Lionello
anche io ho capito poco del tuo impianto...perdi 5 minuti a fre uno schema a mano..vale piu di 1000 parole.
Comunque se hai una miscelatrice integrata alla caldaia e poi vai su un collettore che ha 2 diramazioni...come dici tu..è un pò basico.
tuttavia per darti idea con t attorno a 6 gradi io sto mandando a 29 gradi con la mandata, H24.
mi pare ovvio che se mandi a 35 o giù di li, scoppi dal caldo.
Ideale per consumare poco sarebbe di vedere la caldaia sempre accesa con la potenza minima, con T interna che resta attorno a 20 gradi e termostati che non spengono mai le pompe.
Le tua pompa andrà sempre se termostati sono ON..al massimo parte e si spegne il bruciatore e la pompa primaria (che probabilmente ha un ritardo di spegnimento rispetto al bruciatore di qualche minuto)
sappi che se la caldaia ha già la logica di gestione, la sonda esterna costa penso 100 euro.
Comunque io lavoro senza curva sul mio radiante e dal 25 ottobre ho dovuto cambiare T mandata a mano UNA sola volta, aumentandola da 28 a 30 gradi coi primi freddi..insomma, non è che sia uno sbattimento da paura.
Certo, su una cosa molto isolata come la tua, una piccola differenza di energia puo provocare delta di T interna elevati..ma prova e poi vedi.
Comunque visto che è una classe B, io inizierei a partire da 28 gradi di mandata H24..termostati a palla..e poi vedi.
I flussostati di circuito non li strozzare troppo..piu fai circolare, piu basso puoi stare di mandata..piu condensi.
Io li aprirei tutti e poi inizierei a calare la T di mandata sino a quando almeno UNA stanza arriva in modo stabile a mantenersi a 20 gradi...fatto questo, strozzi man mano gli latri circuiti per far calare le T delle stanza tropo calde...paralelamente dovrai calare ancora magari 1 grado la mandata, perche la stanza che era a 20 avra piu circolazione man mano che strozzi le altre e tendera a scaldare oltre 20.
Fai 1 regolazione al giorno, piccola, e poi aspetta a vedere..ci vuole pazienza..fatto il tutto per bene, dura per sempre.
Per la pompa rumorosa, cerca di capire se è la primaria o la secondaria..secondo me è la primaria, visto che non ha piu il circuito AT..e quindi sarà esuberante..se possibile settala a velocita piu bassa sino a quando senti che non fischia più troppo...il circolatore invece tienilo bello allegro...piu acqua gira meglio è.
anche io ho capito poco del tuo impianto...perdi 5 minuti a fre uno schema a mano..vale piu di 1000 parole.
Comunque se hai una miscelatrice integrata alla caldaia e poi vai su un collettore che ha 2 diramazioni...come dici tu..è un pò basico.
tuttavia per darti idea con t attorno a 6 gradi io sto mandando a 29 gradi con la mandata, H24.
mi pare ovvio che se mandi a 35 o giù di li, scoppi dal caldo.
Ideale per consumare poco sarebbe di vedere la caldaia sempre accesa con la potenza minima, con T interna che resta attorno a 20 gradi e termostati che non spengono mai le pompe.
Le tua pompa andrà sempre se termostati sono ON..al massimo parte e si spegne il bruciatore e la pompa primaria (che probabilmente ha un ritardo di spegnimento rispetto al bruciatore di qualche minuto)
sappi che se la caldaia ha già la logica di gestione, la sonda esterna costa penso 100 euro.
Comunque io lavoro senza curva sul mio radiante e dal 25 ottobre ho dovuto cambiare T mandata a mano UNA sola volta, aumentandola da 28 a 30 gradi coi primi freddi..insomma, non è che sia uno sbattimento da paura.
Certo, su una cosa molto isolata come la tua, una piccola differenza di energia puo provocare delta di T interna elevati..ma prova e poi vedi.
Comunque visto che è una classe B, io inizierei a partire da 28 gradi di mandata H24..termostati a palla..e poi vedi.
I flussostati di circuito non li strozzare troppo..piu fai circolare, piu basso puoi stare di mandata..piu condensi.
Io li aprirei tutti e poi inizierei a calare la T di mandata sino a quando almeno UNA stanza arriva in modo stabile a mantenersi a 20 gradi...fatto questo, strozzi man mano gli latri circuiti per far calare le T delle stanza tropo calde...paralelamente dovrai calare ancora magari 1 grado la mandata, perche la stanza che era a 20 avra piu circolazione man mano che strozzi le altre e tendera a scaldare oltre 20.
Fai 1 regolazione al giorno, piccola, e poi aspetta a vedere..ci vuole pazienza..fatto il tutto per bene, dura per sempre.
Per la pompa rumorosa, cerca di capire se è la primaria o la secondaria..secondo me è la primaria, visto che non ha piu il circuito AT..e quindi sarà esuberante..se possibile settala a velocita piu bassa sino a quando senti che non fischia più troppo...il circolatore invece tienilo bello allegro...piu acqua gira meglio è.