Originariamente inviato da tom-tom
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
scelta impianto riscaldamento acs
Comprimi
X
-
Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
-
Giuggiolo, condivido in toto quanto hai detto.
E' chiaro che per sfruttare il solare nelle stagione invernale, caratterizzato dalla bassa temperatura raggiunta dal fluido vettore, bisogna utilizzare delle "stategie" tali che permettano di avere delle zone del bollitore o-e del puffer a temperature il piu' basse possibili, e nelle ore di maggiore irragiamento sel sole.
Poi che sia un serpentino o una piastra (peraltro sempre piu' costosa e complicata da gestire dello stesso serpentino immerso!) nulla cambia.
Quello che è fondamentale è la "gestione". e poi perchè sprecare anche solo una caloria se tanto l' impianto comunque c'è? ed il sole, per ns fortuna, lavora a gratis!!!
Commenta
-
Giuggiolo,io con te avevo chiuso la discussione,parliamo lingue diverse.Cosa fai Giuggiolo non leggi? Della centralina deltasol ne ha parlato scresan,quindi scresan è invitato ad esprimersi sullo scambiatore e sulla serpentina.Rigurdo il cambiare discorso...forse hai sbagliato persona
Commenta
-
giuggiolo, secondo te, tutte le persone in inverno vanno via una settimana intera e lasciano i boiller freddi?
se inquella settimana, non accendono o nonfanno funzionare neppure la caldaia (che scalda il boiller), la casa non si ghiaccia??
scresan, esatto, gestione e avere una parte del boiller fredda dove poter scaricare il solare, se voglio recuperarlo anche in inverno.
Commenta
-
Senti dr,ti do un consiglio,smetti di prendere per il c...le persone,tante volte ti ho detto che parlare con te d'impianti è come sparare sulla croce rossa,perchè mi devi sempre costringere a farti fare brutte figure,usa il cervello qualche volta,come parli tu prendi schiaffi da tutte le parti......essi bravo,non indispettire le persone....gli impianti non sono per te,tu devi solo vendere,ogni volta che fai una specie di schema,sono costretto ad intervenire per gli orrori che presenti.Per uno di quei schemi ci ho preso anche un'infrazione,ancora devo avere una risposta.Detto questo,stai bravo,ridimensionati,fai il bravo.Quello che hai scritto nel post 64,sono un sacco di stronz...che non ciazzeccano a niente con la discussione,evita di mischiare le carte e non pensare che siamo tutti cretini,dai fai il bravo non farmi inc...,forse è il tuo scopo,vuoi che prenda infrazioni?sono pronto
Commenta
-
Buran,io se fossi in te lo metterei anche dal lato invernale
o ma quanto correte !!!
buran, una semplice e banale domandina.....
in inverno, quando il boiller è scaldato dalla caldaia.... come fai a scaricare con la piastra il calore che il solare produce, avendo il ritorno che pesca dove è già caldo il boiller?
Questo bollitore a stratificazione ha due serpentini interni,qualcuno potrà erroneamente dire,uno é il solare e uno é per il circuito di caldaia e invece NO se non l'avessi scritto ... immagino le risate che mi facevo...
Praticamente i due serpentini distinti sono tutti e due solo per il solare,sono gestiti esternamente da una deviatrice motorizzata esterna,prima scalda il superiore,quando la parte superiore é a regime si apre quella inferiore...
Si tratta di stratificazione controllata e agevolata,per far si appunto di poter usare l'acqua calda appena prodotta dai pannelli appena esce il sole,ripeto,senza dover attendere che tutta l'acqua vada a regime o di utilizzarla tiepida,peggiorando l'accumulo termico e l'autonomia.
ecco il PDF http://www.cordivari.it/prodotti/tec...IFICAZIONE.pdf
Commenta
-
mi sono arrivate le notifiche in ritardo...
Nel solare é molto utile la stratificazione,col sitema solare a scambio esterno come il mio é la soluzione migliore,non di certo la piu economica.
riposto lo schema e perfavore guardate il funzionamento idraulico.
Commenta
-
Per un eventuale integrazione del solare sul riscaldamento,con lo schema sopra,servirebbe un serpentino solare il basso nell'accumulo termico inerziale,gestito da miscelatrice,che apre solo quando il bollitore ACS é a regime,ovvio che servono anche piu pannelli !!!
Un altro modo é quello di unificare tutto con un puffer/produttore tipo il mio,che ha il serpentone in inox interno per produrre l'ACS in diretta, lo schema non cambierebbe, ne il solare ne il termico, ma solo l'ACS,eliminando il secondo bollitore.
Commenta
-
Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggioUn altro modo é quello di unificare tutto con un puffer/produttore tipo il mio,che ha il serpentone in inox interno per produrre l'ACS in diretta, lo schema non cambierebbe, ne il solare ne il termico, ma solo l'ACS,eliminando il secondo bollitore.
se vuoi chiedergli pareri, ti dò pure il numero.
Commenta
-
Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggioSi quello non é cambiato dallo scema di Dott,ma é la logica del solare che non viene digerita ...
Commenta
-
Ciao,quello in foto mi pare un tank intank,con caldaia collegata su un fianco e uscita riscaldamento sull'altro,alla fine non capisco io,ho solo modificato la parte solare...
la circuiteria é la stessa del tuo schema,poi che centra quelle foto? non vedo il solare,o forse ti riferisci alla mia seconda ipotesi col puffer/produttore ACS unico?
CiaoUltima modifica di buran001; 30-01-2011, 01:14.
Commenta
-
no buran, non è un tank in tank.
è un puffer con serpentina solare e serpentina acs diretta.
il solare è stato collegato la settimana dopo.
come continui a fare tu il collegamento solare, non lo sfrutterai mai durante il funzionamento della caldaia, perchè sarà questa a mantenere caldo il puffer totalmente, non lasciando modo di scaricare il poco calore che il solare potrebbe produrre. Quella piastra di scambio che haimesso sul solare, NON serve assolutamente a nulla (soldi butatti al vento)
Se proprio la vuoi mettere, cosa inutile, devi posizionare casomai andate e ritorni dal puffer del solare, caldaia e riscaldamento, in modo completamente diverso, ad altezze ben diverse da quelle da te messe.
Cosa devo dirti?
oltre questo non voglio insistere. se tu ne sei convinto, fai come vuoi.
inoltre, il puffer che hai messo tu non è adatto a ricevere + fonti di calore: non vedi che mancano attacchi?????
ora ti faccio vedere come "dovrebbe essere"
Commenta
-
.... Dr hai fatto un po' di "casino"......
Buran ha un sistema tipo il mio, a doppia serpentino con valvola deviatrice a tre vie che sposta l' acqua calda che arriva dal solare da uno all' altro serpentino tramite una centralina di controllo, tenuto conto delle temperature dell'accumulo.
L' altro sistema che ha suggerito, pur avendo i problemi del calcaree aumentati dalle alte temperature del solare in estate (sopra i 60 gradi anche i polifosfati non servono!!! e le piastre si riempiono!!), non ha il problema del caricamento della caldaia, in quanto il termostato messo in alto sull'accumulo acs, fa partire la pompa solo se la temperatura è bassa........
Secondo me, non vale la pena discutere di un sistema o dell' altro, basta che i principi di funzionamento siano corretti:
1- il solare deve essere utilizzato al massimo, quindi la caldaia deve partire solo se non c'è un lt di acs almeno a 42-43 gradi
2- la caldaia deve funzionare solo se non c'è il sole o se c'è una richiesta massiccia di acs
3- il solare deve riscaldare porzioni di acqua il piu' fredda possibile, perchè spesso il sole riesce solo ad intiepidire l'acqua..
4- le caldaie a biomassa lavorano bene verso gli 80-85 gradi, i radiatori sui 50 max 60 gradi e l' acs basta a 42-43 gradi!!!
Tutti questi principi di funzionamento si possono applicare in un 1000000 di modi su 1 1000000 di tipi di impianto!!!!!!!!!!!
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioecco qua, studiatelo bene e se hai domande, affrontale una alla volta, altrimenti non capisci nulla.
P.S.: evita la piastra e metti una serpentina in acciaio inox. E' tutto + semplice e funziona meglio. Inoltre con la piastra hai probelmi col calcare, con l'inox no.
Commenta
-
ricordo agli utenti che alle medie si inizia a studiare la fisica: il calore sale, sempre.... in alto.
non servono altri commenti a interventi fatti da persone per il solo gusto di polemica inutile alla discussione.
mi scuso e proseguo nella discussione in merito, non soffermandomi neppure su certe affermazioni (solo ed esclusivamente per attacco personale). Grazie
per chi volesse vedere come funzionano tali sistemi, le porte sono sempre aperte. Amzi, mi fanno piacere le visite e poter esporre liberamente le cose, vedendole e toccandole con mano.
oppure, si affrontano qua argomento per argomento, però descrivendo con dati alla mano i discorsi.
Commenta
-
Dr,non ti consento assolutamente di dire che sono attacchi personali,il mio è un intervento più che utile alla discussione.....adesso è anche vietato intervenire?bisogna avallare uno schema ritenuto errato?Detto questo non ti consento neanche di dire "certe affermazioni" .Se non ti sta bene dei miei interventi rispettosi delle regole.rivolgiti all'amministratore del forum e imparati l'educazione.Ti ricordo che ho sempre dimostrato quello che io affermo e ribadisco che quel collegamento è errato e ne ho spiegato i motivi
Commenta
-
[QUOTE=Dott Nord Est;119164053]ecco qua, studiatelo bene e se hai domande, affrontale una alla volta, altrimenti non capisci nulla.
P.S.: evita la piastra e metti una serpentina in acciaio inox. E' tutto + semplice e funziona meglio. Inoltre con la piastra hai probelmi col calcare, con l'inox no.[/QUOTE
Io,quella valvola anticondensa,non l'avrei messa,forse. se il puffer raggiunge alte temperature avrei messo una valvola miscelatrice non certo una valvola AC.Altrimenti quando si scaldano i termosifoni.
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioecco qua, studiatelo bene e se hai domande, affrontale una alla volta, altrimenti non capisci nulla.
P.S.: evita la piastra e metti una serpentina in acciaio inox. E' tutto + semplice e funziona meglio. Inoltre con la piastra hai probelmi col calcare, con l'inox no.
Commenta
Commenta