  • Ok, quindi basterebbe ruotare il T in modo che la "bocca" dove agganciare la valvola sia laterale e non sopra..e dopo montare la valvola di tiraggio perfettamente in verticale. Ho capito giusto?

    Grazie mille!

    Commenta


    • si giusto, basta girarla
      riscaldamento a biomassa e PDC
      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

      Commenta


      • Grazie a tutti per l'aiuto, ora non mi resta che mettermi all'opera!

        Commenta


        • io ho qualche perplessità sull'utilizzo di un tubo in alluminio. E' vero che lì ci passa aria fredda..... se tutto fila liscio. Ma in caso di problemi? ostruzione canna fumaria? incendio della canna fumaria? Io ci metterei acciaio, almeno nei primi metri
          si è quel che si fa, non quel che si dice

          Commenta


          • carlo, non serve acciaio perchè la valvola impedisce qualsiasi ritorno
            riscaldamento a biomassa e PDC
            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

            Commenta


            • avevo posto la domanda a un esperto del settore e questa è stata la risposta:

              "pur trattandosi di aria, è comunque indispensabile per ovvie ragioni di sicurezza che tutti i componenti della canna fumaria siano in acciaio inox.
              L'alluminio infatto non supera il test di infiammabilità e può propagare la fiamma nel malaugurato caso dovesse incendiarsi il particolato all'interno del condotto"

              poi può essere che si sbagli, io ho preferito dargli retta; ma nel mio caso è meno di un metro.
              si è quel che si fa, non quel che si dice

              Commenta


              • l'acciaio male non fa
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • ciao a tutti

                  scritto da Alex

                  GRAZIE INNOMINATO,
                  CREDI POSSA AQNDARE BENE " TERMOMETRO CUCINA FORNO FRITTI ARROSTI IN ACCIAIO INOX"?

                  dovrei però comprare un pezzo della canna che mi consenta di inserirlo e togliero all'ooccorrenza, con la possibilità di tappare il buco, oppure posso fare un foro nello sportello dove si aggancia la canna e tapparlo con un bullone?


                  ma guarda sinceramente potresti comprare una cosa del genere

                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   M498-1_Render.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 54.0 KB 
ID: 1954356
                  oppure

                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   fasc termometro-80x80.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 3.1 KB 
ID: 1954357

                  cordialmente

                  Francy

                  Commenta


                  • Girando per il sito dell KW mi sono imbattuto in questo: Kutzner+Weber: Draught Regulator Z 130 RLU che mi ha dato un idea. Dato che il mio problema è quello di portare l'aria al regolatore di tiraggio perchè la canna fumaria è al centro della casa, e dato che ho intenzione prossimamente di canalizzare l'aria comburente del termocamino attraverso un tubo nascosto dietro al mobile del soggiorno, pensavo di fare una cosa simile a quella del prodotto del link. Dite che sia una cosa fattibile?

                    Commenta


                    • non vedo perché no. Da valutare con attenzione la sezione della canalizzazione, perché devi soddisfare il camino e il regolatore, che potrebbe essere parecchio vorace. Prova ad aprire con un T la canna fumaria, poi riduci il foro da cui succhia aria in modo posticcio finché la fiamma ti soddisfa. A quel punto hai una idea di quanta aria assorbe. In ogni modo penso sia più facile fare una tubazione grossa che 2 più piccole...
                      si è quel che si fa, non quel che si dice

                      Commenta


                      • Mi viene da pensare però che se passa aria attraverso il regolatore, di conseguenza diminuirà quella che viene aspirata dal camino perché il percorso di uscita è lo stesso, prenderà solamente strade diverse. Ovviamente sarà da mettere un tubo di aspirazione un pò più grosso per stare tranquilli, ma secondo me non di molto.
                        Però posso sempre sbagliarmi perché non sono esperto di queste cose, quindi correggetemi se sbaglio.

                        Commenta


                        • E' vero, il camino "andrà più piano". In base a quel che vedo sulla mia canna fumaria, credo che il flusso d'aria che entra nel regolatore sia superiore all'aria bruciata in meno dal camino, ma mi baso su impressioni. Io, nel dubbio, sovradimensionerei. Ma dipende anche dagli spazi che hai. Sicuramente opportuna l'opinione di un tecnico.
                          si è quel che si fa, non quel che si dice

                          Commenta


                          • Aiutooo

                            Buongiorno
                            ho un termocamino della Clam il T.P. 30 a pellet, con una canna fumaria di diametro 100 e alta 7,50 mt con due curve a 45°.La canna fumaria ha un tiraggio elevato e quindi il tecnico mi ha disabilitato il Control System(Sistema che gestisce la velocità dell'estrattore fumi in base al tiraggio e alla potenza di combustione) perchè non riesce ad autocalibrare la velocità dell'estrattore fumi.
                            Pensavo a queste due opzioni per ridurre il tiraggio:

                            1. Inserire un riduttore di tiraggio tenendo presente che il termocamino si trova in soggiorno e l'aria comburente viene presa grazie un foro da 100 nel pavimento che mette in comunicazione il garage con il soggiorno?



                            2. Inserire nella canna fumaria un Modulo Serranda Taratura fumi che permette di strozzare la canna fumaria ?




                            Scusate un dubbio ma se metto la canna fumaria con diametro maggiore cioè da 120 cosa succede?

                            Grazieeeeee.

                            Commenta


                            • la soluzione migliore è la n.1
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                è la n.1
                                In linea teorica la soluzione di DR è la migliore: è semplice e funziona sempre, non ha parti che si rompono (particolare che a volte viene trascurato) ma sopratutto non ostruisce il percorso dei fumi. Io ce l'ho sulla caldaia e il suo lavoro lo fa.
                                Tuttavia non la metterei mai affacciata sul soggiorno perchè porta parecchia polvere.
                                Valuterei piuttosto quelle (più economiche) serrandine che si trovano in ferramenta: 2 fori nel tubo un perno e una coppiglia. (Ovviamente tutto ciò che ostruisce/strozza la canna fumaria anche se regolarmente venduto è un po' "border line" dal punto di vista della sicurezza, ma questo vale anche per la serranda col raccordo in acciaio).
                                Però la mia signora abbaia già con la polvere del vano caldaia (non che sia tutta colpa della valvola KW, ma "fa la sua parte" quando tira vento....), se dovessi metterne una in soggiorno ehm....
                                Saluti
                                Gberges

                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   images.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 3.5 KB 
ID: 1955536

                                Commenta


                                • ma l'aria comburente è canalizzata (e quindi la prende dal garage) o la prende dall'ambiente del soggiorno?
                                  si è quel che si fa, non quel che si dice

                                  Commenta


                                  • Ciao e grazie per le vostre risposte.

                                    Comunque allego le foto del Termocamino T.P. 30 installato nel soggiorno per chiarire meglio, tenendo presente che successivamente effettuerò il rivestimento con il cartongesso.

                                    https://drive.google.com/open?id=0B2...Tk3RkpmdU94T0E


                                    https://drive.google.com/open?id=0B2...kxERXlFSTFvMWM


                                    Il foro di diametro 120, situato sotto il termocamino che mette in comunicazione il soggiorno con il garage, sarà sufficiente per l'aria comburente del termocamino (diametro 50) e per il riduttore di tiraggio?

                                    ALTRI DUBBI:

                                    - Il riduttore di tiraggio è rumoroso?
                                    - Il riduttore di tiraggio può far entrare dentro casa i fumi o la cenere?
                                    - Per avere 12Pa di tiraggio basta settare il contrappeso del riduttore su 12Pa o va fatta la misura con uno strumento?



                                    X gberges
                                    il Modulo Serranda Taratura Fumi è quella serrandina che tu mostri solo già tutta pronta ma mi dicevano che abbassa di poco il tiraggio.

                                    Il mio tecnico di fiducia : Che cos'è il riduttore di tiraggio

                                    Grazie e aspetto i vostri chiarimenti.

                                    Commenta


                                    • io farei un secondo foro dedicato al regolatore di tiraggio da installare in garage. Poi con un tubo e un T ti colleghi alla canna fumaria. Lavorando a una certa distanza dalla canna la regolazione non sarà perfetta, ma penso possa funzionare.
                                      Per tarare il regolatore basta un righello: millimetri sul contrappeso = Pa di depressione


                                      anche io ho esperienza di "tecnici" che non conoscono il regolatore di tiraggio
                                      si è quel che si fa, non quel che si dice

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da gberges Visualizza il messaggio
                                        Tuttavia non la metterei mai affacciata sul soggiorno perchè porta parecchia polvere. Però la mia signora abbaia già con la polvere del vano caldaia (non che sia tutta colpa della valvola KW, ma "fa la sua parte" quando tira vento....), se dovessi metterne una in soggiorno ehm....SaluteGberges [ATTACH=CONFIG]53767[/ATTACH]
                                        Non avrei mai pensato che il regolatore di tiraggio fa polvere, perché aspirando aria mi viene naturale pensare che la fuliggine non possa uscire

                                        Commenta


                                        • io ce l'ho sul terrazzo e polvere non ne vedo
                                          si è quel che si fa, non quel che si dice

                                          Commenta


                                          • Io provo ad inserirlo a 60 cm dall'uscita dei fumi, sperando che non sia rumoroso ,che non sporca e che non si mangia troppo aria.
                                            Il prezzo è eccessivo è difficile da reperire quello da 100 di diametro.

                                            http://fluetube.com/it/regolatore-di...utomatico.html

                                            Cmq dopo un po' di ricerche su internet i metodi per ridurre il tiraggio della canna fumaria sono tre:

                                            1. Inserire qualche curva a gomito(bisognerebbe capire di quanto Pa abbassa il tiraggio).

                                            2. Inserire un Modulo Serranda manuale che strozza la canna fumaria(sembra che abbassa di poco il tiraggio)

                                            3. Inserire un regolatore di tiraggio (ottimo metodo che tiene conto delle variazioni di pressione atmosferica ma da mettere in locale arieggiato).



                                            X carlocorio no un'altro foro mia moglie mi caccerebbe da casa

                                            Commenta


                                            • Scusate dimenticavo, posso utilizzare un regolatore di tiraggio da 150 di diametro per la mia canna fumaria da 100 con un adattatore 100-150?

                                              Il migliore sembrerebbe questo che ha anche una guarnizione al silicone e con battuta silenziosa


                                              Grazieeee

                                              Commenta


                                              • https://www.matteoda.it/canne-fumarie-inox-monoparete-c-273_526_277/canna-fumaria-serranda-taratura-e-regolazione-tiraggio-p-8531.html


                                                s
                                                tessa marca, 100mm, 119 euro.

                                                io su questo sito ho comprato di tutto. sono professionali (se li chiami rispondono e dimostrano competenza); imballaggi ottimi.

                                                secondo me, guarnizione siliconica o no, un po' di casino lo fa, tra serranda che balla e aria che ciuccia. Io io in casa non lo metterei.

                                                Perché non provi a mettere al suo posto una apertura fissa (regolabile manualmente). Solo provvisoriamente (non modula) giusto per renderti conto di quanta aria potrebbe aspirare per avere il tiraggio corretto.
                                                Ultima modifica di carlocorio; 08-04-2016, 16:09.
                                                si è quel che si fa, non quel che si dice

                                                Commenta


                                                • Si avevo visto quel sito dove c'è anche il modulo serranda,credo che chiamerò per capire se il modulo serranda è funzionale per abbassare il tiraggio mentre per la domanda se posso utilizzare l'adattatore 100-150.

                                                  Cmq mi ero soffermato su quello con guarnizione al silicone con battuta silenziata per poterlo utilizzare nell'interno del rivestimento in cartongesso





                                                  Aria comburente dal foro da 120 di diametro,situato sotto il termocamino come ho mostrato in foto in precedenza.

                                                  Ciaoo

                                                  Commenta


                                                  • Buonasera,

                                                    DR NE posso utilizzare un riduttore di tiraggio da 150 Ø con la mia canna fumaria da 100 Ø utilizzando un raccordo a T con adattatore 100-150 Ø ?

                                                    Grazie.

                                                    Commenta


                                                    • certo che si, nessun problema
                                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                      Commenta


                                                      • Buongiorno e grazie per la risposta.

                                                        Approfitto della tua professionalità per eliminare qualsiasi dubbio sul MISTERIOSO OGGETTO (Riduttore di Tiraggio) da noi poco conosciuto.

                                                        Il mio termocamino aumenta o diminuisce la velocità della ventola fumi in base alla potenza (1..5), questo non va ad incidere sul tiraggio della canna fumaria?


                                                        Grazie

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da Fabio2016 Visualizza il messaggio
                                                          Buonasera,DR NE posso utilizzare un riduttore di tiraggio da 150 Ø con la mia canna fumaria da 100 Ø utilizzando un raccordo a T con adattatore 100-150 Ø ?Grazie.
                                                          E se faccio il contrario? Cioè canna fumaria più grande con riduttore di tiraggio più piccolo? Possono esserci problemi o si tratta solamente di trovare la regolazione esatta del bilanciere?

                                                          Commenta


                                                          • Ciao dmene

                                                            Io ho trovato questo file pdf dove mostra una tabella di selezione taglia del riduttore di tiraggio della KW-ZUGBEGRENZER allego link

                                                            http://www.roccheggiani.it/res/ftproccheggiani/doc/Regolatore%20di%20Tiraggio.pdf



                                                            Ciaoo

                                                            Commenta


                                                            • Ciao, grazie mille per l'info, però ero curioso di sapere se si può diciamo sottodimensionare il regolatore di tiraggio e cosa potrebbe comportare farlo.

                                                              Commenta