ieri ho provato i fan coil e non si spengono più mentre fa acs, non arriva più acs ai fancoil e ho risolto tutto sto caos. Il ciclo di produzione acs dura la metà.

                                                              Commenta