Consigli caldaia biomassa


Per me risolvi giá solo usando quello scambiatore come si deve, così ti eviti l'anticondensa.
Basta semplicemente chiudere tutti i tubi dei bypass che partono prima dell'ingresso nello scambiatore, cosìandata e ritorno della caldaia entra ed esce dallo scambiatore, dall'altro lato dello stesso avrai mandata e ritorno di termo e bollitore, fine della questione.
E poi " paciocchi" un pò con le impostazioni della caldaia, per trovare il setup migliore per le tue esigenze

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Ragazzi ho altre novità!!!
sono riuscita a far andare la caldaia solo per acs ( quando la temperatura scende) praticamente c’era il crono della caldaia attivato ( anche se non c’era nessun programma attivo) e questo riusciva a non far uscire la caldaia dallo standby.
chiuso quel programma la caldaia è partita e si è fermata quando il bollitore è arrivato alla temperatura impostata...
e pensare che neanche il tecnico della vibrok sapeva questa cosa ;)
una cosa è risolta ora pensiamo alle altre...
 
Oh, vedi che smanettando nelle impostazioni si risolve tutto? Mi sembrava strano infatti non andasse, ma proprio non avevo pensato al crono interno.
Quindi ora l'hai lasciata in stand by col termostato, se serve scaldare il bollitore esce dallo stand by e lo scalda, e hai notato se quel parametro ih38 era esatto e se parte effettivamente 10 gradi sotto la T impostata?

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Certo, lavorano i corrieri amazon figurarsi chi consegna 0ellet se non può

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Si praticamente disattivando il crono della caldaia resta in standby e appena scende di 10 gradi ( il parametro è esatto) parte e porta il bollitore a temperatura...(ci ha messo 1 ora con la temperatura in caldaia a 40 gradi
ora ho un altro quesito..
come vedete dalle foto ho i 2 circolatori ( bollitore è termo) in linea, è normale che mentre scalda il bollitore passa anche un po’ d’acqua nel circuito dei termo? Io pensavo che con il circolatore spento non passasse niente..
 
Non mi pare di aver visto valvole di non ritorno, quindi si...evidentemente se chiudendo le chiavi dei tubi pieghevoli hai bypassato lo scambiatore rendendo l'impianto diretto ti ritrovi con la pompa della caldaia che probabilmente spinge più di quello che la pompa del bollitore riesce a "prelevare"

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Quindi dovrò aggiungere anche una valvola di non ritorno dopo il circolatore del bollitore, giusto ?
 
Si.
Detto questo...quando sentirai qualcuno per le modifiche da apportare se deciderai di togliere quello scambiatore e mettere una valvola anticondensa alla caldaia potrai anche eliminare la pompa che ti va ai termo, non ti serve perché basta quella della caldaia.
Se deciderai di tenere lo scambiatore, che é la cosa più logica essendoci giá, ti basterá mettere le valvole di non ritorno sui ritorni dei termo e del bollitore, é più comodo per chi fa il lavoro alla fine piuttosto che metterle sulla mandata

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Si giusto!! Metterla sui ritorni è la stessa cosa ( per me)..
ma se lo scambiatore devo tenerlo per via della caldaia a metano, posso montare ugualmente una valvola anticondensa? Come diceva scresan ( cosa che trovo logica) se porto il ritorno della caldaia alto e faccio lavorare la caldaia quasi alla stessa temperatura del ritorno , la caldaia starà di più in modulazione/ standby consumando meno .... a questo punto però mi servirebbe una valvola miscelatrice per i termo, o posso mandarla diretta? Ho i termo in ghisa..
 
Puoi anche mandarla diretta senza miscelatrice, però acqua a 65/70 gradi nei termo significa comfort inferiore, e maggiori on off del termostato per il continuo saliscendi della T in casa.
Per me fai una bella cosa, visto che lo scambiatore sembra essere indispensabile.
Innanzitutto fai eliminare tutti quei bypass collegando diretta la caldaia allo scambiatore.
Poi dall'altro lato ricolleghi diretta allo scambiatore mandata e ritorno dell'impianto dove collegare mandata e ritorno termo e mandata ritorno dell'acs.
La valvola anticondensa la metti dietro la caldaia, dopo la pompa chiaramente.
Secondo alcuni sarebbe meglio dopo lo scambiatore, e col senno di poi concordo con questa scelta, ma nel tuo caso la vedo dura avendo quello sdoppiamento di circuito...dovresti metterne due, a questo punto meglio metterla direttamente dietro la caldaia e amen.
Ma, curiositá...quando parte la caldaia per acs, ovviamente la pompa della caldaia gira, ma dopo 10 secondi che parte quella parte anche quella dei termo o no

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
No ,e qui un’altra cosa che volevo chiedervi...
essendo collegate insieme parte solo quando la centralina blocca la pompa del bollitore e fa ripartire i termo...
a quel punto parte il circolatore dell’acqua della caldaia ( impostato a 50 gradi) e a 60 parte quella dei termo.
quando invece scalda prima il bollitore, una volta raggiunta la temperatura, si spenge il circolatore e gli altri 2 partono insieme in quanto la temperatura dell’acqua in caldaia è impostata a 70 gradi
 
Quindi aspé...ho capito quel bypass allora...in pratica la pompa 1, che sono 2 circolatori, quando deve scaldarsi il bollitore non partono, e parte solo quella del bollitore giusto?

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Allora, questo é il lavoro di massima che devi fare, la centralina della caldaia é in grado di gestire tutto impostando la configurazione 2, dovrebbe essere il parametro p26 =2.
In pratica come é adesso elimini la pompa del bollitore, sposti l'altra da mettere subito dopo lo scambiatore, monti la vac e dopo la 3 vie motorizzata.
Tutto questo perché hai lo scambiatore di mezzo, e purtroppo deve rimanere per mantenere l'impianto in regola essendoci anche la caldaia a metano.
Questa, per te e il tuo impianto, é la configurazione migliore
44f118fde729e4be1414cb199d21488c.jpg


Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Quindi come andrebbe messa? Partendo dallo scambiatore, sul ritorno, prima la pompa e poi la vac, come sulla mandata, o il contrario?

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 
Ok si, sbaglio sempre a disegnare sta caspio di vac, la metto sempre sulla mandata [emoji23]

Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando Tapatalk
 