Aggiornamenti su effetti insufflaggio
Ciao a tutti,
qualche settimana fa ho insufflato mezzo metro cubo nel sottotetto di una stanza di casa mia (vedere eventualmente miei post precedenti per i dettagli).
Oggi riscrivo per aggiornarvi sugli effetti.
Premesse:
1) Ci riferiamo ad una stanza che non riscaldo (è l'ingresso di casa), che per due lati si affaccia su stanze riscaldate (camere etc) , un altro lato si affaccia su una stanza non riscaldata (la cucina) ed il quarto lato si affaccia per il 50% sulla scala condominiale, per l'altro 50% sul cavedio;
2) Ho insufflato solo mezzo metro cubo facendo un'unica apertura; dalle fotografie fatte il polistirolo è rimasto abbastanza localizzato (copre una zona di circa 5 - 6 mq, a fronte di una superficie di circa 16 mq di tutta la stanza).
Ho misurato la temperatura del soffitto con una pistola IR.
Nella zona insufflata la temperatura del tetto è circa 17.5 gradi (pressappoco la temperatura che misuro nella stanza).
A fianco, dove verosimilmente le sferette di isolante non sono arrivate, misuro circa 15 - 16 gradi.
Si noti che le misure non sono affatto precise. Esse variano abbastanza spostandosi anche di un solo metro all'interno della stanza: ad esempio nelle zone in prossimità delle porte di collegamento con le altre stanze si misurano temperature maggiori, probabilmente dovute al fatto che l'aria calda esce dalle altre stanze e sale, scaldando localmente il soffitto dell'ingresso non riscaldato.
La temperatura del soffitto di stanze riscaldate e non isolate è circa 17 gradi lontano dai termosifoni (sopra ai termosifoni va molto più su).
Per quel poco che possa valere questa misura, mi pare che l'effetto isolante ci sia e sia anche ben evidente
Ciao a tutti,
qualche settimana fa ho insufflato mezzo metro cubo nel sottotetto di una stanza di casa mia (vedere eventualmente miei post precedenti per i dettagli).
Oggi riscrivo per aggiornarvi sugli effetti.
Premesse:
1) Ci riferiamo ad una stanza che non riscaldo (è l'ingresso di casa), che per due lati si affaccia su stanze riscaldate (camere etc) , un altro lato si affaccia su una stanza non riscaldata (la cucina) ed il quarto lato si affaccia per il 50% sulla scala condominiale, per l'altro 50% sul cavedio;
2) Ho insufflato solo mezzo metro cubo facendo un'unica apertura; dalle fotografie fatte il polistirolo è rimasto abbastanza localizzato (copre una zona di circa 5 - 6 mq, a fronte di una superficie di circa 16 mq di tutta la stanza).
Ho misurato la temperatura del soffitto con una pistola IR.
Nella zona insufflata la temperatura del tetto è circa 17.5 gradi (pressappoco la temperatura che misuro nella stanza).
A fianco, dove verosimilmente le sferette di isolante non sono arrivate, misuro circa 15 - 16 gradi.
Si noti che le misure non sono affatto precise. Esse variano abbastanza spostandosi anche di un solo metro all'interno della stanza: ad esempio nelle zone in prossimità delle porte di collegamento con le altre stanze si misurano temperature maggiori, probabilmente dovute al fatto che l'aria calda esce dalle altre stanze e sale, scaldando localmente il soffitto dell'ingresso non riscaldato.
La temperatura del soffitto di stanze riscaldate e non isolate è circa 17 gradi lontano dai termosifoni (sopra ai termosifoni va molto più su).
Per quel poco che possa valere questa misura, mi pare che l'effetto isolante ci sia e sia anche ben evidente
Commenta