Buongiorno a tutti.
Nell'ambito della ristrutturazione del mio appartamento di circa 155 mq, ho installato un impianto radiante a pavimento per riscaldamento con PDC Daikin Altherma 3M + fancoil per il raffrescamento.
In questi giorni fuori, soprattutto di notte, le temperature si aggirano intorno ai 2-3 gradi; vorrei settare la PDC in climatica, ma inizialmente mi e' stata impostata a setpoint fisso con Tmandata a 42 C. Prima di passare in climatica, volevo capire meglio il funzionamento.
Ho notato che, settando i termostati delle stanze a 22 C, ci sono alcune che ci arrivano molto facilmente e il pavimento si percepisce caldo. Altre (tipo l'ambiente unico di soggiorno/sala da pranzo/cucina) a stento raggiungono i 20.4 C. Ho individuato sicuramente delle dispersioni dai maledetti cassoni e cielini delle tapparelle che nei prossimi giorni faro' coibentare, ma comunque questa differenza mi sembra elevata e comunque in queste zone il pavimento e' pressoché freddo
Ho controllato i parametri della PDC e mi sono accorto che, a regime, la PDC riporta Tman 41-42 C, Tritorno 36-37 C (e' impostato un delta a 5 C), portata a circa 12 l/min (mentre quando viene accesa ad ambienti freddi, arriva anche a 34-35 l/min). Quindi, e' come se lei riesca a portare l'acqua a temperatura corretta, ma alcuni ambienti restino freddi.
Cosa c'e' che non va?
Altra cosa strana e' che i flussometri del collettore del riscaldamento a pavimento, sembrano tutti al minimo! e, pur girando la manopola di regolazione, non si muovono; i tubi pero' sono tiepidi. Come si spiega?? Hanno invertito mandata e ritorno...???
Grazie mille per il supporto
Nell'ambito della ristrutturazione del mio appartamento di circa 155 mq, ho installato un impianto radiante a pavimento per riscaldamento con PDC Daikin Altherma 3M + fancoil per il raffrescamento.
In questi giorni fuori, soprattutto di notte, le temperature si aggirano intorno ai 2-3 gradi; vorrei settare la PDC in climatica, ma inizialmente mi e' stata impostata a setpoint fisso con Tmandata a 42 C. Prima di passare in climatica, volevo capire meglio il funzionamento.
Ho notato che, settando i termostati delle stanze a 22 C, ci sono alcune che ci arrivano molto facilmente e il pavimento si percepisce caldo. Altre (tipo l'ambiente unico di soggiorno/sala da pranzo/cucina) a stento raggiungono i 20.4 C. Ho individuato sicuramente delle dispersioni dai maledetti cassoni e cielini delle tapparelle che nei prossimi giorni faro' coibentare, ma comunque questa differenza mi sembra elevata e comunque in queste zone il pavimento e' pressoché freddo
Ho controllato i parametri della PDC e mi sono accorto che, a regime, la PDC riporta Tman 41-42 C, Tritorno 36-37 C (e' impostato un delta a 5 C), portata a circa 12 l/min (mentre quando viene accesa ad ambienti freddi, arriva anche a 34-35 l/min). Quindi, e' come se lei riesca a portare l'acqua a temperatura corretta, ma alcuni ambienti restino freddi.
Cosa c'e' che non va?
Altra cosa strana e' che i flussometri del collettore del riscaldamento a pavimento, sembrano tutti al minimo! e, pur girando la manopola di regolazione, non si muovono; i tubi pero' sono tiepidi. Come si spiega?? Hanno invertito mandata e ritorno...???
Grazie mille per il supporto