Il puffer stratifica troppo?


Si, manda a 40, non danneggi nulla.
E se la lascio a 40 tutto l'anno? Tanto inizio ad accendere il camino molto prima di fare partire il riscaldamento. Altra domanda, la caldaia con sonda esterna la ho messa al minimo per cercare di sfruttare al massimo il camino ho fatto bene? O si può ottimizzare in qualche modo?
 
al di là di tutto.. ormai Oath ha i componenti che ha.. il tc è sovradimensionato e se gli piace tenerlo acceso la sera dovrà aggiungere un bell'accumulo, altrimenti dovrà limitarsi nelle accensioni e controllare prima le T nel puffer..
certo non è il massimo avere delle limitazioni in questo senso, ma purtroppo per lui le hanno sbagliato i dimensionamenti...
se invece lo vuole accendere saltuariamente, con quei consumi per il riscaldamento, quasi quasi le conviene usare la caldaia a gas..

andare a spostare ogni volta le T di mandata non è una comodità.. deve calcolare quanto assorbe la casa, quanto vuole accendere il tc e in base a questo DOVREBBE dimensionare l'aggiunta di accumulo..

comporta una spesa ok, ma se vuole stare tranquillo senza sbattimenti vari, credo sia l'unica soluzione..
 
Ultima modifica:
Visto che tutti hanno fatto proposte la mia no??
Perche non cerchi vendere quel bolide e ne metti uno piccolino, diciamo 10/15 kw anche pellet
Se ti piace vederlo acceso la soddisfazione ti ripaga il casino che farai in casa, moglie permettendo
Per i costi non so, ma quello che hai è destinato a morire presto, usato cosi.......................
Tanto vale cambiarlo finche funziona, dopo butti un sacco di lamiere
 
Visto che tutti hanno fatto proposte la mia no??Perche non cerchi vendere quel bolide e ne metti uno piccolino, diciamo 10/15 kw anche pelletSe ti piace vederlo acceso la soddisfazione ti ripaga il casino che farai in casa, moglie permettendoPer i costi non so, ma quello che hai è destinato a morire presto, usato cosi.......................Tanto vale cambiarlo finche funziona, dopo butti un sacco di lamiere
A morire presto??? In che senso oh? Mamma mia non si rovinerà poi cosi in fretta... gli ho fatto tutto il muretto sotto ed intorno ora non posso proprio buttare giù tutto. Al massimo valuto l'aggiunta un secondo puffer se proprio con la modifica non miglioro le cose. Anche perche cmq essendo in casa solo la sera non potrei accenderlo molto. Giusto il sabato che sono a casa lo accendo poi lo lasciò stare una mezza giornata e sul tardo pomeriggio lo ricarico usando la brace rimasta
 
al di là di tutto.. ormai Oath ha i componenti che ha.. il tc è sovradimensionato e se gli piace tenerlo acceso la sera dovrà aggiungere un bell'accumulo, altrimenti dovrà limitarsi nelle accensioni e controllare prima le T nel puffer..certo non è il massimo avere delle limitazioni in questo senso, ma purtroppo per lui le hanno sbagliato i dimensionamenti... se invece lo vuole accendere saltuariamente, con quei consumi per il riscaldamento, quasi quasi le conviene usare la caldaia a gas..andare a spostare ogni volta le T di mandata non è una comodità.. deve calcolare quanto assorbe la casa, quanto vuole accendere il tc e in base a questo DOVREBBE dimensionare l'aggiunta di accumulo..comporta una spesa ok, ma se vuole stare tranquillo senza sbattimenti vari, credo sia l'unica soluzione..

Si alla fine mi sono informato e dicono che la temperatura del riscaldamento a pavimento deve sempre comunque essere più bassa di quella corporea, quindi sono già al massimo 35gradi. Poi si dato che controllo sempre le t del puffer prima di accenderlo stavo pensando anche a come fare per poter portare in casa la centralina che lo gesti che lo gestisce, che poi la stessa dei panelli, per averla più comoda. Magari la porto nel quadro elettrico che dovrebbe esserci qualche tubo con del posto.
 
ok, ma se non hai un'accumulo dove riporre il surplus, per riprenderlo quando ti serve e non sei a casa..... con cosa scaldi la casa quando non ci sei per caricare ?
 
E se la lascio a 40 tutto l'anno? Tanto inizio ad accendere il camino molto prima di fare partire il riscaldamento. Altra domanda, la caldaia con sonda esterna la ho messa al minimo per cercare di sfruttare al massimo il camino ho fatto bene? O si può ottimizzare in qualche modo?

Non dovresti aspettare di scaldare puffer per far partire radiante, altrimenti perdi tempo prezioso..appena hai 25-30 gradi nel puffer, vai subito sul radiante...cosi puffer si scaldera piu lentamente e avrai piu tempo per allungare la combustione camino....poi appena finisce fiamma, che camino non carica piu, spegni anche radinate e fai fredare massetto...e dopo 12 ore, raffreddi puffer dentro massetto e spegni tutto di nuovo.
Lascia pure 40 sul radinate tutto anno...importante è che usi il massetto come accumulo..devi dosare tu LA LEGNA per non sovrascaldare la casa....mentre quando svuoti puffer non avrai questo problema, perche non hai tanti kwh stoccati...
Importante è che col camino acceso NON fai spegnere da qualche termostato il radiante..altrimenti in un lampo riempi puffer e rischi che si fermi anche il carico al puffer (pieno) e bolle il vaso.

anche se mandi 3-4 ore il massetto a 40..non è che SUBITO avrai il pavimento a 40 gradi...se lui è freddo, potra portarsi dentro decine e decine di kwh senza scaldarsi poi tanto.
Se mandi a 40 3 giorni H24 magari arriva anche a 35 sul lato esterno..ma MAGARI..se mandi 4 ore a 40 partendo da 19, se va bene arriva a 27-28...comuqnue prova..ogni massetto è diverso in materiale, spessore, peso, finitura superficiale.

Nel tuo schema pero non mi è chiaro:
- chi dice alla circolazione di fermarsi al fine di preservare in accumulo la T necessaria a fare la sanitaria? visto che il riscaldamento pesca in alto?
- come fa la caldaiaa scaldare la zona sanitaria in caso di mancanza di solare e camino?
 
Ultima modifica:
Mi trovo nella stessa situazione di Oath.
Tc 35 kw ma legna pellet che scalda una classe B di 180 mq o meglio 90mq fino a -5 esterni e a temp inferiori i termostati aprono anche la zona notte situata in mansarda.
Negli scorsi inverni il radiante nella zona notte si sarà acceso forse 10 o 15 gg in tutto mentre nella restante parte dell'inverno riesco a mantenere 19 o 19,5 gradi con la sola aria calda che sale dalla tromba delle scale completamente aperta.
A differenza di Oath ho un puffer di 800 lt. Il tc lo accendo 1 volta al giorno per 4 ore porto il puffer da 25 a 65 gradi con 25 kg di pellet. Poi per 24 ore sono a posto.
Mandata al radiante 28/29 e ritorno 24/25 24 ore no stop.
Nella discussne ci si lamenta per i 35 kw io mi lamento per la poca resa... 25 kg pellet per scaldare 800 lt con un delta di 40° oltre al consumo delle 4 ore di circa 8 kw. Questo significa che con 25 kg di pellet dò all'acqua circa 45 kw contro i 125 kw dati dalla combustione del pellet...resa all'acqua 36%. Ridicolo. E a tutta questa resa ci sono arrivato coibentanto tutto il pentolone con 3 cm di lana di roccia accoppiata ad un foglio di alluminio e tenendo la serranda del tc completamente chiusa (rimane comunque una circonferenza di 2 cm di aria dalla saracinesca). Se non avessi fatto queste due piccole modifiche immaginate i rendimenti all'acqua quanto erano prima. Da calcoli fatti avrei speso meno con una caldaia a metano ma aimè il gas a casa non arriva.
In conclusione voglio dire che questi maledetti pentoloni hanno rese all'acqua ridicole rispetto quanto dichiarato e forse è anche per quello che consigliano potenze superiori alle reali necessità. Oath segui il consiglio vendi quel TIR e metti una SMART consumi meno e meglio.Io ho deciso che l'anno prossimo venderò il tc e mettero pdc con fotovoltaico. Basta legna basta pellet e soprattutto risparmio **** mentali per farlo rendere di più.
 
Ultima modifica:
cavolo Cricook.. e che tc è.. marca patate..? sembra strano però quella resa. neanche fosse un camino aperto.. sei sicuro ?
 
Secondo voi quindi avrebbe senso vendere il nuovo e prenderne uno più grande mi pare di capire... E a quanto lo venderei secondo voi? Della immergas. Mentre il nuovo che caratteristiche bisogna guardare per una corretta valutazione?
 
Cricook...io "stavo" per fare la tua esperienza..sono andato anche a progetto Fuoco convinto di comprarla...e mi volevano rifilare il pentolone sovradimensionato..mi sono insospettito e ho messo FV e pdc, che ti consiglio, specie ora che arriva la tariffa elettrica nuova.

Tuttavia di fatto scaldi 180 mq..e 125 kwh forse non sono nemmeno tantissimi..se metti una piu umana resa 70 sarebbero 87 kwh ...non sembrerebbe nemmeno impossibile.

Come calcoli che in 4 ore eroghi solo 8 kwh al massetto? fai 37/20*4?...pero non mi quadra che mandi28 -29 e dici che parti col puffer a 25...se hai dele ore di puffer vuoto..allora l'erogazione non è di 2 kwh..ma piu alta..e quidi nele 4 ore di acceso daresti piu di 8 kwh....sbaglio?
 
La mia ferraglia non ho problemi a dirlo... Ctpasqualicchio Termocompact...@marcober i 2 kw li calcolo così... kw immessi nel puffer (45) diviso ore durata del puffer (22) dalla fine combustione...Quando il tc riparte, essendo il puffer ad alta stratificazione (Solarbayer) i litri a 30° sono veramente pochi... quindi per circa la sua totalità è a 25°...
 
oath perchè venderlo ? io ne aggiungerei un'altro abbinandolo a quello esistente.. quanto credi che puoi guadagnarci, vendendolo ?
casomai quei litri che dovrai aggiungere saranno - 500 lt, per cui se calcolando il dimensionamento ti risulterebbe ad esempio 2000 lt,
ne prendi uno da 1500. pagherai meno il nuovo essendo di minor capienza..

specie ora che arriva la tariffa elettrica nuova.

Marco.. cioè.. calcolo dei consumi differenti..? e più cari ?
 
oath perchè venderlo ? io ne aggiungerei un'altro abbinandolo a quello esistente.. quanto credi che puoi guadagnarci, vendendolo ?casomai quei litri che dovrai aggiungere saranno - 500 lt, per cui se calcolando il dimensionamento ti risulterebbe ad esempio 2000 lt,ne prendi uno da 1500. pagherai meno il nuovo essendo di minor capienza.. Marco.. cioè.. calcolo dei consumi differenti..? e più cari ?
Perché aggiungendone un altro rimangono comunque 2 masse d'acqua separate e si comportano di conseguenza. Doppia dispersione, doppi tubi per metterli in comunicazione ecc.. 2 da 500 non è come uno da 1000 secondo me..
 