50/60 % nell'uso reale...urca. E comunque concordo..all'inizio sei entusiasta..poi ti piace..poi lo fai volentieri perchè risparmi..poi è una scocciatura ma risparmi..dopo 10 anni non ne puoi piu di pesi, polvere, insetti, cenere, spazzacamini e compagnia..
No, è proprio perchè hai una portata bassa che avrai un delta T elevato..lo stesso che avrai sul condensatore della macchina.
Al contrario, se spingessi 40 lt minuto sulla macchina, allora lei non potrebbe lavorare con delta 5.
Insomma, a parita di potenza prodotta (e irraggiata dal radiante), piu litri scorrono e piu ul delta entrata/uscita si abbassa...tuttavia la T media del pavimento resta uguale e l'energia immessa i ambiente pure. Se hai mandata a 30 e ritorno a 20 la Tmedia pavimento è 25..ma pure se hai mandata 26 e ritorno 24..nei due casi, se il generatore è sempre ala stessa potenza e la casa ala stessa T, solo solo i litri/minuto.
La PDC che guardi però monta una pompa che puo fare da 10 a 60 lt minuto ed è a giri variabili. Presumo che quando eroga meno di 3 kw, accetti di lavorare con delta T inferiori a 5..anche la mia lavora spesso con delta T di 2-3 gradi quando è al minimo..
Tuttavia se ci dovessero essere necessita di flusso incompatibili fra macchina e radiante (nel senso che per assicurare che giri acqua ovunque devi pompare con prevalenza tale che si traduce in un numero di litri tali er cui la macchina non avrebbe un delta T ottimale), come detto, basta metteer disgiuntore idraulico (io l'ho): in tal caso la macchina lavora con il delta T che crede e il radiante si mette ala T media che può (in base alla potenza che gli ariva). ovvio che se poi tale T media fosse vicina ala T di mandata che la climatica della macchina pensa di avere, il riotrno inizia a scaldarsi tropo, lei sente che anche riducendo flusso e potenza non riesce a tenere quel minimo di delta T, inzia a modulare e poi se necessario si spegne.
Nel caso opposto (partenza impianto freddo), lei cerca di fare la mandata della climatica..se il ritorno è 5 gradi sotto si metterà al massimo della potenza e con flusso tale da fare delta 5... se il ritorno è 19 e la climatica chiede 29..lei si mette a 24 e alla massima potenza..se nel disgiuntore girano 4 volte i litri del primario, la T di mandata sarà inizialmente 20 o 21...poi man mano che massetto e casa si scaldano anche lo scambio cala e quindi il riotrno comincia ad alzarsi e cosi farà la mandata della pdc..sino ad arrivare a 29 quando il ritorno sarà a 25..a quel punto avrai mandata al radiante 27 e ritorno 25...a quel punto per non far salire oltre la T interna la pdc comincia a modulare abbassandosi di potenza..probabilmente accettando anche delta T inferiore a 5 pur di funzionare, e si stabilizzera su mandata 29 e riotrno a 26..e sul pavimento avrai mandata 28 e ritorno 26, che magari a 40 lt minuto sono giusto i 2 kw che hai bisogno per mantenere i 20 gradi.
Tuttavia se vuoi farne un uso "integrativo" alla biomassa, se pur nel radiante gira 1/4 dell'acqua che è prevista che giri non succede nulla, sempre 3 kw di energia mandi in casa. Io posso lavorare con ricircolo si 1, 2 o 3 e ala fin fine non cambia nulla, se non nel fatto che su 1 alcuni circuiti fanno fatica ad avere circolazione...
con tali portate non potrò mai avere delta di 5 o sbaglio
Al contrario, se spingessi 40 lt minuto sulla macchina, allora lei non potrebbe lavorare con delta 5.
Insomma, a parita di potenza prodotta (e irraggiata dal radiante), piu litri scorrono e piu ul delta entrata/uscita si abbassa...tuttavia la T media del pavimento resta uguale e l'energia immessa i ambiente pure. Se hai mandata a 30 e ritorno a 20 la Tmedia pavimento è 25..ma pure se hai mandata 26 e ritorno 24..nei due casi, se il generatore è sempre ala stessa potenza e la casa ala stessa T, solo solo i litri/minuto.
La PDC che guardi però monta una pompa che puo fare da 10 a 60 lt minuto ed è a giri variabili. Presumo che quando eroga meno di 3 kw, accetti di lavorare con delta T inferiori a 5..anche la mia lavora spesso con delta T di 2-3 gradi quando è al minimo..
Tuttavia se ci dovessero essere necessita di flusso incompatibili fra macchina e radiante (nel senso che per assicurare che giri acqua ovunque devi pompare con prevalenza tale che si traduce in un numero di litri tali er cui la macchina non avrebbe un delta T ottimale), come detto, basta metteer disgiuntore idraulico (io l'ho): in tal caso la macchina lavora con il delta T che crede e il radiante si mette ala T media che può (in base alla potenza che gli ariva). ovvio che se poi tale T media fosse vicina ala T di mandata che la climatica della macchina pensa di avere, il riotrno inizia a scaldarsi tropo, lei sente che anche riducendo flusso e potenza non riesce a tenere quel minimo di delta T, inzia a modulare e poi se necessario si spegne.
Nel caso opposto (partenza impianto freddo), lei cerca di fare la mandata della climatica..se il ritorno è 5 gradi sotto si metterà al massimo della potenza e con flusso tale da fare delta 5... se il ritorno è 19 e la climatica chiede 29..lei si mette a 24 e alla massima potenza..se nel disgiuntore girano 4 volte i litri del primario, la T di mandata sarà inizialmente 20 o 21...poi man mano che massetto e casa si scaldano anche lo scambio cala e quindi il riotrno comincia ad alzarsi e cosi farà la mandata della pdc..sino ad arrivare a 29 quando il ritorno sarà a 25..a quel punto avrai mandata al radiante 27 e ritorno 25...a quel punto per non far salire oltre la T interna la pdc comincia a modulare abbassandosi di potenza..probabilmente accettando anche delta T inferiore a 5 pur di funzionare, e si stabilizzera su mandata 29 e riotrno a 26..e sul pavimento avrai mandata 28 e ritorno 26, che magari a 40 lt minuto sono giusto i 2 kw che hai bisogno per mantenere i 20 gradi.
Tuttavia se vuoi farne un uso "integrativo" alla biomassa, se pur nel radiante gira 1/4 dell'acqua che è prevista che giri non succede nulla, sempre 3 kw di energia mandi in casa. Io posso lavorare con ricircolo si 1, 2 o 3 e ala fin fine non cambia nulla, se non nel fatto che su 1 alcuni circuiti fanno fatica ad avere circolazione...