  • Ok, per il resto è buono come impianto? Te lo chiedo da ignorante, vorrei un'impianto il piu semplice possibile, senza tutte le castronerie in più, senza termostati (al massimo ne metterei uno) senza rilanci ecc. Semplice riscaldamento a pavimento. Il PIT, avevo visto l'Hybridcube, forse s&t aveva consigliato che era molto buono.
    Anche questo sembra buono. Ho chiesto per non mettere volano da 200l.
    I prezzi come sono? I più bassi che mi hanno fatto sono questi.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

    Commenta


    • Lo schema è ok..nela DESCRIZIONE il piccolo puffer lo "battezzano" anche "separatore idraulico"..ma montanto ciem da schema NON lo è..importnate è che non lo mettano o se lo mettano, lo mettano come da schema.
      Prezzi ..non saprei dirti..ma a naso mi sembrano ok.
      Accumulo sanitario..se possibile fatti dare di quello offerto la DISPERSIONE TERMICA giornaliera a 60 gradi..per conforntarla con Hybridcube, che però se non erro costa 2000 euro (non so poi se scontato costa meno)
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Ciao, mi hanno rilasciato la l10 di come effettivamente è la casa.
        Per un ignorante come me è dura, ma ci provo, inserisco quello che secondo me è importante,

        T. di progetto -9°C
        Zona E 2790gg
        Indice di prestazione termica utile per riscaldamento: 58,78 kwh/mq
        Indice di prestazione termica utile per raffresc.: 26,94 kwh/mq
        Indice di prestazione energetica globale: 104,31 kwh/mq
        Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione: 0,56 w/mqk
        Copertura totale da fonte rinnovabile: Qp tot 10137 kwh
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

        Commenta


        • La dispersione a -9 la trovi?
          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

          Commenta


          • Intendi la Trasmittanza U?
            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

            Commenta


            • no, dovrebbe indicare in kw la dispersione a temperatura di progetto, nel tuo caso a -9.
              quando sento trasmittanza con valori U penso si riferisca ai serramenti...
              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

              Commenta


              • Il valore di trasmittanza l'ho sui serramenti, sulle pareti, sul tetto in legno. Ora uardo ma non l'ho visto.
                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                Commenta


                • ?hl Potenza totale dispersa? Se è questa il totale è 5954w.
                  Sotto c'è anche, ?hlsic Potenza totale moltiplicata per il coefficiente si sicurezza 6251w.
                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                  Commenta


                  • Potrebbe essere quello . Cioe 6 kw a -9. Qundi la pdc deve garantirti che fa almeno 6 kw a quella temperatura. Mi pare che sia ok la kita S.
                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                    Commenta


                    • Ok, infatti anche io ho pensato subito alla S, anche se magari la S Plus è meglio per acs. Domani sento tecnico Templari.
                      Mentre invece dagli altri dati si capisce qualcosa? Ad esempio è buona come situazione oppure è un colabrodo?
                      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                        nela DESCRIZIONE il piccolo puffer lo "battezzano" anche "separatore idraulico"..ma montanto ciem da schema NON lo è..importnate è che non lo mettano o se lo mettano, lo mettano come da schema.
                        Sul piccolo puffer io leggo serbatoio inerziale, non separatore idraulico.
                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                        Commenta


                        • Sto guardando la l10, a parte che i serramenti che monterò avranno meno trasmittanza, ma va be, anche il cappotto lo farò da 12cm e nella relazione è da 10cm, va be, magari me la correggerà, ho indice di prestazione energetica globale di 67,81kwh/m² per riscaldamento e 36,49 kwh/m² per acs. Il totale fa 104 kwh/m², vuol dire che "sarebbe" una classe E, con cappotto da 12cm e serramenti pvc 3+3/25/3+3 a taglio termico? Scusate ma dovrei fare 25cm di cappotto e finestre della nasa per arrivare almeno ad una C stracciata?
                          Deduco che la mia futura casa sarà molto energivora e forse la pdc non è la migliore delle soluzioni, come mi aveva anticipato il termotecnico. Bene...
                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                            Sul piccolo puffer io leggo serbatoio inerziale, non separatore idraulico.
                            nell'immagine che alleghi accanto al prezzo 470 euro si legge VIOLANO TERMICO-SEPARATORE IDRAULICO
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta


                            • seondo me con quei dai sei in classe C
                              Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                              Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                              Commenta


                              • Ah, io guardavo lo schema. Comunque gli ho girato la relazione, aspetto nuove.
                                Come ti sembrano i vari dati?
                                Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                  seondo me con quei dai sei in classe C
                                  Ma guardando la scala, con 104kWh/m² sarebbe classe E, la C è un valore < di 70kWh/m².
                                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                    Ah, io guardavo lo schema. Comunque gli ho girato la relazione, aspetto nuove.
                                    Come ti sembrano i vari dati?
                                    intendi prezzi? mi pare ok..pero come detto vorrei vedere dato dispersione accumulo
                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                    Commenta


                                    • burian se 58,78 kwh è riferito al solo involucro, sei al limite alto della classe B che mi pare sia proprio 58 kwh.
                                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                        intendi prezzi?
                                        Scusa intendevo i dati dell'involucro e della potenza necessaria per scaldarlo.
                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                        Commenta


                                        • quanti m2 hai?
                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                            burian se 58,78 kwh è riferito al solo involucro, sei al limite alto della classe B
                                            Allora non ho capito niente io
                                            Pensavo che per determinare la classe andasse preso in considerazione l'indice di prestazione energetica globale, che il mio sommato riscaldamento + acs, a quanto riesco a capire io fa 104kWh/m².
                                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                              quanti m2 hai?
                                              97m² superficie netta.
                                              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                              Commenta


                                              • Ha ragione Manfre per la classe energetica;
                                                con quella metratura e involuco qualsiasi cosa scegli per scaldarti spendi poco comunque
                                                Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                                Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                  Ha ragione Manfre per la classe energetica;
                                                  con quella metratura e involuco qualsiasi cosa scegli per scaldarti spendi poco comunque

                                                  se prendi una pdc ciofeca non ti scaldi proprio a-10.
                                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                  Commenta


                                                  • intendevo come metodo di riscaldamento, non come prodotto!!
                                                    Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                                    Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                                      97m² superficie netta.
                                                      in pratica in un anno devi fare 10 mila kwh termici..con una punta massima di 6 kw di potenza se fuori hai -9...una situazione del genere una Kita S se la mangia...certo, se chi di dice che non va bene è abituato a installare delle cinese rimarchiate col marchio di qualche produttore di caldaie, che quindi ha interesse a vendere la caldaia..ci sta.

                                                      Insomma..se vuoi fare pezzi di strada bianca, con buche, sassi grossi, fossi e guadi..ti serve una fuotristrada...il consiglio di qualcuno che ti dice che con una normale berlina spompata non riuscirai a farlo..non ti serve..è ovvio..ma tu vuoi metere una vera pdc e non un condizionatore mascherato da pdc.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Fantastico, vedo però che la kita S a -7° fa 6,4kW mentre la S+ fa 7,97kW.
                                                        Sarei al limite, diciamo che se come l'altro ieri scende a -12° sarebbe sottodimensionata. Forse meglio la S+ che a -15° eroga 6kW tondi tondi, anche se vedo che il cop è migliore nel modello S.
                                                        Quindi la classe sarebbe una B? Cosa significa il valore 104kWh/m²?
                                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                        Commenta


                                                        • Beh a -12 fara 5,5 , a -12 quante ore ci stai? Se mancano 0,5 kw per 3 ore non succede proprio nulla. Io starei sulla S
                                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                          Commenta


                                                          • Ok, si infatti, a -12° ci arrivo si e no per quattro notti l'anno (spero anche meno). Adesso sento il tecnico cosa mi consiglia, poi vediamo. Scusa se ti chiedo Manfre ma da cosa si capisce la classe di un edificio?
                                                            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                                                            Commenta


                                                            • Burian.... fai qualche ricerca su google..... classe energetica edificio..... suvvia...
                                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                              Commenta