Templari Kita aggiornamento firmware v.13

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Quando metti mano alla parte idraulica... (saracinesche) può essere che si muova qualche bolla che in impianto prima stava ferma per via del basso flusso...o anche dello sporco...
    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

    Commenta


    • manfre, concorto infatti era una delle mie ipotesi. Però in teoria aria e sporco dovrebbero provocare un abbassamento del flusso ed avere un errore di basso flusso, no? quell'errore li mi pare più a monte.

      Cmq uno sguardo al filtro a Y della Kita lo darei, così come un chiamo a Templari. Impariamo un pò di slang toscano
      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

      Commenta


      • Non so più cosa pensare....
        Ho tenuto set point acs a 41 per evitare blocchi, ma alle 2 di mattina é andata comunque in blocco con nuovo errore:
        alp03 posizione id10 flussostato acqua circuito primario

        Commenta


        • gogeta sembrano tutti errori relativi a problemi di flusso d'acqua nella pompa; una volta sullo scambiatore, una volta sul flussostato come in questo caso. Sono sistemi di protezione per proteggere la macchina da "scottature". Se sai farlo te prova a vedere se il filtro a Y è sporco, ma probabilmente ti servono gli idraulici. Quando il circolatore è acceso se apri lo chassis della macchina senti rumori d'aria? puoi provare impostandolo in manuale cosi non si confonde col rumore di ventola e compressore.
          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

          Commenta


          • Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggio
            Non so più cosa pensare....
            Ho tenuto set point acs a 41 per evitare blocchi, ma alle 2 di mattina é andata comunque in blocco con nuovo errore:
            alp03 posizione id10 flussostato acqua circuito primario
            ALP03 e' proprio mancanza acqua circuito primario....soluzione proposta nel manuale...sfiatare e pulire impianto.
            Io caricherei anche un po d'acqua... hai un manometro che tu dice la pressione?

            Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
              hai un manometro che tu dice la pressione?
              ottimo suggerimento manfr!

              dimenticavo che io ho il caricamento automatico se la pressione cala. Che poi non è il max perchè nasconde eventuali piccole perdite. Manfre te hai un caricamento automatico?

              ora pranzo, poi a votare
              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

              Commenta


              • Io non sento nessun rumore strano... può essere che adesso che ho chiuso tutte le saracinesche abbia poca acqua nell'impianto?perchè questi errori non li avevo prima del software 13 (e prima del mi chiudere le saracinesche)

                Commenta


                • il sw 13 non penso c'entri niente con questi errori; questi sembrano più classici problemi di aria/ poca acqua nei circuiti.

                  Non hai un manometro? devi averlo per forza, se non te l'hanno messo ... pedate
                  PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                    ottimo suggerimento manfr!

                    dimenticavo che io ho il caricamento automatico se la pressione cala. Che poi non è il max perchè nasconde eventuali piccole perdite. Manfre te hai un caricamento automatico?

                    ora pranzo, poi a votare
                    Qui tutto manuale...

                    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                    Commenta


                    • Ti capita che ogni tanto devi caricare un po' di pressione oppure tiene perfettamente?
                      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                      Commenta


                      • E’ successo solo due volte per ora... e mi aveva datto errore al flussostato.
                        comunque la 12.85 fa quello scherzo di salire senza motivo... ora setpoint 28.2, mandata 31.5 ritorno 28.8... fuori 3 gradi... ha alzato la mandata con temperature in aumento... a piacimento...assorbimento ora 1100 w ma alle 12 era quasi a 2 kw...
                        non mi garba affatto
                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                        Commenta


                        • Manfre ma perchè non metti un monitoraggio anche te? a mano è impossibile starci dietro!

                          Cmq la pdc vede non solo il DT, ma come il DT sta variando nel tempo.
                          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                            Manfre ma perchè non metti un monitoraggio anche te? a mano è impossibile starci dietro!

                            Cmq la pdc vede non solo il DT, ma come il DT sta variando nel tempo.
                            Altri soldini....uhmmmm....
                            Nuovo problema.... non mi gira piu su acs.... set 45....temp. acs 36... non mi parte nemmeno con set a 50..


                            Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                            Commenta


                            • Vedi che succede se la metti in solo sanitario. Resta su impianto? O si blocca la 3 vie?
                              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                Vedi che succede se la metti in solo sanitario. Resta su impianto? O si blocca la 3 vie?
                                Si e' quello che ho fatto....si e' prima spenta poi e' partita... mi ha dato un messaggio strano ma non di errore o allarme...alto DP avvio blocc.equalizzazione....
                                Avevo alzato a 50 il set... per vedere se partiva....riportato ai soliti 45... ha fatto il varico senza problemi...e ha girato in riscaldamento senza scherzi.
                                Non capiaco cosa sia successo...come se fosse andata in tilt...

                                Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                Commenta


                                • Ho aggiunto un po' d'acqua, il manometro segnava 1.8-1.9 e l'ho portata a 2.2 ... di più non ha senso
                                  oggi ho fatto fare un carico acs (ebbene sì ogni tanto mi lavo) e già con 44 gradi di accumulo ho fatto una stupenda doccia bollente (se ripenso a tutte quelle docce fredde...) poi ho provato q portarla a 48 e ci è arrivata senza problemi, poi a switchato e di nuovo errore flussostato quindi non è neanche un problema di poca acqua
                                  domani vediamo che dicono templari e idraulico

                                  Commenta


                                  • io l'impianto mi pare che lo tengo a 1.5 (vado a memoria). potresti avere il filtro sporco (speriamo), oppure non so.
                                    PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                    Commenta


                                    • Se riapri saracinesca fancoil che fa?
                                      Anche io tengo sotto i 2 bar impianto
                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                      Commenta


                                      • manfre io li terrei chiusi; sicuramente farà girare più aria, no? complica poi la diagnosi domani
                                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                        Commenta


                                        • Era x capire se poteva essere il sw... io penso di no. Pero’...
                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                          Commenta


                                          • io ho la 13 come gogeta e non ho alcuno di questi problemi; così come non mi è mai capitato che non facesse acs come capitato oggi a te. Direi che queste sono rognette occasionali di impianto, indipendenti dalla pdc.

                                            Siccome l'impianto di gogeta è nuovo ci sta che sia arrivato dello sporco che ha intasato il filtro; 2 cents ce li metterei su
                                            PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                              io ho la 13 come gogeta e non ho alcuno di questi problemi; così come non mi è mai capitato che non facesse acs come capitato oggi a te. Direi che queste sono rognette occasionali di impianto, indipendenti dalla pdc.

                                              Siccome l'impianto di gogeta è nuovo ci sta che sia arrivato dello sporco che ha intasato il filtro; 2 cents ce li metterei su
                                              13.06 anche tu?
                                              e’ facile che sia anche solo aria...a me era successo dopo prima estate e avevo aperto il circuito dei deumidificatori...
                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                              Commenta


                                              • io ho la 13.05; la 13.06 mi sa che ha solo piccole modifiche sul calcolo dell'energia elettrica elettrica consumata
                                                PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                Commenta


                                                • @manfre: risolto con acs?
                                                  @gogeta: sentiti templari e idraulico?
                                                  PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                  Commenta


                                                  • deve essere stato un errore estemporaneo...
                                                    ho buttato su la scheda nuova... ci ho messo 1 minuto. è davvero facile.
                                                    mi aspettavo la 13 precaricata... invece è la 12.91...
                                                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                    Commenta


                                                    • che scheda hai dovuto cambiare? giusto per curiosità. se ci hai messo un minuto non penso sia la motherboard con tutti i cavi, vero?
                                                      PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                      Commenta


                                                      • questa.......
                                                        File allegati
                                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                        Commenta


                                                        • benissimo
                                                          PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                                          Commenta


                                                          • ora posso aggiornare con le nuove versioni che richiedono più memoria...
                                                            di nuovo grazie a Templari che mi ha fatto avere la scheda nuova senza batter ciglio!
                                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                            Commenta


                                                            • Oggi 6 ore con templari qui e idraulico
                                                              Sembra che chiudendo tutte le saracinesche dei fancoil, la pompa vada in blocco perché quando la casa va in tempwratura e si chiudono le testine del pavimento, la pompa continua a funzionare per alcuni minuti e va in sovraccarico.
                                                              sembra che aprendo una sola delle 3 valvole dei fancoil il flusso nel pavimento sia comunque ottimo e la pompa non vada in blocco quando la casa va in temperatura e staccano le testine

                                                              Commenta