Non vorrei dire una castroneria, ma il fatto che non moduli quando hai aperto il radiante è dovuto al fatto che non si riduce il Delta termico, se gli lasciassi più tempo modulerebbe, forse,
il problema sarebbe capire qual’è la modulazione dichiarata in raffreddamento, perché ho notato una generale mancanza di ottimizzazione nel funzionamento estivo. Alcune macchine, mitsubishi e derivate, baxi, templari modulano fino al 25 in riscaldamento e solo fino al 60-50% in raffreddamento. Se fosse il caso ti troveresti con un modulazione a 4-5 kw. Le daikin sembrano ottime modulatrici quindi andrebbe approfondito.
ma provare a mandare a temperature da radiante 17 o 18 gradi con radiante aperto, per capire se il compressore modula? Non avresti problemi con il parquet. Il fatto che sia una macchina derivata dal r410 potrebbe far pensare ad un software non ottimizzato per il diverso ciclo frigorifero
il problema sarebbe capire qual’è la modulazione dichiarata in raffreddamento, perché ho notato una generale mancanza di ottimizzazione nel funzionamento estivo. Alcune macchine, mitsubishi e derivate, baxi, templari modulano fino al 25 in riscaldamento e solo fino al 60-50% in raffreddamento. Se fosse il caso ti troveresti con un modulazione a 4-5 kw. Le daikin sembrano ottime modulatrici quindi andrebbe approfondito.
ma provare a mandare a temperature da radiante 17 o 18 gradi con radiante aperto, per capire se il compressore modula? Non avresti problemi con il parquet. Il fatto che sia una macchina derivata dal r410 potrebbe far pensare ad un software non ottimizzato per il diverso ciclo frigorifero