fabioe
Utente
- Iscritto dal
- 16 Dicembre 2009
- Messaggi
- 1,645
25 x 160 = 4000 Kwh/anno
180 g funzionamento riscaldamento (forse nella tua zona anche meno)
4000/180 = 22,2 Kwh /giorno
quindi una PDC in teoria con potenza temica di 1 Kw è sufficiente ........
Ovviamente devi considerare produzione Acs, quindi se la legge 10 è attendibile (visto il termotecnico) nella realtà è non è solo sulla carta, ti basta una Pdc da 3 kw.
Impiegherà un po di tempo a produrre Acs, potresti prendere in considerazione anche una 5 kw pet velocizzare acs, ma sarebbe già sovradimensionata rispetto a fabbisogno riscaldamento .....
Ne corre comunque ......... ad arrivare a 14 kw !
180 g funzionamento riscaldamento (forse nella tua zona anche meno)
4000/180 = 22,2 Kwh /giorno
quindi una PDC in teoria con potenza temica di 1 Kw è sufficiente ........
Ovviamente devi considerare produzione Acs, quindi se la legge 10 è attendibile (visto il termotecnico) nella realtà è non è solo sulla carta, ti basta una Pdc da 3 kw.
Impiegherà un po di tempo a produrre Acs, potresti prendere in considerazione anche una 5 kw pet velocizzare acs, ma sarebbe già sovradimensionata rispetto a fabbisogno riscaldamento .....
Ne corre comunque ......... ad arrivare a 14 kw !
Ultima modifica: