Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Ok marco........ ci sono............... quindi mi ha rifilato il suo pacchetto......... come posso evitare la pompa di rilancio?

    Commenta


    • Il sistema di miscelazione in genere può semplicemente essere smontato da tutto il resto

      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
      Quot homines tot sententiae

      Commenta


      • come dice Daniel, se "fa a pezzi" collettore lo modifica..come minimo deve smontare pompa e chiudere bypass.
        Ma lo ha gia montato? altrimenti costa meno farselo cambiare...presumo..e in tal modo mette pure a posto dicorso delle uscite oggi insufficienti come numero..i colettore non miscelato ingombra meno e lo puo prendere con piu uscite, per averne a sufficienza, al limite non ne usa alcune, ma mettere 2 stanze insieme mi pare fesseria..poi vedi tu..
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • Mettere 2 stanze insieme non solo è una fesseria, ma è proprio un errore. Con 145 mq di radiante avrai dai 10 ai 14 circuiti (in base al numero di stanze), per cui se mi dici che ti tocca pure distribuire una serpentina su due stanze, direi proprio che togliendo la inutile (e costoso) sistema di miscelazione risolvi pure questo problema.

          Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
          Quot homines tot sententiae

          Commenta


          • Sì ..... il collettore è montato. .... voglio capire bene il discorso pdc diretta al radiante perché su questo sono stato molto chiaro. ..... lui mi dice che la valvola miscelatrice se aperta non da contributo comanda la pdc invece sulla pompa di rilancio mi ha detto che la pdc può non farcela per far girare acqua e quindi interviene...... ma se acqua della pdc viene mandata a 40 gradi perché con questa configurazione non funziona?

            Commenta


            • Originariamente inviato da carmine.faraone Visualizza il messaggio
              lui mi dice che la valvola miscelatrice se aperta non da contributo comanda la pdc
              vero..quidi ti fa comprare una cosa da 300 euro che NON ti serve?

              sulla pompa di rilancio mi ha detto che la pdc può non farcela per far girare acqua e quindi interviene.
              balle galattiche..lo dice per non riconoscere che HA SBAGLIATO..punto!
              Se vuoi abdare a fondo gli chiedi che PREVALENZA ha impinato (io dico fra 0,5 e 2 metri di h2o) e che prevalenza ha la pompa della pdc (io dico fra 4 e 6 metri), quindi bastava fra 2 e 10 volte..chi scommette contro di me?

              Quindi ti sta confermando che ti condanna a doppio consumo elettrico tutta la vita..MA NON E' FINITA.. se non riesci a far andare allo STESSO FLUSSO le due pompe (e mangio un cane col pelo lungo)..o avrai una mandata al radinate piu BASSA di quella che chiedi alla pdc..OPPURE avrai un ritorno piu alto n pdc di quello che ti offre il radiante..in ogni caso COP peggiore..e tu paghi...e lui se l ride che ti ha pure venduto collettore piu caro (bypass+pompa+miscelatrice inutili)..e in più hai impinato farlocco con 2 stanze su stesso circuito?
              Digli che lo SMONTA e lo cambia..sara 1 h di lavoro..PAGAGLIELA e fagli capire che non vuoi essere preso in giro
              ti dira che SE NON BASTA lui non risponde...gli dici che SE BASTA ti fai uno socnto del 10% sull'importo globale, perche i conti deve saperli fare LUI e non TU
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • Quindi secondo te è possibile rimediare. .....?
                Il collettore può essere modificato o conviene sostituirlo........ in modo da poter sistemare anche l'altra stanza. ........
                Per la pompa di rilancio come posso fare per farlo cadere e fargli capire che non serve. .....?
                Anche perché con il mio progettista dal primo incontro sonoro stato chiaro pdc diretta al radiante è chiaro che se vado avanti la cosa così come proposta deve funzionare. ......... I circuiti più lunghi hanno una serpentina di circa 130 metri. ......

                Commenta


                • se ha gia POSATO tubo unico a cavallo di 2 stanze..con massetto gettato..è IRRIMEDIABILE.

                  Altrimenti..smonta quel collettore..sistema i tubi..e fa come va fatto.

                  Per pompa ricircolo..te l'ho gai detto cosa devi fare...cosa ti sfugge?

                  per funzionare FUNZIONA TUTTO..poi non lamentarti che la boletta non è scesa come speravi però...rimdia ora che sei in tempo.

                  PROGETTISTA? ma se c'è un progetto allora installatore avra seguito PROGETTO..cosa prevedeva?
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • Non è posato il massetto solo impianto montato. ..... per le serpentine non ha seguito quelle del progettista ma quelle Dell ufficio tecnico che ha venduto impianto. .....
                    Voglio capire a parte lo studio che sta sulla serpentina del salone se il collettore può essere modificato

                    Commenta


                    • Come già scritto, se dai calcoli la pompa della pdc risulta insufficiente ci va messo un separatore idraulico e poi la pompa di ricircolo. Così com'è, disattivando la miscelatrice, o tenendo la tutta aperta, avrai 2 circolatore che lavorano in serie, e non va bene, di solito il più 'debole' tende a rompersi nel tempo. Onestamente non ti stanno facendo un buon lavoro, anche 130 mt per circuito ( passo 15 poi... ) sono tantini. Se hai un progettista chiamalo a controllare.... È lascia stare il progetto del fornitore del radiante, quello fa gli interessi dell'installatore

                      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                      Quot homines tot sententiae

                      Commenta


                      • Concordo...se c'era progetto lui deve seguirlo...e se già c'era ben chiaro che doveva andare diretto..e lui non dimostra con prevalenza che serve rilancio, allora se lo smonta e mette quello del progetto...non i pezzi di fondo di magazzino suoi o del costruttore...cin parti inutile e costose..che cosnumano e si romperanno un giorno, essendo parti in movimento (valvole e pompe)
                        scommetto che la,pompa della pdc è più potente di quella che usa lui per rilancio....il che sarebbe ridicolo.
                        Ultima modifica di marcober; 20-02-2017, 15:28.
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • madonna che zozzoni che stanno in giro ma xchè fanno sto lavoro se si rompono di studiare ed aggiornarsi?

                          Commenta


                          • Quindi devo pretendere i calcoli sulla pompa della pdc per capire se basta e poi muoverci di conseguenza..............
                            Il passo 15 motivato dal fatto che la casa è molto ben coibentata......
                            Quindi secondo voi se la pompa della pdc è giusta mi conviene fare sostituire il collettore e prenderlo senza valvola miscelatrice e chiaramente pompa di rilancio...........

                            Commenta


                            • Esatto. .....
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • Marcober puoi spiegare meglio quello che hai scritto sulla prevalenza che serve rilancio.......... grazie

                                Commenta


                                • Lui ti deve dire i, n base ai litri ora che deve muovere da progetto, che prevalenza deve vincere...se la,pompa sviluppa quella prevalenza a quel flusso , o maggiore, ha mentito...e ti assicuro che sarà così...
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • Visto che si chiacchiera in termini di prestazioni/ efficienza un collettore con miscelatrice aperta e pompa di rilancio che peso ha sull'impianto che doveva essere diretto al radiante

                                    Commenta


                                    • Non so..ma prima rispondimi a questa domanda...se viaggi con mezzo freno a mano tirato, quanto aumentano consumi?
                                      siccome nemmeno tu sai rispondere, ti sembra una buona ragione per andare in giro così?
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta


                                      • Ok....... andrò avanti......... dopo aver verificato i calcoli della pompa della pdc farò modificare il collettore escludendo valvola miscelatrice e pompa di rilancio

                                        Commenta


                                        • Ciao marcober sto facendo quello che va fatto anche perché gli ho detto che se non fa quello che dico non pago......... sembra che si sia messo a disposizione....... metto la foto del collettore
                                          File allegati

                                          Commenta


                                          • Secondo te basta togliere tutta quella parte a destra fare i collegamenti diretti e via.........
                                            Chiaramente dovrà calare nel prezzo perché io quello che non serve gli ho detto che non pago.......

                                            Commenta


                                            • Si direi che è più che evidente che ti ha riciclato qualcosa che aveva in casa, è il classico punto fisso con stacchi per radiatori in alta temperatura, che nel tuo caso sono tappati

                                              Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                                              Quot homines tot sententiae

                                              Commenta


                                              • Ti assicuro che non è un riciclo visto che il corriere a scaricato direttamente da me.........
                                                Ha voluto fare di testa sua senza considerare quello che gli ho detto io e il progettista ma stare tranquillo e fare come ha sempre fatto lui e il suo rivenditore........
                                                Secondo te se smonta quella parte e collegamenti diretti è ok........

                                                Commenta


                                                • Mi chiedo allora chi glielo abbia fatto fare... Comunque, si è tutto attaccato con raccordi a bocchettone, si sgancia tutto in pochi minuti

                                                  Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                                                  Quot homines tot sententiae

                                                  Commenta


                                                  • Ops....... chiaramente "ha scaricato " e non "a scaricato "

                                                    Commenta


                                                    • Secondo te una stima monetaria dell'impianto........... 145 mq, il collettore è quello che hai visto che va sistemato.......... pannello polistirolo h4,5cm con piedini, circa 1000 metri di tubo posato, 7 termostati più quello generale con programmazione settimanale passo 15 e nei bagni 10 per il passo cmq è ok la mia casa è molto coibentata

                                                      Commenta


                                                      • Dipende anche dalla marca del radiante, ma in genere, per un prodotto di buona qualità di quel tipo la media è sui 35€/mq con collettori e senza termostati. Parlo ovviamente nella mia zona (PD).

                                                        Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                                                        Quot homines tot sententiae

                                                        Commenta


                                                        • Tutto il pacchetto è rdz.........

                                                          Commenta


                                                          • Wow...la plastica abbonda in quel collettore.
                                                            ma i 7 termostati cosa comandano visto che non ci sono testine?
                                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                            Commenta


                                                            • Secondo voi anche questo collettore dal punto di vista pratico si può modificare togliendo la miscelatrice/pompa

                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0002.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 680.8 KB 
ID: 1959707

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X