Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto
Comprimi
X
-
Pronti basta chiedere.......
Ciao Sergio,
A parte le giornataccie delle settimane scorse, che dalle mie parti hanno seminato morte e distruzione, diciamo che quando c'è il sole la situazione produttiva è +/- sempre la stessa.
Rilevazione 04/12/2013 ore 16:17 - giornata soleggiata.
Ricordo che l'integrazione col TC si ferma a 50°C, mediamente il collettore riesce a tirar su l'accumulo di 5° al giorno.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Bene, vedo un'altra conferma alle simulazioni che ti avevo fatto, e cioè che non ci sarebbero state grosse differenze tra le produzioni di novembre, dicembre, gennaioPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
come sempre mi intrufolo nel post di Renato perché credo vi partecipi il non plus ultra del forum, per quanto riguarda conoscenze tecniche sulla materia, per fare una domanda semplicissima :
A quanto (in gradi c°) avete tarato la valvola miscelatrice che avete in uscita dai vostri impianti ? Siano essi solari termici, boiler a pdc, o qualsiasi altra fonte di acs… insomma a quanti gradi miscelate ?!?
Io ho una Caleffi 2521, in uscita da un boiler pdc, e l'ho settata sul 5 che dovrebbe corrispondere a 53°, ma secondo mia moglie non è abbastanza calda, il passo successivo è 6 che sarebbero 58° ma secondo me è troppo alta, e ti costringe a perdere tempo col miscelatore e intanto sprecare liquido prezioso...
Ve lo voglio chiedere per curiosità per capire a quanto la regolate voi…. grazie !!!!
Commenta
-
Ciao Borghese,
la cosa è molto soggettiva e dipende da diversi fattori, in primis tipologia, lunghezza e sezione delle tubazioni.
A parità di diametro interno e di lunghezza, una tubazione in rame impiega più tempo a stabilizare la T° al rubinetto rispetto ad una tubazione in multistrato. La mia miscelatrice Caleffi 521 in questo periodo invernale è tarata a 43°C, in estate invece la tengo sui 38°C.
La T° che dici di 53°, non corrisponde a quella che realmente esce dalla miscelatrice, diversamente qualcuno avrebbe la pelle senza peli di sicuro. Hehehe
La migliore taratura che potresti fare e quella di aprire solo l'acqua calda in doccia finchè non trovi una T° che debba essere appena miscelata con la fredda per essere gradevole (alla signora), in poche parole la signora farà la doccia con solo acqua calda o quasi e i meno freddolosi dovrano miscelare.
Se anche cosi ti dice che è fredda, aumenti appena la T° sulla miscelatrice finche non trovi la T° ottimale per lei.
Facci sapere
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
si infatti è il lavoro che ho fatto, ho cercato di tararla in modo che a lei andasse bene col miscelatore su acqua calda completamente aperto.
Adesso provo ad abbassarla di una tacca e vediamo se se ne accorge !!!
Considera che dal boiler a pdc al primo bagno, avrò si e no 5 mt scarsi, alla doccia anche meno, impianto in multistrato.
Ma la temperatura che dici tu, i 43° invernali, sono settati sulla caleffi ?
Non sono pochi ? O meglio… le tue signore non si lamentano ?!?
Commenta
-
Si sono settati sulla Caleffi, ma letti con un termometro e le signore sono felici. Fanno la doccia con 98% ACS e 2% AFS, vengono fuori arrossate e fumanti come un bollito in pentola!!! Contente loro.......Contenti tutti
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
ok, stavo guardando la scheda della tua, e ha la scala uguale alla mia, quindi ce l'hai sulla posizione 3 che corrisponde a 44° giusto ?
posso chiederti con che termometro le hai misurate ?
Commenta
-
Si posizione 3.
Rilevazioni con termometro laser direttamente all'uscita della miscelatrice. Solo che io ho appena 3mt di tubo multistrato DN16 dal collettore Sanicube alla doccia.
Non basarti sulla posizione della mix, ma sulla T° max voluta al rubinetto da chi fa la doccia.
Altrimenti ai voglia di dire che che è a 43°C!!!! Rischi il linciaggio
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
hai ragione… infatti stavo pensando di mettere un manometro con termometro (esistono ?!?) subito dopo la valvola miscelatrice, che ne dici ?!?
P.s.
ma sono affidabili quei termometri laser a quelle cifre ?!?
Commenta
-
Credo che il massimo raggiungibile dalle miscelatrici sia 55 gradi per legge, e comunque è una T da ustione, quindi borghese se non hai dispersioni enormi sulla linea acs è difficile che tu abbia effettivamente quelle T al rubinetto senza miscelare. Io ho la Caleffi Solarincal 265 regolata più o meno come Renato.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggioun manometro con termometro (esistono ?!?)
ma sono affidabili quei termometri laser a quelle cifre ?!?
L'unica pecca che hanno, sta nel fatto che sballano le letture sulle superfici lucide, particolare ovviabile verniciando la superfice lucida di nero con un pennarello indelebile. Diciamo che per quello che serve a noi c'è ne pure d'avanzo.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioCredo che il massimo raggiungibile dalle miscelatrici sia 55 gradi per legge, e comunque è una T da ustione, quindi borghese se non hai dispersioni enormi sulla linea acs è difficile che tu abbia effettivamente quelle T al rubinetto senza miscelare. Io ho la Caleffi Solarincal 265 regolata più o meno come Renato.
considera che dall'accumulo alla vasca per es, avrò 5 mt scarsi di dn20 in multistrato, di questi 5 mt, a malapena 2 saranno esterni (devo coibentarli)
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioSe ti capita di andare al Bricoman di Elmas puoi prendere il Termomanomentro li a buon prezzo.
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioHo fatto varie prove comparando le letture con vari tipi di termometri e debbo dire che c'erano differenze nell'ordine del decimo di grado.
L'unica pecca che hanno, sta nel fatto che sballano le letture sulle superfici lucide, particolare ovviabile verniciando la superfice lucida di nero con un pennarello indelebile. Diciamo che per quello che serve a noi c'è ne pure d'avanzo.
Commenta
-
L'importanza dell'accumolo
Chi ha un impianto solare termico con integrazione del riscaldamento, avrà sicuramente notato che in inverno, anche in presenza di sole e cielo terso, le temperature dell'accumulo non salgono..... questo perché il calore reso
disponibile dai collettori solari, viene subito ''consumato'' dall'impianto di riscaldamento .
In questa situazione avere 500 Lt. di accumulo o 2.000 non cambia assolutamente nulla.
Si puo' presupporre un piccolissimo vantaggio solamente all'uscita dalla stagione estiva quando disporre di 1.500 Lt di acqua calda in più, può garantire un maggiore risparmio quantificabile in pochi euro... troppo poco
per giustificare l'acquisto di un accumulo di grandi dimensioni.Ultima modifica di plumber; 08-12-2013, 21:19.
Commenta
-
ciao termica,
ho risorto il mio problema con il termocamino, grazie al forum ed all'idraulico. Ho un bubbio ho due circolatori, uno per il tc e l'altro per il circuito, vorre sapere a che velocità li devo impostare, ad oggi ho il circolastore del camino velocità 3 mentre quello del circuito a 2, va bene cosi?
ciao
Commenta
-
Ciao,
più che scritto, dovresti dire copiato e incollato dal sito Portalsole...... poi qui sei fuori contesto, non si parla di integrazione al riscaldamento ma di sola ACS.
SalutiUltima modifica di renatomeloni; 08-12-2013, 10:33.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Il nome del sito da cui l'intervento di plumber è copiato e incollato è Portalsole, non portale del sole. Si tratta di un articolo scritto da Fabrizio Cattaneo che scrive anche su questo forum e a cui ho segnalato la cosa. Qui non c'entra nulla e non si capisce perché plumber l'abbia fatto "suo".PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
ciao a tutti scusate non volevo sollevare una polemica.....solo che....leggendo vari interventi di meloni ho avuto l'impressione che lui volesse un pò sempre dire la sua come se fosse un super esperto ingegnere o simili.....e ho copiato e incollato ciò che avete letto per vedere la sua reazione....lui ha infatti cmq commentato la cosa pensando di passare da "super tecnico" e invece ha negativamente commentato una cosa che nn poteva certo essere sbagliata in qto scritta da un esperto vero....saluti a tutti e buona serata
Commenta
-
Originariamente inviato da plumber Visualizza il messaggiociao a tutti scusate non volevo sollevare una polemica.....solo che....leggendo vari interventi di meloni ho avuto l'impressione che lui volesse un pò sempre dire la sua come se fosse un super esperto ingegnere o simili.
Non sono affatto un super esperto, cosa tra l'altro pluri ripetuta dal sottoscritto in svariati post, anzi sono un'emerito profano in materia, con però tanta passione e voglia di imparare qualcosa nel mondo delle rinnovabili.
Quindi se dico "la mia", penso di averne il diritto come tutti del resto e questo comprende anche l'eventualità di non essere d'accordo con altri utenti.
Questo per dirti che è inutile scusarsi, perchè hai dimostrato solo di essere uno troll venuto qui per tentare di mettere zizzania.
Non c'è problema comunque, ci siamo abituati a simili personaggi!!!!!
Buon proseguimento.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
-
Beh, direi che continua a fare il suo onesto lavoro. Sarebbe interessante vedere degli screenshot della rps/3 a diverse ore del giorno in una bella giornata di sole. Ma va in continuo o in on-off a quelle temperature?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Commenta
-
Ciao Sergio,
diciamo che appena il circuito solare è pieno e si spegne la seconda pompa, la RPS3 modula solo per pochi minuti poi spegne. Insomma vista la scarsa insolazione, ci sono degli on/off allungati.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Commenta
Commenta