Funzionano bene solo le austriache???


Come tipo di casa siamo lì....

è la zona climatica che cambia....
inoltre, 1 o 2 gradi in più o in meno, su casa non coibentata, fanno aumentare i consumi in modo esponenziale....
per avere un dato certo serve una legge 10 o i consumi storici passati
inoltre, come già esposto, a breve cambierò aumentando il volano e cambiando generatore
 
A me con 19.5 di notte mi sudano anche le........

e quindi?
mi sembra che il problema non sia se le tue ... sudano o meno, ma il tuo impianto com'è fatto (o meglio, com'è MALfatto)

"Un ingegnere fu chiamato a riparare un computer molto grande ed estremamente complesso, un computer del valore di 12 milioni di Euro.


Sedutosi di fronte allo schermo, premuti alcuni tasti, annuì, mormorò qualcosa tra sé e lo spense. Prese un piccolo cacciavite dalla tasca e girò a metà una piccola vite. Poi accese di nuovo il computer e vide che funzionava perfettamente.

Il Presidente della società fu felice e si offrì di pagare il conto sul posto.

- "Quanto le devo?" - chiese

- "In totale mille Euro"

- "Mille Euro?! Mille Euro per un paio di minuti di lavoro?! Mille Euro, semplicemente per aver girato una piccola vite?! Io so che questo super computer costa 12 milioni di Euro, ma... mille Euro è un importo pazzesco!
Pagherò solo se mi invia una fattura dettagliata che giustifichi perfettamente questa cifra!"


Il tecnico informatico annuì e se ne andò.

La mattina seguente, il Presidente ricevette la fattura, lesse attentamente, scosse la testa e procedette a pagare, senza indugio.

La fattura riportava:

Servizi offerti:

- Serrare una vite: Euro 1,00
- Sapere quale vite serrare: Euro 999,00

MORALE


Questa storia è per quelle persone che non capiscono il valore della conoscenza professionale."
 
Giuseppe dagli altri ricevo suggerimenti da te solo commenti non costruttivi...
I tubi sono posizionati cosi:
Partendo dal basso
Ritorno caldaia in basso
Ritorno radiatori più o meno ad 1/4
Mandata caldaia 3/4
Mandata radiatori in alto
Non è uno schema classico?
Vi ricordo che è solo accumulo non ho serpentine di sorta
 
Giuseppe dagli altri ricevo suggerimenti da te solo commenti non costruttivi...
segui gli altri allora (infatti ho ben visto quante cose ti hanno detto di fare.... per sistemare il tuo impianto...)
io sono un professionista del settore, qui valuto e commento (i miei commenti possono piacere o meno, ma quando rispetto il regolamento posso scriverli senza nessun problema)
per "consigli" o schemi corretti da parte di un professionista, ci sono altri sedi
io non "suggerisco" a caso..... al massimo qui dò delle "dritte"
mi sembra di averti ben detto che un termostato non basta, che ora il termostato è posizionato sbagliato, che manca mix, che i materiali usati sono errati, che l'impianto visivamente fa schifo, che gli attacchi e le altezze sono sbagliate, che il dimensionamento caldaia/casa/puffer è errato, che l'utilizzo di boiler 80 lt elettrico è sbagliato, ecc ec
se poi a te le mie considerazioni non piacciono, non prenderle in considerazione......




ti ripropongo la "storiella":

Un ingegnere fu chiamato a riparare un computer molto grande ed estremamente complesso, un computer del valore di 12 milioni di Euro.


Sedutosi di fronte allo schermo, premuti alcuni tasti, annuì, mormorò qualcosa tra sé e lo spense. Prese un piccolo cacciavite dalla tasca e girò a metà una piccola vite. Poi accese di nuovo il computer e vide che funzionava perfettamente.

Il Presidente della società fu felice e si offrì di pagare il conto sul posto.

- "Quanto le devo?" - chiese

- "In totale mille Euro"

- "Mille Euro?! Mille Euro per un paio di minuti di lavoro?! Mille Euro, semplicemente per aver girato una piccola vite?! Io so che questo super computer costa 12 milioni di Euro, ma... mille Euro è un importo pazzesco!
Pagherò solo se mi invia una fattura dettagliata che giustifichi perfettamente questa cifra!"


Il tecnico informatico annuì e se ne andò.

La mattina seguente, il Presidente ricevette la fattura, lesse attentamente, scosse la testa e procedette a pagare, senza indugio.

La fattura riportava:

Servizi offerti:

- Serrare una vite: Euro 1,00
- Sapere quale vite serrare: Euro 999,00

MORALE


Questa storia è per quelle persone che non capiscono il valore della conoscenza professionale.
 
Non mi sembra di averti detto di comprare qualcosa da me.
Mi sembra di averti detto dove stanno alcuni problemi del tuo impianto (da quel che si vede in foto..... ma vedendo quella, ipotizzo che ce ne siano molti altri che non si vedono)
Cos'altro dovrei fare ?
I forum muoiono per ben altri motivi (nel caso, apri una discussione apposita nella sezione apposita).

P.S.: mi sembra di essere l'unico utente "PROFESSIONAL" che scrive senza nascondere chi è e cosa fa (nella firma in calce, trovi tutto)
Quindi.....
 
bene. io sono a 1777 ore di funzionamento e ho 475 accensioni. MA io uso la caldaia solo da un inverno (agosto 2020 per la precisione).
quando comprai casa la caldaia era piazzata in sala e collegata diretta ai termo dal 2016. in oltre la usavano anche per acs con la dotazione di serie.

caldaia italiana o tedesca o cinese poco conta. e come è fatto l'impianto che influisce.
p.s io ho purtroppo la caldaia pesantemente sovradimensionata...

quindi?

salve athxp ..vedo che siamo su una media tra 3.70 ore per accensione della tua contro 3.30 della mia....nn male mi vien da dire.
 
Gia UNA OGNI 3 ORE DI FUNZIONAMENTO....................................NE VOGLIAMOPARLARE

salve rrrmori53
vorrei precisare se mi sono spiegato male: la media è 3.30 ore per ogni accensione....non una ogni tre ore di funzionamento.
dall'altra parte si parla di 7 accensioni il giorno.peccato non sapere il totale del funzionamento....
nn ho capito il mio post citato e spero di nn aver offeso nessuno anche xk nn era mia intenzione.
come sempre, cordiali saluti
 
salve rrrmori53
vorrei precisare se mi sono spiegato male: la media è 3.30 ore per ogni accensione....non una ogni tre ore di funzionamento.

Gia................perche Lei tra una accensione e l'altra va a spegnere manualmente la caldaia
O non sono quelle le ore di funzionamento eh!!

P.s.a casa mia la caldaia sta accesa h 24........................................ e 24/3:30 quanto fa??
LO DICA LEI

Oppure per "funzionamento" si intende altro...................................................
 
Ultima modifica:
Peccato che per fare 1417 servono 404 giorni, ed è installata da 9 mesi

guarda che forse devi far revisionare la calcolatrice......
3.5 ore per accensione, per 404 accensioni, fanno appunto 1417 ore di funzionamento
cosa non ti torna ?
la media è fatta da picchi positivi e picchi negativi, quindi ci saranno giorni in cui non parte, e giorni in cui parte più di una volta.
dicasi..... media matematica.....
 
Oppure per "funzionamento" si intende altro............................................. ......

no no è corretto....
mediamente un'accensione ogni tre ore e mezzo di "fiamma"...... (o combustione, che in totale dall'avviamento sono ora 1417)
ma questo non vuol dire che la caldaia è in "fiamma" 24 ore al giorno, ma è in "funzionamento" 24 ore al giorno (cioè è in combustione o in stand by perchè abitazione e puffer sono soddisfatti)
il contatore della caldaia segna le ore di "fiamma", non di funzionamento (in funzionamento, o meglio in stand by, è h24 per 365 gg/anno, in pratica SEMPRE)
cosa non ti torna?
siamo qui per spiegare anche a chi capisce in modo non corretto......
 
Gia................perche Lei tra una accensione e l'altra va a spegnere manualmente la caldaia
O non sono quelle le ore di funzionamento eh!!

P.s.a casa mia la caldaia sta accesa h 24........................................ e 24/3:30 quanto fa??
LO DICA LEI

Oppure per "funzionamento" si intende altro...................................................

ahaha....bellissimo :clapping:

beh dai... mi hai scoperto...spengo la caldaia manualmente...di solito ci vivo davanti alla caldaia.
se questo è il livello, penso nn ci sia null'altro da aggiungere.
lei si tenga la caldaia che va h24 ....bon per lei tanto va ad aria e non a pellet....
a me 7\9 ore di funzionamento in pieno inverno tra acs e riscadamento mi bastano.
forse perche prima ho pensato a coibentare casa ....
felicissimo di averla conosciuto.
salutoni :clapping::clapping::clapping::clapping::clapping:
 
siamo qui per spiegare anche a chi capisce in modo non corretto......

Per me in "funzionamento", cosi semplicemente scritto indica interruttore acceso e spia accesa
Come un Frigorifero, inserisco la spina e parte l'orologio.................................

Basta specificare............................non siamo certo qui col fucile spianato eh!!
 
a me 7\9 ore di funzionamento in pieno inverno tra acs e riscadamento mi bastano.

Beh io ho pure contato i secondi di accensione, andavo a metano, l'aria sara' il prossimo
Nei momenti peggiori e freddi di "accensione" siamo sotto 3 ore, misurati con apposito sistema esterno alla caldaia........precisione al secondo, necessario per rilevare con estrema certezza i consumi, che calcolato perdite e resa della caldaia sono circa 80 Kw giorno
 
Nonostante il pessimismo di Giuseppe la edilkamin ha risposto stamattina alla mia email.
Avevo scritto venerdì, più veloci di così....
Il problema è che ha risposto quello che avrebbero risposto tutte le altre aziende produttrici.....
Rivolgiti al nostro centro assistenza......
 