Impianto nuovo Pdc + 2 accumuli


ehm, boh, circa 15kw al giorno. Accesa dalle 8 fino alle 22 con circa 12.5° di media mandata.
Bene o male?

Ma dovremmo parlare dell'isolamento di casa di Vivi che non ricordo e relative temperature esterne con non sono di certo quelle Sarde di Cristian ;)
 
Be sicuramente visto che ha fatto tutto da zero credo abbia un buon isolamento lui, casa mia almeno il primo piano e degli inizi anni 80 di nuovo ha solo gli infissi di 3 anni fa!
comunque credo non sia assai come consumi visto che poi fa pure acs o sbaglio? Più che altro dovremmo vedere in inverno cosa combina e che consumi avrà
 
scusate ma solo ora vedo i post, non mi sono arrivate le notifiche via email.

comunque sono tornato ieri da qualche giorni di vacanza e ho trovato il deumidificatore in blocco per acqua troppo fredda (low temp. evap.). Boh, forse perchè in quei giorni a casa ha piovuto molto e temperatura esterna bassa più temperatura pompa bassa la macchina è andata in blocco. Non saprei...oggi ho impostato la pompa di calore a 20° aprendo anche il circuito del pianto interrato a 25°, risultato, si stava tranquilli in casa, consumo pdc 6kw e un paio di on/off verso sera forse aiutata anche dal fatto che l'interrato è freddo quindi il ritorno risulta "giusto" come temperatura. Ovviamente suppongo che abbia lavorato il compressore del deumidificatore visto che la temperatura dell'evaporatore era tra i 5° e gli 8°.

In questo esattissimo momento mi sono anche recato in centrale termica per verificare una cosa e mi sono accorto che il circolatore del deumidificatore era settato alla velocità massima, l'ho portata al minimo. domani provo a farlo partire senza circuito dell'interrato aperto, vediamo che succede, invece il settaggio l'ho lasciato cosi come l'ho trovato, sul 3° simbolo, quello con l'arco, dite che va bene? ho disponibilità di tutti e 3 i simboli.

Immagine.jpg
Immagine2.jpgImmagine3.jpg
 
Allora ragazzi mi sento euforico...dopo tante prove stavo per gettare la spugna, la mia pdc era destinata a fare tantissimi on/off e ad avere un elevato consumo di corrente, però ora ho scoperto IL problema.

La valvola miscelatrice è stata montata STORTA!!!!!

Non sto scherzando, l'ho appena smontata io personalmente. A mezzanotte di Sabato sera! Praticamente la valvola è una normalissima T, mandata dall'alto verso il basso con ritorno miscela da sinistra. Il blocco ovviamente è a sinistra per una mandata diretta al paviemento e quando miscela dovrebbe bloccare o comunque spostarsi verso la mandata alta invece la mia, essendo storta, blocca la mandata sotto, risultato? Quando facevo partire la sola deumidificazione a qualsiasi grado, l'acqua spinta dal circolatore della pdc entrava nel miscelatore dall'alto e usciva a sinistra dal ritorno, tornado indietro alla pdc alla medesima temperatura!

Dio domani se mi sente....in verità non sono una persona che si incazza e urla però so già cosa dira lui "Eh, impossibile. Ti stai sbagliando! Tu fa il tuo lavoro che io faccio il mio! Comunque domani verrò a vedere!"

AHAHAHAHAHAHAHAHHHAHAHA......apro una bottiglia di prosecco.....
 
Azz fossi in te prima di aprire la bottiglia darei una bella mazzata in testa all idraulico, solo dopo aprire la bottiglia di prosecco
 
Ciao a tutti, 2 settimane fa ho chiamato il referente kronoterm chiedendogli del perchè la mia pompa se impostata con ritorno 16° faceva continui ON/OFF dopo aver superato di 2° (14°) il punto richiesto mentre se impostavo un ritorno di 12° e poi pian piano io manualmente la portavo a 16° questa rimaneva sempre in ON. La risposta è stata che essendo un modulo idronico, di default ha una impostazione di protezione che se entro 5m dall'accensione o dal raggiungimento della temperatura impostata (questo non me l'ha specificato) supera di 2° la temperatura richiesta, la macchina si spegne perchè funziona con punto fisso mentre se non raggiunge la differenza di 2° nei 5m, la macchina passa a modulare la temperatura.

Effettivamente trafficando nei parametri della macchina ho trovato quel tempo di 5m che diceva lui e per sfizio l'ho portato a OFF. Adesso quando l'accendo con ritorno 16°, la macchina arriva a 14° per poi tornare gradualmente a 16° e rimanere in ON.

Voi ne sapete niente di questa protezione?
Anche le vostre macchine hanno lo stessa sistema?
Secondo voi meglio lasciare attivo i 5m o rimango in OFF?
 
Io farei una prova
Lasciando in OFF la farei partire a 20° o più per vedere se va in protezione....
 
Ragazzi nuovo quesito.

È normale che la pompa sbrini una volta all'ora per la durata di circa 3/4 minuti?
 
direi che dipende da mille fattori.... comunque in linea generale si....
Certo poi qualcuno dice che le termopompe professionali kronoterm NON hanno questo problema..... ma come potete vedere tutte chiacchiere....
 
È normale che la pompa sbrini una volta all'ora per la durata di circa 3/4 minuti?

la mia stamani, da mezzanotte a mezzogiorno, 16 volte e impiega 6/7 minuti con assorbimento di 6 KW, (T mandata PDC a 35 gradi)
credo che fosse il clima peggiore con T vicina allo zero e molto umido,
poi nel pomeriggio, la T si è un po' alzata, non ne ha più fatti....
tutto nella norma??
 
Steffea credo che tu in primis abbia altri problemi.... 250mq in classe A4 con 16kw su 6 fancoil in Toscana.... Ma...
 
Buongiorno Fabrizio.
Sto cercando di mettere in pratica quel che illustri tu. Il nodo che non riesco a sciogliere è che al collettore ho necessità flussi dell'ordine dei 480 l/h mentre al deumidificatore a soffitto ho bisogno soltanto di 240 l/h (4 litri al minuto). Si può fare con una valvola di by-pass differenziale [ad es. questa ] ?

P.S. Per caso hai visto il mio schemino descritto sul post di.... circa il raffrescamento con deumidificazione?

Con la nuova strutturazione del forum si sono perduti dei link alle "vecchie" discussioni:

Lo schemettino di cui sopra era discusso qua ( https://www.energeticambiente.it/fo...ema-di-deumidificazione?p=1724751#post1724751 ) [ collegamento in serie e/o in parallelo ]
 
Ragazzi, eccomi qua dopo ben 1 anno e due mesi. Voglio aggiornarvi sulle novità.

Intanto rinfresco un pò la storia. Casa nuova Epgl,nren 32.1, kWh/m2anno, Classe A4, dispersione 10173, pompa di calore kronoterm 9kw che d'inverno scalda il pavimento mentre d'estate raffresca sia il pavimento che il deumidificatore.

Ho passato 2 estati infernali e 3 inverni mediocri.

Prima estate: la casa o si ghiacciava o rimaneva a temperatura ambiente. La pompa di calore in sostanza faceva un casino di on/off e per regolarla dovetti fare i salti mortali anche se il demidificatore andava spesso in blocco per la temperatura troppo bassa. Morale della favola, la valvola miscelatrice era montata storta, in questa maniera l'acqua fredda andava verso il paviemento ma veniva subito deviata dalla valvola che la faceva tornava indietro alla stessa temperatura senza passare per il pavimento con conseguente spegnimento della macchina perchè, come giusto che sia, credeva di aver fatto a dovere il suo lavoro. Colpa dell'idraulico.
Seconda estate: la pompa di calore andava tranquillamente ma il pavimento si raffreddava e dopo 15m tornava a temperatura ambiente. Morale della favola, il sensore che regola la valvola miscelatrice era stata posizionata nel tubo di ritorno al posto del tubo di mandata, colpa di chi mi ha venduto la pompa che ha dato istruzioni all'idraulico.
L'ultima settimana di caldo del 2020 l'ho passata da dio, pompa sempre attiva, deumidificatore sempre attivo e pavimento ben regolato, si stava divinamente.
Entrambi i problemi sono stati risolti da me perchè ne l'idraulico e ne chi mi ha venduto la pompa sono usciti a verificare se c'era qualcosa che non andava.

Gli inverni bene o male li ho passati tranquillamente perchè ho toccato le impostazioni della pompa, come per esempio velocità circolatore o temperatura massima prima che pompa si spenga, ma a dire il vero non ero mai soddisfatto a pieno del risultato e tanto meno del consumo elettrico, semplicemente perchè chi mi ha venduto la pompa, secondo me non ne sa un piffero. Praticamente io ho due sensori da regolare, uno della pompa, che regola il ritorno, ed uno del paviemento che regola la valvola miscelatrice in mandata. Il tipo mi aveva detto di tenere le due temperature sempre uguali. il risultato era che la differenza tra mandata e ritorno era di 5° e appena l'acqua entrava nel pavimento, la valvola girava per chiudersi e rimandava tutto il calore in pompa. Ovviamente lei sentiva che la temperatura impostata era stata raggiunta e si spegneva. Un mese fa, giusto per prova, ho regolo la temperatura della miscelatrice più alta di quella della pompa e come per magia ho potuto ripristinare tutte le impostazioni com'erano all'inizio perchè il tutto girava correttamente, ma talmente bene che il compressore da una temperatura di 54° costanti, ha iniziato ad oscillare tra un minimo di 48° e un massimo di 52°, con relativa diminuizione di sbrinamenti. Prima la differenza tra ritorno e mandata era di 5°, adesso tra i 2° e 3.5°.

ORA mi sento soddisfatto, dopo ben 2 anni e mezzo che ci litigo dietro
 
Ultima modifica:

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

Tags + Popolari

Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web.
Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.

Indietro
Top Bottom