Salve ragazzi,volevo un aiuto urgente da voi.sto ristrutturando casa di 150 mq in provincia di Salerno e dopo aver letto tante discussioni sul sito mi ero convinto a fare impianto con pompa di calore aria/acqua. Chiesto il preventivo alla ditta che sta ristrutturando mi ha chiesto 12500 euro pdc Panasonic 14kW + 5 fancoil sempre Panasonic.Avevo quasi dato l'ok quando mi hanno detto che la pdc non č aria/acqua ma una VRF ,da qui iniziano i mie dubbi e volevo chiedere a voi.Cosa č questo impianto VRF ,č efficiente? conviene farlo? soprattutto il costo č buono? Grazie in anticipo.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Aiuto nuovo impianto...
Comprimi
X
-
illustra i dettagli della casa come la classe energetica e l'isolamento.
Indica inooltre la zona climatica dove vivi,
In ogni caso per 150mq in provicnia di Salerno 14kw per 4 fancoil sono uno spropositoCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
-
ciao e grazie per la risposta, la casa l'ho comprata da poco e non so tanti dati.La casa č situata al quarto piano di 8 , ha due lati interno palazzo un piccolo lato a nord e altro lato pių ampio a sud,pavimento il parquet e controsoffitto in cartongesso, zona climatica C .Anche io ho detto al tecnico che 14Kw sono troppi ,ma dice di aver fatto il calcolo,quando dovrebbe essere approssimativamente? questo VRF č un buon impianto? non avevo mai letto nulla su questo impianto.
Commenta
-
Considera che sei nel mezzo del palazzo, giá per questo potresti sottodimensionare perfettamente.
14 kw é il calcolo per casa mia, casa isolata di 300 metri quadri, come cavolo hanno tirato fuori sto calcolo su 150 in condominio poi?
Inoltre 12mila e passa euro...ma che é, d'oro...
Per curiositá, non ci sono termosifoni?
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Commenta
-
fatti mettere su carta questo fantastico calcolo che ha fatto. Per me non devi andare oltre i 7Kw e aggiungere un accumulo inerziale perchč farla girare solo con 5 fancoil č improponibile.
Inoltre dovrebbero essere molto sovradimensionati epr poter girare al minimoCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Commenta
-
I termosifoni non ci sono ,sto facendo tutti gli impianti nuovi .Il tecnico ha detto che questo impianto Vrf non fa circolare acqua ma nelle tubature c'č gas ,infatti nei bagni dovro mettere termoarredi elettrici.secondo voi il costo č esgerato? in effetti il preventivo mi porta euro 3200 la pdc e 1300 per ogni fancoil compreso impianti e montaggio.secondo voi Come posso convincerlo a mettere una Pdc pių piccola?
Commenta
-
Originariamente inviato da gennaro72 Visualizza il messaggioquesto VRF č un buon impianto? non avevo mai letto nulla su questo impianto.
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/ranges/vrf/ecoi-vrf-systems/[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da gennaro72 Visualizza il messaggioin effetti il preventivo mi porta euro 3200 la pdc e 1300 per ogni fancoil compreso impianti e montaggio.secondo voi Come posso convincerlo a mettere una Pdc pių piccola?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da cannos Visualizza il messaggiofatti mettere su carta questo fantastico calcolo che ha fatto. Per me non devi andare oltre i 7Kw e aggiungere un accumulo inerziale perchč farla girare solo con 5 fancoil č improponibile.
Inoltre dovrebbero essere molto sovradimensionati epr poter girare al minimo[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da gennaro72 Visualizza il messaggiomi dovete scusare ma la L10 non so cosa sia, il mettere una vrf pių piccola non č per pagarla meno ma per avere una efficienza migliore.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
la macchina č indubbiamente ottima, ma di potenza folle.
ti basta un classico pentasplit tipo un panasonic CU-5Z90TBE che sarebbe comunque giā troppo potente.(e costa meno del vrf).
ma le unitā interne proposte sono tipo split di condizionatori o basse quasi a terra tipo ventilconvettori?
valuteresti di controsofittare un corridoio per mettere magari un canalizzato + 2 split, in modo da prendere una unitā esterna trial pių adatta come potenze?
Commenta
-
Che forse e' la soluzione meno fastidiosa. Split e pdc bella pdc per acs e via.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da gennaro72 Visualizza il messaggioLe macchine interne che mi ha proposto sono fancoil panasonic bassi classici.
Anzitutto, parlare senza conoscere la richiesta della tua abitazione e' un esercizio praticamente inutile. Ovvio che una 14 kw e' grande, ma indicare che taglia installare senza dati, per me e' un errore. Quindi fatti spiegare perche' indica una 14kw. Che poi, se non hai L10, mi piacerebbe capire come arriva a determinare che serva quella macchina. Una volta chiaro quel dato, puoi passare a vagliare altre ipotesi, decisamente piu' aderenti come per esempio:
1) Aquarea aria acqua da 7kw. Costa qualche cosa in piu della macchina che ti vorrebbe installare lui, comunque, puoi usare i fancoil anche con quella. Ma un preventivo non ti costa nulla.
2) VRF . Puoi chiedergli di quotarti la serie I da 8kw U-8LE1E8 ed i relativi convettori. Se ti chiede 20.000 euro per un impianto con Aquarea e qualche ventilconvettore, cambia installatore.
3) l'ipotesi indicata da francy e' una ottima soluzione, funzionale, non invasiva e affidabile.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio...cut...
1) Aquarea aria acqua da 7kw. Costa qualche cosa in piu della macchina che ti vorrebbe installare lui, comunque, puoi usare i fancoil anche con quella. Ma un preventivo non ti costa nulla.
2) VRF . Puoi chiedergli di quotarti la serie I da 8kw U-8LE1E8 ed i relativi convettori. Se ti chiede 20.000 euro per un impianto con Aquarea e qualche ventilconvettore, cambia installatore.
3) l'ipotesi indicata da francy e' una ottima soluzione, funzionale, non invasiva e affidabile.
- acquarea se pensa di accendere qualche ora al giorno, i fancoil solo di alcune stanze ecc non fa per lui. va bene se tiene tutto acceso e tutti gli ambienti a 20°C circa, ma fare accendi/spegni vari diventa problematico sia per impostare una climatica, sia per on/off con pochi terminali accesi, sia per lo scarso contenuto d'acqua.
- e mettere un dual + trial split magari con console a pavimento CS-Z25UFEAW ?
Commenta
-
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio- la U-8LE1E8 č una 8hp, un bestione da 25kw termici che non fa al caso suo.
- acquarea se pensa di accendere qualche ora al giorno, i fancoil solo di alcune stanze ecc non fa per lui. va bene se tiene tutto acceso e tutti gli ambienti a 20°C circa, ma fare accendi/spegni vari diventa problematico sia per impostare una climatica, sia per on/off con pochi terminali accesi, sia per lo scarso contenuto d'acqua.
- e mettere un dual + trial split magari con console a pavimento CS-Z25UFEAW ?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
No, c'č scritto 8kw. E 8hp
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/product/2-pipe-mini-ecoi-6-series-8-10hp-1/
Anzi, c'e' anche la serie piu' piccola:
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/product/2-pipe-mini-ecoi-le2-series-4-6hp/
Cone vedi, 25 kw non si vede da nessuna parte.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggiobasta cliccare su specifiche e vedi i 25kw.
ti sembra normale avere una 8kw da 132kg quando le loro aria/aria e aria/acqua ne pesano 60?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
visto il 4o piano la metteresti sul balcone?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
Commenta