PDC Panasonic Aquarea


Il delta temperatura tra mandata e ritorno serve alla macchina per la modulazione. Ovvero mano mano che il delta si riduce la macchina cala di giri fino allo spegnimento arrivato al delta di 1 grado. Non puoi impostarlo te (a che ricordi).
Per quanto riguarda la climatica, io uso hpm e non ricordo impostazioni da tastiera. Ma andando a memoria, credo non parta se ha temperatura esterna superiore. Ma puoi verificarlo facilmente. Basta impostare curva non a 15 ma a 20.
Rimane il fatto che io installerei sensore temperatura interna per affinare il comportamento pdc.
 
Scusa l'ignoranza ma questo sensore funziona tramite wifi? avendo due cronotermostati (1 zona giorno - 1 zona notte - mentre i bagni sono in diretta) sarebbe opportuno installarne 2?



Note di Moderazione:

ultimo avvertimento , poi mi costringi ad assegnarti infrazione .

 
Ultima modifica da un moderatore:
Devi vedere negli accessori di Panasonic, ma sicuramente è a filo. Basta installare uno ad esempio nel salone( non in cucina) e la macchina terra in conto anche quel parametro, che è utile per spegnere o mantenere funzionamento. Perché se non raggiunge la temperatura volta, continuerà fino a farlo.
Il delta tra mandata e ritorno, ora sono fuori e non posso controllare, non creo proprio tu possa. Nel senso che sono istruzioni contenute nel l'algoritmo macchina. Ma non avrebbe neanche senso farlo. Credo comunque che possano intervenire a livello assistenza in merito a quello. Tieni presente che tutte le pdc hanno quei valori più o meno
 
Aggiornamento x gli interesati: problema risolto dal mio termotecnico che si è accorto di un errore delle impostazioni quando è stata accesa la macchina la prima volta. Era stato impostato in un menù "termostato interno" anziche esterno ... forse chi ha fatto l'avviamento pensava che interno si riferiva nell'abitazione invece indica il termostato che c'è dentro l'unità interna ... Tutto è bene ciò che finisce bene però ...
 
Bhè non ha tutti i torti il tecnico. Da quello che ho letto qui sul forum, la centralina dell'unità interna si può tranquillamente remotare in casa ed è quello che funge da sonda T interna per la pdc. Io farò così nella mia installazione a breve.
 
Aggiornamento x gli interesati: problema risolto dal mio termotecnico che si è accorto di un errore delle impostazioni quando è stata accesa la macchina la prima volta. Era stato impostato in un menù "termostato interno" anziche esterno ... forse chi ha fatto l'avviamento pensava che interno si riferiva nell'abitazione invece indica il termostato che c'è dentro l'unità interna ... Tutto è bene ciò che finisce bene però ...

Ma chi ha fatto l'avviamento della macchina?
 
Bhè non ha tutti i torti il tecnico. Da quello che ho letto qui sul forum, la centralina dell'unità interna si può tranquillamente remotare in casa ed è quello che funge da sonda T interna per la pdc. Io farò così nella mia installazione a breve.

Certo, ma lo vedi se è remota ta o no....
 
Bhè non ha tutti i torti il tecnico. Da quello che ho letto qui sul forum, la centralina dell'unità interna si può tranquillamente remotare in casa ed è quello che funge da sonda T interna per la pdc. Io farò così nella mia installazione a breve.

Si è vero (a parte che poi risulta molto scomodo per eventuali manutenzioni/controlli). Ma se uno lo vuole remotare lo dice in fase di prima accensione ... altrimenti
 
Invece come sonda esterna voi avete installato quella della Panasonic o di marche terze? Qualche esempio?
 
Monterò l'unità esterna a sud con sole che batte tutto il giorno,quindi non sarebbe ideale come orientamento della sonda esterna giusto? se non sbaglio dovrebbe essere posizionata a nord.
 
Unità esterna a sud è ottimo, aiuterà la macchina. Potresti provare a vedere se la misurazione temperatura esterna è coerente, in caso contrario installa. In alternativa installa direttamente é via. Ripeto, non è un costo elevato. Non ricordo quanto ho pagato per la mia, ma qualche decina di euro mi sembra.
 
Parliamo di unità remotata......
T esterna media 14 °c.
128ef9f47affa9087e14e810e3a28517.jpg


Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Fedonis. Io ci provo :-)
O: COP odierno.
I: COP giorno precedente.
F


Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 
Tu pensi che hanno bisogno di me per queste cose? Naaa..... :D
Visto che anche tu sei pana dotato :D spiega un attimo è carina questa videata
Lo sai che sono un curiosone

COP 21 Fabry?
 
Da pannello di controllo.....
Quando modula al minimo indicato di 200w questo è il COP con mandata a 26°c. In casa 22.
La misura non considera assorbimento totale del sistema che dovrebbe corrispondere a circa 150w in più.
F.

Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
 