Ho usato il software via web xclima per calcolare il fabbisogno energetico della mia casa unifamiliare, zona climatica D.
Quello che salta subito all'occhio è il pessimo isolamento del corpo scala (vero, è gelido: intonaco interno, 30 cm di cemento armato, 18 cm rivestimento in pietra), u di 2,34!!!
Con xclima non si può specificare la geometria della casa, così mi ritrovo circa 51mq di muri perimetrali del corpo scala con quella trasmittanza oscena.
Ho simulato di isolarli con 4 cm di buon cappotto interno (lambda 0,028) ed il risultato è strabiliante. Il fabbisogno si abbassa da 69 KWh/(m2a) a 57! Ben -12. Fantastico... ma....
Il software considera ovviamente quei 51 mq come puro muro perimetrale anche se non è esatto. Il corpo scala è un parallelepipedo messo in verticale attaccato alla casa. Ad ogni piano (3) la stanza e il corpo scala sono divisi da una tramezza con una normale porta interna.
Non certo un gran isolamento ma comunque il corpo scala è un po' "separato", non è proprio un muro perimetrale puro.
Lunghissima premessa per arrivare alla domanda:
Questi 12 KWh/(m2a) teoricamente risparmiabili andrebbero secondo voi "attenuati" visto che i 51 mq non sono puro muro perimetrale ma i muri del corpo scala in qualche modo "isolato/staccato/separato" dalla casa vera e propria?
E se si (domanda da 1 milione), di quanto? Come posso calcolare l'attenuazione secondo voi? Anche a spanne...
Quello che salta subito all'occhio è il pessimo isolamento del corpo scala (vero, è gelido: intonaco interno, 30 cm di cemento armato, 18 cm rivestimento in pietra), u di 2,34!!!
Con xclima non si può specificare la geometria della casa, così mi ritrovo circa 51mq di muri perimetrali del corpo scala con quella trasmittanza oscena.
Ho simulato di isolarli con 4 cm di buon cappotto interno (lambda 0,028) ed il risultato è strabiliante. Il fabbisogno si abbassa da 69 KWh/(m2a) a 57! Ben -12. Fantastico... ma....
Il software considera ovviamente quei 51 mq come puro muro perimetrale anche se non è esatto. Il corpo scala è un parallelepipedo messo in verticale attaccato alla casa. Ad ogni piano (3) la stanza e il corpo scala sono divisi da una tramezza con una normale porta interna.
Non certo un gran isolamento ma comunque il corpo scala è un po' "separato", non è proprio un muro perimetrale puro.
Lunghissima premessa per arrivare alla domanda:
Questi 12 KWh/(m2a) teoricamente risparmiabili andrebbero secondo voi "attenuati" visto che i 51 mq non sono puro muro perimetrale ma i muri del corpo scala in qualche modo "isolato/staccato/separato" dalla casa vera e propria?
E se si (domanda da 1 milione), di quanto? Come posso calcolare l'attenuazione secondo voi? Anche a spanne...