Grazie Anywhere per le tue considerazioni,
I 16 kW considerati per la pdc ella Daikin Altherma 3R (in realtà 15,7kW) rappresentano (come da scheda tecnica) la potenza nominale a A+7/W55, mentre a A-7/+55W la pdc eroga 9.97 kW che in pratic soddisfano il carico termico calcolato di 9,5 kW a -5 di T di progetto come da scheda tecnica.
Il maggior consumo del 30-35% è rapportato al maggior consumo della pdc rispetto alla caldaia senza il contributo del FV nel periodo invernale quando la produzione è irrilevante.
Come hai giustamente evidenziato si tratta di raggiungere un COP 3,4 per pareggiare la soluzione con la caldaia ma il mio dubbio è proprio questo: dalla scheda tecnica della Altherma 3R che riporto qui sotto lo SCOP a T55° è di 3.35 molto al limite e temo la sola possibiità sia di ampliare la superficie dei termosifoni e ridurre la mandata a 40°-45° per almeno 14-16 ore giornaliere.
Per quanto riguarda invece il raffrescamento prevedo di inistallare un paio di split collegati alla pdc con un impianto dedicato e relativo scarico condensa per cui non prevedo problemi.
I 16 kW considerati per la pdc ella Daikin Altherma 3R (in realtà 15,7kW) rappresentano (come da scheda tecnica) la potenza nominale a A+7/W55, mentre a A-7/+55W la pdc eroga 9.97 kW che in pratic soddisfano il carico termico calcolato di 9,5 kW a -5 di T di progetto come da scheda tecnica.
Il maggior consumo del 30-35% è rapportato al maggior consumo della pdc rispetto alla caldaia senza il contributo del FV nel periodo invernale quando la produzione è irrilevante.
Come hai giustamente evidenziato si tratta di raggiungere un COP 3,4 per pareggiare la soluzione con la caldaia ma il mio dubbio è proprio questo: dalla scheda tecnica della Altherma 3R che riporto qui sotto lo SCOP a T55° è di 3.35 molto al limite e temo la sola possibiità sia di ampliare la superficie dei termosifoni e ridurre la mandata a 40°-45° per almeno 14-16 ore giornaliere.
Per quanto riguarda invece il raffrescamento prevedo di inistallare un paio di split collegati alla pdc con un impianto dedicato e relativo scarico condensa per cui non prevedo problemi.