invertiti i fili ho acceso il tc e nulla ancora in sovrattemperatura non ho capito il discorso della morsettiera
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Mcz vivo 80 hydro
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da GENNYROCCO Visualizza il messaggionon ho capito il discorso della morsettiera
devi collegare la pompa al morsetto comune e al morsetto N.O, normalmente off
L'inversione dei fili non cambia la situazione
Oppure la pompa è fottutaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Commenta
-
Posta una foto della scheda/morsettieraUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Commenta
-
Gia ma se non gira qualcosa è successo, oppure hai modificato, oppure è guasta
altre alternative sono le sonde che non leggono o scheda guastaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Commenta
-
infatti al post successivo avevo aggiunto di controllare gli attacchi sulla morsettiera.. i circolatori in dotazione hanno il connettore predisoosto che incastra nella scheda se sono invertiti i contatti funziona al contrario.. se poi il problema risale da quando è installato il tc non saprei..
puoi dire anche i settaggi della ricetta pellet.. mi sembra strano che una stufa a pellet che modula se non erro da 5 a 15 kW vada in sovratemperatura.. a meno che la stufa sia sovradimensionata..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
niente da fare ho anche pulito canna fumaria,invertito i cavi riempito di nuovo l impianto ma niente di niente va alla massima potenza senza modulareINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
è un contenitore di acqua "puffer" o "bollitore" che viene scaldato da un generatore di calore.. perchè lo chiedi--?
comunque GENNYROCCO.. credo che il tc abbia solo un problema.. è incasinato con i parametri che impediscono il normale funzionamento..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
ti conviene chiamare un tecnico mcz per metterti a posto la centralina, prima di fare danni irreparabili.. secondo me hai sostituito circolatore e sonde senza che questi non avessero nulla di guasto.. poi non ho capito un'altra cosa.. del perchè devi continuamente caricare l'impianto.. segno solo di una cosa.. che hai pure perdite nell'impianto..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
si come detto in precedenza ho il rubinetto di carico caldaia che mi si e bucato quindi una volta caricato lo devo chiudere perche altrimenti mi perde acquaINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
si appunto.. una volta caricato ad una pressione di circa 1 - 1 bar e 1/2, dovrebbe stare stabile per un bel pò di tempo se non una stagione.. ma da quanto leggo dai primi post ti ho sentito che carichi spesso l'impianto.. toglimi una curiosità.. chi ti ha installato il tc ha provveduto a fare i giusti settaggi.. come mai da quando è installato, se non erro 6 anni fa, il tc va in sovratemperatura.. sicuro di aver ponticellato giusto i contatti riservati al cronotermostato ambiente o accumulo..?
come ultima prova-- togli il ponticello in questioni e vedi se si avvia e si spegne dopo una mezz'oretta..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Per me i problemi sono molteplici, non uno solo.
Il primo è il reset della scheda, sicuramente ha mandato a farsi benedire tutte le impostazioni e le logiche di funzionamento, il secondo é nell'impianto.
Non ho capito molto bene come sia stato realizzato, ma se hai due "caldaie" con due vasi di espansione e ti cala continuamente di pressione significa che uno dei due vasi é rotto e fa funzionare male l'altro.
Controlla entrambi
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Commenta
-
ho gatto la prova se tolgo il ponticello mi esce sul.display t off e parte da sola,una domanda i fusibili che ci sono nello.spinotto dell alimentazione sono uno.di un voltaggio e l altro di un voltaggio minore può cambiare qualcosa in merito al funzionamento?INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
No, i fusibili devono solo proteggere i circuiti, la loro resistenza non influisce su nulla funzionalmente parlando
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Commenta
-
ho provato a staccare anche le sonde e le rileva tutte serbatoio pellet,sonda acqua,e controllo temperatura caldaia,verificato con tutti i parametri portata e ricetta pellet, ho provato la.scheda dove ce il ponticello di moderazione ed e funzionante,carico scarico coclea funzionante,ventilatore funzionante, il tc è come se va sempre a massima potenzaINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
Probabile siano da ricalibrare i parametri di funzionamento allora, a partire dallo stato fino ai tempi di lavoro e le modalità di comportamento del tc.
Insomma, un lavoraccio, devi studiarti il menù tecnico e vedere come é impostato.
Però in quel menù se non si sa bene cosa si sta facendo si rischia solo di fare un sacco di casino, per me dovresti chiamare un tecnico che conosce bene l'inserto e vedrai che di sicuro ti trova l'inghippo
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Commenta
-
il menu tecnico porta poche sigle pressostato acqua che non e in dotazione quindi off, livello pellett off/on eco accensione e mi escono i minuti per impostare poi bastaINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
la prova si può effettuare con un tc come il mio vivo 80 hidro modello 16_04,e dicendomi se e pissibile le voci che gli escono sul display impostazioni,e sul menu tecnico password c93 così posso capire se la scheda sta leggendo parametri diversi tipo tc ariaINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
GENNYROCCO.. la centralina non ha solo il menù utente ma anche quello tecnico.. se sono sballati quelli è sballato tutto.. te lo detto se vuoi risolvere devo chiamare il tecnico mcz.. diversamente rischi solo di fare danni irreversibili..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Originariamente inviato da GENNYROCCO Visualizza il messaggioil tc è come se va sempre a massima potenzaCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
problema risolto non era ne scheda ne circolatore e nemmeno il vaso di espansione ma il flessibile dell ritorno completamente ostruito risolto con una sonda di ferro è uscito l impossibile ma alla fine funziona tuttoINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
meglio così.. strano però che il tc non modulasse e andava semprw alla massima potenza.. probabile solo se la centralina rilevasse la T di una sonda sul ritorno e non su quella che segnava sul display.. ma anche in questo caso strano lo stesso perchè hai detto che il tc ha sempre funzionato senza mai modulare sin dalla sua installazione.. a meno che quel flessibile fosse ostruito già da allora..
ma ora il tc modula..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
ciao aldo,il tc mi modulava prima di questo problema,poi iniziava a non modulare più raggiungendo gli 80 e a volte i 90 gradi,poi ho iniziato a pensare di qualche tubo ostruito del tc ma smontando pezzi pezzi nulla tutto pulito,mentre staccavo il tubo(flessibile) che va dal tc alle tubature del riscaldamento notavo che usciva liquido nero con pezzi di fango,e mi è venuta l idea di infilare all interno un pezzo di ferro, a 30 cm gia non entrava più,ho insistito e riuscito a togliere tutto dall interno dal flessibile ora e in funzione modula ,raggiunge la temperatura da me inserita e rispetto a prima riesco a riscaldare completamente tutti i radiatori prima metà freddi ora bruciano tuttiINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
ah ok.. sono contento per te.. ricorda di fare un bel lavaggio all'impianto una volta all'anno e se puoi monta dei filtri idonei per preservare l'impianto dalla sporcizia, onde evitare questi inconvenienti..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
ma ora ho il problema con il circolatore wilo circolatore elettronico rs15/6-rkc mi gira sempre anche con tc su off da premettere che la scheda madre del mio tc ha una scheda secondaria credo che sia la scheda del circolatore visto che ci sono due cavi che cadono proprio sul circolatore con una lucetta verde a intermittenzaINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
user-manual-yonos-para-it-68bd52bee8c963c500e70e0c3f81e232 (2).pdf queso e il circolatore ma non capisco il discorso degli attacchiINSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
Commenta
-
si il tc ha 2 schede. una è la scheda madre e l'altra è per termostato, modem etc.. il circolatore è collegato alla principale, che dovrebbe essere sul lato del serbatoio pellet..
ora non so se ha una connessione a clip o a morsetti, ma se gira sempre qualcosa o è collegato male o non è compattibile con la scheda.. fai la prova a rimettere il suo circolatore originale..
Edit..
Stavo guardando il manuale del tc e i contatti del circotatore sulla scheda sono a 2 punti. Non è che hai usato qialche contatto della valvola a 3 vie che si trovano al financo dei contatti del cirvolatore..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
Commenta