Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Quali sono le dimensioni del sanicube versione 2013?

    Commenta


    • 78x78x165 cm
      Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

      Commenta


      • Sia nel manuale del sanicube che in quello dell'ecoplus c'è scritto che devono avere una distanza minima da altri oggetti presenti nello stesso locale?

        Commenta


        • Oggetti caldi tipo canne fumarie tubi ecc. Il sanicube è fatto di un materiale plastico.
          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

          Commenta


          • Siccome vorrei fare stare tutto nello stesso locale l'ordine dovrebbe essere caldaia a metano, sanicube (dato che ha gli attacchi in alto), eventuale kit del tc se non è già a bordo e serbatoio del pellet il tutto in dovrebbe stare in un locale di circa 3 m x 1.5 m, visto che hai tutti i componenti sotto mano secondo te ci potrebbero stare e allo stesso tempo riesco anche a lavorarci senza grossi problemi?

            Commenta


            • Ad occhiometro direi di si, la parte più ingombrante è il sanicube che comunque potrebbe stare benissimo in un'angolo morto, tanto una volta piazzato non devi più farci niente.
              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

              Commenta


              • Meno male in quanto non volevo mettere il sanicube in un locale a 10 metri di distanza con relativo scavo per i tubi di acs e caricamento.
                All'incirca i 20 tubi del solare quanto ti occupano sul tetto?

                Commenta


                • circa 200x200cm
                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                  Commenta


                  • I tubi del solare verso dove sarebbero rivolti?

                    Commenta


                    • Sud-est sarebbe l'deale, ma va bene anche sud o sud-ovest. Sempre parlando di produzione ACS estiva
                      Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                      Commenta


                      • Oggi sono riuscito finalmente a vedere dal vivo dei pannelli a tubi (non so che tipo erano) montati su una casa e mi piacciono di più rispetto a quelli piani.

                        Io i pannelli, secondo il navigatore, li posso mettere a sud, ovest o est. Ho escluso per principio il tetto a nord. In settimana salgo sul tetto con la bussola e controllo meglio il posizionamento.

                        Commenta


                        • Rileva anche la pendenza del tetto
                          Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                          Commenta


                          • Come la posso rilevare?

                            Commenta


                            • O ti procuri un goniometro digitale o segui questa guida
                              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Pizzaiolo Visualizza il messaggio
                                Oggi sono riuscito finalmente a vedere dal vivo dei pannelli a tubi (non so che tipo erano) montati su una casa e mi piacciono di più rispetto a quelli piani.
                                Occhio che quelli a tubi non sono nati per essere collegati a svuotamento col sanicube. Alcuni in verità non possono proprio essere usati così, mentre con altri si puo' fare ma chiaramente la garanzia probabilmente decade. In realtà col SC esiste anche il kit per usare il solare in pressione, ma a sto punto un puffer normale ti costa meno.
                                Quot homines tot sententiae

                                Commenta


                                • Ciao Daniel, da quanto ne so i tubi DF non vanno bene, gli SHCMV e gli HP si. Hai notizie riguardo eventuali controindicazioni?
                                  Garanzia a parte.
                                  Grazie

                                  Saluti
                                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                  Commenta


                                  • Non sono un'amante dei sottovuoto, infatti non ne ho mai installati, e a chi li voleva ho sempre fatto cambiare idea. Quindi non posso dire di avere conoscenze dirette, ma solo per sentito dire. Gli SHCMV in particolare raggiungono temperature estreme, che potrebbero a lungo andare danneggiare l'assorbitore e provocare la perdita del vuoto. Sugli HP non so. In ogni caso sai che se questo tipo di installazione non viene avallata dal produttore la garanzia decade. E questo potrebbe essere già un buon motivo.
                                    Quot homines tot sententiae

                                    Commenta


                                    • Ho misurato le inclinazioni e sono 15/20° per il tetto della casa (quello ovest-est), 25/30° per la prima parte del tetto rivolto a sud e 15/20° per la seconda parte del tetto rivolto a sud.

                                      Commenta


                                      • Qualcuno saprebbe dirmi se questo collettore 30 tubi HP ha qualche particolare controindicazione nel funzionare a svuotamento?
                                        Saluti
                                        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                        Commenta


                                        • Ho letto sul thead di aldo che stai per procedere all'acquisto dei pezzi per finire l'impianto, quando pensi che riuscirai a completarlo?

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Pizzaiolo Visualizza il messaggio
                                            Ho misurato le inclinazioni e sono 15/20° per il tetto della casa (quello ovest-est), 25/30° per la prima parte del tetto rivolto a sud e 15/20° per la seconda parte del tetto rivolto a sud.
                                            secondo me ti conviene usarli con esposizione a sud.
                                            caso mai sollevi appena la testa per avere un pò più di inclinazione solo per sfruttarli meglio
                                            nelle mezze stagioni. in estate piena non serve in quanto il sole gira alto e quindi non
                                            ha bisogno di un'inclinazione maggiore...

                                            ciao
                                            Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Pizzaiolo Visualizza il messaggio
                                              quando pensi che riuscirai a completarlo?
                                              Ho ordinato tutto stasera, appena arriva la merce piazziamo!! Tempo permettendo
                                              Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                              Commenta


                                              • C'è da sperare che migliori il tempo nella prossima settimana. Mi incuriosisce molto l'impianto che fai sia per il funzionamento che per la facilità/difficoltà di montaggio.

                                                Commenta


                                                • Nuovo schema Impianto

                                                  Nel frattempo ho dato una rittoccata allo schema elettrico dell'impianto nel precedende c'erano degli errori!!!
                                                  Con questa tipologia di collegamento ho sfruttato al meglio la centralina solaris del Sanicube e il termostato differenziale che avevo già.
                                                  Col nuovo schema la centralina Solaris verifica la T° dell'acqua all'interno del Sanicube grazie alle sue sonde di T°, se questa è insufficiente per i servizi (Es. <45°C) chiude il contatto integrazione e tramite il relè attiva la valvola a tre vie in posizione AB-A, deviando l'ACS sulla caldaia a gasolio, la quale viene accesa sfruttando il contatto del microswith della tre vie stessa. Ora siccome le sorgenti di calore che possono caricare termicamente il Sanicube sono due (Solare e TC) si possono verificare le seguenti condizioni:
                                                  Sanicube T° < 45°Contatto integrazione =ON - TC T° < 45° circolatore carico Sanicube =OFF - Caldaia a Gasolio =ON
                                                  Sanicube T° < 45°Contatto integrazione =ON - TC T° > 60° circolatore carico Sanicube =ON - Caldaia a Gasolio =ON
                                                  Sanicube T° >50°Contatto integrazione =OFF TC T° > 60° circolatore carico Sanicube =OFF -Caldaia a Gasolio =OFF
                                                  In quest'ultima condizione la valvola a tre vie deviera il flusso ACS nel tratto AB-B e il prelievo avverrà dal Sanicube


                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   sistema  termico biomassa solare con boiler a tubi+sanicube 500 elettrico3.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 716.2 KB 
ID: 1936692
                                                  Per ulteriori info chiedete pure
                                                  Saluti

                                                  PS: l'unico incoveniente è che non posso vedere la T° del Sanicube, ma ho gia pensato di piazzare un termometro economico sulla parete del TC tipo questi

                                                  Termometro digitale

                                                  Termometro digitale
                                                  Termometro digitale
                                                  Ultima modifica di renatomeloni; 23-05-2013, 20:40. Motivo: PS
                                                  Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                  Commenta


                                                  • Da dove hai ordinato alla fine?

                                                    Commenta


                                                    • A quale T° ti si stacca il circolatore per l'integrazione del sanicube?

                                                      Commenta


                                                      • @Yapok
                                                        Ciao Yapok, ho ordinato tutto da sito che ha segnalato tu, grazie ancora per la dritta ottimi prezzi!!
                                                        Mi spiace per Aldo che non ha trovato il kit della PAW.
                                                        Saluti





                                                        @Pizzaiolo
                                                        Tutte le T° possono essere impostate a piacere secondo le esigenze, pensavo di fermare il circolatore impostando una T° max di 70°C, poi sarà da vedere sul campo, magari sarà meglio 60°C vedrò meglio durante l'utilizzo. Comunque la centralina Solaris a prescindere da tutti i settagi che fai blocca tutto a 85°C per non danneggiare il serbatoio e il resto.
                                                        Ciao
                                                        Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                        Commenta


                                                        • Dove lo hai comprato il termostato differenziale?

                                                          Commenta


                                                          • Dal mio rivenditore di termoidraulica, lo trovi ovunque nei negozi specializzati
                                                            Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)

                                                            Commenta


                                                            • come mai i relay agiscono sul neutro e non sulla fase?