Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #61

    Note di Moderazione:
    Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum



    Ciao aldo55..ancora non sono riuscito a vedere..lo farò oggi...non so se hai letto tutta la conversazione ma secondo te potrebbe essere lo scambiatore il problema visto che questo è si a 30 piastre ma quello che porta edilkamin è sempre a 30 piastre ma è più lungo e meno profondo e a quanto pare più potente in kw?

    ......

    Aldo55 allora la pompa di sinistra in foto è rivolta verso l'alto e sarebbe quella dei termosifoni mentre quella a destra del tc verso il basso quindi sembra sia giusto
    Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:56.

    Commenta


    • #62
      Io credo che ti sbagli perchè quella di sistra di colore nero, stando alla direzione della freccia stampata sul metallo è rivolta verso il basso per cui la direzione del liquido va verso giù e non verso lo scambiatore.
      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

      Commenta


      • #63
        No un quella foto avevo messo una pompa più grande per provare ma quello originale è così come te lo scritto
        Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:56.

        Commenta


        • #64
          E cosa cambia se hai messo una pompa più grande con la direzione dei flussi.. se il flusso era verso giù con quella pompa, dovrà esserlo con la pompa attuale o con qualsiasi altra pompa..
          Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

          Commenta


          • #65
            Avevo messo una pompa più grande per vedere se era un problema di circolazione ma non lo era..e sia prima che dopo che cambiassi la pompa erano sempre a frecce alternate
            Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:56.

            Commenta


            • #66
              ciao hai fatto quello che ti ho detto?

              Commenta


              • #67
                Ciao...non sono riuscito a farlo ancora però ho notato una cosa..che dopo due ore che ormai il camino sta a regime ad una temperatura costante di 70gradi il tubo di mandata del camino e quello di mandata dei termo scottano...invece quello di ritorno dei termo è caldo si ma posso benissimo metterci e restarci con la mano sopra..io personalmente non so il ritorno quanto debba essere più freddo della mandata
                Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:57.

                Commenta


                • #68
                  Circa 10 gradi.... secondo me devi fare quelle accortezze che ti ho detto che sono semplici e costano poco.Quindi andare per gradi: sfiati e controllare entrambe le non ritorno che non siano bloccate. Se non funzionano queste due cose procedi a gradi purtroppo se il tuo idraulico non sa come aiutarti.

                  Commenta


                  • #69
                    Lo farò appena ho un po più di tempo libero..e se per esempio la differenza sono più di 10 gradi cosa può essere? Perchè a tatto sembra che siano di più perchè i tubi di mandata sono roventi



                    Scusami per misurare le temperature va bene con un trrmometro da cucina...faccio uscire un pò di acqua e lo controllo così?
                    Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 22:58.

                    Commenta


                    • #70
                      Quelle valvole di non ritorno sono valvole clapet, non tipo europa. Se trafilano basta togliere il tappo, sfilare il pendolino e cambiare la guarnizione..

                      Inoltre se il ritorno dai termo è parecchio inferore ai 10° rispetto alla mandata, aumenta la velocità del circolatore lato riscaldamento e vedi..
                      Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                      Commenta


                      • #71
                        Il circolatore è gia a velocità 3 e niente..ho provato anche a velocità 1 e 2 ma è sempre uguale più o meno
                        Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 23:03.

                        Commenta


                        • #72
                          Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                          Quelle valvole di non ritorno sono valvole clapet, non tipo europa. ........
                          come dice lui.
                          si esatto sono clapet, ma il mio pensiero è controllare che non siano bloccatte non che trafilano.... giustoun controllo per procedere a gradi
                          Ultima modifica di scresan; 15-12-2017, 23:03.

                          Commenta


                          • #73
                            ho misurato le temperature: con il termostato del camino a 74 gradi la temperatura di mandata del camino è 63..la tenperatura di mandata dei termo è 62 e la temperatura di ritorno dei termo 41

                            Commenta


                            • #74

                              Note di Moderazione:
                              Vi ricordo che non dovete quotare messaggi consecutivi o scrivere due messaggi consecutivi. Al bisogno potete richiamare o quotare lo stretto necessario, modificare il vs ultimo messaggio per aggiungere altri commenti, etc.

                              Qui le regole del forum: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                              Vi ringrazio.

                              Mod.Scresan


                              Commenta


                              • #75
                                Originariamente inviato da Antony91 Visualizza il messaggio
                                ho lasciato la vecchia tubazione dei termosifoni (un monotubo con una sola valvola di apertura in basso)
                                puoi spiegare cosa intendi con impianto monotubo ?
                                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                Commenta


                                • #76
                                  .......
                                  Termosifoni che hanno due tubi sotto che arrivano alla manopola di regolazione
                                  Ultima modifica di scresan; 16-12-2017, 08:52.

                                  Commenta


                                  • #77
                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20171216_140703.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 1.37 MB 
ID: 1963127
                                    Questo è il circolatore della mia caldaia...lo scambiatore della caldaia col camino acceso risulta essere tiepido e anche un paio di tubi della caldaia

                                    Commenta


                                    • #78
                                      Allora L acqua fa una sorta di ricircolo trafilando dalla non ritorno come avevo detto magari è parzialmente bloccata

                                      Commenta


                                      • #79
                                        Non solo! Lo scambiatore della caldaia ti ruba energia ecco perché quella differenza tra andata e ritorno dei termosifoni

                                        Commenta


                                        • #80
                                          Praticamente nella foto che hai mandato del tuo collettore una parte dell acqua va dritta verso la caldaia invece di andare in giù ai termo rubando portata e calore all impianto

                                          Commenta


                                          • #81
                                            Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                            devi invertire i flussi che nello scambiatore devono andare uno opposto all'altro.. ciao
                                            Scusate una domanda, lo scambiatore deve lavorare a flussi incrociati?
                                            Impianto andata in alto a dx ritorno in basso a sx
                                            camino andara in basso a dx ritorno in alto a sx

                                            Commenta


                                            • #82
                                              .....

                                              No il mio è lato destra camino lato sinistra termo

                                              Originariamente inviato da Capozi D Visualizza il messaggio
                                              Praticamente nella foto che hai mandato del tuo collettore una parte dell acqua va dritta verso la caldaia invece di andare in giù ai termo rubando portata e calore all impianto
                                              E quindi il problema dovrebbe essere la non ritorno? E secondo te è esclusa una possibile strozzatura al tubo?
                                              Ultima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:21. Motivo: unione messaggi consecutivi stesso utente

                                              Commenta


                                              • #83
                                                Prova a chiudere le valvole sulla tubazione della caldaia è vedi come va

                                                Commenta


                                                • #84
                                                  .....

                                                  Queste valvole le trovo sulla caldaia?
                                                  Ultima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:20.

                                                  Commenta


                                                  • #85
                                                    Si dovrebbero essere lì

                                                    Commenta


                                                    • #86
                                                      ....
                                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20171216_204142.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 948.5 KB 
ID: 1963132
                                                      Questa è la valvola vecchia aperta con la mano...quello è il massimo...a me sembra che almeno metà tubo rimane fuori
                                                      Ultima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:19.

                                                      Commenta


                                                      • #87
                                                        Prova a forzarla un pochino e paragonarla con L altra ... dalla foto non si riesce a capire

                                                        Commenta


                                                        • #88
                                                          ...
                                                          L'altra anke se è simile è un po diversa..il clap è più piccolo..invece con le mani forzando anke quella vecchia si apre a metà tubo...in poche parole metà tubo sta sopra il clap e quindi penso che di norma il passaggio dell'acqua è al 50%
                                                          Ultima modifica di scresan; 17-12-2017, 09:19.

                                                          Commenta


                                                          • #89
                                                            Era troppo bello e facile se fosse stato quello il problema

                                                            Commenta


                                                            • #90
                                                              Fai come dice Aldo riduci la portata ai primi radiatori

                                                              Commenta