Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32


Ciao ai possessori della pdc come si comporta in termini sbrinamenti di questo periodo? Rumore, vibrazioni?
 
Questa notte è stata molto fredda, naturalmente per la mia zona!!! :spettacolo:

I grafico piatto perché avevo spento il raspberry.... Penso che gli abbassamenti di consumo siano dovuti agli sbrinamenti... Nn lo so
 

Allegati

  • IMG_20210119_071526.jpg
    IMG_20210119_071526.jpg
    1,004.4 KB · Visualizzazioni: 0
  • IMG_20210119_071536_1.jpg
    IMG_20210119_071536_1.jpg
    1 MB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20210119_071819_io.homeassistant.companion.android.jpg
    Screenshot_20210119_071819_io.homeassistant.companion.android.jpg
    98.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • Screenshot_20210119_071951.jpg
    Screenshot_20210119_071951.jpg
    30.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica:
Interessante sarebbe sapere la logica di sbrinamento, a modulazione nelle giornate calde e mezze stagioni come andava? Min assorbimento? Minima freq Comp? Grazie
 
La Nimbus è un ripiego, è una pdc onesta ma forse troppo osannata qui sui forum, la tengo finché dura, sicuramente ci faccio l’estate perché è il motivo per cui ho cambiato la mia, ma la therma, se non fosse per il discorso estivo,era un’altro pianeta a livello costruttivo e prestazioni. Ho inoltre necessità di una macchina più silenziosa perché la piccola Nimbus è un aereoplano. Ritorni olio orari lunghi dispendiosi e rumorosi...Sto osservando anche cose un po’ più “europee” ma purtroppo sono tutte macchine centrate su altri climi, con modulazioni oltre i 15c est poco applicabili ai consumi e necessità dei nostri climi. Poi la vorrei almeno r32 ma anche propano, rimango dell’idea che le bosch/buderus/ivx siano il top come progettualità, come modulazione, cop ecc, uscirà penso una unità r290. Nel frattempo spremo la Nimbus
 
Interessante sarebbe sapere la logica di sbrinamento, a modulazione nelle giornate calde e mezze stagioni come andava? Min assorbimento? Minima freq Comp? Grazie

Ciao, a pagina 12 puoi vedere il mio ultimo report con Temperature e Consumi, purtroppo non posso dirti la frequenza del compressore perchè non è disponibile come dato. Ci sono anche i report nelle pagine precedenti della pdc in raffrescamento ma non uso il pavimento radiante ma due split che mi coprono l'intera casa. Non uso la PDC per ACS.
 
Da quanto ho capito io il DeltaT é riferito a quanti gradi può scendere la t mandata prima ritornare al valore prestabilito...ad esempio se io imposto 30° t mandata, deltaT 5, la PDC lavora fino a quando non riesce più a mantenersi intorno ai 30° e si spegne..quindi ripartirà solo quando la t mandata sarà a 25°.
La differenza di tra mandata e ritorno non so se posso settarla, io ho notato che non é mai meno di 2,5°/3°.

Ciao,
non so sei hai avuto modo di confermare questa affermazione (o ipotesi che fosse)...
A me è stato detto che i ΔT (delta T) sono i gradi che separano la temp. di ritorno da quella di mandata e quindi se la T ritorno si avvicina alla T mandata con valori prossimi al ΔRiscaldamento/Raffrescamento impostato, la pdc modula per raggiungere e mantenere tale valore. Se tale condizione permane "nell'intorno" del valore di Δ, dopo i minuti impostati in Run time Riscaldamento/Raffrescamento, il compressore si arresta (continuando per un po' il circolatore a girare).

delta_T_e_run_time.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: delta_T_e_run_time.jpg  Visite: 0  Dimensione: 68.9 KB  ID: 2140197
Io sono alle prime verifiche, ma penserei -in questa prima fase di riscaldamento della casa fredda- di mettere 4 di ΔT e 7minuti di run time Risc. (ho risc. a pavimento)

AlGaBeTa
 
Ciao,
non so sei hai avuto modo di confermare questa affermazione (o ipotesi che fosse)...
A me è stato detto che i ΔT (delta T) sono i gradi che separano la temp. di ritorno da quella di mandata e quindi se la T ritorno si avvicina alla T mandata con valori prossimi al ΔRiscaldamento/Raffrescamento impostato, la pdc modula per raggiungere e mantenere tale valore. Se tale condizione permane "nell'intorno" del valore di Δ, dopo i minuti impostati in Run time Riscaldamento/Raffrescamento, il compressore si arresta (continuando per un po' il circolatore a girare).


Io sono alle prime verifiche, ma penserei -in questa prima fase di riscaldamento della casa fredda- di mettere 4 di ΔT e 7minuti di run time Risc. (ho risc. a pavimento)

AlGaBeTa

Molto interessante, io ero convinto della mia ipotesi ma leggendo quello che scrivi mi fa pensare.

Quello che so per certo è che la pompa riparte esattamente quando la temperatura di mandata scende di un valore pari al ∆t impostato. Esempio se imposto a 30 la t di mandata la pompa modula e arriva intorno ai 32 poi si spegne e riparte solo quando la mandata scende a 25.

Se il ∆t rappresenta il momento in cui la pompa inizia a modulare per mantenere tale ∆ allora conviene aumentarlo per consumare meno?

Comunque credo che il run time rappresenti il tempo minimo di attesa tra uno spegnimento e una ripartenza della pompa..correggetemi se sbaglio.
 
Devo avere tempo di starci un po' davanti...

Per prendere un po' di appunti sul funzionamento ho preparato questo filettino che allego:

diagrammi_ciclo_frigor_e_grafici_x_appunti.jpg
Saluti. AlGaBeTa
 
La Nimbus è un ripiego, è una pdc onesta ma forse troppo osannata qui sui forum, la tengo finché dura, sicuramente ci faccio l’estate perché è il motivo per cui ho cambiato la mia, ma la therma, se non fosse per il discorso estivo,era un’altro pianeta a livello costruttivo e prestazioni. Ho inoltre necessità di una macchina più silenziosa perché la piccola Nimbus è un aereoplano. Ritorni olio orari lunghi dispendiosi e rumorosi.

Senza contare che da quanto mi capita di leggere è un casino inenarrabile di impostazioni, menù, sottomenù, una giungla di parametri in cui districarsi dove penso che l'utente medio si perda.
La LG (dopo aver reimmesso il giusto quantitativo di gas) fa meno rumore del frigorifero... :D ritorni olio estinti
 
filedata/fetch?filedataid=73084Allego qui la mia prima scheda rilevamento Temp. (ottenuta con gestione della Temp. di mandata)


Potresti farmi capire meglio questi dati? scusa l'ignoranza.. le t di mandata e ritorno sono state prese a macchina appena ripartita o sbaglio? a me se imposto 29 arriva intorno ai 31 e poi si spegne.

Nella modalità preset cosa imposti? quanto consumi in un giorno e quante volte si spegne? grazie
 
Molto interessante, io ero convinto della mia ipotesi ma leggendo quello che scrivi mi fa pensare.

Quello che so per certo è che la pompa riparte esattamente quando la temperatura di mandata scende di un valore pari al ∆t impostato. Esempio se imposto a 30 la t di mandata la pompa modula e arriva intorno ai 32 poi si spegne e riparte solo quando la mandata scende a 25.

Se il ∆t rappresenta il momento in cui la pompa inizia a modulare per mantenere tale ∆ allora conviene aumentarlo per consumare meno?

Comunque credo che il run time rappresenti il tempo minimo di attesa tra uno spegnimento e una ripartenza della pompa..correggetemi se sbaglio.

cosa sono ki, kp e kd? grazie
 
La logica di modulazione spiegata da algabeta secondo la mia analisi è corretta, inoltre vi allego la tabella del runtime direttamente dal manuale utente gree tradotto in italiano.
 

Allegati

  • Screenshot_20210121_133715.jpg
    Screenshot_20210121_133715.jpg
    125.6 KB · Visualizzazioni: 2
La logica di modulazione spiegata da algabeta secondo la mia analisi è corretta, inoltre vi allego la tabella del runtime direttamente dal manuale utente gree tradotto in italiano.

Io non riesco ancora a capire bene cosa significa..da quando inizia a contare il tempo? Quale sarebbe la zona di standby? Giusto per capire qual è il giusto settaggio.
 
le t di mandata e ritorno sono state prese a macchina appena ripartita o sbaglio?

Non sono vicino nell'immobile di quella PdC. Si trattava di una istantanea presa quando vi sono andato (ma non credo fosse ripartita da poco). Non ti ho scritto comunque che i muri sono ancora freddi. L'aria interna era a 14,4 *C...

Nella modalità preset cosa imposti? quanto consumi in un giorno e quante volte si spegne? grazie
Nel preset imposto la temperatura di mandata e la fascia oraria. Partito due giorni fa senza sorveglianza, quindi per ora sono andato cauto: 26° in fascia 7-10, 27° in orario 10-13 ...
I kWh registrati al mio contabilizzatore sono invece progressivi da quando l'ho accesa. Abbi pazienza, ma non ci sono ancora addentro...
 
Non sono vicino nell'immobile di quella PdC. Si trattava di una istantanea presa quando vi sono andato (ma non credo fosse ripartita da poco). Non ti ho scritto comunque che i muri sono ancora freddi. L'aria interna era a 14,4 *C...


Nel preset imposto la temperatura di mandata e la fascia oraria. Partito due giorni fa senza sorveglianza, quindi per ora sono andato cauto: 26° in fascia 7-10, 27° in orario 10-13 ...
I kWh registrati al mio contabilizzatore sono invece progressivi da quando l'ho accesa. Abbi pazienza, ma non ci sono ancora addentro...

Va bene, ti ringrazio. Sono molto curioso di confrontare i consumi e le impostazioni che usi con le mie e valutare un metodo che faccia consumare meno possibile.
Io adesso la sto accendendo alle 7 di mattina con t di mandata a 32°..poi verso le 13 imposto a 29°. Il DeltaT è impostato a 15 e il runtimea 3. Nelle ultime 24 ore ho consumato 22 KW (tutto il consumo di casa, da contatore) con anche ACS fatta.
 
Va bene, ti ringrazio. .... Il DeltaT è impostato a 15 e il runtime a 3. Nelle ultime 24 ore ho consumato 22 KW (tutto il consumo di casa, da contatore) con anche ACS fatta.

Mi sembra strano 15° nel ΔT ( nel mio software il range è 2~10°C ), forse intendevi 5° ?

Anch'io negli ultimi due giorni sono sulla media di consumo di 20 kWh quotidiani (ma con 16 gradi interni forse disperdo poco, nonostante mi manchino due porte che separano da altri ambienti non riscaldati)
Da capire invece questa diversità nel ΔT ed anche nel runtime riscaldamento.

Aermec_24genn.jpg

Buona domenica
 