Senti massimo72 su questo forum per i prezzi di Templari..e. se hanno installatore in tua zona etc...
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Preventivi
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioDi certo 3 kW non bastano MA finché dura, se fai più di 3 kW di Fv,ad esempio 6, puoi anche prelevare 6,6 dal contatore, anche se Fv è spento e senza cambiare contratto.Marco
Commenta
-
C'è un "baco" nel contatore Enel. Se tu paghi per immettere 6 kW di Fv , lui poi ti lascia prelevare 6,6 kW anche se paghi per 3 kW in prelievo...oh, finché dura...prima o poi cambiano contatori e i prossimi sono corretti.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Io dovrei installarlo da nuovo il contatore enel.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Non so se sono già disponibili e quindi chi chiede nuovo allaccio si prende il nuovo..sarebbe interessante aprire discusisone apposta ma io penso che NON ci siano ancora...avrebbero pubblicizzato la cosa è ci sarebbero già tipi e caratteristiche. Per chi invece installa su contatore esistente, se contatore non è antichissimo, lasciano quello esistente che viene solo abilitato all'immissione.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
io avevo un contatore non antico ma già con telelettura eppure me lo hanno sostituito con un GEM2015 e non discrimina quindi 6KW in immissione e 6 in prelievo nonostante il contratto sia da 3 in prelievo
certo a 6 non ci arrivo comunque ma 4,8/5KW ci sono arrivato già diverse volte
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioC'è un "baco" nel contatore Enel. Se tu paghi per immettere 6 kW di Fv , lui poi ti lascia prelevare 6,6 kW anche se paghi per 3 kW in prelievo...oh, finché dura...prima o poi cambiano contatori e i prossimi sono corretti.Marco
Commenta
-
Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggioa casa mia non c'è questo "baco". pago per immettere 6kw di FV, ho un contatore da 3KW e non appena supero i 3.3 mi stacca...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Quindi con 3kw di contatore ci faccio niente. Dovrei predisporre già da subito 4,5 se non 6 kw e a sto punto non so se mi convenga.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Cioe il problema sono 22 euro anno più IVA per ogni kW di potenza in più che serve? Davanti magari ad un consistente risparmio di metano?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Commenta
-
Ma no dai.... solo la manutenzione caldaia costa di più del fisso elettrico.... non scherzare....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Mi ha dato due prezzi l'installatore Fv, mettendo materiali buoni ed un buon inverter, mi seguirebbe lui pratiche e tutto il resto (è l'installatore dell elettricista di famiglia) 6500/7000€ per impianto da 3kwp. Ma mi ha detto che se ho intenzione di fare tutto elettrico, sarebbe meglio impostare un impianto più potente. Confermate?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
io ho pagato 10'800 € +iva 6 kw. tutto elettrico, sono abbastaza in pareggio semmai un po sotto che è meglio che produrre più di quel che consumi, se hai buoni elettrodomestici classe A e lampadine led , potresti farteli bastare e riesci a fare impianto in monofase invece che trifase che costa un po di più. comunque devi avere idea della dispersione che avrà casa tua , un po realistica ....pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Sembrava tutto cosi semplice, Fv, pdc, piastra ad induzione, e niente gas. Ma ora devo addirittura mettere trifase??? Bo, domani mattina sopralluogo gratuito di una ditta che fa impianti fotovoltaici e pdc, vediamo che dice.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioInteressante...hai E distribuzione ? Che modello di contatore hai? Comunque ninnstaca se suoerim3,3 ..ma se stai permpiu di 2 minuti sopra 4 oppure per più di 180 sopra 3,3
il codice T10070 ti dice nulla?
quando il contatore stacca, compare il messaggio che ha superato i 3.3 (per esempio 3.7) ma non per 180 minuti, questione di qualche minuto. sopra 4 per ora mai arrivato.Marco
Commenta
-
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao itamarus,
T10070 è il numero del file di omologazione del contatore, dovresti prendere il nome che c'è 3/4 righe sopra a sinistra dove hai preso quel numero, dovrebbe cominciare con GIMS o GEM o simili
è sufficiente?Marco
Commenta
-
Ciao itamarus,
si il modello esatto è GISM 2011, quindi questo contatore bidirezionale che segna anche le immissioni non ti lascia prelevare più di 3,3 kw (e rotti ecc) quando il FV non produce ?
Quindi magari i GISM discriminano tra prelievo e immissione e i GEM anche recenti (2015) come quello di alexsky invece no. Sarebbe un bel autogol per e-distribuzioneUltima modifica di Lore_; 05-12-2016, 11:42.
Commenta
-
@Burian
macchè impianto trifase, ti metti un impianto da 6KWp o più di pannelli su inverter da 6KW
io ed altri utenti abbiamo 6,54KWp di pannelli su inverter da 6KW ed anzi sto già valutando di metterne altri di pannelli per incrementare un poco la produzione senza passare al trifase
Commenta
-
Alex hai casa senza gas?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Ciao Burian,
ma pensi veramente che in una casa come la tua serva la trifase se non hai il gas ?
Non so chi ti abbia messo in testa queste idee, ma sono completamente sbagliate, ammesso tu non abbia un forno industriale in cucina, una lavatrice e asciugatrice da lavanderie a gettoni e una cella frigorifera al posto del frigo.
Commenta
-
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioAlex hai casa senza gas?
la casa è grande e credo possano non bastare i 7500KWh di produzione annui, in tal caso posso attaccare altri pannelli per fare 7,8/7,9KWp di pannelli (invece che 6,54KWp attuali) e produrre altri 1500/1600KWh annui per arrivare a 9000KWh
occhio però che non tutti gli inverter possono fare questo giochetto fino a 8KWp e tantomeno con stringhe sbilanciate
Commenta
-
Ok, no no intendevo con elettrodomestici normali, pdc e piastre ad induzione. La mia paura è di veder arrivare bollette della corrente stratosferiche con casa elettrica.
Domani e mercoledi arrivano 2 ditte di FV, una fa anche pdc. Chiedo bene info. Anche se ora sono più per fare FV+ pdc/acs ed caldaia solo riscaldamento a condensazione. Mi sembra un compromesso.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Commenta
-
Ciao Burian,
scusa, ma visto i mq, la buona coibentazione, visto che devi mettere ancora i radiatori (intendi termosifoni vero) io fossi in te metterei fancoil al posto dei termo e una pdc
Ho visto che hai scritto (se ho letto bene) che te ne servirebbe una da 11 kw, con un tuo conteggio ?
Mi sembra veramente esagerato per 92 mq con 12 cm di isolamento e un funzionamento h24 in climatica e fancoil a bassa temperatura.