Funzionamento boiler con TC


1.9 m2 scaricano circa 13 kw (se tc, circa 11/12)
si calcola sempre qualcosa in meno perchè il tc ha il difetto di non gestire bene la combustione, e quindi quando è a piena potenza se non ha un sovradimensionamento nello scarico, bolle.
se non vuoi scaldare prima il puffer della casa, si fa impianto alla tedesca T
 
Aspetta macchè stiamo dicendo.. il tc io lo metto direttamente nel puffer, mentre la caldaia (che userò saltuariamente, o cmq il meno possibile) la metterò nello scambiatore
 
spero che chi ti ha ipotizzato questa arcaica e infelice soluzione, ti abbia detto che devi posizionare un vaso aperto (dimensionato al puffer + tc + impianto riscaldamento) più alto dell'ultimo livello dei termosifoni (del secondo piano) di almeno 2.5/3 mt
 
Perdonami, ma se il TC ha un suo circuito "a se stante" formato da TC + puffer, e la caldaia invece passa nel puffer tramite il solo scambiatore (rimanendo quindi nel suo circuito a vaso chiuso), perchè dovrei installare il vaso sopra al termosifone più alto? Il circiuto della caldaia più tutto l'impianto dei termosifoni rimane sempre a vaso chiuso.

Non capisco perchè la soluzione kit con scambiatore a piastre possa essere montata con vaso sopra al tc e caldaia con termosifoni sempre a vaso chiuso, mentre se invece dello scambiatore a piastre c'è uno scambiatore interno al puffer, la situazione debba essere differente.
 
quindi tu vorresti scaldare la casa prelevando dal puffer tramite la serpentina?
peggio ancora.......... (spero che queste siano idee tue da inesperto, perchè altrimenti siamo messi molto male se il consiglio deriva da un "tecnico")
vabbè.... fai come vuoi..... che ti devo dire?
 
No sono idee mie che sto cercando di capire prima di parlare con qualcuno.

Io non voglio scaldare casa prelevando dalla serpentina (o comunque non in prima battuta), ponendo la caldaia a metano sulla serpentina in alto la userei solo in casi di emergenza, il meno possibile. Che controindicazioni ci sono a far passare la caldaia nella serpentina alta del puffer, anzichè da uno scambiatore a piastre?
 
scusa, se il tc e puffer lo fai a vaso aperto, e il riscaldamento a vaso chiuso, con cosa prelevi dal puffer?
o con serpentina o con piastra
quindi, "Io non voglio scaldare casa prelevando dalla serpentina (o comunque non in prima battuta)" cosa piffero vuol dire ?
 
mi prendi in giro o cosa ??????
ma sai cosa stai dicendo o scrivendo ????
perchè se stai scherzando ok.... altrimenti auguri di buon impianto e figli maschi.
con cosa vuoi prelevare dal puffer se vuoi fare puffer a vaso aperto e riscaldamento a vaso chiuso ????????????????
 
Vuol dire che la caldaia si userà solo in caso di emergenza, quindi il meno possibile. Certo nell'emergenza casa si scalderà con la caldaia che passerà nel serpentino superiore del puffer.

Quali sono le controindicazioni? Che deve scaldare prima un 200 litri circa di acqua? Che poi non ho capito sono 20 messaggi che stiamo dicendo questo...
 
FaMan.... ripeto, con cosa prelevi il riscaldamento a vaso chiuso dal puffer se quest'ultimo è a vaso aperto?
guarda che sei tu che non capisci, non io.
questo è il mio lavoro, fino a prova contraria.....
 
Aspetta forse ho capito cosa stai dicendo.

Se io metto tc+puffer a vaso aperto, la caldaia entra nella serpentina alta ed esce dalla parte bassa della serpentina in alto, però a parte scaldare il puffer, da dove la preleva l'acqua da mandare ai termosifoni? E non lo so dimmelo te sei te il termotecnico :-)))))))))

Quindi tu dici che per far funzionare il discorso devi vasi differenti, dovrei mandare il tc a vaso aperto nella serpentina in alto, mentre il puffer inserirlo nel circuito della caldaia mettendolo a vaso chiuso, in questo modo sarà come se l'impianto venisse scaldato "solo" dalla caldaia, ma senza accendersi perchè troverebbe l'acqua già a temperatura per far partire il circolatore?

Ho capito bene? Ma per fare questo serve una superficie di scambio tale per scambiare i 9 kw resi all'acqua dal tc. Ho capito bene?
 
Oddio...............
FaMan.... lascia perdere le tue fantasie assurde.
Trova un bravo tecnico e vedi cosa ti consiglia..... io ci rinuncio....

Ad esempio ultima assurdità che hai scritto: se il Tc lo colleghi alla sola serpentina superiore, chi scalda il puffer sotto? a sto punto, a cosa ti serve il puffer se oltre la metà lo tieni freddo?
 
Scusa ma chi l'ha mai scritto quello che dici?

Il puffer si scalda da sopra e usa il principio di stratificazione dei fluidi avendo calore sopra e sotto sarà più freddo finchè immettendo calore non si scalderà anche in basso, chi ha mai detto che bisogna scaldare il puffer sotto? Io vorrei solo capire come ***** separare questi due impianti senza uno scambiatore a piastre, ma utilizzando un puffer.

Fino a qualche messaggio fa sembravamo essere d'accordo che si potesse fare... come diceva erpupone.. e ora? non si può più?
 
che cacchio vuoi stratificare se prendi un puffer senza stratificatore e rimescoli il suo contenuto facendoci andare diretto il riscaldamento?
FaMan...come detto prima.... non seguire i miei consigli..... sono un fioraio e non ne capisco nulla di impianti.
 
Scusa Dott però io a te mica ti capisco eh...

Invece di fare a me le domande o farmi gli indovinelli non è più facile dire "Guarda che così non puoi farlo perchè serve questo o quello, o perchè i vasi funzionano così" almeno uno si schiarisce le idee invece di confondersele ancora di più.
 
Guarda facciamo così:

Si può installare un TC a vaso aperto facendolo passare dallo scambiatore in alto del puffer, così da installare il puffer a vaso chiuso e la caldaia che immette direttamente nel puffer per far rimane tutto a vaso chiuso?

Assumendo che la superficie di scambio dello scambiatore sia sufficiente per il tc in questione?
 
no non si può, o meglio, si può ma è una assurdità (per una serie di fattori che ora non sto qui ad elencarti)
questo il mio parere, per il resto...fai come vuoi.
 